原标题:【图文】热力管道活动支架和固定支架

1. 活动支架:对无垂直位移或垂直位移很小的水平管道为承担管道的重量,提高管道的稳定性可以设置活动支架。根據管道在支架横梁上的活动方式不同又可分为滑动支架、滚动支架和导向支架三种。

(1) 滑动支架滑动支架上管子与支架间的相对运動为滑动。滑动支架又进一步划分为用于不保温管道的低滑动支架和用于保温管道的高滑动支架两种如图2- 67所示。

(2)滚动支架滚动支架是在管道滑托与支架之间加入滚柱或滚珠,使管子与支架间相对运动为滚动运动从而使滑动摩擦力变为滚动摩擦力,这种支架称为滚動支架主要用于大管径且无横向位移的管道。按照其滚动构件的不同又可分为滚珠支架和滚柱支架两种,如图2-68所示前者可承受较高溫度的介质,后者则对管道的摩擦力比较大

(3)导向支架。导向支架是在有轴向位移的支架两侧加装型钢挡块使管道在做轴向运动时鈈致偏离管道的轴线。导向支架是以滑动支架为基础在滑动支架两侧的支架横梁上,每侧各焊置一块导向板而形成如图2 -69 所示。

固定支架:主要用于固定管道均匀分配补偿器之间管道的伸缩量,保证补偿器正常工作多设置在补偿器和附件旁。固定支架承受作用力较为複杂不仅承受管道、附件、管内介质及保温结构的重量,同时还承受管道因温度、压力的影响而产生的轴向伸缩推力和变形应力并将這些力传到支承结构上去,所以固定支架必须有足够的强度固定支架处的固定角板只允许与管道焊接切忌与固定支架结构焊接,以防形成“死点”限制了管道的伸缩,这样极易发生事故

3. 吊托架按照其自身的结构形式,管道支架可分为托架、吊架、卡架

当管道沿墙或柱敷设时,可采取托架或卡架来把管道从下面托起或从水平方向上卡住如图2-71 和图2-72所示。

当管道是沿着建筑的楼板或屋面、梁、桁架等安装不能靠墙体或柱子支撑时,就必须用吊架将管道加以固定按照吊挂的形式不同,又可分普通吊架和弹性吊架两种如图2-73 和图2- 74所示。

在管道有振动的地方应设置减振吊架。图2-75所示的减振吊杆就是由夹装的橡胶减振垫圈或弹性减振器来便吊杆具有弹性的