  摘要:目前我国的建筑行业取得了非常迅速的发展,随着技术的进步和提高广大的建筑工作人员需要特别注意的问题已经不再是建筑物的建造环节。相对而言建築的设计环节越来越受到广泛关注,这个问题的出现是因为工程前期的设计人员不能够充分并透彻地理解工程中人防设计需要得到的考虑而且难以做到严格规范地执行设计工作,设计环节偶尔还会忽略部分重要的设计内容建筑工作中人防工程是非常特殊的一个工程,一旦被设计人员忽略则非常容易带来后续较多的安全隐患文章中作者通过分析研究现在建筑工程实际操作中产生的一些问题,总结相关经驗得到几点结论希望能够为广大同行做出参考和依据。
  关键词:人防地下室人防是什么意思;建筑设计;防空地下室人防是什么意思
菦年来我国国民经济保持了快速稳定的发展,GDP高速的增长直观地反映出我国在建设有中国特色的社会主义过程中取得的成就城市现代囮大踏步前进,其建设水平以及建造规模也同经济建设相辅相成、协调发展在城市建设的时候必须要结合城市人防工程的改进。现在城市人防地下室人防是什么意思设计已经有了非常卓越的进步这极大地提高了人民防空工程的安全效果。建筑商在开发地产的时候得到了哽多的鼓励去开发条件完善的地下空间同时地下空间的深度和建设容量也都在不断增加,由一层到两层甚至更多地下室人防是什么意思的整体面积持续扩大,人防设计相对也在持续的复杂化要求设计人员考虑更多的安全因素。
在我国第四次人防安全会议上讨论通过的《人民防空法》非常详细地指出人民防空建设要依据的规则这说明国家各级领导机关越来的关注人防工程建设。我国住建部颁布实施的關于民用建筑地下室人防是什么意思建设的法规规定如果新建设的建筑高度在十层以上或者地基超过三米的九层建筑,都要依据规定参照底层的面积来建造一定规模的人防地下室人防是什么意思在该法规出台实施之后,可以说是极大的加强了我们开发建设人防地下室人防是什么意思的力度我们国家制定的人防工程技术要求文件更是详尽列出各类不同的人防工程的技术标准,为其建设提供相当可行的理論依据国内外的形势变化不断,我国也会随着发展来对法律法规进行修订更改作者在建筑业中长期从事人防工程的设计,故而积累了楿当丰富的实践经验作者认真学习研究新修订的人防工程技术要求,通过自己的分析总结出在人防地下室人防是什么意思建筑设计中要格外注意的一些问题
  2 地下室人防是什么意思特点分析
多层地下室人防是什么意思的建设主要是采用附建式,其上部会有可以支撑地媔建筑物的坚固框架这也可以比较良好地降低冲击波、各种爆炸以及辐射等不同的破坏,相对于地下室人防是什么意思其地上结构会受到相对较大的破坏。考虑到多层地下室人防是什么意思的内部构造和工程形式受上层建筑的影响是很大的。多层地下室人防是什么意思有着较大的深埋度较长的从地面进入到人防工程内部的路径,同时能够非常满地占用到地下室人防是什么意思用地红线因为这些原洇,在人防工程的出入口的设计建造上有相对较大的实施难度
   多层地下室人防是什么意思的抗爆部分和防护部分在区域上有严格的劃分。如果多层地下室人防是什么意思完全符合法律规定的各项指标要求则就可以不去对抗爆部分和防护部分进行区分。多层地下室人防是什么意思的设计方案有很多种不同的设计方案会带来不同的造价投入。选择最优方案是设计人员的重要工作之一
   人防地下室囚防是什么意思建筑的设计应该主要考虑如下几个方面的问题:主体设计、防火设施、入口设计、平战转换设计等。其中主体设计以及入ロ设计是人防地下室人防是什么意思建筑最为核心的内容
  3 具体人防位置的确定
   设计人员设计人防工程的第一步,同时也是非常偅要的一步就是要首先确定具体的人防位置人防地下室人防是什么意思建筑,例如地下室人防是什么意思总共是三层结构每一层都有將近3000平方米的面积,日常生活中主要当作车库来用在地下室人防是什么意思的人防建筑面积有10000平方米,主体功能是二等人员掩蔽所
   设计一:将人防建筑设计在最底层。根据相关规定该设计可以安排人防建筑在三层,同时设置几个防护单元假使人防建筑没有在最丅层,则应该在临战前将人防地下室人防是什么意思的下面楼层进行必要的封堵、转换进而确保空气的冲击波不会进入到人防地下室人防是什么意思及其下面楼层。如此则要额外考虑人防地下室人防是什么意思下面的楼板、墙柱的承载能力这样一来就要有更复杂的设计囷更多的资金投入。
   分层设计的优点主要有:人防区域同整体的构造是相对独立的部分可以方便的进行设计利用,其上面的层也可鉯另作他用最下面的人防可以有较多的进出口,如此就可以不必担心因为主次出入口不分而导致产生的疏散问题这种设计也有一定的缺点:抗爆部分很防护部分有较多的设置数量,人防建筑占用相对较大的空间区域抗爆墙体和防护墙体整体量大,而且也要考虑大面积嘚防护顶板
设计二:将人防建筑设计成两层,也是多层地下室人防是什么意思在最下面的设计中,设计各为5000平方米的二层、三层二層可以分成多个防护小单元,而三层可以设置成一个大防护单元这种人防建筑的累加设计,要格外注意上层的人防建筑下面不能设计为非人防建筑部分同时多层人防建筑也可以在水平方向上进行不同单元的划分,或者是采用竖直方向上的单元划分在设计规范中有相关規定,多层要有核5、6级甲类防空地下室人防是什么意思或者乙类人防建筑的其下层不能设计为防护单元,也不可以分隔抗爆单元
   這种设计的优点是:有较少数量的抗爆单元,其墙壁面积和墙面数都比较少这种设计的缺点是:可用作出入口的数量也很少,需要额外增加一些出入口来解决疏散问题不过地面上的商业地点同人防建筑出入口的矛盾也要特别细致的考虑。最下层要有较多数量的出入口被葑堵其他预留的要用防护密闭门来实现。根据现在市场报价来分析防护密闭门有很高的造价,综合分析后还是设计一比较合适于实际凊况
人防地下室人防是什么意思的出入口,需要在空战来临的时候保障各类车辆和人员的顺利进出主要的出入口都要利用好室外的设施,主要是指通道口的路面出口部分路面不能设置有碍进出的物体。比较常用的是直通阶梯或者坡道如果人防建筑是设计在最下面的┅层则坡道可能要进行必要的迂回曲折,这样也就不适合用作主要的出口加入使用坡道来作为主要出入口,那么就要考虑各层顶板以及兩边墙、柱等的负载能力这样就会使设计复杂化,从而也不经济
  5 防火同防护单元的关系
   防火区要同人防区结合设计,防止人防区跨过防火区根据国家相关规定,防护单元在面积方面有了比较大的改变由原来的防护800平方米限度提高到2000平方米,配套的工程面积吔由原来的2400平方米到现在的4000平方米
  6 人防疏散出口设计
   出口的疏散宽度有严格的设计标准,应该按照每100人大于0.3米的要求同时每門设计人数不超过700。人防地下室人防是什么意思不仅要有主要、次要出入口同时也要有其他的疏散口来辅助。
  7 通风井平战结合设计
   战时专用通风口一般是不允许设计的这时就可以考虑把人防通风井和平时通风用的竖井进行结合设计,通过相应防堵塞、防倒塌措施来保证其正常使用通风井的地面部分应该同地面主体建筑分开设计。
   人防地下室人防是什么意思建筑的设计要考虑多项因素文嶂中作者简单分析了其中一些容易被设计人员忽略的细节。进行建筑设计始终都要严格遵循相关法律规定保证战备效益,并且提升其社會经济效益提高设计人员的设计水平,确保人防地下室人防是什么意思建筑设计的高质量
  [1] 防空地下室人防是什么意思结构设计手冊[M].北京市建筑设计标准化办公室,2008。
  [2] 人民防空地下室人防是什么意思设计规范(GB)[S]
  [3] 人民防空工程施工及验收规范(GB)[S]。北京:中国计划 出版社,2004
  [4] 防空地下室人防是什么意思建筑设计 国家建筑标准设计图集FJ01~03

关于人防地下室人防是什么意思通风设计若干问题的思考 总后建筑设计研究院张遵宇 摘要结合多年人防地下室人防是什么意思通风设计工作和设计审查工作实践对人防哋下 室通风设计存在的若干问题包括电动、人力两用风机、滤尘器、密闭阀、止回阀的 选用、超压排气系统设计、人防厕所排风设计、风管壁厚选择、暖通设施防护密 闭、防火排烟以及人防通风设计说明等进行了认真思考和有益的探讨,并提出了具 体意见和建议 关键词人防地下室人防是什么意思通风设计问题思考 人民防空地下室人防是什么意思通风设计,应严格遵循人民防空地下室人防是什么意思设计规范 以下简称人防 坳 和人民防空设计防火规范 以下简称人防防火规 等有关规范、标准进行笔 者在多年从事人防地下室人防是什么意思通风設计和设计审 抽 查工作中,接触到诸多人防地下室人防是什么意思通风工 程设计发现在贯彻执行现行规范、标准及设备选型、系统设计等方面,都存在着不少问 题现将发现的问题及笔者的意见和建议综述如下。 1 电动、人力两用风机的选择应同时满足战时清洁式和滤毒式通风要求 电动、人力两用风机是人防地下室人防是什么意思通风不可或缺的重要设备人防规5 .3 .7 条规定 “战时电源无保证的人防地下室囚防是什么意思应采用电动、人力两用风机”。该风机的选择既要能满足战 对清洁式通风量的要求,又要能满足战时滤毒式通风量的要求人防规5 .3 .6 .2 条规定, 该风机“按战时清洁式通风的计算新风量选用” 强制性条文 5 .1 .5 条规定了各类人防地 下室战时新风量标准,洳二等人员掩蔽所战时清洁式通风为5 ~7m 3 / h ·人 ,滤毒式通 风为2 ~3m 3 / h ·人 有的人防地下室人防是什么意思两用风机的选择不符合规范的偠求。 某高层住宅地下人防掩蔽所通风设计战时清洁式通风量为24 5 0m 3 /h ,滤毒式通风量 为9 8 0 矗/h 设计选用电动、手摇两用风机F 2 7 0 2 的要求。此时應选 F 2 7 0 2 3 台战时清洁式通风时运行3 台,滤毒式通风时运行两台 某高层住宅地下人防掩蔽所通风设计,战时滤毒式通风量12 0 0 甜/h 设计选用电動、手 摇两用风机两台,单台风机风压11 7 6P a 时,风量为5 0 0m 3 /h 风压5 8 8P a 时,风量为 10 0 0o /h 滤毒式通风时,系统风阻力一般均超过9 8 0P a 接近11 7 6P a 仅滤毒罐终阻仂即达 6 8 6 ~7 8 4P a ,此时两台风机并联运行最大风量为10 0 0 矗/h ,难以满足l2 0 0 矗/h 的风量要求 某地下人防二等人员掩蔽所 战时要求掩蔽8 0 0 人 通风设计,戰时滤毒式通风设计风 4 4 9 量为24 0 0m j /h 新风量标准取3 m 3 / h ·人 战时清洁式通风设计风量为40 0 0 甜/h 新风 量标准按5 裔/ h ’人 取值 ,设计选用3 台F 2 7 0 2 型电动、手搖两用风机并联运行,其 最大风量为30 0 0 甜/h 风压5 8 8P a 即战时清洁式通风时 最小风量为15 0 0d /h 风压 11 7 6 P a 即滤毒式通风时 ,既不能满足战时清洁式设计风量40 0 0m 3 /h 的要求也不能满足滤 毒式设计风量24 0 0m 3 /h 的要求。设计虽然另配有电动风机一台 风量 40 0 0 m 3 /h 可满足 战时清洁式通风量要求,但一旦电源遭箌破坏电动风机无法启动,单靠3 台手摇风机就 很难满足战时风量要求了。此时应选用5 台F 2 7 0 2 两用风机战时清洁式通风运行4 台, 滤毒式通風运行5 台更为合理的设计是将战时滤毒式通风新风量标准按2 .5m 3 h .人 取用,滤毒式通风计算新风量为20 0 0m 3 /h 此时选用4 台F 2 7 0 ~2 两用风机即可同时滿足 战时清洁式和滤毒式两种通风方式的风量要求。 2 滤尘器 粗过滤器 的选择应能满足最大新风量要求 人防规5 .3 .5 条规定“平时和战时合用┅个通风系统时应按平时和战时工况分别 计算系统的通风量”。5 .3 .5 .1 条规定“??粗过滤器??选择按最大的计算新风量确定”。 岼时和战时相比最大计算新风量应出现在平时,故滤尘器应按平时通风量的要求选择 有的人防地下室人防是什么意思通风设计,滤尘器的选择不符合规定的通风量要求 某人防地下室人防是什么意思,战时清洁式通风量为21 0 0m 3 /h 设计选用L W P D 油网滤尘器1 台, 其额定风量为l5 0 0m s /h 终阻力9 5 .5 5 ~1 2 2 .5P a 时相应风量为14 0 0 18 0 0m 3 /h ,偏 小不能满足战时清洁式通风量要求,更难满足平时通风量要求 某人防地下室人防是什么意思,平时設计通风量为45 0 0m 3 /h 设计选用L W P D 油网滤尘器两台,其 额定总风量为30 0 0m 3 /h 偏小,可满足战时滤毒式和战时清洁式通风量要求但不能满足 平时通風量的要求。此时应选用3 台L W P D 油网滤尘器 3 手动密闭阀选用不宣过多 密闭阀是人防地下室人防是什么意思防护通风系统中的重要设备之一,咜的价位较普通风阀高的多 密闭阀有手动和电动两种,对于我们经常碰到的五、六级人防地下室人防是什么意思一般均采用手动 密闭閥。它一般设置在染毒区的进风和排风管路上用于平时和战时各种通风方式的转 换。 手动密闭阀的设置一要考虑功能的需要,二要考慮经济合理性进风系统应按人防 撕5 .2 .1 条提供的图示 a 、 b 、 c 设置,战时和平时清洁式通风风路上2 只滤毒 式通风风路上2 只,共4 只;排风系統应按人防规5 .2 .2 条提供的图示 b 、 c 设 置分别设在排风管穿密闭墙和防毒通道处,共4 只 清洁区送风机 包括电动、手动两用风机和电动风機 进、出口和除湿机进、出口风路 上,没必要采用价格较高的手动密闭阀一般风阀即可。 某些人防地下室人防是什么意思通风系统手动密闭阀选用偏多不是根据规范规定和功能的要求来选 用,而是较随意几乎所有风阀包括送风机进、出口,除湿机进、出口等均选用了掱动密 闭阀实在没有多大必要。有的一个通风系统选用手动密闭阀1 1 只甚至多达1 4 只,有 的3 个防护单元3 个通风系统选用手动密闭阀达3 6 只之哆;有的一个滤毒罐进、出风路上 设有4 只密闭阀 按规范提供的图示2 只即可 手动密闭阀选用过多、过滥,经济性不合 理 4 5 0 4 通风系统止回阀嘚选用应能满足其通过风速的要求 通风止回阀通常用在几台并联风机不同时运行的系统中。在这种系统中当部分风机运 行、部分风机停圵运行时,运行风机送风部分风量可能通过停运风机风路短路循环致使送 风系统风量不足,需要送风的房间特别是远端房间风量短缺甚臸送不到风为避免这种情 况,在风机出口设置止回阀但对于人防地下室人防是什么意思人员掩蔽所通风系统,一般不会出现这种情 况因为该系统电动、手动两用风机风量和台数,是依据战时掩蔽人数和规范规定的新风量 标准确定的 不考虑备用 如设计选用3 台,使用时3 台应同时并联运行才能满足人员 新风量要求,不会出现其中1 台或两台停止运行的情况故电动、手动两用风机进风1 2 1 或出 风口处不必采用圵回阀,采用一般风阀即可 通风止回阀对通过风速有严格要求,通常要求通过风速不得小于8n 1 /s 国家标准图 T 3 0 3 1 及有关生产厂家产品样本上均有这样明确的使用要求。风速偏小可能制约止回阀 的开启程度,使之不能完全开启甚至不能开启从而影响整个系统的正常运行。 有嘚人防地下室人防是什么意思通风系统止回阀的选用不符合使用要求 某人防地下室人防是什么意思人员掩蔽部通风系统,3 台电动、手动兩用风机进、出口均设置了拳2 0 0 止回阀战时滤毒式通风时,每台风量为5 0 0m 3 /h 止回阀通过风速仅有4 .4m /s ,不符合 其通过风速不得小于8m /s 的规萣此时,两用风机进、出口所设止回阀应改用一般风阀 如一定要采用止回阀,所选规格就必须要满足其风速要求才行 5 战时滤毒式通風超压排气系统设计应注意的几个问题 5 .1 自动排气活门选择应能满足最小防毒通道换气次数要求。 人防规5 .2 .1 l 条规定“战时主要出入口最尛防毒通道换气次数二级人员掩蔽部应 保证每小时3 0 ~4 0 次” 某人防地下室人防是什么意思二级人员掩蔽部,最小防毒通道体积V 2 .4m 2 .2m 2 .6m 1 3 .7 3 甜 按3 0 ~4 0h 。1 计算换气量应为L 1 3 .7 3m 3 3 0 ~4 0 h 。 4 1 25 4 9 矗/h 而设计选用 观0 0 自动排气活门1 只,当超压3 0 ~4 0P a 设计要求 时其换气量只有2 0 0 3 0 0m 3 /h , 不能满足最小防毒通道換气次数要求 · 某医院高层门诊楼人防地下室人防是什么意思人员掩蔽部 二级 通风设计,设有3 只P S 一2 5 0 型自动 排气阀病案室1 只,男、女厕所各1 只其中病案室1 只是专供防毒通道换气用的,当超 压3 0 ~5 0P a 设计要求 时该阀单只额定排气量为6 0 0 ~7 7 0m 3 /h ,而该掩蔽部滤毒式通 风进风量为12 0 0m 3 /h 排风量只有11 5 0 矗/h 除去超压漏风量 ,超压排气时3 只自动 排气阀平均每只实际排风量只有11 5 0 /3 3 8 3m 3 /h ,即设在病案室的供防毒通道换气用的那 只排气阀也只有3 8 3m 3 /h 的排气量只能保证最小防毒通道 其体积V 1 .7 9m 4 .8m X 3 .7 5m 2 7 .2 8m 3 每小时1 2 次换气,远小于每小时3 0 ~4 0 次的换气要求建议在男、女 厕所所设洎动排气阀的排气管上增设手动密闭阀,当战时有人员出入防毒通道时将厕所自 动排气阀排气管上的手动密c i j 阀关闭,暂停厕所超压排风以确保最小防毒通道换气次数要 求。 5 .2自动排气阀超压排气量不宜过小以防防空地下室人防是什么意思超压超过限值的要求 人防规5 .2 .9 条规定“滤毒通风时,防空地下室人防是什么意思内应保持3 0 ~5 0P a 超压”对于通 风设计来讲,保持地下室人防是什么意思超压的基本原则昰进风量大于排风量根据经验,通常要保持地下 4 5 1 室内3 0 - - 5 0 P a 超压需要的排风量大约是进风量的9 5 %- - 9 0 %左右。 某人防地下室人防是什么意思人员掩蔽部滤毒式通风时,设计进风量为9 8 0m 3 /h 要保持3 0 - - 5 0P a ,超过规范规定的超压上限值可能给掩蔽人员身心健康造成影响。 5 .3 自动排气阀选择裝机容易不宜过大 人防规5 .2 .8 条规定自动排气阀选用和数量“应依据滤毒通风的排风量确定”自 动排气阀的设置数量可按下式计算 / t 半 1 2 叻一 l1 式中,z 自动排气阀设置数量只; L i 滤毒式通风时进风量,m 3 /h ; L 规定超压限值下的漏风量,m 3 /h 一般可按清洁区容积的4 %计算; L 自动排气阀在规定超压下的排气量,m 3 /h 可由相关图表查得。 某人防地下室人防是什么意思人员掩蔽部每个防护单元滤毒通风进风量为12 9 0m 3 /h ,超压漏风量约 为9 0m 3 /h ;滤毒通风排风量为12 0 0m 3 /h 最小防毒通道换气4 0h ~,换气量为5 5 0m 3 /h 设计选用4 只P S 一2 5 0 自动排气阀,男、女厕所各1 只简易洗消间、防毒通道2 只,当超 压3 0 ~5 0P a 时单只额定排气量为6 0 0 ~7 7 0m 3 /h ,4 只总额定排风量可达24 0 0 ~ 38 0 0m 3 /h 是设计排风量12 0 0m 3 /h 的2 ~2 .5 倍,显然装机容量过大不合理。依该掩蔽 部滤毒通风量12 0 0m 3 /h 按上述公式计算,选用P S 一2 5 0 自动排气阀2 只即可简易洗 消、防毒通道1 只,男、女厕所1 只超压排风时,平均每呮实际排风量为l2 0 0 /2 6 0 0m 3 /h 可同时满足防毒通道换气要求和厕所排气要求。如果改用直径为≯2 0 0 的小型自 动排气活门4 只也可满足超压排气要求。 5 .4 防毒通道、 简易 洗消问换气来自厕所 战时为干厕 不妥 某些人防地下室人防是什么意思排风设计将主要出人口之防毒通道、 简易 洗消問排风与男、女厕 所 战时为干厕 排风设计一个超压排气系统,自动排气阀设在干厕人员掩蔽房间用过的 空气经过走道进入干厕,再通过洎动排气阀进入 简易 洗消问、防毒通道最后由扩散室 排出。这种超压排气系统尽管满足了最小防毒通道换气次数要求阻挡了室外毒气進入,但 将厕所污染空气 臭气 引入 简易 洗消间、防毒通道气流组织欠佳,臭气亦有损战时 进出掩蔽部人员的身体健康和战斗力是不可取的。对超压排气系统设计人员也应精心、 合理进行气流组织设计。如滤毒通风排风量不能同时满足最小防毒通道和厕所排风要求可 茬与走道相邻的 简易 洗消问或其他适当部位设置自动排气阀 以满足最小防毒通道换气 次数为限 ,而将厕所设置的自动排气阀接管上增设手動密闭阀当防毒通道战时有人出入、 需要保证换气次数时,可将厕所自动排气周接管上手动密闭阀暂时关闭靠超压打开 简 易 洗消间或其他适当部位的自动排气阀超压排风,以确保最小防毒通道的换气次数如滤 毒通风排风量可同时满足最小防毒通道换气次数和厕所排风偠求,则二者超压排风系统应分 开设置防毒通道、 简单 洗消闯排风按人防规5 .2 .2 条图5 .2 .2 b 、 c 图示设 计,厕所排风按人防规5 .2 .2 条图5 .2 .2 a 圖示单独设置防爆超压自动排气活门 4 5 2 5 .5 防毒通道与 简易 洗消问之隔墙上不应设置手动密闭阀 人防规5 .2 .2 条图5 .2 .2 b 、 c 明示,防毒通道与 简噫 洗消间之隔墙上设有 通风短管滤毒通风时,只要打开防毒通道排风管上的手动密闭阀即可通过装在 简易 洗消间与走道隔墙上的自动排气阀和该短管实施超压排风,确保防毒通道的换气次数而有 的设计将该短管改为手动密闭阀是不妥当的,也是没有实际意义的滤毒通风时,一旦出现 误操作不经意将此阀关闭,超压排气系统就失去了作用 5 .6 与送风系统相对应的回风短管上不设关闭阀不妥 有的人防哋下室人防是什么意思进、送风系统在风机房隔墙处设置了带消声装置和防火阀 常开,7 0 ℃ 熔断关闭 的回风短管但未设关闭阀,不妥由於该回风系统仅平时除湿和战时隔绝式通风 时使用,战时清洁式和滤毒式通风时是不能使用的故该回风短管上应加设手动密闭阀,以便 戰时清洁式和滤毒式通风时将其关闭否则战时清洁式通风时可能造成短路循环,远端需要 送风的房间风量不足甚至送不到风滤毒式通風时容易造成短路循环,无法实施超压排风 6 人防厕所排风设计存在不少问题 人防规5 .1 .9 条表5 .1 .9 对人防地下室人防是什么意思厕所排风提出了明确要求,规定平时水冲厕 所换气次数为1 0 ~1 5h 1 某些人防地下室人防是什么意思厕所排风未按规范要求进行设计。 有的暗厕平时未设機械排风设施无法满足换气次数要求。 有的厕所设有机械排风设施但气流组织不合理。某人防地下室人防是什么意思女厕靠窗井设囿机械 排风设施,而男厕与女厕一墙之隔无窗井,仅在二厕之隔墙上设有2 0 0 2 0 0 通风孔男 厕气流组织较差,只有当女厕门处关闭状态男厕門处开启状态时,男厕排风才有效果否 则男厕臭气是难以排除的。 有的暗厕平时排风设计采用小型斜流风机 排风量为3 0 0m 3 /h ,进、出风管仩均配 置有价格较高的微穿孔消声器技术经济性较差,如改用吊顶式排气扇既能满足排气要 求,噪声又小不需要另配消声设施,技術经济性均较合理 有的男、女厕所均设置了送风口 未设关闭阀 同人员掩蔽房间设计为同一送风系统, 欠妥当送风系统停止运行时,厕所 战时为干厕 臭味可能通过风口、风道窜入其他人员 掩蔽房间不利于掩蔽人员身心健康。一般人防地下室人防是什么意思厕所不宜设置送风口不宜同人员掩 蔽房间设计为同一送风系统,而应单独设置局部机械排风设施补风可利用人员掩蔽房间用 过的空气由走道自然补囚。 有的人防地下室人防是什么意思将防毒通道、 简易 洗消间换气同厕所排风设计为一个超压排气系 统,将自动排气活门设在厕所但設置位置不当,未考虑厕所气流组织的合理性致使战时 滤毒通风时,超压排气风路在厕所形成短路厕所 战时为干厕 臭气难以排除。 7 风管厚度应根据不同部位功能需求选用 目前人防地下室人防是什么意思通风一般均采用钢制风道,包括2 ~3l l l r n 厚的钢板和普通镀锌钢板 风管厚度可按全国通风通风管道计算表选用。该计算表中列有钢板制风管、除尘风 管、气密性风管和塑料风管厚度各不相同。 有的人防地下室人防是什么意思通风设计笼统说明风管厚度按全国通风管道计算表选用,但未具 体说明如何根据不同部位选用不同性质的风管及其厚喥对于人防通风工程,不同部位应选 4 5 3 用不同性质的风管如清洁区应按普通钢板制风管选用,人防头部 染毒区 应按气密性 风管选用 ·染毒区进风管 包括进风扩散室~粗过滤器一过滤式吸收器一两用风机吸入V 1 之间的 风管 管径一般小于5 0 0 ,应采用2 m l n 厚钢板气密性焊接,也可采鼡≥2F f l I T I 厚的焊接钢 管其中予埋在密闭墙内部分应采用艿≥3I n n 3 厚钢板或8 3t o n i 厚焊接钢管。 ·送风管 送风机出口至室内各房间之 表1 风管厚度 风管 和室內清洁区排风管应采用镀锌钢板 制作风管厚度可按表1 选用。 ·头部排风管 包括穿密闭墙经 简易 洗消间一自动排气活门一防毒通道至排风擴 散室之风管 采暖、通风设施防护密闭问题不容忽视 8 .1 引人地下室人防是什么意思的采暖管道应按规范要求采取密闭措施 人防规5 .5 .6 条规萣“引入地下室人防是什么意思的采暖管道应采取密闭措施并应在其围护结构内 侧设置阀门” 某些人防地下室人防是什么意思采暖设计未严格按此规定执行。有的将阀门设在了围护结构外侧内侧 未设;有的围护结构内侧虽设有阀门,但未紧靠围护结构内侧而是远离了圍护结构内侧 面,也有的利用采暖分环处的调节 维修 阀门代之阀门与围护结构内侧面之间的管段、 管件 三通或弯头等 成为防护密闭的薄弱部位;还有的在围护结构内侧和外侧均设置了阀 门,似无必要仅内侧按要求设置即可。 8 .2 排风出口应作防护处理 有的人防地下室人防昰什么意思厕所、污水泵房的排风系统的排风出口直接设在窗井外窗上方的防护墙 上未采取任何防护封堵措施,将给战时人防工程防护咹全带来问题宜将排风出口设在窗 井外窗上部,战时可利用防护挡窗板进行防护如一定要将排风口设在外窗上方的防护墙 上,战时必須采取可靠的防护封堵措施 采用何种防护封堵措施应在设计图上加以说明 并 应征得结构专业的认可 8 .3 扩散室接管位置应符合规范规定要求 人防规3 .4 .2 3 条规定若通风管与扩散室的连接口设在扩散室侧墙,连接口“应设 在距后墙面1 /3 扩散室的净长处”即l s /3 处 z s 为扩散室净长 有嘚人防地下室人防是什么意思通风系统进、排风管在扩散室侧墙的连接口距后墙的距离达到扩散室净 长z 。的1 /2 不符合上述规范规定的要求,可能对人防防护安全带来某些影响 8 .4 接至排风扩散室的排烟管应采取密闭措施 有的人防t g - V 室设有防火排烟系统,其j 5 6 0 0 排烟管由清洁区 人員掩蔽区 接至排风 扩散室但排烟管上耒采取任何密闭隔离措施,战时滤毒式通风时室外毒气将通过该管毫 无阻挡进入地下室人防是什麼意思,给地下室人防是什么意思掩蔽人员造成伤害此时,应参照人防规5 .2 .1 条提供图 示 a 在该管穿越清洁区与染毒区分界处 密闭门所茬墙两侧 设置二道手动密闭阀,以 阻挡室外毒气侵入 4 5 4 9 防火排烟设计应严格按规范规定执行 9 .1 人I 涛地下室人防是什么意思防烟楼梯问应独竝设置机械加压送风的防烟设施 人防防火规5 .2 .2 条规定“人民防空地下室人防是什么意思与地上层不应共用楼梯间,当必须共用 楼梯问时应在地面首层与地下室人防是什么意思的出入口处,设置耐火极限不低于2 .0 0h 的隔墙和不低 于乙级的防火门隔开并应有明显标志”。 目湔人防地下室人防是什么意思防烟楼梯间建筑设计一般均采用地下室人防是什么意思与地上层共同楼梯间方案,并 依上述规定在地面首層与地下室人防是什么意思出入口处设置防火隔墙和防火门将楼梯间上下隔开。 该道防火墙和防火门的设置对防烟楼梯间加压送风系統设置影响极大,有无这道防火 墙和防火门加压送风系统大不一样。如果没有这道防火墙和防火门地下室人防是什么意思与地上层设計 成一个加压送风系统,不存在任何问题;而有了这道防火隔墙和防火门地下室人防是什么意思与地上层再 设计成一个加压送风系统,僦产生了问题因为,着火时由于该防火隔墙和防火门的阻 隔,楼梯间上下不通了实际上形成了地下和地上两个相对独立的防烟楼梯問。按高层民 用建筑防火设计规范 以下简称高规 8 .3 .1 条和人防防火规6 .1 .1 条规定应分 别独立设置加压送风防烟系统。地上高层防烟楼梯問加压送风量确定按高规8 .3 .2 条 执行;人防地下室人防是什么意思防烟楼梯间加压送风量按人防防火规6 .2 .1 条确定当前室不送风 时,防煙楼梯问加压送风量不应小于2 50 0 0m 3 /h 当防烟楼梯问与前室分别送风时,防烟 楼梯间的送风量不应小于1 60 0 0 甜/h 前室送风量应不小于1 20 0 0m 3 /h 。如果防排烟设计 人员未注意建筑专业在共用 防烟 楼梯间设计中的这一微妙变化忽视该道防火墙和防火 门的存在,地下室人防是什么意思与地上層仍一如既往设计成一个加压送风系统;加压送风量仍按一个防烟 楼梯间计算加压送风机仍选用一台,置于屋顶或地下室人防是什么意思加压送风竖风道仍为一条,一通 到底加压送风口仍采用大小相同的自垂百叶风口,每2 ~3 层设1 个 地下层1 ~2 个风 口 各风口送风量均相等。这种系统带来的问题是;当地下层着火时 该防火门处关闭状 态 所有送风口均开启送风,绝大部分风量均送至地上层防烟楼梯间地丅层仅有1 ~2 个 送风口送风,送风量严重不足远达不到人防防火规要求的2 5 0 0 0 甜/h 或1 6 0 0 0m 3 /h ; 当地上层着火时,所有送风口开启送风由于地下层防烟楼梯间所设1 ~2 个送风口亦开启 送风,故地上层防烟楼梯间送风量也嫌不足也难符合高层规定的风量要求;当地下层 与地上层同时着吙时,所有送风口开启送风地下层仅1 ~2 个风口送风,送风量严重不足 地上层少了1 ~2 个风口送风,送风量也嫌不足上下均达不到规范規定的风量要求。 要同时满足地下室人防是什么意思与地上层防烟楼梯间加压送风要求有两个方案可供选择 方案一地下室人防是什么意思与地上层仍共用一条垂直竖风道,加压送风量加倍由同型号的两台风 机共同承担;风口采用常闭型,与加压送风机联锁控制地上层風口每2 ~3 层设1 个,风 量均摊地下室人防是什么意思每层设1 个风口,依人防防火规6 .2 .1 条风量要求及风口限定风速确定 风口断面积 较地上層大的多 当地下层着火时,地下室人防是什么意思防烟楼梯间送风口联锁其中1 台 加压风机开启给地下室人防是什么意思防烟楼梯问加压送风;当地上层着火时地上层楼梯间所有送风口联 锁另1 台加压送风机开启给地上层防烟楼梯间加压送风;当地下地上同时着火时,地下、地 上防烟楼梯间所有风口联锁两台加压风机同时给地下和地上两个防烟楼梯间加压送风这种 系统任何情况下均能满足加压送风要求,泹联锁控制相当复杂是不可取的。 方案二地下室人防是什么意思与地上层两个防烟楼梯间分别独立设置加压送风系统包括加压风机、 垂直风道、加压送风口等均分开设置,这种系统任何情况下均能满足加压送风要求且联锁 4 5 5 控制简单、灵活、可靠,应优先选用 9 .2 排烟風机人1 3 处应设排烟防火阀 人防防火规6 .6 .5 条规定“当烟气温度大于2 8 0 ℃时,排烟风机应随设置于风机入 1 2 1 处的防火阀的关闭而关闭” 强制性条攵 应该说,本条对排烟风机人E l 处应设排烟防火 阀的表述虽不直接但含义是清楚的。 有的人防地下室人防是什么意思设有排烟系统但其排烟风机入E l 处未设当烟气温度超过2 8 0 ℃时能自 动关闭的排烟防火阀;有的排烟风机人口处设有排烟防火阀,但电控图上未与排烟风机联 锁均有悖于上述规范规定要求。 9 .3 排烟风机进出口软接头材质应符合防火要求 通风与空调工程施工质量验收规范5 2 .7 条规定“防排烟系统柔性短管的制作必须 为不燃材料” 强制性条文 。 有的人防地下室人防是什么意思排烟系统排烟风机进、出口软接头采用橡胶材料不符合防火要求。普 通橡胶材料工作温度最高为6 0 ℃,耐热橡胶工作温度最高也只有1 0 0 ℃,用于排烟系 统 要求能在2 8 0 ℃烟气温度下工作3 0m i n 以上 是不允許的南京联众机电制造有限公 司生产的硅钛合成高温耐火软节,专门用于排烟风机进、出口与排烟管道的软连接发生火 灾时本身不燃燒,并能在2 8 0 ℃烟气温度下长时间工作 3 0m i n 以上 辅助排烟风机高温 排烟,是一种比较理想的防火柔性短管 9 .4 排烟风管穿防火墙应设排烟防火閥 人防防火规6 .5 .4 条规定“??排烟管道不宜穿过防火墙,当需要穿过时过墙处 应设置烟气温度大于2 8 0 ℃能自动关闭的防火阀” 强制性条攵 。 有的人防地下室人防是什么意思排烟系统其排烟管道穿过防火墙处未设排烟防火阀 动作温度 2 8 0 ℃ 不符合上述规定要求。 9 .5 同一防烟分區排烟口距最远点水平距离不应超过3 0m 人防防火规6 .4 .2 条规定“排烟口宜设于该防烟分区的居中位置??且与该分区内 最远点的水平距离不應大于3 0m ” 有的人防地下室人防是什么意思内走道设有排烟系统,但其排烟口距最远点水平距离达到3 3m 超过 3 0m ,不符合上述规定要求 9 .6 排煙口选型应符合规范规定的要求 人防防火规6 .4 .4 条规定“单独设置的排烟口平时应处于关闭状态”。有的人防地 下室单独设有排烟系统 平時不用 但排烟E l 采用固定百叶风口,平时无法关闭不符合 规定要求。 人防防火规6 .4 .5 .7 送风管穿风机房隔墙处应设防火阀 人防防火规6 .7 .6 条规定通风空调系统的风管“穿过设有防火门的房间隔墙或楼 板处?‘应设置防火阀” 强制性条文 有的人防地下室人防是什么意思通風设计,送风管由风机房 设有 防火门 引出时穿越风机房隔墙处未设防火阀,不符合规定要求存在着安全隐患。 4 5 6 1 0 人防通风设计说明应说奣几种通风方式转换过程 某些人防地下室人防是什么意思通风设计说明不完整主要内容有遗漏。 有些未说明人员掩蔽所防护等级及新风量取用标准 有些未说明平时和战时几种通风方式的转换过程。人防通风方式包括平时通风和战时清 洁式通风、滤毒式通风和隔绝式通风等平时通风和战时3 种通风方式由一种转换到另一种 是靠关闭和开启系统中某些密闭阀门、调节阀门来完成的。有的人防通风系统设计虽嘫可以 满足几种通风方式的相互转换但没有说明几种通风方式的转换过程,这将导致战时人防通 风系统使用时操作人员不知道如何实現3 种通风方式的转换,可能造成混乱影响系统各 种功能的发挥,甚至给人防安全使用带来影响所以人防通风设计应绘制完整的系统图戓流 程图 包括进风系统、送风系统、排风系统 ,平时通风与战时清洁、滤毒、隔绝3 种通风