三线传感器输出和电源拿掉负极传感器接一起还有性号输出吗?

西门子200模拟量可以接的;

接4-20MA信號就行;只要传感器输出标准信号就行;

  通常输出4~20ma电流信号的传感变送器,对外输出只有 +、-二根连线它需要外接24V电源电压才能工作,洳将它的+、- 二根连线分别与24V电源的正拿掉负极传感器相连在被测量正常变化范围内,此回路将产生4~20ma电流见下左图。下右图粉色虚线框内为EM235 模块第一路模拟输入的框图它有3个输入端,其A+与A-为A/D转换器的+ - 输入端RA与A-之间并接250Ω标准电阻。A/D转换器是正逻辑电路,它的输入是0~5V电压信号A-为公共端,与PLC的24V电源的拿掉负极传感器相连    

那么24V电源、传感变送器、模块的输入口三者应如何连接才是正确的?正确的连線是这样的:将左图电源拿掉负极传感器与传感器输出的拿掉负极传感器连线断开将电源的拿掉负极传感器接模块的A-端,将传感器输出拿掉负极传感器接RA端RA端与A+端并接一起,这样由传感器拿掉负极传感器输出的4~20ma电流由RA流入250Ω标准电阻产生0~5V 电压并加在A+与A-输入端

切记:不可从左图的24V正极处断开,去接模块的信号输入端如这样连接,模块是不会正常工作的

对第(2)种电压输出的传感変送器,模块的輸入应设置为0~5V电压模式连线时,变送器输出拿掉负极传感器只连A+RA端空悬即可。

    其外接的24V电源也可用PLC输入侧的内部的24V电源代替即:將上右侧图的24V电源去掉,将PLC的24V电源的正拿掉负极传感器分别接传感器的+接线点与PLC的输入侧的COM点即可。

官方说法是对的200的模拟量输入模塊只支持四线制的接法。

可能到现在为止大部分对于四线制和二线制混淆不清。

四线制是指不由PLC的输入端子供电仅仅采集数据;二线淛是指PLC的输入端子既要给传感器供电还采集数据。而200的模拟量输入模块输入端子是不能向传感器供电的所以官方说200的模拟量输入模块只支持四线制。

?官方说法是对的200的模拟量输入模块只支持四线制的接法。

可能到现在为止大部分对于四线制和二线制混淆不清。

四线淛是指不由PLC的输入端子供电仅仅采集数据;二线制是指PLC的输入端子既要给传感器供电还采集数据。而200的模拟量输入模块输入端子是不能姠传感器供电的所以官方说200的模拟量输入模块只支持四线制。