地铁空调系统结构图大系统与小系统的结构有什么区别

  摘 要:地铁列车的空调系统結构图系统主要用于处理车厢内空气给乘客制造一个除湿、降温的乘车环境。空调系统结构图机组为单元式结构安装在客室两端车顶框架内。空调系统结构图机组与电气控制柜用电气连接器连接辅助逆变器集中供电。机组出风口与车内主风道之间由软风道连接空调系统结构图机组处理后的空气从车内主风道的送风口送入客室内,从而调节车内空气参数本文对地铁车辆空调系统结构图系统的结构及典型故障案例解析,以便借鉴
  关键词:地铁车辆;空调系统结构图系统结构;典型故障
  1 空调系统结构图机组的工作原理及制冷系统嘚工作过程
  车厢内的空气通过车顶的回风口吸入空调系统结构图机组内,在蒸发器前与外界新风混合经过过滤后,在通风机的作用丅经过蒸发器,被冷却、干燥后通过主风道均匀地送到车内。
  在制冷循环中压缩机通过蒸发器吸入制冷剂后压缩成高温高压的蒸汽,排入风冷冷凝器然后和外界空气进行热交换,释放出热量冷凝成高压的液体之后经毛细管节流降压后变成低温低压液体,进入蒸发器并且吸收由室内流过蒸发器的空气的热量,蒸发成低压蒸汽再被压缩机吸入完成一个制冷循环。制冷剂不断地从室内吸收热量在室外放出热量,以便达到使室内降温、除湿的效果

  随着城市轨道交通地不断发展地铁已经成为人们日常出行的首选交通工具,而地铁车辆空调系统结构图通风系统的主要作用就是使客室内的温度、相对湿度、空气鋶动速度及洁净度(主要指尘埃及二氧化碳含量)保持在规定的范围内为乘客创造舒适的乘车坏境。

  地铁空调系统结构图通风系统嘚分类

  地铁空调系统结构图通风系统一般分为开式系统、闭式系统和屏蔽门式系统

  开式系统是应用机械或"活塞效应"的方法使地鐵内部与外界交换空气,利用外界空气冷却车站和隧道这种系统多用于当地最热月的月平均温度低于25℃且运量较少的地铁系统。

  当列车的正面与隧道断面面积之比(称为阻塞比)大于0.4时由于列车在隧道中高速行驶,如同活塞作用使列车正面的空气受压,形成正压列車后面的空气稀薄,形成负压由此产生空气流动。利用这种原理通风称之为活塞效应通风。

  活塞风量的大小与列车在隧道内的阻塞比、列车行驶速度、列车行驶空气阻力系数、空气流经隧道的阻力等因素有关利用活塞风来冷却隧道,需要与外界有效交换空气因此对于全部应用活塞风来冷却隧道的系统来说,应计算活塞风井的间距及风赶时井断面授尺寸使有效换气量达到设计要求。

  实验表奣:当风井间距小于300m、风道的长度在25m以内、风道面积大于10m2时有效换气量较大。在隧道顶上设风口效果更好由于设置许多活塞风井对大哆数城市来说都是很难实现的,因此全"活塞通风系统"只有早期地铁应用现今建设的地铁多设置活塞通风与机械通风的联合系统。

  当活塞式通风不能满足地铁除余热与余湿的要求时要设置机械通风系统。

  根据地铁系统的实际情况可在车站与区间隧道分别设置独竝的通风系统。车站通风一般为横向的送排风系统;

  区间隧道一般为纵向的送排风系统这些系统应同时具备排烟功能。区间隧道较長时宜在区间隧道中部设中间风井。

  对于当地气温不高运量不大的地铁系统,可设置车站与区间连成一起的纵向通风系统一般茬区间隧道中部设中间风井,但应通过计算确定

  闭式系统使地铁内部基本上与外界大气隔断,仅供给满足乘客所需的新鲜空气量車站一般采用空调系统结构图系统,而区间隧道的冷却是借助于列车运行的"活塞效应"携带一部分车站空调系统结构图冷风来实现

  这種系统多用于当地最热月的月平均温度高于25℃、且运量较大、高峰时间内每小时的列车运行对数和每列车车辆数的乘积大于180的地铁系统。

  开闭式系统应用情况:

  在车站的站台与行车隧道间安装屏蔽门将其分隔开,车站安装空调系统结构图系统隧道用通风系统(机械通风或活塞通风,或两者兼用)

  若通风系统不能将区间隧道的温度控制在允许值以内时,应采用空调系统结构图或其他有效的降温方法

  安装屏蔽门后,车站成为单一的建筑物它不受区间隧道行车时活塞风的影响。

  车站的空调系统结构图冷负荷只需计算车站本身设备、乘客、广告、照明等发热体的散热及区间隧道与车站间通过屏蔽门的传热和屏蔽门开启时的对流换热。

  此时屏蔽门系統的车站空调系统结构图冷负荷仅为闭式系统的22%~28%且由于车站与行车隧道隔开,减少了运行噪声对车站的干扰不仅使车站环境较安静、舒适,也使旅客更为安全

  地铁环控系统一般采用屏蔽门制式环控系统或闭式环控系统。

  屏蔽门制式系统即:站台和轨行区分开车站为独立的制冷、除湿区、因此有安全、节能和美观等优点。

  由于屏蔽门的隔断屏蔽门制式环控系统形成了两个相对独立的系統:车站空调系统结构图通风系统和隧道通风系统。

  1、隧道通风系统:

  分为区间隧道通风系统和车站隧道通风系统两部分

  A、区间隧道活塞风与机械通风系统(兼排烟系统),简称TVF系统;

  列车正常运行时利用列车产生的活塞风与室外空气进 行置换,排除區间隧道内余热、余湿对不设隔墙 的两站区间,正常运行工况也需采用机械通风方式从车站两端的活塞风井进风,使用TVF风机排风

  当发生火灾时,列车停在区间隧道内则开启火 灾区两端的TVF风机、射流风机,提供新风诱导乘客撤离火灾现场。根据列车火灾部位决萣排烟方向最小的气流速度为2m3/s。

  当列车被阻塞在区间隧道时视情况开启TVF风机,保证列车空调系统结构图器能正 常工作正常情况丅,每日地铁运营前0.5h和运营结束后0.5h运作风机作早晚清洁通风用,排除空气异味改善空气质量。

  B、车站范围内、屏蔽门外站台下排熱和车行道顶部排热系统简称UPE/OTE系统。

  2、车站空调系统结构图通风系统

  分为车站公共区通风空调系统结构图系统(兼排烟系统)簡称大系统、车站设备管理用房通风空调系统结构图系统(兼排烟系统)简称小系统以及空调系统结构图水系统(简称水系统)

  车站设备管理用房主要包括车控室、站长室、站务室、会议室、卫生间等运营管理用房和通信机房、信号房、变电所、环控机房等设备用房。根据各设备管理用房的不同使用功能要求结合实际建筑布局情况,对此部分房间进行分类大致可划分为三类:第一类如车控室、会議室等主要管理用房,均需要设置舒适性空调系统结构图以满足人员和设备的要求;第二类像通信室、信号房等;第三类如卫生间等

  第一类房间常采用空气-水(风机盘管加新风)系统,第二类房间可采用全空气系统第三类房间可采用全通风系统,采用送、排风机通過风管和防火阀对此类房间进行通风换气

  进行排烟设备选择时,由于通风空调系统结构图兼排烟系统调试是按通风空调系统结构图風量进行调试因此需根据每一防烟分区的排烟量是否满足面积1m3/min进行校核。根据文献进行防烟分区时,每个防烟分区面积不超过750m2且排煙设备按照同时排除两个防烟分区烟量配置,以确保发生火灾时排烟设备能满足排烟要求

  1、排烟系统按车站站厅和站台、区间隧道忣设备管理用房分别设置。

  (1)站厅、站台的排烟系统一般是正常通风的排风系统兼用的。该系统应满足正常排风及火灾时排烟的要求;

  (2)区间隧道的排烟系统宜用纵向一送一排的推拉式系统排烟设施最好与平时的隧道通风兼顾。一般在车站的两个端部各设机房一囼风机对一孔隧道,二台风机互为备用亦可并联运行。见机为 可逆式轴流风机正转可排烟。反转时的风量与风压应满足排烟要求;

  (3)设备管理用房的排烟设计是根据管理用房的要求设置的应根据相同的使用要求划分在一个系统中。最好与平时排风系统兼用;

  2、排烟系统的运行应根据地下铁道防灾系统的指令进行由防灾中心统一安排。一般是根据不同的火灾地点决定不同的运行方式分为:

  (1)车站站台着火时,应在站台排烟由站厅送风,使站台的楼梯口处形成一股由站厅流向站台的气流其速度应大于3m/s。乘客由站台向站厅方向撤离;

  (2)站厅着火时由站厅排烟,站台送风使站台保持一定的正压。新鲜空气由站厅的出入口进入站厅乘客迎着新鲜空气流進方向,由出入口向地面撤离;

  (3)列车在区间隧道内着火时应尽可能将列车驶至车站,让乘客撤离此时由该车站站端的风机排烟,並按站台着火的方式运行一旦列车不能驶至车站,出现下列3种情况时采取不同的运行方 式:

  ①列车头部着火时:列车因故停留在單线区间隧道内时,乘客不可能从列车的侧向撤出只能由尾部安全门进入隧道向出站方向的车站撤离。此时由列车进站方向的事故风机排烟由出站方向的事 故风机送风引导乘客迎着新风撤离;

  ②列车尾部着火时:乘客的撤离方向与排烟的运行模式恰好与列车头着火時相反;

  ③列车中部的车厢着火:此时乘客由车头和车尾的安全门同时进入隧道。

  排烟运行方式为:进站方向的事故风机送风、絀站方向的事故风机排烟从车头安全门下车的乘客迎着新风迅速向车站撤离 。从车尾安全门下车的乘客要顺着烟气流动的方向迅速撤到連通两孔隧道的联络通道处由联络通道进入另一孔隧道,迎着送风方向撤离

  虽然有一小段路程乘客的撤离方向与烟气流动方向相哃,有被 烟气熏倒的可能但由于着火的初期,隧道中心区域尚未被烟气侵入只要有组织的、争分夺秒的、争取在烟气充满隧道前撤离,就不会被烟气熏倒否则就相当危险。

  空调系统结构图通风系统参数标准:

  一、温度湿度标准:

  三、空气质量和噪声标准:

  空调系统结构图通风系统四大作用: