测量没有防短路插座,所有插座没有连接电器,但是打上电一会空开就跳闸,怎么回事

一个插座回路,末端插座火线零线都没电,其它插座火线有电零线没电,插上电器不能用。空开没有跳闸。_百度知道
一个插座回路,末端插座火线零线都没电,其它插座火线有电零线没电,插上电器不能用。空开没有跳闸。
一个插座回路,末端插座火线零线都没电,其它插座火线有电零线没电,插上电器不能用。空开没有跳闸。用数字电笔测,末端插座火零都没电,其它插座火线220零线110
我有更好的答案
末端插座火线断,断线处零火线虚接,火线串入零线,所有插座进线处零线断。应该是末端插座先发生短路故障,故障后崩断火线,并与零线短路,又将进线处零线崩断。
请问如何检查,谢谢
零线断线在家庭用电故障里比较难查,必须用到万用表,你有没有?
带电情况下,用万用表交流500V档量出零线从什么地方带电由110V变到不带电,缩小零线火线虚接处的查找范围,找到后分开故障的零线火线,连接原有的线路,然后断电,用万用表从插座下火零线处测量与各个插座零线的通断,找到零线断点
采纳率:60%
建议找电工现场检查一下。要看一下线路的安装线路和是否有烧毁的地方等。望能采纳
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。全国|百姓网公众号微信扫码关注百姓网小程序微信扫扫立即体验扫码下载手机客户端免费抢油卡、红包、电影票插座跳闸系统提示:系统判断您来自, 推荐您可以跳转到频道看看所属类目插座跳闸80元利民维修公司 小店4月14日  普陀4月14日1元上海鸣赣公司 徐汇4月14日 上海毅艳实业有限公司 普陀4月14日1元上海毓清公司 长宁4月14日 苏州程鹏水电维修公司 姑苏/沧浪/金阊/平江4月14日8元 浦东新区4月13日10元上海顺心公司 静安4月14日  徐汇4月14日80元太原万达水电暖安装维修部 小店4月14日50元 鸡冠4月15日 武汉市申瑞市政疏通工程有...洪山4月13日  闸北4月14日50元 普陀4月14日1元 虎丘/高新区4月14日  河东4月14日1元上海鸣赣公司 静安4月14日1元上海鸣赣公司 徐汇4月14日1元上海毓清公司 长宁4月13日  南开4月14日1元上海鸣赣公司 普陀4月13日  普陀4月13日  塘沽4月29日50元 浦东新区4月14日10元上海东方电路维修服务有限...静安4月13日 天津天瑞管道水电维修 红桥4月14日  拱墅4月14日 上海顺心公司 静安4月14日 上海毅艳实业有限公司 徐汇4月13日 苏州水电维修服务公司 相城4月14日1元 临桂4月13日 上海季纤公司 普陀4月14日1元上海毓清公司 普陀4月14日 上海毅艳实业有限公司 长宁4月14日1元上海毓清公司 徐汇4月14日1元上海毓清公司 卢湾4月14日80元宏大维修,瓦木水电油一条...静安4月24日  嘉定4月14日1元上海鸣赣公司 徐汇4月13日8元 南汇4月14日  徐汇4月13日 武汉市申瑞市政疏通工程有...武昌4月14日150元 徐汇4月13日  拱墅4月14日1元北仑电路维修/安装 北仑4月14日 杭州信达家政服务有限公司 拱墅4月13日 电话:...运河4月13日  长宁4月14日1元北仑管道疏通服务部158...北仑4月14日50元 鸡冠4月14日||||||||||沪公网安备16号0&G:58&GM:176
描述:请填写描述手机号:请填写手机号请填写手机号上传图片:打开微信,扫一扫右侧二维码,即可完成绑定 -->绑定后,您可以:1. 立即在手机上收到用户给您的留言2. 使用手机快速完成付费推广的续费动作3. 第一时间了解到百姓网付费推广最新的促销活动,以及享受微信端独特的促销活动4. 更快速地将信息通过微信分享给好友、同事、朋友圈5. 如果您是招聘类目用户,还能够第一时间接收到新简历通知关于开关已经成为一个热门话题,今天小编和你就一起来看看插座空气开关跳闸这篇资料,来揭开插座空气开关跳闸相关真相。
空气开关 跳闸 内部结构
&为了解决用户可能碰到关于"两孔插座进水后,空气一开关或漏电开头会跳闸?是两同时跳还是其中一个跳?"相关的问题,突袭经过收集整理为用户提供相关的解决办法,请注意,解决办法仅供参考,不代表本同意其意见,如有任何问题请与本联系。"两孔插座进水后,空气一开关或漏电开头会跳闸?是两同时跳还是其中一个跳?"相关的详细问题如下:两孔插座进水后,空气一开关或漏电开头会跳闸?是两同时跳还是其中一个跳?===========突袭收集的解决方案如下===========解决方案1:是双保护的话是有前后的,如果有一个灵敏度稍差则另一个马上工作。
解决方案2:
而不是负责漏电保护的漏电开关跳如果只是两孔插座进水,没有对地形成电流泄放,因此应是负责短路保护的空开跳。如果同时形成了对地的泄放(例如水还连到了地上)则同时跳(实际上配电箱中的漏电保护器是和空开联动的,漏电跳必然空开跳,应是属于零火线之间短路
解决方案3:
水不多的话两个开关都不会跳。空气开关是短路或过载跳,过载动作需要较长时间,短路动作需要较大电流,仅仅进水满足不了这个条件,同时,漏电时有电流没有通过零线回去才会动作,所以漏电开关也可能不动作,但当你手接触面板是可能会有触电的感觉。
解决方案4:
一般情况是漏电跳闸。
答:如果是漏电,是不可能合闸的。现在只有两个可能,1.屋里的电线老化,用电量大容易跳闸。2,你买的开关闸太小,一般家庭用闸是C32的,如果有机器就用C45或者C60的都可以。提醒一下不要现在太敏感的空气开关,有时电压不稳定也喜欢跳闸的。希望我...答:首先你先确定是跳漏电还是调的短路过载保护,如果跳闸的时候有个小按钮凸起来了那就是漏电,如果没有就是过载,你看看再追问答:第一步:将所有用电器从插座拔下,也就是电路不要带任何负载,然后送电。如果送电后跳闸,说明电路短路或者漏电,应该检查电路中火线和零线的绝缘以及火线和保护线的绝缘火线和大地的绝缘是否合格,如果绝缘不合格请对线路进行检修。 第二步:如...答:楼上两位说的对,很可能是照明和你说的插座线接混了,解决办法是干脆在配电箱里把照明并到插座空开里面,混成一路。没在现场很难说哪里接混了,你可以找给你装修的电工算账埃 据我猜测有可能是客厅或餐厅的筒灯或灯带那里,因为这两个地方需要额...答:你这故障现象比较难以判断。 漏电开关跳闸,原因有很多,主要原因如下 开关过载,开关额定电流选择不匹配。 开关负荷侧火线接地,漏电开关负荷侧零线接地也会导致跳闸。 开关损坏或者用电器接地短路,负荷侧零线有没有和其它回路零线混用等。所...答:这说明这个线路开路了,也就是说这两路本来就窜线了。答:是空气开关还是漏电保护器跳闸? 1、电压不稳定; 2、冰箱线路或压缩机有问题; 3、冰箱用的插座接触不良。答:这个故障比较难找,你的插座是一个开关控制的吧,要一个个的查,先拔下所有的插头,看看是不是用电器的故障,如果不跳就是用电器的故障,一个个插,看插那个还跳,如果拔光插头还跳,就是线路和插座的故障了,要一个个打开查.答:断路器发生跳闸动作,主要有以下几种原因: 一、安装不良 各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关动作。 二、漏电开关与负载不匹配 家庭的实际用电负载大于线路上...答:五孔插座一插三项就跳闸,两项就没事 1.三项中的零线与地线相碰了 ------把零线与地线分开即可 2.三项中的零线与地线接反了 ------把零线与地线对换接即可 3.为什么房间所有的三孔都是这样呢? ------因为接地的线都是统一位置的 4.我要排查所有...声明:突袭提供的解决方案均由系统收集自互联,仅供参考,突袭不保证其准确性,亦不代表突袭观点,请自行判断真伪,突袭不承担任何法律责任.为您准备的相关内容: >>> 温馨提示:您还可以点击下面分页查看更多相关内容
更多插座空气开关跳闸1、2、3、4、5、6、插座空气开关跳闸总结关于插座空气开关跳闸已经成为一个热门话题言而总之,(www.e110.info)整理的这篇文章插座空气开关跳闸只能让你对这个问题一定的认识,了解更多相关信息还是需要看下以下视频和更多关于插座空气开关跳闸的文献。插座空气开关跳闸相关视频
空气开关 跳闸 内部结构
测试空气开关在超过额定电流下是否会跳闸!
断路器 接触器 电表 爱配克 插头 插座 低压断路器 施耐德电器 空气开关 ABB开关
空气开关品牌-欧的开关插座
正野风幕机风帘机空气幕www..com
推荐生活电器文献
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
生活电器类文献推荐
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、家电百科 产品:
> 容声冰箱接上电源
空开跳闸是怎么回事?
容声冰箱接上电源
空开跳闸是怎么回事? 常见问题
家里的保护器跳闸了.说明有两种故障可能:1:漏电.进水后没有晾干造成漏电跳闸.2:短路.混电.既零线火线碰在一起.检查冰箱插头插座 3.是电冰箱有问题!如果是第一种情况你拔下插头用电吹风吹下里面潮湿的地方!或者天气干了自然就好了!产生的原因主要是箱体内分布在照明电路及压缩机引出线等导体与冰箱箱体产生一定的分布电容,尤其是在一些使用年份较长的陈旧冰箱,电源各引线老化,压缩机内电机受潮均使冰箱整体绝缘性能下降,从而使冰箱产生感应电(即感应漏电)解决感应漏电最有效的方法是加接地保护线,与电冰箱的三孔插座相连接,才能彻底消除感应漏电严格地说,冰箱在购买投入使用前要及时安装接地保护线,以防日后产生感应电或漏电的麻烦二、电冰箱内电器元件损坏漏电一般来说,冰箱内的照明灯、温控器、启动继电器等电器元件,在安装时均有可靠的电气绝缘性能,不会与箱体铁壳碰触一般电气漏电均属连接电器的导线因摩擦或碰坏,使用时间一长,由于箱内的冷冻液和制冷剂的侵蚀,导致绝缘性下降碰及箱体而漏电同时箱内温控器安装在内壁上,长期低温和水份的侵蚀,则会产生温控器电气绝缘性下降而产生漏电,所以对电气绝缘性能差的温控器应及时更换另外由于冰箱内一般均装有过载保护器,若冰箱在工作时经常出现过载保护器时关时开,造成压缩机开、停机频繁,则很容易引起保护器损坏漏电,所以使用冰箱时应仅尽少开门,开门后尽快关闭,并且盛放食物不应过多等三、电冰箱压缩机漏电 在平时使用时当人体触及箱体壳体的瞬间,人体有感觉麻电反跳的反应,这说明冰箱漏电已严重(有时人站在潮湿地方亦发生触电事故),应及时切断电源待检修产生强电流漏电除上述电器、导线与箱体碰及漏电外,一般来说压缩机烧毁绕组而漏电的可能性较大一是电冰箱通风环境差,冰箱散热效果不佳;二是冰箱负荷过大造成压缩机频繁启闭工作,使之长期过热运行引起压缩机内电机烧毁;三是压缩机内的电机转轴与轴套孔产生松动,从而使转子在高速旋转中造成偏心摆动,使之产生很大阻力,电机电流增大,线包过热后烧毁引发外壳带电一般在怀疑压缩机电机是否带电时,可用测电笔触及压缩机外壳,若发现电笔氖管发光特别红则说明已带电另一种方法可用万用表测压缩机电机引出线与壳体间的电阻值在测量时,拔下冰箱电源插头,万用表拨至电阻100Ω挡位, 一支电笔触及壳体,另一支电笔去触及压缩机三个引出线端,具体测试数据如下:启动绕组无短路电阻值约在23Ω,运行绕组无短路电阻值在10Ω左右,启动和运行串联绕组电阻值约在33Ω如果测量结果与上述标准电阻值偏低很大,说明压缩机内绕组发生短路和局部烧毁,应及时修理或更换压缩机后才能继续使用
标签:&&&&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10插座没电一接上电源打火空开还跳闸什么原因_百度知道
插座没电一接上电源打火空开还跳闸什么原因
我有更好的答案
插座内部或者电源线有短路造成保护跳闸
插座内部有短路