这样控制要调什么参数,台达变频器参数设置是台达CP2000温控表是FY900

君,已阅读到文档的结尾了呢~~
台达CP2000变频器恒压供水参数设置,台达变频器恒压供水,变频器恒压供水参数,台达变频器参数设置,恒压供水变频器,变频器恒压供水电路图,变频器恒压供水图纸,变频器恒压供水方案,恒压供水变频器设置,变频器控制恒压供水
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
台达CP2000变频器恒压供水参数设置
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口台达CP2000变频器停电后如何自起动-专业自动化论坛-中国工控网
台达CP2000变频器停电后如何自起动
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 15:27:21
&&&&&&&用CP2000做一拖二恒压供水,手外部端子做起动信号,发现变频器断电后,无法自动启动(启动端子是接通状态),必须关闭再打开启动端子才能起动。&&&&&&&请教下如何断电后自动起动?是不是哪个参数没有调?我把07-06暂态停电后再启动调为1(由停电前速度作速度追踪也没有用,默认为停止运转)
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:43:52 1楼
它的输入使用上升沿触发,所以在端子接通后再启动变频器是不行的,将变频器的一个输出点串联到启动信号那里,该输出功能设为“准备就绪”。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:03:36 2楼
停电时间长了,没有哪个牌子的变频器可以自动启动的。瞬间失电那种情况,才能自动启动。就是靠直流电压为此变频器的控制电源,然后来电后可以自动启动,当停电时间稍长,直流母线电压无法维持变频器控制回路工作,就无法完成自动启动。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:34:39 3楼
引用&江湖走走--原创军团&的回复内容:&停电时间长了,没有哪个牌子的变频器可以自动启动的。瞬间...&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:16:12 4楼
变频器&PLC&伺服维修资料实践结合网络资料绝对实用&/item.htm?id=&送电子元件检测手册机会难得需要的速度。电脑主板常用芯片维修手册/item.htm?spm=686.0774.19.ktrqYc&id=&xugongyedeji
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:57:44 5楼
&&&&&&&谢谢大家的回复!&&&&&&&台达变频器一拖二恒压供水已调试正常,加减泵,睡眠唤醒&&&&&&&上面的自启动调整方法如下:调参数2-35(电源启动后外部控制运转选择)为1,重置后,若运转命令存在驱动器执行运转&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:59:51 6楼
&&&&&可以封贴了,顺便说一下,ABB变频器不需调整参数,若启动条件满足就可自启动,看样子台达还多个功能。