交流铁芯线圈与运动铁芯的关系额定电压为220V,如果误接直流220V,会产生什么后果?相反的情况将如何

线圈电压是380v的接触器,如果接上220v的电压线圈会不会烧呢-专业自动化论坛-中国工控网
线圈电压是380v的接触器,如果接上220v的电压线圈会不会烧呢
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 16:36:00
我们的一个控制电路的一个接触器是380v的线圈,最近老烧,我怀疑是不是有一向接地了,变成220v的了,只是怀疑,有知道的能说说吗,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:55:00 1楼
电压不够只会接触器吸力不足把控制端电压测量一下有多少?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:13:00 2楼
电压不够只会接触器吸力不足,行程不到时间长了就会烧。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:11:00 3楼
检查一下线圈电压
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:33:00 4楼
1、线圈额定电压380V,加380V电压时,主磁通产生电磁吸力足以克服反作用弹簧力而吸合,吸合后,线圈电感最大,电流最小;2、加220V电压时,铁芯磁通小,电磁吸力不足,动铁芯无法吸合;3、此时线圈电感小,电流增大,线圈发热,铁心磁通随着激磁电流增大,电磁吸力增大;4、直到克服反作用弹簧力而吸合,吸合后,线圈电感最大,电流最小,铁心磁通随着激磁电流减小,电磁吸力减小,反作用弹簧力使动铁芯释放;5、动铁芯释放后,线圈电感减小,电流又增大,线圈发热,铁心磁通又随着激磁电流增大,电磁吸力增大,直到克服反作用弹簧力而吸合;6、这样反复振荡,直到线圈烧坏;7、原因是铁芯磁通和电压成正比。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:22:00 5楼
&&&&&线圈电压是380v的接触器,如果接上220v的电压因铁芯吸力不够甚至跳动,会烧坏触头,严重的会爆炸。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:50:00 6楼
你可以不经开关直接给线圈接上380的电压,测量线圈的电流,看电流是否过大,以及是否振动有噪声,如果没有出现上面的情况,那你就得检测电压了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:13:00 7楼
顶刘志斌的帖子,太棒了。另外楼主,即使发生单相接地也不会使380V的电压变成220V,只能相反。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:40:00 8楼
说的对头如果把380V的线圈改成220V的线圈的话衔铁吸力不足,触点接触不良噪音大长时间会烧毁触点
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:20:00 9楼
把380V的线圈改成220V的线圈的话衔铁吸力不足,触点接触不良长时间跳动会烧毁触点。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:26:00 10楼
顶刘志斌的帖子,太棒了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:45:00 11楼
线圈电压是380v的接触器,如果接上220v的电压因铁芯吸力不够甚至跳动,会烧坏触头
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:26:00 12楼
顶刘志斌的帖子
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:36:00 13楼
只是铁芯吸引力不够,久了会烧现券的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:42:00 14楼
&刘志斌:说的好,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:51:00 15楼
要不换只接触器好了,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:52:00 16楼
如果380的线圈接在220上工作&一定会烧的只是不是一下就烧点,发热会很大的。&&本人用220V的线圈,因为电压低&。。。。。所以坏了一大堆
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:25:00 17楼
接触器是不是震动,发声,看一看短路环是不是断开了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:34:00 18楼
顶刘志斌的帖子
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:39:00 19楼
功率恒定电压降低,&大家想想有什么情况出现.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:40:00 20楼
肯定会烧,只有换220V接触器
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:17:00 21楼
刘老师说的对
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:12:00 22楼
我来提出点不同的看法,仅当抛砖引玉。首先要说的是,我也认为额定电压为380V的线圈,当被通上220V电压的时候,动铁芯有不能吸合的可能,如果铁芯不能吸合,线圈肯定会被烧毁。但是铁芯不会由于电压不足而产生反复振荡的动作。&(这里要提一下的是,铁芯确实会有产生振荡现象的时候,但这是电磁阀设计的问题,和外接电压和应用无关。)现在我就具体说说,铁芯为什么会始终保持未吸合状态直至线圈烧毁。-------------------------------推导分割线------------------(1),&&线圈和铁芯构成的电路可用下面公式表达U(t)=i*R+L*di/dt当铁芯未吸合的时候,线圈电感最小,i*R负担的电动势增大,线圈中电流上升,线圈发热,直到烧毁。(2),&再来看看线圈电流I和电磁力的关系(事实上,铁芯所受电磁力和电流I不是简单的正比关系,因为和电磁力直接相关的是电磁阀磁路中的磁通,&F=Φ^2/(2*A*&))。线圈和铁芯构成的简化磁路可以由下面公式表达N*I=Rm(铁芯)*Φ+Rm(空气间隙)*Φ&(其中Rm是磁阻,Φ是磁通)当线圈中的电流上升的时候,事实上由于铁芯未吸合,Rm(空气间隙)的数值是非常大的,很多的能量都消耗在空气中了,&Φ并不会有很大的变化,电磁力也不会有很大的增加,更无法使铁芯动作-------------------------------结束分割线------------------
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:54:00 23楼
刘志斌说的好.顶呀.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:28:00 24楼
不知道烧毁几个了?可以考虑质量问题。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:00:00 25楼
铁芯吸引力不够,久了会烧,我这也用过
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:08:00 26楼
顶刘志斌的帖子,太棒了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:08:00 27楼
顶刘志斌的帖子,太棒了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:11:00 28楼
你最应该确定的是:&&我怀疑是不是有一向接地了&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:46:00 29楼
会烧的.而且铁心会一直答答的吸合个不停!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:03:00 30楼
大家说的都很对。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:26:00 31楼
烧的有三四个,我们的机器布线太乱,机器的震动&很大,好多线头都裸露着,既然会烧以后我要考虑重新走线了,学了新知识,电磁铁在没有吸合时电感很小。谢谢大家的热心
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:03:00 32楼
380v的接触器接在220v上可以通过串电容来实现吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:27:00 33楼
进来学习一下
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:30:00 34楼
线圈老烧,我认为主要是质量不好所致。如果是380V的线圈接上220V的电压,首先不可能正常工作,会一直因吸力不够而叫个不停,即通电就会发现异常。还有可能是电压偏高所致。最好更换后监测一下电压情况。
所以,维修不是一换了事,还需要跟踪观察。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:52:29 35楼
烧接触器问题,我现正烦。
经过两天的现声场检测电压,相电压205~218之间变化。
客户反应总烧接触器线圈。原配的是施耐的的接触器,一般只烧接触器线圈,后用户改有正泰的,有时因接触器粘连导致烧压缩机。
一时找不到原因,请知道的老师指教
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:37:36 36楼
电压不够只会接触器吸力不足,行程不到时间长了就会烧。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:46:26 37楼
顶刘志斌的帖子 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111111
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:37:35 38楼
电压不够会t造成接触器吸力不足,可能会吸合不到位长了就会烧,也可能(超小型)能正常工作无大影响.
----------------------------------------
柳市电器,光电接近开关,二手PLC等/ &正泰,德力西等电器批发零售
&/ 需要请联系
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:04:01 39楼
未必,我见过我的一位同伴把220v的接在380v的控制系统上,照常吸合,只不过是在Y-三角的瞬间由于电压降低才断开,至于是否会烧就不知到了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:01:08 40楼
即使发生单相接地也不会使380V的电压变成220V
&&&&&& 刘老师&:380V单相接地 会不会跳空开
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:58:48 41楼
有一个问题不明白
这个电流增大到烧毁的时间大概多久
还有在没有吸合的时候
这个时候是不是线圈的自保触点已经闭合 才导致一直再增加电流使接触器吸合呢?
如果自保触点没接触的话
那应该是不会出现上面说的情况的吧
不对的地方希望大家给与指正哈~~
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:13:57 42楼
电压不够只会接触器吸力不足,行程不到时间长了就会烧。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:56:56 43楼
引用老张华 的回复内容:电压不够只会接触器吸力不足,行程不到时间长了就会烧。
380V的线圈接220V,只能听到接触器线圈嗡嗡响,时间一长肯定烧。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:09:55 44楼
电压不够只会接触器吸力不足,行程不到时间长了就会烧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:11:52 45楼
引用刘志斌 的回复内容:1、线圈额定电压380V,加380V电压时,主磁通产生电磁吸力足以克服反作用弹簧力而吸合,吸合后,线圈电感最大,电流最小;
2、加220V电压时,铁芯磁通小,电磁吸力不足,动铁芯无法吸合;
3、此时线圈电感小,电流增大,线圈发热,铁心磁通随着激磁电流增大,电磁吸力增大;
4、直到克服反作用弹簧力而吸合,吸合后,线圈电感最大,电流最小,铁心磁通随着激磁电流减小,电磁吸力减小,反作用弹簧力使动铁芯释放;
5、动铁芯释放后,线圈电感减小,电流又增大,线圈发热,铁心磁通又随着激磁电流增大,电磁吸力增大,直到克服反作用弹簧力而吸合;
6、这样反复振荡,直到线圈烧坏;
7、原因是铁芯磁通和电压成正比。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:00:32 46楼
噪声异常大,直至烧坏线圈。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:17:57 47楼
我用220V的线圈接240V会不会有问题?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:32:35 48楼
支持一下!!!!!!!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:50:51 49楼
我正好也遇到了这样一个问题,只是我的主接触器是380V的能否输出220V的常开触点?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:57:44 50楼
看看你的接触器线圈额定电压是多少,是不是把220的当成380的用了
总条数: | 当前第1/2页 首页
周点击排行周回复排行
[68] [47] [47] [37] [35] [34] [34] [32] [31] [28]
[9] [5] [5] [4] [4] [3] [2] [2] [2] [1]最新求助
[0] [1] [1] [5] [1] [6] [6] [2] [2] [3]& 描绘小电珠的伏安特性曲线知识点 & “为了测定和描绘“220V,40W”白炽电...”习题详情
0位同学学习过此题,做题成功率0%
为了测定和描绘“220V,40W”白炽电灯灯丝伏安特性曲线,可以利用调压变压器供电.调压变压器是一种自耦变压器,它只有一组线圈上,绕在闭合的环形铁芯上,输入端接在220V交流电源的火线与零线间,输出端有一个滑动触头户,移动它的位置,就可以使输出电压在0~250V之间变化,图甲中画出的是调压变压器的电路图符号.实验室内备有交流电压表、交流电流表、滑动变阻器、开关、导线等实验器材(1)在图甲中完成实验电路图(2)说明按你的实验电路图进行测量,在电压较高段与电压较低段进行比较,哪段的误差更大?为什么?(3)如果根据测量结果作出的伏安特性曲线如图乙所示,试根据图线确定,把2只完全相同的“220V,40W”白炽电灯串联在220V交流电源的火线与零线间时,2只电灯消耗的总电功率是多大?&
本题难度:一般
题型:解答题&|&来源:2005-广东省佛山市高考物理模拟试卷
分析与解答
习题“为了测定和描绘“220V,40W”白炽电灯灯丝伏安特性曲线,可以利用调压变压器供电.调压变压器是一种自耦变压器,它只有一组线圈上,绕在闭合的环形铁芯上,输入端接在220V交流电源的火线与零线间,输出端有一个滑动...”的分析与解答如下所示:
(1)滑动变阻器采用分压接法,根据灯泡电阻与电表内阻的关系确定电流表的接法,然后作出电路图.(2)根据电路图、应用欧姆定律分析实验误差.(3)由串联电路特点求出灯泡两端电压,由灯泡I-U图象求出该电压对应的电流,然后由P=UI求出灯泡的实际功率.(1)灯泡正常发光时的电阻约为:R=;电阻较大,电流表应采用内接法,滑动变阻器采用分压接法,电路图如图所示:(2)采用电流表内接,电压较低段误差较大,因为电压越小,灯丝电阻越小,由于电流表分压造成的误差越大;(3)两个相同的灯泡串联接在220V电源上,每个灯泡两端电压为110V,由灯泡的I=U图象可知,此时通过灯泡的电流为0.17A,则两灯泡消耗的总功率P=UI=220V&0.17A=37.4W;故答案为:(1)如图所示;(2)电压较低段误差较大;(3)37.4W.
找到答案了,赞一个
如发现试题中存在任何错误,请及时纠错告诉我们,谢谢你的支持!
为了测定和描绘“220V,40W”白炽电灯灯丝伏安特性曲线,可以利用调压变压器供电.调压变压器是一种自耦变压器,它只有一组线圈上,绕在闭合的环形铁芯上,输入端接在220V交流电源的火线与零线间,输出端...
错误类型:
习题内容残缺不全
习题有文字标点错误
习题内容结构混乱
习题对应知识点不正确
分析解答残缺不全
分析解答有文字标点错误
分析解答结构混乱
习题类型错误
错误详情:
我的名号(最多30个字):
看完解答,记得给个难度评级哦!
经过分析,习题“为了测定和描绘“220V,40W”白炽电灯灯丝伏安特性曲线,可以利用调压变压器供电.调压变压器是一种自耦变压器,它只有一组线圈上,绕在闭合的环形铁芯上,输入端接在220V交流电源的火线与零线间,输出端有一个滑动...”主要考察你对“描绘小电珠的伏安特性曲线”
等考点的理解。
因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
描绘小电珠的伏安特性曲线
与“为了测定和描绘“220V,40W”白炽电灯灯丝伏安特性曲线,可以利用调压变压器供电.调压变压器是一种自耦变压器,它只有一组线圈上,绕在闭合的环形铁芯上,输入端接在220V交流电源的火线与零线间,输出端有一个滑动...”相似的题目:
现要测定一个额定电压4.2V,额定功率1.5W的小灯泡的伏安特性曲线.现有器材:直流电源E(电动势4.5V,内阻不计);电压表(量程4.5V,内阻约4&l04Ω);电流表A1(量程250mA,内阻约为2Ω);电流表A2(量程400mA,内阻约为1Ω);滑动交阻器(最大阻值约10Ω),电键S,导线若干.(1)如果既要满足测量要求,又要测量误差较小,应该选用的电流表是&&&&;(2)在空格内设计出实验电路图,要求电路图既要满足测量要求、又要误差较小;(3)结合实验中所描述的图象,P点小灯泡的电功率为&&&&.&&&&
小灯泡灯丝的电阻会随温度的升高而增大,某同学用图示电路测得如下数据(I和U分别表示小灯泡上的电流和电压)I/A0.120.210.290.340.380.420.450.470.490.50U/V0.200.400.600.801.001.201.401.601.802.00(1)在表格中画出小灯泡的U-I曲线(2)如果有一电池的电动势为1.5V,内阻为2.0,将本题中的小灯泡接在该电池的两端,则小灯泡的实际功率是&&&&W(若需要作图可直接画在方格图中)&&&&
在探究小灯泡的伏安特性实验中,所用器材有:灯泡L、量程恰当的电流表A和电压表V、直流电源E、滑动变阻器R、电键S等,要求灯泡两端电压从0V开始变化.(1)实验中滑动变阻器应采用&&&&接法(填“分压”或“限流”).(2)某同学已连接如图1所示的电路,在连接最后一根导线的c端到直流电源正极之前,请指出其中仅有的2个不当之处,并说明如何改正.A.&&&&;B.&&&&.(3)电路连接正确后,分别测得两只灯泡L1和L2的伏安特性曲线如图2中Ⅰ和Ⅱ所示,然后将灯泡L1、L2与电池组(电动势和内阻均恒定)连成图3所示电路,多次测量后得到通过L1和L2的电流平均值分别为0.30A和0.60A.A.在图2中画出电池组路端电压U和电流I的关系曲线.B.由该曲线可知电池组的电动势为&&&&V,内阻为&&&&Ω(取2位有效数字).
“为了测定和描绘“220V,40W”白炽电...”的最新评论
该知识点好题
1(2013o天津)要测绘一个标有“3V,0.6W”小灯泡的伏安特性曲线,灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到3V,并便于操作.已选用的器材有:电池组(电动势为4.5V,内阻约1Ω):电流表(量程为0~250mA.内阻约5Ω);电压表(量程为0~3V.内限约3kΩ):电键一个、导线若干.①实验中所用的滑动变阻器应选下列中的&&&&(填字母代号).A.滑动变阻器(最大阻值20Ω,额定电流1A)B.滑动变阻器(最大阻值1750Ω,额定电流0.3A)②实验的电路图应选用下列的图&&&&(填字母代号).③实脸得到小灯泡的伏安特性曲线如图所示.如果将这个小灯泡接到电动势为1.5V,内阻为5.0Ω的电源两端,小灯泡消耗的功率是&&&&W.
2为探究小灯泡的电功率P和电压U的关系,小明测量小灯泡的电压U和电流I,利用P=UI得到电功率.&实验所使用的小灯泡规格为“3.0V,1.8W”,电源为12V的电池,滑动变阻器的最大阻值为10Ω.(1)准备使用的实物电路如图1所示.&请将滑动变阻器接入电路的正确位置.(用笔画线代替导线)(2)现有10Ω、20Ω和50Ω的定值电阻,电路中的电阻R1&应选&&&&Ω的定值电阻.(3)测量结束后,应先断开开关,拆除&&&&两端的导线,再拆除其他导线,最后整理好器材.(4)小明处理数据后将P、U2描点在坐标纸上,并作出了一条直线,如图2所示.&请指出图象中不恰当的地方.
3某学习小组的同学拟探究小灯泡L的伏安特性曲线,可供选用的器材如下:小灯泡L,规格“4.0v.0.7A”;电流表A1,量程3A,内阻约为0.1Ω;电流表A2,量程0.6A,内阻r2=0.2Ω;电压表V,量程3V,内阻rV=9kΩ;标准电阻R1,阻值1Ω;标准电阻R2,阻值3kΩ;滑动变阻器R,阻值范围O~10Ω,;学生电源E,电动势6V,内阻不计;开关S及导线若干.(1)甲同学设计了如图1所示的电路来进行测量,当通过L的电流为0.46A时,电压表的示数如图2所示,此时L的电阻为&&&&Ω.(2)乙同学又设计了如图3所示的电路来进行测量,电压表指针指在最大刻度时,加在L上的电压值是&&&&V.(3)学习小组认为要想更准确地描绘出L完整的伏安特性曲线,需要重新设计电路.请你在乙同学的基础上利用所供器材,在图4所示的虚线框内补画出实验电路图,并在图上标明所选器材代号.
该知识点易错题
1为探究小灯泡的电功率P和电压U的关系,小明测量小灯泡的电压U和电流I,利用P=UI得到电功率.&实验所使用的小灯泡规格为“3.0V,1.8W”,电源为12V的电池,滑动变阻器的最大阻值为10Ω.(1)准备使用的实物电路如图1所示.&请将滑动变阻器接入电路的正确位置.(用笔画线代替导线)(2)现有10Ω、20Ω和50Ω的定值电阻,电路中的电阻R1&应选&&&&Ω的定值电阻.(3)测量结束后,应先断开开关,拆除&&&&两端的导线,再拆除其他导线,最后整理好器材.(4)小明处理数据后将P、U2描点在坐标纸上,并作出了一条直线,如图2所示.&请指出图象中不恰当的地方.
2表格中所列数据是测量小灯泡&U-I关系的实验数据:
U(V)&0.0&0.2&0.5&1.0&1.5&2.0&2.5&3.0&I(A)&0.000&0.050&0.100&0.150&0.180&0.195&0.205&0.215&(1)分析上表内实验数据可知,应选用的实验电路图是图&&&&(填“甲”或“乙”);(2)在方格纸内画出小灯泡的U-I曲线.分析曲线可知小灯泡的电阻随I变大而&&&&(填“变大”、“变小”或“不&&变”);&(3)如图3所示,用一个定值电阻R和两个上述小灯泡组成串并联电路,连接到内阻不计、电动势为3V的电源上.已知流过电阻R的电流是流过灯泡b电流的两倍,则流过灯泡b的电流约为&&&&A.
3在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,用导线a、b、c、d、e、f、g和h按图甲所示方式连接好电路,电路中所有元器件都完好,且电压表和电流表已调零.闭合开关后:(1)若不管怎样调节滑动变阻器,小灯泡亮度能发生变化,但电压表、电流表的示数总不能为零,则可能是&&&&导线断路.(2)某学生测出电源和小灯泡的U-I图线如图乙所示,将小灯泡和电阻R串联后接到电源上,要使电路中电流为1.0A,则R=&&&&Ω.(3)某同学在实验中还测出a、b、c三种元件的伏安特性曲线分别如图丙中的(a)、(b)、(c),下列说法正确的是&&&&.A.a可以作为标准电阻使用B.b能作为标准电阻使用C.b的阻值随电压升高而增大D.c的阻值随电压升高而增大
欢迎来到乐乐题库,查看习题“为了测定和描绘“220V,40W”白炽电灯灯丝伏安特性曲线,可以利用调压变压器供电.调压变压器是一种自耦变压器,它只有一组线圈上,绕在闭合的环形铁芯上,输入端接在220V交流电源的火线与零线间,输出端有一个滑动触头户,移动它的位置,就可以使输出电压在0~250V之间变化,图甲中画出的是调压变压器的电路图符号.实验室内备有交流电压表、交流电流表、滑动变阻器、开关、导线等实验器材(1)在图甲中完成实验电路图(2)说明按你的实验电路图进行测量,在电压较高段与电压较低段进行比较,哪段的误差更大?为什么?(3)如果根据测量结果作出的伏安特性曲线如图乙所示,试根据图线确定,把2只完全相同的“220V,40W”白炽电灯串联在220V交流电源的火线与零线间时,2只电灯消耗的总电功率是多大?”的答案、考点梳理,并查找与习题“为了测定和描绘“220V,40W”白炽电灯灯丝伏安特性曲线,可以利用调压变压器供电.调压变压器是一种自耦变压器,它只有一组线圈上,绕在闭合的环形铁芯上,输入端接在220V交流电源的火线与零线间,输出端有一个滑动触头户,移动它的位置,就可以使输出电压在0~250V之间变化,图甲中画出的是调压变压器的电路图符号.实验室内备有交流电压表、交流电流表、滑动变阻器、开关、导线等实验器材(1)在图甲中完成实验电路图(2)说明按你的实验电路图进行测量,在电压较高段与电压较低段进行比较,哪段的误差更大?为什么?(3)如果根据测量结果作出的伏安特性曲线如图乙所示,试根据图线确定,把2只完全相同的“220V,40W”白炽电灯串联在220V交流电源的火线与零线间时,2只电灯消耗的总电功率是多大?”相似的习题。> 【答案带解析】小明在使用电磁继电器时,看到说明书上写着“线圈额定直流电压6V,被控制电压220...
小明在使用电磁继电器时,看到说明书上写着“线圈额定直流电压6V,被控制电压220V、电流1A”,这表明( )A.被控制电压为220V,线圈工作电压最高为6V,被控制额定电流1AB.被控制电压为6V,线圈工作最高好电压为220V,线圈额定电流超过1AC.被控制电压为220V,线圈额定电压为6V.被控制电流不超过1AD.被控制电压为6V,线圈额定电压为220V,线圈额定电流不超过1A
电磁继电器是一种由低压电路控制高压电路的器件,根据铭牌上的数据和两个电路性质进行分析.
电磁继电器是一种由低压电路控制高压电路的仪器,可以有效地保护人体安全.
低压电路提供的是直流电,电压为6V.高压电路提供的是交流电,被低压电路控制,电压为220V,电流最大不能超过1A.
考点分析:
考点1:电磁继电器的组成、原理和特点
【知识点的认识】(1)电磁继电器的构成:由电磁铁、衔铁、簧片、触点(静触点、动触点)组成.其工作电路由低压控制电路和高压工作电路两部分构成.低压控制电路是由电磁铁、低压电源和开关组成;工作电路由机器(电动机等)、高压电源、电磁继电器的触点部分组成. (2)工作原理和特性:电磁继电器一般由 电磁铁、衔铁、弹簧片、触点等组成的,其工作电路由低压控制电路和高压工作电路两部分构成.电磁继电器还可以实现远距离控制和自动化控制.只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合.当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放.这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的.对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”.【命题方向】防讯报警器水位报警器、温度自动报警器、电铃制造等这些电磁继电器的工作原理,一般以选择题、简答题的形式出现.例如:防讯报警器:K是接触开关,B是一个漏斗形的竹片圆筒,里面有个浮子A,水位上涨超过警戒线时,浮子A上升,使控制电路接通,电磁铁吸下衔铁,于是报警器指示灯电路接通,灯亮报警. &【解题方法点拨】关键是理解工作原理:用电磁继电器控制电路的好处:用低电压控制高电压;远距离控制;自动控制.
相关试题推荐
下列说法正确的是( )A.发电机是根据通电线圈在磁场中受力转动的原理工作的B.发电机工作时将其他形式的能转化为电能C.电磁铁磁性强弱与通过电磁铁线圈的电流大小有关D.电磁铁中电流方向改变其磁性强弱也改变
关于电磁感应现象的讨论,下列说法正确的是( )A.电能生磁,磁不能生电B.发电机发电的过程能量不会转化C.在电磁感应现象中产生的电流叫感应电流D.导体在磁场中往复运动产生的电流方向不变
如图,是一种手压式环保节能手电筒的结构示意图.使用时,迅速按压手柄多次,闭合开关灯泡就能发光.这种不需要干电池的手电筒的工作原理是( )A.电磁感应现象B.电流的磁效应C.磁极间的相互作用D.通电线圈在磁场里受力转动
如图所示,能反映发电机工作原理的是( )A.B.C.D.
关于磁场,下列说法正确的是( )A.没有磁性的物体获得磁性的过程叫做磁化B.磁感线是磁场中真实存在的一些曲线C.磁体周围的磁感线从磁体S极出来,回到磁体N极D.磁极间的相互作用不都是通过磁场发生的
题型:选择题
难度:中等
Copyright @
满分5 学习网 . All Rights Reserved.

我要回帖

更多关于 铁芯右侧线圈连接 的文章

 

随机推荐