三相380空开跳闸最常见原因带漏用上一段时间跳闸的原因

三相空气开关用一段时间才跳闸原因_百度知道
三相空气开关用一段时间才跳闸原因
我有更好的答案
同时脱扣电流也随之减小因为经过电流长时间流过产生热效应导致热量产生,之间自然就会生成氧化层,从而电阻增大电流减小,最终使脱扣器变形,致使导电流经的螺丝途径由发热到降温循环往复产生间隙
采纳率:60%
电流过大或者开关坏了
为您推荐:
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。带漏电保护的380v空开接220v的灯为何跳闸_百度知道
带漏电保护的380v空开接220v的灯为何跳闸
我有更好的答案
空开是电流保护,超过其额定电流会跳闸,与电压没关系你的情况应该是有漏电故障
采纳率:92%
为您推荐:
其他类似问题
漏电保护的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空开越级跳闸是什么原因怎么处理?推荐回答:越级跳闸的成因:(1)、保护定值整定不当,特别是上下级保护定值配合不当,当下级发生故障时本级保护不动作或上下级保护同时动作;(2)、上下级保护时限配合不当,当发生故障时下级保护时限未到而达到上级时限使上级保护动作;进线与出线的继电保护的整定值和时限的配合很重要,否则很容易发生越级跳闸。为了保证电力系统的稳定运行,供电部门对用户进线的继电保护要求都比较高,进线的速断与过流必须满足上一级电网的要求,时间越短越好。这就给出线开关的保护整定带来一定困难,有些地方用户变电站进线与出线的速断只靠动作电流来配合,速断没有时间差,当电网短路容量大时,完全靠动作电流来配合,就容易出现越级跳闸。在变压器高压侧出现短路故障,其短路电流与母线基本相等,如果速断没有时间配合就容易发生越级跳闸,或同时跳闸。当变压器低压侧出口发生故障,这时就要进行短路电流计算,如果速断电流整定值过于小,在电网容量很大时,变压器低压侧出口发生事故时,也容易造成越级跳闸。进线与出线的过流靠过流值与时间差来保证继电保护的选样性。过流配合的时间差一般应小于0、5秒,虽然现在高压开关都选用真空断路器,其固有动作时间比较小,但开关的固有动作时间、继电保护出口时间、中间继电器的动作时间以及操作机构的动作时间与继电保护整定时间都有一定关系。所以进线与出线过流保护的时间差整定太小,也容易发生越级跳闸。(3)、继电保护回路接线错误,如将电流继电器串联结成并联而使保护定值增大一倍,将电流继电器并接结成串接而使保护定值缩小一倍,保护二次回路接线错误将速断接为过流,将过流结为速断,当回路故障而整定值正确时不能正确动作;(4)、继电器、断路器可动系统卡涩,触点接触不良,跳闸线圈烧毁,当保护正常动作时不能接通跳闸回路;(5)、用于继电保护的电流互感器参数选择不当,特别是电流互感器的抗饱和能力不足,当系统的短路电流很大时,电流互感器铁心将发生严重过饱和现象,在稳态对称短路电流(无非周期分量)下,影响互感器饱和的主要因素是:短路电流幅值、二次回路(包括互感器二次绕组)的阻抗、TA的励磁阻抗、TA匝数比和剩磁等。在实际的短路暂态过程中,短路电流可能存在非周期分量而严重偏移,这可能导致TA严重暂态饱和。由电工基础理论可知,TA在严重饱和时,其一次电流中的直流分量很大,使其波形偏于时间轴的一侧。铁心中有剩磁,且剩磁方向与励磁电流中直流分量产生的磁通方向相同,在短路电流直流分量和剩磁的共同作用下,铁心在短路后不到半个周期就饱和了。于是,一次电流全部变为励磁电流,二次电流几乎为0。如电流互感器发生磁饱和现象,即使保护定值、保护回路、动作机构和元件完好,当系统发生短路故障时也不能将故障切除,甚至由于不能满足动稳定和热稳定的要求而发生爆炸,从而导致发生越级事故。6)、直流系统设计缺陷或故障。常用的直流电源有蓄电池、硅整流、电容储能三种型式。对各种信号、继电保护及自动装置、断路器的控制、事故照明等提供电源,直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。当直流系统绝缘损坏多点接地或直流电压过高过低甚至消失,就会引起继电保护误动和拒动,特别是直流系统不可靠当电力系统发生故障时将会造成灾难性的后果。越级跳闸的防范对策管理措施:1、加强对供配用电系统的巡回检查和隐患整改,特别是对高压和大型用电设备的维护保养,保证供配用电系统的本质安全,以弥补继电保护的缺陷和不足,系统的短路容量越来越大,定值的准确计算难度也越来越大,存在着很多不确定的因素,即使保护能够可靠动作,生产设备也会因短路电压降而跳闸停车,因此,坚强管理,强化责任,避免设备事故是保证电力系统和生产稳定运行的根本;2、加强对继电器保护的检查、维护和校验。继电器的可动系统必须动作灵活,触点接触牢固可靠。开关及其二次回路检修完毕,投入运行前,一定要对开关的保护装置做整组传动试验,证明继电器和回路处于良好工作状态后,开关才能够投入运行。同时对所有继电保护校验制定专门的制度,成立专职机构和专职人员,定期对继电保护装置进行校验。3、加强对直流系统的日常管理和维护,对直流用电装置和馈线经常巡回检查,发现问题及时处理,防止蓄电池、充电模块故障和直流接地、直流绝缘击穿。12kw,380v的电蒸箱用60A的三匹空开为什么会频繁跳闸推荐回答:12kw,380v的电蒸箱用60A的三匹空开会频繁跳闸原因及解决方法:1,12kw,380v的电蒸箱用60A的空开是够了,那么检查是否有其他电器并在空开上面了。2,检查电蒸箱是否有漏电的地方。3,检查电源电压是否不稳导致的。4,检查部件是否有接地的情况。380V空调接线,用的公用零线空开跳闸是怎么回事?推荐回答:问题排查:1、空调插座一插用电设备漏保就跳闸,如果只要一插设备就跳闸,不管是什么设备。那基本可以确定是空开本身问题。2、如果只是插空调会跳闸,插其它设备不跳,哪可以肯定是空调漏电,检查下接线是否有哪些细铜线对空调外机外壳有接触或很接近的,L、N都检查,新空调一般内部不会有问题。3、如果不确定插的设备有没有超过空开的负荷,用空开的额定电流*220,得到的结果。如果设备功率大于这个数,那肯定会跳,换个大容量空开。空开怎么先呢,反过来,用空调功率/220/0.8得到的数就是要选的空开的最小电流,最好再用这个数*1.5后再先空开,因为空调压缩机属于感性负载,启动电流比较大。4、用灯泡接都会跳,那肯定是空开坏了或者零线接错了,火线和零线都要从同一个空开出来。380v三相空开20a两根火线相碰为什么不跳闸推荐回答:两根火线之间的电压是380伏,直接碰在一起会产生很大的电弧。向电力机车供电的牵引供电系统的安全运行应该得到保证。一旦发生事故,安装于牵引变电所(开闭所、分区亭)内的继电保护装置即被事故产生的短路电流启动,自动将向事故点供电的断路器断开,以缩小事故范围,保证其他设备的安全运行和向非事故线路正常供电。这种因事故而自动断开断路器的动作,习惯上称为“跳闸”。空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。空气开关空调一开就跳闸是怎么回事推荐回答:。如果是220市电的空调 10P的空调电流大概在35A左右。这还得看您用的是市电还是工业用电(也就是220V和380V).,应该用100A的空气开关和10平方以上的线如果是380V工业用电的空调 10P的空调电流大概在20A左右 应看来您的问题还是空开选择的太小了空开跳闸380V\250A合不上是什么原因推荐回答:短路吧或者开关坏了为什么380V和220V共用零线空开会跳.推荐回答:可能原因排查:1、空调插座一插用电设备漏保就跳闸,如果只要一插设备就跳闸,不管是什么设备。展开全部下一篇:为了环境安全,如今大部分电流总闸都采用空气开关,空气开关顾名思义,是经过空气实现通路、断路的开关。那么空气开关怎么运作的,有什么原理?空气开关,也就是通俗意义上的空气断路器,在电路中承担接通工作电流、分断故障电流,其主要依靠电路电流达到一定数值就能自动断开的原理而设计。开关在我们生活中是非常常见的电器设备,并且对我们生活的影响也是非常大的。并且现在的开关种类也是非常多的,其中最常见的就是空气开关。大家知道什么是空气开关吗?空气开关可以分为1p和2p,但是很多人不知道这两种空气开关的区别是什么?空气开关大家认识吗?说空气开关可能有很多人不知道,但是空气断路器大家一定知道吧!其实这是一种装置,只是人们的叫法不同而已。空气开关是什么?听到这个名字大家肯定觉得非常的神奇。其实,空气开关,也可以叫做空气断路器,是断路器的一种。空气开关跳闸推不上去怎么办?介绍一空气开关跳闸推不上去怎么办?首先,是先检查电路上用的各个电器是否出现故障。在家庭装修中,了解一定的空气开关型号选择和开关插座选购指南是非常必要的,这样才能选购到性价比高的空气开关,才能让家装达到心中的期望值。当用电成为一种安全意识的时候,有很多人都不知道该怎么去安全用电。今天我们要为大家介绍的是漏电开关和空气开关。开关可以说是家居生活中不可缺少的重要伴侣。随着技术的发展,一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关——空气开关逐渐得到普及。三相电机用带漏电保护的断路器跳闸是什么原因_百度知道
三相电机用带漏电保护的断路器跳闸是什么原因
我有更好的答案
跳闸可能是绕组对机壳的绝缘电阻太低,导致漏电流过大跳闸,还有就是绕组有断路或者供电缺相且负载较重,滑差率大电流过载跳闸
采纳率:83%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
漏电保护的相关知识