有毒气体检测仪需要定期校验吗?
有毒气体检测仪需要定期校验吗?答案是肯定的,不是管是种气体检测仪都需要定期校验,以保证期准确性及灵敏性。对于有自检功能的仪器,每周应按动一次&自检键&,检查指示报警系统是否正常;每周进行一次外观检查,检查连接部位、可动部件、显示器和控制旋钮,检查故障灯,检查防爆密封件和紧固件,检查探头有无堵塞,检查防水情况等。有毒气体检测仪要采用经计量部门认证的与被测气体相匹配的标准气体。通入零点气体使仪器显示浓度为0ppm,然后通入不同浓度的标准气体,待示值稳定后,调节仪器至标准示值。其他指标应符合相应的国家计量检定规程中的要求。校验周期一般不超过一年。有毒气体检测仪的校验和保养是一样的,都需要有规律的定期执行,这样才能让有毒气体检测仪一直保持在有效切精确的工作状态下,也可以检测它的灵活度及反应性。有毒气体检测仪相关文章参考:有毒气体检测仪--有毒苯检测仪的功能特点及技术指标
关注本网官方微信 随时阅权威资讯
全年征稿 / 资讯合作
联系邮箱:
版权与免责声明
凡本网注明“来源:中国化工仪器网”的所有作品,版权均属于中国化工仪器网,转载请必须注明中国化工仪器网,,违反者本网将追究相关法律责任。
本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
近日,环境保护部第七督导组赴深圳、广州,对地
日,由中国仪器仪表学会分析仪器分会、中国仪器仪表行业协会分析仪器分会联
安捷伦科技公司宣布与中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所(“质标所”)签署战略
据悉,中国工程院2017院士增选最终候选人名单出炉,与今年中期公布的2017年中国工程院院您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
GB__石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范.doc 26页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:218 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
石油化工企业可燃气体和
有毒气体检测报警设计规范
Specification for the design of combustble gas and toxic gas
detection and alarm for petrochemical industry
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中华人民共和国住房和城乡建设部公告第258号关于发布国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》的公告
现批准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》为国家标准,编号为GB,自日起实施。其中,第3.0.1、3.0.2、3.0.4条为强制性条文,必须严格执行。本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部二○○九年三月十九日
中国集团中国石化集团洛阳石油化工工程公司在过程中,针对问题进行了广泛的调查研究,总结了近几年来石油化工企业有毒气体检测报警的实践经验,并征求了有关设计、生产、科研和检测制造等方面的意见,对其中主要问题进行讨论,最后经审查定稿。本规范主要内容:总则,术语,一般规定,检(探)测点的确定,可燃气体和有毒气体检测报警系统,检(探)测器和指示报警设备的安装等。中国集团中国石化集团洛阳石油化工工程公司本规范在过程中,如发现需要修改补充之处,请将意见和资料中国石化集团洛阳石油化工工程公司地址:河南省洛阳市中州西路27号编码:471003。本规范的主编单位:中国石化集团洛阳石油化工工程公司参加编制单位:燕山仪表深圳公司主要起草人:目
3 一般规定 2
4 检(探)测点的确定 3
4.1一般原则 3
4.2 工艺装置 3
4.3 储运设施 3
4.4 其他可燃气体、有毒气体的扩散与积聚场所 4
5 可燃气体和有毒气体检测报警系统 4
5.1 系统的技术性能 4
5.2 检(探)测器的选用 4
5.3 指示报警设备的选用 5
6 检(探)测器和指示报警设备的安装 6
6.1 检(探)测器的安装 6
6.2 指示报警设备和现场报警器的安装 6
附录A 常用可燃气体蒸汽特性 7
附录B 常用有毒气体蒸汽特性 11
附录C 常用检(探)测器的技术性能表 12
本规范用词说明 12
1 总则1.0.1 为预防人身火灾与爆炸事故的发生保障石油化工企业的安全,特制定本规范。1.0.2 本规范适用于石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警的设计。1.0.3 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警的设计执行本规范,尚应符合现行有关标准的规定。2 术语2.0.1 可燃气体combustible gas指甲类气体或甲、乙A类可燃液体气化后形成的可燃气体。2.0.2 有毒气体toxic gas指硫化氢、氰化氢、氯气、一氧化碳、丙烯腈、氯乙烯、。可释放能形成爆炸性混合物的位置或。 检测器由传感器和组成。指示报警indication apparatus
指接受检测器发出报警信号的部件。 检测范围检测器在试验条件下能够测出被测气体的浓度范围报警设定值
alarm s报警预先设定的报警浓度值。响应时间 在试验条件下,从检测器接触被测气体达到稳定指示值的时间。通常,达到稳定指示值90%的时间作为响应时间恢复到稳定指示值10%的时间作为恢复时间。安装高度 height
指检测器的垂直距离。2.0.10爆炸下限LEL)
指可燃气体爆炸下限浓度(V%)值。2.0.11爆炸上限EL)
指可燃气体爆炸限浓度(V%)值。2.0.14 直接致害浓度 concentration(IDLH)
指中空气浓度, 3 一般规定3.0.1 在生产或使用可燃气体有毒气体的工艺装置和储运设施的区内可燃气体有毒气体,应按设置可燃气体检测有毒气体检测。1 可燃气体或含有毒气体泄漏,可燃气体可能达到25%,但有毒气体不能达到最高容许浓度时,应设置可燃气体检测;2 有毒气体或含有可燃气体泄漏,有毒气体可能达到最高容许浓度,但可燃气体不能达到25%时,应设置有毒气体检测;3可燃气体与有毒气体同时存在的场所,可燃气体可能达到25%,有毒气体可能达到最高容许浓度,应设置可燃气体和有毒气体检测。4既属可燃气体又属有毒气体,只设有毒气体检测;3.0.2 可燃气体和有毒气体检测,应级报警。检测报警,一级报警。报警级报警3.0.3 工艺有特殊需要或在正常运行时人员不得进入的危险场所,对可燃气体和有毒气体释放源进行连续检测、指示、报警,并对报警进行记录或打印。3.0.4 报警信号应发送至人员的控制室或操作室。3.0.6 可燃气
正在加载中,请稍后...君,已阅读到文档的结尾了呢~~
广告剩余8秒
文档加载中
2016新编可燃气体设计规范
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
2016新编可燃气体设计规范
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口 上传我的文档
 下载
 收藏
所有文档均来自于网络,所搜集文档几乎涵盖了所有行业,均严格按照道客巴巴->文档分类->所有文档->分类。对每篇文档详细释义做出了合理推敲,并对其精确划分了类别。例:合伙协议简洁版 ->(标题)->所有文档->(法律文献)->(分类)->合同范本。旨在让大家把搜索到的文档对照标题,参照分类。一看便一目了然成竹在胸,放心下载,安心使用。笔者主要搜集了一些常用文档,如论文,工作总结,合同协议,规章制度,报告,方案,课件,试题,试卷,答案,职业资格考试,策划营销.....等等一些教育学习,办公写作,商业经营,实用性极强的文档,您若觉得对您日常学习,商业经营,社交沟通,办公写作有所帮助的话就关注我吧。
 下载此文档
正在努力加载中...
石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范
下载积分:1000
内容提示:GB
石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范
文档格式:DOC|
浏览次数:50|
上传日期: 11:24:48|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 1000 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设
关注微信公众号

我要回帖

更多关于 有毒气体报警器 的文章

 

随机推荐