从家里漏电开关老是跳闸箱,到总配箱。越级跳电

在TN-C-S系统中,在总配电箱内,PEN线分PE和N线后N线不经过漏电开关,配电箱内只使用N排和PE排,可以吗?_百度知道
在TN-C-S系统中,在总配电箱内,PEN线分PE和N线后N线不经过漏电开关,配电箱内只使用N排和PE排,可以吗?
配电箱总开关是3极开关
我有更好的答案
只要上一级不设漏电开关,总配电箱不设漏电开关是可以的。如果上一级安装了漏电保护断路器,这里就必须安装,否则容易造成越级跳闸。
上一级安装的也是3极开关,在总配电箱内装3极开关可以吗?
采纳率:86%
来自团队:
如果下级存在220V设备,N线必须经过漏电开关。不明白什么叫“只使用N排和PE排”?
意思是在总配电箱内,总开关使用的是3极漏电开关,工作零线和保护零线是使用单独的母牌
PE 和N就是一根线!前提是TN-C-S系统中
首段是TN-C系统,后段是TN-C-S
那就有问题两个系统不能混用
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
漏电开关的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
办公楼配电箱总漏电开关是200A分成3个是100A的漏电开关,为什么分成开关不跳闸,总开关跳闸。跳闸之后还
浏览次数:0
小伙伴们还在答题的路上,先看看下面这些内容吧~
说到用电,我们经常会碰到各种各样的问题,在生活中常见的问题就是漏电导致开关频繁跳闸,本文为各位业主介绍了家庭漏电的原因以及具体的解决办法。 []
浏览量:1616
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
申请使用此项服务,即视为接受、、
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有房天下通行证,
下载房天下APP
提问获取更多回答
ask:2,asku:1,askr:63,askz:23,askzx0:545,ask0:0,RedisW:0askR:1,askD:0 mz:hit,askU:0,askT:0askA:3
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:家用配电箱跳闸了?简单4步找到原因!
我的图书馆
家用配电箱跳闸了?简单4步找到原因!
家用配电箱跳闸,是很多市民朋友们都遇到过的事情,确实很烦人。比如说打着LOL定级赛呢,突然就停电了,是不是很恼火?其实这是好事,总比家庭电路出现问题了,保护装置还没动作要好得多,因为配电箱跳闸是你家电路出现严重问题的先兆。要知道,普通家庭发生家用电事故,配备漏电保护器的配电箱,是保证你生命财产安全的第一道防线,也是最后一道防线。今天小编就带你了解家用配电箱跳闸的排查方法,虽然只有简简单单4步,但绝对能查到故障根源。先确定是跳闸了,而不是电费不够或是停电了。方法很简单,别人家有电,你家没电,电表还有余额,就是跳闸了;或者家里有些家电有电,有些家电断电了,也是跳闸了(分支跳闸)。家用配电箱跳闸后的操作与分析:1.打开总配电箱,如能判断哪一分支开关跳开,将开关送上恢复供电,并检查电路过载原因;如不能恢复,请跳至“第4步”排查过载电路;如果实在查不出问题,可跳至“第3步”终止。2.若不能判断哪一回路开关跳开,首先须将配电箱内所有开关全部关掉,再依下列顺序逐一送电:总开关、次总开关、分开关…,如果其中一个开关无法打至“ON”位置,说明该开关所带回路出现问题;可检查或排除电路过载原因后,再重新试送电;或者直接跳至“第3步”终止。3.暂停故障查找,先甩开查出的分开关,其余开关先正常使用,后续再找专业电工排查故障。4.排除电路过载方式:(1)如为插座开关跳开,首先将该开关下级所有电器插头全部拔掉,再将该插座开关送电,然后逐一插回插头。由上述操作可判定为电器使用过载(插座分开关绝缘部位用手摸会发烫),或是电器故障(一插上插头即跳电)所致;可单独甩掉该电器临时用电,后续再找专业电工维修电器。(2)如为照明开关跳开,大部分是漏电或使用过载,需要专业电工排除处理。(3)如为漏电保护器开关跳脱,大部分是此回路有电器短路或电线破皮、电器进水所致或漏电保护器开关损坏;建议有家电维修常识的朋友通过第(1)项进行排除,没有家电维修经验的朋友,一定要找专业电工进行排查。(4)如果家里有智能过载保护器,切断家里某一高功耗用电产品如:热水器、微波炉、空调等,再按“复位”按钮即可恢复供电。
喜欢该文的人也喜欢您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
施工现场临时用电系统RCD保护设置.pdf 4页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
施工现场临时用电系统RCD保护设置
你可能关注的文档:
··········
··········
建箍电乞。
2口11年第9期l糕 敞e 耩 lT
施工现场临时用电系统RCD保护设置
岳雪钢 (晋铝建设有限公司,山西省运城市 043304)
ProtectionSettingsofRCD foraTemporaryElectricitySystem ofConstructionSite
YueXuegang (JinlvConstructionCo.,Ltd.,Yuncheng403304,ShanxiProvince,China)
Abstract A construction siteusestwo—levelRCD 2 临时用电方案实施及投入运行后出现的问题
protection in accordance with the industry standard,
theRCD tripsfrequentlyinthegeneraldistributionbox 2.1 总配电箱 内的 RCD频繁跳闸
in theprocessofconstruction.Thispaperanalyzesthe 工程开工后 .从住宅楼地基处理开始.总配电箱
design problem oftemporary electricity and some other 内的RCD就经常跳闸.且停 电范同较大 .频繁的跳
operationaland managerialproblemsintheconstruction 闸严重影响了正常施工
siteandproposescorrespondingsolutions.
总配电箱内的 RCD频繁跳闸原因分析 :
Construction
site Temporary a. 施工现场用 电设备较多.虽然大多数设备都
electricity TN—Ssystem
RCD (residualcurrent
能保证 “一机一箱一闸一漏” (即一用 电设备一开关
operatedprotectivedevice)
箱一保护 电器一 RCD).但不能保证所有用 电设备都
有独 自的开关箱.相当于有一部分临电设备只在总配
摘 要 某施工现场按照行业标准 .采用两级
电箱设有一级 RCD保护 .这些设备一旦发生接地故
RCD保护 .施工过程 中总配 电箱 内的 RCD频繁跳
障就可能造成总配电箱内的RCD跳闸 由于 目前施
闸 分析该施工现场临时用电设计及运行管理中的一
工现场的特殊性.要确保全部用电设备 “一机一箱一
些 问题 .提出相应的解决办法
闸一漏 ”.还是比较 困难的
关键词 施 工现 场
临 时用 电 TN—S系统 剩
b. 由于临 电系统规模 比较大 .在两级 RCD之
余 电流动作保护
间设备和线路较多 .且分配电箱至开关箱的线路属于
各施工队的管理范围.部分开关箱经常移动.分配 电
箱内经常接人和拆除配电线路.这些电气设备和线路
1 临时用电设计方案简介
往往不能保证运行中绝缘 良好及操作正确.因线路的
2008年笔者公司开发翠溪小区.该小区系 15栋
拖拽引起的绝缘不 良及拆装中的误操作引起的接地故
高层 和 13栋多层 的住宅小 区.临时用 电方案是按
障经常造成总配电箱内的RCD跳闸
行业标准 JGJ46—2005 《施
正在加载中,请稍后...居民楼总配电箱内总开关及各分路开关为漏电保护断路器,到各家各户的为断路器,总开关经常跳闸。_百度知道
居民楼总配电箱内总开关及各分路开关为漏电保护断路器,到各家各户的为断路器,总开关经常跳闸。
请问是什么原因,入户开关不动作,是否建议将入户的更换为漏电保护断路器?
我有更好的答案
可能是开关本身问题,也可能选型问题,越级跳闸了,请明示入户和总干路,开关型号,参数。不然如楼上所说,总开关用普通热磁空开就可以了。或者调解一下总开关漏电的动作时间。总之如果总开关本身没问题,应该比分路开关延时动作,这样才能防止越级跳闸。还是先提供一下各级线路的开关参数吧,回头我查一下,需要了解清楚了,才能做判断吧。
采纳率:38%
总开关还有各分路用空气开关,建议将入户的更换为漏电保护断路器
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
漏电保护的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖