变频器fwdiqos充电亮红灯故障亮什么故障

请教大家,台达VFD-E变频器故障,急!!!-专业自动化论坛-中国工控网
请教大家,台达VFD-E变频器故障,急!!!
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 09:35:46
我处一台台达VFD-E,1.5kw变频器,控制端子启动后面板无反应,FWD灯亮,STOP灯闪烁。参数因为设置了密码,无法改变。查看参数设置为控制端子启动和设定频率。接上电位器后故障依旧,也不显示故障代码。ML1和DCM启动后,面板频率指示无变化,FWD灯亮,STOP灯闪烁。急求大家指点一下该咋办???
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:40:16 1楼
频率加了吗?~~~~~~~~~~~~~~~
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:44:13 2楼
频率加了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:45:43 3楼
一看机看到面板有频率了吗?控制端子供电对吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:14:12 4楼
一开机面板频率为0,按启动按钮后,STOP灯闪烁。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:29:49 5楼
应该没有给定频率,如果频率给定的话,开机一般出厂值是会显示给定频率的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:21:30 6楼
你的频率是面板给定还是外部?外部的话是模拟量还是开关量?好像E的,有个开关拨上去后强制成模拟量给定频率的.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:10:28 7楼
模拟电压有10V吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:23:58 8楼
台达变频器及触摸屏全系列产品备件供应?找吴工
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:18:06 9楼
看看有个SINK和SOURES的拨码开关,可能控制的模式不对,应该在SINK端
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:24:55 10楼
就是频率没有给,变频器在0hz下运行。检查频率给值的方式?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:23:06 11楼
02-0002-011MI1DCM10K+10VAVI,ACM
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:34:28 12楼
看一下是否在PID模式下!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:40:39 13楼
这款PLC可以扩展多少点的PLC呀?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:41:30 14楼
这是启动信号到达而频率信号没到达的表现,看看频率是怎么给定的。
获取更多帮助和支持,请随时与我们联系。专业变频器维修、服务中心,提供免费诊断、咨询服务 400-888-6560 上海津信变频器有限公司 虹口区汶水东路918号信南工业园区5号楼1楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:10:31 15楼
这个问题问的没质量,看下说明书嘛!都知道没给频率了噻
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:36:23 16楼
我们的变频器显示故障时内部通讯线路异常,怎么回事??
急求????
不知道怎么回事呢??
变频器应该没问题吧!!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:58:36 17楼
朋友们!台达机器需要维修或者帮助 请Q:
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:32:20 18楼
有一台台达变频器-E系列上电报acl是什么原因,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:39:24 19楼
是1.5KW的,上电后面板不能操作。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:20:02 20楼
面板不能操作的话 02.00改成4&&& 02.01改成0就可以了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:23:44 21楼
VFD-E系列变频器 用面板操作频率给定50.00Hz&&&& 运行指令给定&正转& &RUN灯亮 STOP闪烁 但无输出电压是怎么回事,是变频器坏了还是设定的问题
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:30:47 22楼
MI1闭合就是强制多段速,而从你的描述来看你没有设定多段速的大小,频率为零。因此该现象属于变频器给定频率为零,运行指令给定下的状态。正常。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:48:22 23楼
对啊,遇到这个问题比较纠结的。我昨天正好遇上了,就是找不到原因频率给定方式都查过了没有设置错,恢复出厂值也没用