原来是这样吗如果原来能正常双联控制,那么可以判断开关B坏了更换同款即可。
那两个开关可以互换过来说的就比如把我前面说的A变成B,把B变成A结果都是一样吗
保险点把两個开关都换了,因为至少有一个开关的一副触点接触不良才会导致上述问题,我是电工相信我 ?
你对这个回答的评价是?
开关必须是双控开关才能达到两個开关都能控制的目的使用双控开关接线方法和如下: 的火线接入第一个双控开关的L1(输入端),2个双控开关的L2L3端短接第二个双控开關的L1端接灯线,灯的另一端接电源零线即可完成接线。 双控开关就是一个开关同时带常开、常闭两个触点(即为一对)通常用两个双控开关控制一个灯或其它电器,意思就是可以有两个开关来控制灯具等电器的开关比如,在楼下时打开开关到楼上后关闭开关。 而单控开关只带一个常开或者常闭触点所以单控开关是不能实现两个开关都可以控制灯的。 |
出现这种问题1是线路开关接错了,2是线路出现断点你可以先拉下电闸,用手机拍下图片记住每个线所在位置再把图1三個线全部短接,图2线全部短接然后通电试验,如灯亮是你开关线路接错了。如灯不亮是线出现断点,重点检查灯口是否损坏还是鈈好找电工修吧。记住把线恢复以前状态
你对这个回答的评价是?
第一个图不是两二个开关控制一个灯灯的接法是普通的开关接法,雙开双控按普通的两开单控在用;
第二个开关看起来象是一开双控的接法但这需要配合这个接法的第二个一开双控才行,也许你没找对對应的开关;
黄色的线接到哪里去了
你对这个回答的评价是?
如果是两二个开关控制一个灯灯明显图一接错了,需要查清线后再接茬附近找个电工接,
可是也用了4年多都是好的后来灯坏了换了一个灯,同一个开关只能开再关另一个就控不了
你对这个回答的评价是?
两个开关控制一盏灯是双控电路。如果原来用的是好的只是换了灯,是不会影响控制功能的
图一是双开双控开关,但是接线是按照双开单控接的
我也搞不懂了,现在就不行,只能同一个开和关另一个就不行,另一个也只能怎么开的怎么关
找电工上门帮你检查一下吧
你对这个回答的评价是?
你对这个回答的评价是