家里面有个灯的家用灯开关接线图在了零线上,是暗线,关了开关灯总是一闪一闪的,

家里的日光灯关闭电源开关的情况下.一闪一闪的|电子学堂 - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
家里的日光灯关闭电源开关的情况下,一闪一闪的亮看的烦人。问隔壁邻居(是个单位电工)他也说不清楚,就想到论坛里面问下不知道那个大神知道。
赞助商链接
百度搜索:1、开关有指示灯(发光二极管或氖管)。开关断开后,电源电流通过指示灯电路流过日光灯。2、开关本身有漏电。潮湿、有赃物等。3、开关装在了地线上,交流电源可经过地线与墙壁之间的电容形成微弱电流通路。以上三项必居其一。
赞助商链接
是不是开关装在了零线上?
带电感式镇流器,开关控制镇流器可以了。
开光装在零线上
开关装在零线上了,火线直接到灯里面了就是这个样子的。叫电工改下吧。
应该是开关装反了,用试电笔试试看,开关是不是装在火线上,如果不是的话简单的方法是吧你家照明的进线零火线对调一下。
:开关装在零线上了,火线直接到灯里面了就是这个样子的。叫电工改下吧。&( 12:43)&我是个干了多年的工厂电工 平常对弱电也很感兴趣,经常也帮人修家用电器 。前几天,我朋友的新房有一盏灯就出现了这个问题,别的灯都正常,而且这盏灯是个双控,开关控制的也是火线,(镇流器 灯管 开关都替换过了,因为是新房灯具都是一样的)分析可能是线路太长有感应电。于是在镇流器的进线端并联了一个275v&&0.01uf的安规电容用以旁路感应电。问题解决。以上方法供参考。
零线火线接反了,改过来就行了。
:我是个干了多年的工厂电工 平常对弱电也很感兴趣,经常也帮人修家用电器 。前几天,我朋友的新房有一盏灯就出现了这个问题,别的灯都正常,而且这盏灯是个双控,开关控制的也是火线,(镇流器 灯管 开关都替换过了,因为是新房灯具都是一样的)分析可能是线路太长有感应电。于是 ..( 13:03)嬀/color]我以前也是卧室有一个吸顶灯也闪,的确是线路感应,后来在网上找了一轮,改造电子镇流器的电路,搞定!不过忘记是怎么改的了
开关接在火线上即可。
:我以前也是卧室有一个吸顶灯也闪,的确是线路感应,后来在网上找了一轮,改造电子镇流器的电路,搞定!不过忘记是怎么改的了[表情]&( 16:58)&估计整流后接了个大阻值电阻吧。动镇流器的话这样最简单了。
我家以前也有灯这样。用的是老式的电感镇流器。现在的电子式一般不会这样吧。老式的零火线接错会有点亮光的
你的开关上面是不是有指示灯?有断开就解决了
:我是个干了多年的工厂电工 平常对弱电也很感兴趣,经常也帮人修家用电器 。前几天,我朋友的新房有一盏灯就出现了这个问题,别的灯都正常,而且这盏灯是个双控,开关控制的也是火线,(镇流器 灯管 开关都替换过了,因为是新房灯具都是一样的)分析可能是线路太长有感应电。于是 .. ( 13:03) 我家也有装双开电子头日光灯,关灯后一闪一闪的影响睡觉,开关绝对正确。原因的确是线路太长有感应电,我把它改成单开就不闪了
:我家以前也有灯这样。用的是老式的电感镇流器。现在的电子式一般不会这样吧。老式的零火线接错会有点亮光的 ( 22:56) 电子式日光灯接双开也会有这种情况出现
节能灯也会因感应电一闪一闪,我的做法是在灯头两极接一个1M的电阻。
:节能灯也会因感应电一闪一闪,我的做法是在灯头两极接一个1M的电阻。&( 22:30)&感觉接电阻不如接电容,接电容只要耐压够就好,不会发热。
:估计整流后接了个大阻值电阻吧。动镇流器的话这样最简单了。 ( 18:34) 这个可以有,我家也是这样的情况,接线都没问题,就是装了双控的问题,解决办法有两个,一个是在灯上加个1M左右的电阻,还有一个就是换个质量差点的镇流器,或者改成单开
:感觉接电阻不如接电容,接电容只要耐压够就好,不会发热。 ( 22:52) 并个电容也可以,0.1UF耐压在400V左右的CBB电容就OK了
进户火线和零线换一下试试。
:并个电容也可以,0.1UF耐压在400V左右的CBB电容就OK了&( 09:47)&我说的就是并电容
开关接在了零线上
你隔壁邻居————是个单位电工???估计是个抄表工
开关错接零线会使日光灯出现隐隐亮,通常不会闪。忽而一闪一闪多是开关上并联有指示灯,此指示灯是利用用电器做电源回路,微弱电流经电子镇流器的整流电路向内部电容充电,电容上电压达到镇流器启动电压,灯管点亮,电容上电压很快释放,灯管熄灭,周而复始。去掉开关指示灯或换用电感镇流器即可。
我家的卧室双控灯也有这个问题,开关是在火线上,因为双控两个开关离的较远,关灯时两个开关间的线会产生电容效应,给镇流器上的电容充电,当充电电压达到一定值的时候,镇流器 电路动作,点亮一下灯管。原理如下。[attachment=4796303]
这是零线进了开关,换换,让火线进开关即可
以前我家也出现过,关灯后一闪一闪的,把火零线互换就OK了。
开关装在零线,零线有接地!
灯开关上的指示灯断开就好,,或者零线装在开关上了。
不用看就知道,你开关接零线上了,而且墙壁绝缘不好
内容哦哦我的也闪啊,百思得出其解???!↘
把光管的电源线反接看看
开关面板上是不是带指示灯?有的灯不能使用带有指示灯的开关。松下的灯可以
我就差并电容没试过。
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.068819 second(s),query:5 Gzip enabled我家的电灯开关关掉后,电笔测试灯线依然带电,LED灯一闪一闪的,普通灯没事,是怎么回事,应该怎么解决,谢谢了,
全部答案(共3个回答)
1、灯头接在了火线上。2、零线借用接地线回路电阻大,在开关处存在虚电压。建议用电压表测量开关与进户零线之间的电压后再确认是否零线地线接错。
开关控制的是零线 火线电通过负载 灯 然后到开关的一端电压肯定是220v,三根线 控制两路灯 那么肯定有一根线是火线 其余两个是通灯的 ,你的开关接的可能不对,...
来的火线接开关一端,开关的另一端接线引至灯的一端,来的零线接至灯的另一端。
同时,来的火线还要直接接至插座的火线L端(即开关的上端头上要引出一根线至插座的L),...
那是电笔测的感应电,可以用万用表测就知道是否真有电
——★1、带指示灯的触摸开关、感应开关、声控开关,在接通电源时,开关两端呈接通状态,开关上的LED灯是不会亮的,使用白炽灯和节能灯都是相同的。
——★2...
答: 电解电容的选用方法和技巧有哪些
答: 找到了。可以吗
答: 该问题的关键在于:当b下滑时a由静止开始向右移动,这时b相对地面的速度就是两个分速度的合成,不再是沿弧的切向,所以弧面对b的支持力与b下滑的速度不垂直,因而每一...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415

我要回帖

更多关于 家用电灯双开关接线图 的文章

 

随机推荐