楼层总开关跳闸会连带房间的漏电开关跳闸的原因吗

漏电开关老是跳闸的原因是什么
漏电开关老是跳闸的原因是什么
被浏览6939次
我来帮他解答
1.最好找个内行的人把漏电开关也检查一下,如果有故障一定要换新的,这是住宅用电最重要的保护,千万大意不得.
2.如果经检查漏电开关没有问题,而它又总是跳闸,那就说明你家的电路或电器中有接地点,而和用电量无关.
3.如果一开灯便跳闸,我个人分析,如果不是漏电开关的问题,则很有可能是你家电路中的零线因破损或其他原因造成有接地点.建议找电工检查零线.
 漏电保护器老是跳闸的原因:
  1,安装不良
  如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘
层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。
  2,漏电保护器本身有问题
  用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体
户购买“三无”漏电保护器,这样往往得不偿失。
  3,漏电保护器与负载不匹配
  随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电
保护器跳闸。这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电
保护器,问题便可迎刃而解了。
  4,负载或线路漏电、短路
  如果是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸,只要拔掉有故障的家电插头,便可以重新送电;
如果是线路漏电或短路,相对来说比较棘手,可先解决一些简单故障,让部分线路暂时恢复送电。具体做
法为:当漏电保护器跳闸后,
  首先把各分路断开,再把漏电保护器送上,当送上某一分路时漏电保护器即跳闸,则可以断定此分路
有故障。只要断开此分路,其他各分路就可以恢复用电。此时,如果发现某房间的插座或灯具没电,故障
往往就在这一带。
  5,电源进线电压过高
  这种情况虽不多见,但十分危险,一般发生在三相四线制供电的住宅楼(现在的住宅楼普遍这样供
电)。由于三相不平衡或老鼠等小动物的捣乱,使电源总零线断路发生电压漂移,相电压可由220V变成
380V,会使漏电保护器跳闸。辨别这种故障,一是用电笔测一下进线是否都带电;二是看看左邻右舍是否
也有跳闸现象,如果有则大多数属于这种故障;三是用万用表测一下进线电压。此时,请千万不要强行合
漏电保护器开关,否则极易造成家电烧坏,严重时还会导致火灾等不良后果。另外,进线遭受雷击也会造
成过电压引起漏电保护器跳闸。
  总之,一旦家用漏电保护器跳闸,检查时应遵循先简后繁的原则。首先察看安装是否良好,其次检查
电源进线电压是否偏高(看看左邻右舍)和漏电保护器本身有无问题(卸掉出线送电),再有就是看漏电
保护器能否承受家电的负载,最后再查看是否负载、线路漏电或短路。如果实在查找不出来原因,就不要
盲目乱动,应请专业人员来查。否则把线路搞乱反而不利于排除故障。
漏电保护器的工作原理是检测到火线电流与零线电流不相等时,保护动作开关跳闸,说明有电流通过别的途径流失了,就是漏电了。
1、先判断是否家用电器是否漏电,取下所有电器的电源插头,看看开关是否保护动作。
2、一般都是火线漏电,把漏电保护器出线(火线和零线)对调一下,看看开关是否保护动作。3、请专业电工检查,很快就能解决问题。
可爱的橙子&回答:检查电源插座的三组簧片,是否靠的太近,一插插头就短路了。
热水器跳闸有以下几个原因:
1、电线老化导致热水器跳闸。
2、加热管漏电,请专业热水器维修人员更换加热管。3、热水器功率过大。
热水器正常加热突然跳闸
1、其它带电元器件与机壳之间产生漏电处理:检查排除或更换元件。
2、漏电保护插头与劣质插座接触不良,因过热而产生误动作处理:更换插座。
3、电热水器漏电保护插头与温敏开关任一者出现故障导致电热水器跳闸:更换温敏开关或漏电呵护插头。
4、发热管与温敏开关探头经金属直接导热,若导热过快、过高,会产生误动作处理:将温敏开关探头从盲管底部抽高约40mm断电,将万用表打至最大量程度于20MΩ的电阻档;然后分别将两表笔与发热管外壳及其任一电源接线端相接,若冷态绝缘电阻大于5Ω则需更换发热管。
5、发热管绝缘性能下降(一般使用一段时间后才会出现),其绝缘电阻值不稳定,当漏电电流超过某一数值,漏电保护插头会立即动作处理:检查排除或更换发热管。
xiaoping123&回答:第一种原因,所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。
第二种原因,负载或导线存在短路。
第三种原因,负载电流过大,造成过载跳闸,根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够。
第四种原因,同时接了380V和220V两种负载,电流三相不平衡,造成跳闸。如果是这种情况下,建议从开关上桩头并联一个单相漏电保护器使用220V负载。
q&回答:实际上
1.最好找个内行的人把漏电开关也检查一下,如果有故障一定要换新的,这是住宅用电最重要的保护,千万大意不得.
2.如果经检查漏电开关没有问题,而它又总是跳闸,那就说明你家的电路或电器中有接地点,而和用电量无关.
3.如果一开灯便跳闸,我个人分析,如果不是漏电开关的问题,则很有可能是你家电路中的零线因破损或其他原因造成有接地点.建议找电工检查零线.
4.在一般的电气器材商场都能买到空气开关
ddd_3192&回答:一是电网确有接地时,漏电保护器正常动作。在这种正常动作中,因电网老化、气候环境变化,电网产生接地点引起的动作占绝大多数,而因人身触电引起的动作则是极少数。可以想象,能够正常用电是人们的第一需求,为了防止发生概率极低的人身触电伤害而招致频繁的停电,影响正常生产和生活当然会造成人们的烦恼。   二是电网本来没有发生接地,而是漏电保护器在以下情况下可能产生误动:   1,由于漏电保护器是信号触发动作的,那么在其它电磁干扰下也会产生信号触发漏电保护器动作,形成误动。   2,当电源开关合闸送电时,会产生冲击信号造成漏电保护器误动。   3,多分支漏电之和可以造成越级误动。   4,中性线重复接地可能造成串流误动
不过实际的家用漏电保护器,以下3种情况比较常见1、外线路漏电(尤其是厨房的线路)2、漏电保护额定电流偏小(主要是厨房电器和空调是常见大功率用电器)
3、漏电保护器坏了(这种情况相对1和2来说,很少发生。)
这妞很酷&回答:,电源进线电压过高
  这种情况虽不多见,但十分危险,一般发生在三相四线制供电的住宅楼(现在的住宅楼普遍这样供电)。由于三相不平衡或老鼠等小动物的捣乱,使电源总零线断路发生电压漂移,相电压可由220V变成380V,会使漏电保护器跳闸。辨别这种故障,一是用电笔测一下进线是否都带电;二是看看左邻右舍是否也有跳闸现象,如果有则大多数属于这种故障;三是用万用表测一下进线电压。此时,请千万不要强行合漏电保护器开关,否则极易造成家电烧坏,严重时还会导致火灾等不良后果。另外,进线遭受雷击也会造成过电压引起漏电保护器跳闸。
总之,一旦家用漏电保护器跳闸,检查时应遵循先简后繁的原则。首先察看安装是否良好,其次检查电源进线电压是否偏高(看看左邻右舍)和漏电保护器本身有无问题(卸掉出线送电),再有就是看漏电保护器能否承受家电的负载,最后再查看是否负载、线路漏电或短路。如果实在查找不出来原因,就不要盲目乱动,应请专业人员来查。否则把线路搞乱反而不利于排除故障。
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()查看: 52024|回复: 0
家中空气开关总是跳闸,跳了送的上去,但是隔一段时间又跳了是什么原因
签到天数: 7 天[LV.3]偶尔看看II
微信用户求助:家中总是跳闸,跳了送的上去,但是隔一段时间又跳了是什么原因
家庭装修电箱一般是由一个漏电开关当总开关和多个单极开关组成。一般家里的漏电开关跳闸,或只是单极开关跳闸。跳了闸以后打不上去,或是打上去马上又跳下来的话。这样的问题就比较简单,很容易解决。我们今天要说的问题是比较难的问题,大家讨论一下。
不知道大家有没有遇到过,漏电开关或者单极开关,经常会无缘无故的跳下来,跳下来以后可以打的上去,但是过了几分钟或者几小时后,又跳下来了。有时候你出到外面了,回到家才发现,又跳闸了,但家里一直是没有用电器在用电的。
这样的问题一般出现在新装修的房子上比较多,如果跳的是单极开关,因为单极开关是过载保护开关,这样的情况一般是,线路的问题,也就是说线路过载了,前面说了没有用电器在用电它也会跳闸,就说明不是用电器过载,一般是工人在埋线的时候没有处理好。如果是墙壁**的话,等于墙壁就是一个强大的用电器。
如果是漏电开关跳闸的话,但是可以打的上去,但过了一段时间,它又会自动跳闸,极有可能是漏电开关的正负极接反了。有些漏电开关随便接都没有问题,但我遇到过施耐德的漏电开关就不行,可以打上去但经常会跳。还有一个最重要也是最会搞错的原因是电箱接线问题。电箱上部有两组接线口,没有装电箱盖的时候就可以看到。一边是接零线一边是接地线。如果家里经常有这个问题的可以检查一下是不是接错了。
  空气开关跳闸的原因:
  1.那空气开关应该是有问题了
  2.不用电不代表电线的电阻不发热啊,接地,其次检查线路,电阻,就知道是电线问题是空开
  3.应该是三相电路对地不良,也不排除空气开关过度敏感
  4.应该是电线绝缘胶皮破损导致的,装修过程中或者是走线的时候,仔细察察线路
  5.应该是室内的线路有接触不好或者空气开关太灵敏了
  6.空气开关跳闸原因一般为过载或漏电。如以上都不是,那是质量问题,换一个好品牌开关。
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:已解决问题
我家的漏电开关经常跳闸是不是坏了??
我家的漏电开关经常会跳闸.但有时候它不跳闸的情况下都会出现客厅有电.但房间没电这种情况.如果我人工去把那开关关一下再开就有电拉..但又有时候跳了闸之后我把闸打上家里还是没电.要重复试几次才有电.是不是我家漏电开关坏了需要换啊? 问题补充:而且我的漏电开关有时候按那个测试按纽都不会跳闸的(情况占了70%
有30%是会跳的)
浏览次数:3156
用手机阿里扫一扫
最满意答案
漏电开关坏了,按测试按钮都不会跳了,证明开关内部故障了有时候行有时候不行应该是内部接不良了,建议赶快更换.&如果开关太小也会造成开关内部发热,零件损坏,或者变形.请正确选用开关.&
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
请完成以下验证码
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!
才可以下载或查看,没有帐号?
上周淘了个象印BA-10电饭锅,同时经坛里朋友们推荐,入了个牛王2000w变压器
可是用到第三天,经常一通电就跳闸。不是家里空气开关跳,是变压器自带的开关跳。
拆开来看了,一切完好。万用表测了家里地线也正常。
不知大家有没有类似经验,是哪里的问题啊?焦虑啊
s680_IMG_654.jpg (78.79 KB, 下载次数: 6)
19:33 上传
s680_IMG_645.jpg (84.03 KB, 下载次数: 3)
19:33 上传
s680_IMG_632.jpg (100.74 KB, 下载次数: 11)
19:33 上传
s680_IMG_907.jpg (76.4 KB, 下载次数: 11)
19:33 上传
交易诚信度0
主题帖子威望
初级会员, 积分 2, 距离下一级还需 3 积分
交易诚信度0
这个问题好像挺多的,问问卖家吧
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
卖家是卖音箱的,他也不清楚。哎。
交易诚信度0
主题帖子威望
初级会员, 积分 2, 距离下一级还需 3 积分
交易诚信度0
可能是变压器合闸浪涌
交易诚信度0
主题帖子威望
中级会员, 积分 12, 距离下一级还需 8 积分
交易诚信度0
我的1500W牛王变压器用了3个月了,每天开关2、3次,从来没有跳闸。可能和家里空开有关,也有可能你买的是老款。
金钱194499
交易诚信度58
主题帖子威望
交易诚信度58
过载吧& & 为何不选220V的 这不是自己给自己找麻烦嘛
我自愿加入家电论坛,遵守论坛规则,拥护论坛纲领,维护论坛秩序,消灭论坛害虫,积极工作,永不判变。
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
应该不是过载,是开机一瞬间跳闸,煮饭期间一直不跳。
交易诚信度0
主题帖子威望
初级会员, 积分 1, 距离下一级还需 4 积分
交易诚信度0
第一检查空气开关,有的空气开关老化也会出现这样问题。第二检查变压器是否有漏电可能。
交易诚信度0
主题帖子威望
初级会员, 积分 1, 距离下一级还需 4 积分
交易诚信度0
带失压线圈的空气开关,线圈烧了的话会出现此情况,带线脱口圈的空气开关,外部触点短接的话也会出现此情况,还有就是空气开关机械部件损坏
交易诚信度0
主题帖子威望
初级会员, 积分 1, 距离下一级还需 4 积分
交易诚信度0
关注后续进程,我买的也是这款变压器,锅是ba18,还没开始用。。。
交易诚信度0
主题帖子威望
高级会员, 积分 40, 距离下一级还需 10 积分
交易诚信度0
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
看大家回复可能是空气开关问题。我后面买个好的回来换一下试试
优秀斑竹奖