10KV系统电压过高,怎么处理?
阅读权限55
积分帖子主题
注册海川与360万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
供电公司供给35KV电压太高(38.4KV),致使35KV油浸变压器低压侧(10KV)电压也高,10KV电容器不能投入(过电压整定值110V)。35KV油浸变压器已经是最低档了,有什么方法可以把10KV电压降下来或者需要加什么设备?谢谢!
当他人从你分享的链接访问本页面时,你将获得奖励
阅读权限70
积分帖子主题
刚好卡住这个10%的线
建议和供电部门沟通 看从上级有无办法调整。
恭喜你抢到了沙发~~
阅读权限55
积分帖子主题
yaohero 发表于
刚好卡住这个10%的线
建议和供电部门沟通 看从上级有无办法调整。
上级变电站为新上一台变压器,档位也不能调了。
阅读权限55
功率因数是多少?
阅读权限55
积分帖子主题
0.85,已经有考核电费了
为啥这么低?没有补偿吗?&
阅读权限70
积分帖子主题
<font color="#6244122 发表于
0.85,已经有考核电费了
为啥这么低?没有补偿吗?
阅读权限55
积分帖子主题
yaohero 发表于
为啥这么低?没有补偿吗?
有补偿装置,因为35KV进线电压太高(晚上38.4,偶尔38.8),变压后10KV电压也高,导致补偿装置不能正常投入。本身10KV电压就高,投入补偿装置后电压就更高了,达到补偿装置的过电压整定值了,因此投上就跳闸。请教各位有什么办法能把10KV电压降下来?
你变压器没有调压吗
阅读权限150
积分帖子主题
只能与供电部门沟通来解决问题,没有捷径可走。
帮助他人解决问题
阅读权限55
积分帖子主题
czywqa 发表于
只能与供电部门沟通来解决问题,没有捷径可走。
谢谢!与供电部门沟通后电压已经降下来了,谢谢!