消防空气泡沫灭火器空小柜100多元有怎样的

施工现场消防要求有哪些?推荐回答:(1)临时搭设的建筑物区域内每100㎡配备2只10L灭火器。(2)大型临时设施总面积超过1200m2,应配有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池,且周围不得堆放易燃物品。(3)临时木工间、油漆间、木机具间等,每25㎡配备一只灭火器。油库、危险品库应配备数量与种类合适的灭火器、高压水泵。(4)应有足够的消防水源,其进水口一般不应小于两处。(5)室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于120m;消防箱内消防水管长度满足不小于25m的要求。 希望以上回答能让你满意,望采纳。施工现场消防安全管理有什么规范?推荐回答:1、消防安全管理各项制度是否齐全,管理组织架构是否完善。2、消防器材设施设置是否到位3、施工动火管理,焊工气割等证件,监护人啥的4、培训教育你好 主要填写的内容包括:关于工程方面一、消防器材有无损坏;二、电焊及电渣压力焊的施工周边是否存有易燃物品;三、圆盘锯加工场是否存有过多的锯沫;四、禁止吸烟的场所,是否有工人违反劳动纪律一、施工现场消防安全管理 施工现场消防安全管理包括:管理制度、防火技术方案、灭火及应急疏散预案、消防安全教育与培训、消防安全技术交底、消防安全检查和消防档案管理等内容。(一)消防安全管理制度 消防安全管理制度重点从管理方面实现施工现场的“火灾预防”。施工单位应根据现场实际情况和需要制订其它防火管理制度,如临时消防设施管理制度、防火工作考评及奖惩制度等。施工单位应针对施工现场可能导致火灾发生的施工作业及其他活动,制订消防安全管理制度。消防安全管理制度应包括下列主要内容: 1.消防安全教育与培训制度; 2.可燃及易燃易爆危险品管理制度; 3.用火、用电、用气管理制度; 4.消防安全检查制度; 5.应急预案演练制度。(二)防火技术方案 防火技术方案重点从技术方面实现施工现场的“火灾预防”,即通过技术措施实现防火目的。施工现场的防火技术方案,可结合施工现场和各分部分项工程施工的实际情况编制的,用以具体安排并指导施工人员消除或控制火灾危险源、扑灭初起火灾,避免或减少火灾发生和危害。施工现场防火技术方案应作为施工组织设计的一部分,也可单独编制。 施工单位应编制施工现场防火技术方案,并应根据现场情况变化及时对其修改、完善。防火技术方案应包括下列主要内容: 1.施工现场重大火灾危险源辨识; 2.施工现场防火技术措施,即施工人员在具有火灾危险的场所进行施工作业或实施具有火灾危险的工序时,在“人、机、料、环、法”等方面应采取的防火技术措施。 3.临时消防设施、临时疏散设施配备,并应具体明确以下相关内容:(1)明确配置灭火器的场所、选配灭火器的类型和数量及最小灭火级别;(2)确定消防水源,临时消防给水管网的管径、敷设线路、给水工作压力及消防水池、水泵、消火栓等设施的位置、规格、数量等;(3)明确设置应急照明的场所、应急照明灯具的类型、数量、安装位置等;(4)在建工程永久性消防设施临时投入使用的安排及说明;(5)明确安全疏散的线路(位置)、疏散设施搭设的方法及要求等。 4.临时消防设施和消防警示标识布置图。(三)施工现场灭火及应急疏散预案 施工单位应编制施工现场灭火及应急疏散预案,并依据预案,定期开展灭火及应急疏散的演练。灭火及应急疏散预案应包括下列主要内容: 1.应急灭火处置机构及各级人员应急处置职责; 2.报警、接警处置的程序和通讯联络的方式; 3.扑救初起火灾的程序和措施; 4.应急疏散及救援的程序和措施。(四)消防安全教育和培训 消防安全教育与培训应侧重于普遍提高施工人员的防火安全意识和扑灭初起火灾、自我防护的能力。防火安全教育、培训的对象为全体施工人员。 施工人员进场前,施工现场的消防安全管理人员应向施工人员进行消防安全教育和培训。防火安全教育和培训应包括下列内容: 1.施工现场消防安全管理制度、防火技术方案、灭火及应急疏散预案的主要内容; 2.施工现场临时消防设施的性能及使用、维护方法; 3.扑灭初起火灾及自救逃生的知识和技能; 4.报火警、接警的程序和方法。(五)消防安全技术交底 消防安全技术交底是安全技术交底的一部分,可与安全技术交底一并进行,也可单独进行。消防安全技术交底的对象为在具有火灾危险场所作业的人员或实施具有火灾危险工序的人员。交底应针对具有火灾危险的具体作业场所或工序,向作业人员传授如何预防火灾、扑灭初起火灾、自救逃生等方面的知识、技能。 施工作业前,施工现场的施工管理人员应向作业人员进行消防安全技术交底。消防安全技术交底应包括下列主要内容: 1.施工过程中可能发生火灾的部位或环节; 2.施工过程应采取的防火措施及应配备的临时消防设施; 3.初起火灾的扑救方法及注意事项; 4.逃生方法及路线。(六)消防安全检查 在施工现场的不同施工阶段或时段,现场现场消防安全检查应有所侧重,检查内容可依据当时当地的气候条件、社会环境和生产任务适当调整。如工程开工前,施工单位应对现场消防管理制度的制订、防火技术方案、现场灭火及应急疏散预案的编制、消防安全教育与培训、消防设施的设置与配备情况进行检查;施工过程中,施工单位按本条规定每月组织一次检查。此外,施工单位应在每年“五一”、“十一”、“春节”等重要节日或冬季风干物燥的特殊时段到来之际,根据实际情况组织相应的专项检查或季节性检查。 施工过程中,施工现场的消防安全负责人应定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查。消防安全检查应包括下列主要内容: 1.可燃物及易燃易爆危险品的管理是否落实; 2.动火作业的防火措施是否落实; 3.用火、用电、用气是否存在违章操作,电、气焊及保温防水施工是否执行操作规程; 4.临时消防设施是否完好有效; 5.临时消防车道及临时疏散设施是否畅通。(七)消防管理档案 施工单位应做好并保存施工现场消防安全管理的相关文件和记录,建立现场消防安全管理档案。施工现场防火安全管理档案包括以下文件和记录: 1.施工单位组建施工现场防火安全管理机构及聘任现场防火管理人员的文件; 2.施工现场防火安全管理制度及其审批记录; 3.施工现场防火安全管理方案及其审批记录; 4.施工现场防火应急预案及其审批记录; 5.施工现场防火安全教育和培训记录; 6.施工现场防火安全技术交底记录; 7.施工现场消防设备、设施、器材验收记录; 8.施工现场消防设备、设施、器材台帐及更换、增减记录; 9.施工现场灭火和应急疏散演练记录; 10.施工现场防火安全检查记录(含防火巡查记录、定期检查记录、专项检查记录、季节性检查记录、防火安全问题或隐患整改通知单、问题或隐患整改回复单、问题或隐患整改复查记录); 11.施工现场火灾事故记录及火灾事故调查报告; 12.施工现场防火工作考评和奖惩记录。二、可燃物及易燃易爆危险品管理 在建工程所用保温、防水、装饰、防火、防腐材料的燃烧性能等级、耐火极限符合设计要求,既是满足建设工程施工质量验收标准的要求,也是减少施工现场火灾风险的基本条件。 可燃材料及易燃易爆危险品应按计划限量进场。进场后,可燃材料宜存放于库房内,如露天存放时,应分类成垛堆放,垛高不应超过2m,单垛体积不应超过50m3,垛与垛之间的最小间距不应小于2m,且应采用不燃或难燃材料覆盖;易燃易爆危险品应分类专库储存,库房内通风良好,并设置禁火标志。 室内使用油漆及其有机溶剂、乙二胺、冷底子油或其他可燃、易燃易爆危险品的物资作业时,这些易燃易爆危险品如果在空气中达到一定浓度,极易遇明火发生爆炸,因此,应保持良好通风,作业场所严禁明火,并应避免产生静电。 施工产生的可燃、易燃建筑垃圾或余料,应及时清理。三、用火、用电、用气管理 施工现场用火、用电、用气管理要求如下:(一)用火管理 1.动火作业管理 动火作业是指在施工现场进行明火、爆破、焊接、气割或采用酒精炉、煤油炉、喷灯、砂轮、电钻等工具进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。 从统计数据发现,大量的施工现场火灾均是由于动火作业引起,其原因是施工现场动火作业多,动火管理缺失和动火作业不慎,引燃动火点周边的易燃、可燃物所致。为保证动火作业安全,施工现场动火作业,应符合下列要求:(1)施工现场动火作业前,应由动火作业人提出动火作业申请。动火作业申请至少应包含动火作业的人员、内容、部位或场所、时间、作业环境及灭火救援措施等内容;(2)动火许可证的签发人收到动火申请后,应前往现场查验并确认动火作业的防火措施落实后,方可签发动火许可证;(3)动火操作人员应按照相关规定,具有相应资格,并持证上岗作业;(4)焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前,应对作业现场的可燃物进行清理;作业现场及其附近无法移走的可燃物,应采用不燃材料对其覆盖或隔离;(5)施工作业安排时,宜将动火作业安排在使用可燃建筑材料的施工作业前进行。确需在使用可燃建筑材料的施工作业之后进行动火作业,应采取可靠的防火措施;(6)严禁在裸露的可燃材料上直接进行动火作业;(7)焊接、切割、烘烤或加热等动火作业,应配备灭火器材,并设动火监护人进行现场监护,每个动火作业点均应设置一个监护人;(8)五级(含五级)以上风力时,应停止焊接、切割等室外动火作业;(9)动火作业后,应对现场进行检查,确认无火灾危险后,动火操作人员方可离开。 2.其它用火管理(1)施工现场存放和使用易燃易爆物品的场所(如油漆间、液化气间等),严禁明火;(2)冬季风大物燥,施工现场采用明火取暖极易引起火灾,因此,施工现场不应采用明火取暖;(3)厨房操作间炉灶使用完毕后,应将炉火熄灭,排油烟机及油烟管道应定期清理油垢。(二)用电管理 施工现场常因电气线路短路、过载、接触电阻过大、漏电,或现场长时间使用高热灯具,且高热灯具距可燃、易燃物距离过小或室内散热条件太差,烤燃附近可燃、易燃物等原因发生火灾。为保证施工现场消防安全,避免因上述用电原因引发施工现场火灾,施工现场用电,应符合下列要求: 1.施工现场的发电、变电、输电、配电、用电的设备、电器、线路及相应的保护装置等供用电设施的设计、施工、运行、维护应符合现行国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194的要求。 2.电气线路应具有相应的绝缘强度和机械强度,严禁使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路,严禁在电气线路上悬挂物品。破损、烧焦的插座、插头应及时更换。 3.电气设备特别是易产生高热的设备,应与可燃、易燃易爆和腐蚀性物品保持一定的安全距离。 4.有爆炸和火灾危险的场所,按危险场所等级选用相应的电气设备。 5.配电屏上每个电气回路应设置漏电保护器、过载保护器,距配电屏2m范围内不应堆放可燃物,5m范围内不应设置可能产生较多易燃、易爆气体、粉尘的作业区。 6.可燃材料库房不应使用高热灯具,易燃易爆危险品库房内应使用防爆灯具。 7.普通灯具与易燃物距离不宜小于300mm;聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于500mm。 8.电气设备不应超负荷运行或带故障使用。 9.禁止私自改装现场供用电设施,现场供用电设施的改装应经具有相应资质的电气工程师批准,并由具有相应资质的电工实施。 10.应定期对电气设备和线路的运行及维护情况进行检查。 (三)用气管理 施工现场常用的瓶装氧气、乙炔、液化气等气体,一旦贮装气体的气瓶及其附件不合格或违规贮装、运输、存储、使用气体便极易导致火灾、爆炸等危害,因此,施工现场用气,应符合下列要求: 1.储装气体的罐瓶及其附件应合格、完好和有效;严禁使用减压器及其他附件缺损的氧气瓶,严禁使用乙炔专用减压器、回火防止器及其他附件缺损的乙炔瓶。 2.气瓶运输、存放、使用时,应符合下列规定:(1)气瓶应保持直立状态,并采取防倾倒措施,乙炔瓶严禁横躺卧放。(2)严禁碰撞、敲打、抛掷、滚动气瓶。(3)气瓶应远离火源,距火源距离不应小于10m,并应采取避免高温和防止暴晒的措施。(4)燃气储装瓶罐应设置防静电装置。 3.气瓶应分类储存,库房内通风良好;空瓶和实瓶同库存放时,应分开放置,两者间距不应小于1.5m。 4.气瓶使用时,应符合下列规定:(1)使用前,应检查气瓶及气瓶附件的完好性,检查连接气路的气密性,并采取避免气体泄漏的措施,严禁使用已老化的橡皮气管。(2)氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不应小于5m,气瓶与明火作业点的距离不应小于10m。(3)冬季使用气瓶,如气瓶的瓶阀、减压器等发生冻结,严禁用火烘烤或用铁器敲击瓶阀,禁止猛拧减压器的调节螺丝。(4)氧气瓶内剩余气体的压力不应小于0.1MPa。(5)气瓶用后,应及时归库。四、其他施工管理 施工现场还要设置防火标识,同时做好临时消防设施的维护管理。(一)设置防火标识 施工现场的临时发电机房、变配电房、易燃易爆危险品存放库房和使用场所、可燃材料堆场及其加工场、宿舍等重点防火部位或区域,应在醒目位置设置防火警示标识。施工现场严禁吸烟,应设置禁烟标识。(二)做好临时消防设施维护 1.施工现场的临时消防设施受外部环境、交叉作业影响,易失效或损坏或丢失,施工单位应做好施工现场临时消防设施的日常维护工作,对已失效、损坏或丢失的消防设施,应及时更换、修复或补充。 2.临时消防车道、临时疏散通道、安全出口应保持畅通,不得遮挡、挪动疏散指示标识,不得挪用消防设施。 3.施工现场尚未完工前,临时消防设施及临时疏散设施不应被拆除,并应确保其有效使用。谁能发一份施工现场消防验收表?推荐回答:你好,施工现场消防验收表如下:一、管理制度 1.落实防火管理制度、三级防火责任制,有明显的防火标志和宣传教育; 2.落实动火审批制度,严格执行“十不烧”规定; 3.成立义务消防队,消防器材专人管理; 4.发现火险隐患,按“三定”原则落实整改、有记录;二、易燃物管理 1.木工间应有禁烟牌,易燃物及时清除; 2.易燃物与厨房等处的明火应有安全距离; 3.易燃物的堆放应分堆垛和分组放置,每个堆垛面积为:木材不得大于300m2,堆垛之间应留3m宽的消防通道; 4.易燃液体应用密封容器盛装; 5.废弃的易燃物、易燃液体等不得随便丢弃,应妥善处理。施工现场消防栓间距多少合适?推荐回答:室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m。最小间距不宜小于5m。 室外消火栓间距不能超过150m。 希望对你有帮助施工现场的消火栓布置间距,目前国家无统一的规定,都是各地自行根据当地实际来制定的一些要求,你可到当地消防部门咨询。 室外消火栓的间距不应大于120.0m 另外室外消火栓的布置应符合下列规定: 1室外消火栓应沿道路设置。当道路宽度大于60.0m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口; 2甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙外。距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内; 3室外消火栓的间距不应大于120.0m; 4室外消火栓的保护半径不应大于150.0m;在市政消火栓保护半径150.0m以内,当室外消防用水量小于等于15L/s时,可不设置室外消火栓; 5室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s计算;与保护对象的距离在5~40m范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内; 6室外消火栓宜采用地上式消火栓。地上式消火栓应有1个DN150或DN100和2个DN65的栓口。采用室外地下式消火栓时,应有DN100和DN65的栓口各1个。寒冷地区设置的室外消火栓应有防冻措施; 7消火栓距路边不应大于2.0m,距房屋外墙不宜小于5.0m; 8工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围,其间距不宜大于60.0m。当工艺装置区宽度大于120.0m时,宜在该装置区内的道路边设置消火栓。建筑工程施工现场消防有哪些基本要求?推荐回答:1、先填写《建筑内部装修设计防火审核申报表》、《建筑工程施工现场消防审核申报表》,记住申报单位应为建设单位,而不是施工单位。需要建设单位盖公章,并出示租房协议或购房协议。假如施工单位去办理,只能说是代办。2、需要准备该场所的整体消防验收的图纸复印件(一般在物管处有)。3、装修完毕前二周,就可以递交《建筑工程消防验收申报表》,内容和申报表基本一致.一般消防大队会抽查2-3种建材去检测。4、需要准备具体施工的场所的平面布置图,电气图,和消防改造图(若不动消防设施,可以在备注中说明),上述图纸需晒蓝图,并由具有设计资质的单位盖上出图章。5、申报表上所填内容基本为主要建材,如隔墙材料/地面材料/顶面材料。6、当地消防大队会在10个工作日内去现场巡查,并提出书面意见。若同意,即可开工,不同意,可能要修改装修方案。7、检测合格的话,建设单位至少2人参加消防培训(强制的)。8、消防大队在工程竣工时去现场再次巡查,会列出一些整改意见,然后就发一张消防验收审核同意书给建设单位。谁能给份施工现场消防安全工作方案?推荐回答:5.1采用大功率抽水机抽取河水作为消防水源,采用DN100的钢管作为地面输送管道。每栋每两层设一个楼层消防水接口,采用DN65钢管作为楼上输送管道。并设置高压水泵,保持高层消防用水供应。每栋楼一楼设立1处消防箱,每处配水龙带1盘,水枪一支,并设明显的标志。重点防火部位,每处布置不少于2具干粉灭火器,制定具体防火制度,并有明显标志。5.2电气焊、喷灯等明火作业,操作前必须办理用火手续,开用火证,准备可行的措施,有专人看火,清理周围易燃物,各项措施落实后再动工。5.3整个施工现场严禁吸烟,木工加工区锯末随时处理,废料清运到指定地点。5.4建筑物内不准随意堆放物料,不准随意在内居住。油类、气类等易燃物,下班时带出,放回库房。5.5乙炔瓶与氧气瓶必须分开保管,使用时两瓶间距不得小于5m,两瓶与用火点使用间距不得小于l0m。施工现场消防备案由哪一方办理?推荐回答:消防备案,由建设方向消防部门申请验收,具体所需资料:1、《建筑工程消防验收申请表》2、原《建筑工程消防设计审核意见书》3、经公安消防机构认可的设计变更,会议纪要等文件4、工程竣工图纸5、各类消防产品的有关资料和购销合同的复印件6、各消防工程施工单位的有关资料和施工合同复印件7、施工记录(包括隐蔽工程验收记录、有关检测报告) 8《建筑工程自动消防设施技术检测委托书》和有关消防设施的调试、检测报告9、建设单位和施工单位的自检报告10、有具备消防设施检测资质的检测机构出具的消防设施检测报告 大概就是这些,检测时具体要查得是高层消防栓出水,射程是否达到规定距离;风机是否可以联动;备用电源供电切换启动是否及时等等,反正建筑设计图上有的,你都得有,施工还得规范。展开全部下一篇:答:施工现场管理分为施工准备阶段的工作和施工阶段的工作两个不同阶段的管理工作。家庭施工现场装修注意三防 天气逐渐转凉,又到了家庭装修的大好季节。开工当天除了需要办理开工手续外还有一件非常重要的事情,就是施工现场交底,在家庭装修整个过程中,现场交底是正式开工的第一步,也是后期所有步很多装修业主都担心施工质量问题,在装修前往往四处打听优秀的施工队,装饰公司为了赢得业主的信任,经常组织业主集体参观正在装修的施工现场,并(1)因为吃住都在施工现场,所以现场会比较混乱,衣服、被子、袜子、剩饭菜等随处可见。(2)在施工现场吃住,会给业主增加水电开销。怎样才能管理好装饰施工现场?不管在哪个国家,施工现场的安全都是一个很大的隐患。很多人在施工的时候不注意安全而失去性命。1.搞好“三通一平”通常我们把施工现场的路通、水通、电通简称为“三通”,把平整场地工作称为“一平”。装修施工时候如果现成没有安全保障,那么一旦出现事故的时候,就会引来投诉,通过 上海某装修投诉,小编认为施工现场安全管理措施非常重要。家庭装修是件浩大而琐碎的工程,在装修前我们需要多方位了解装修公司,而通过看工地,客户可以了解施工人员的素质、现场管理情况、工艺是否标准、装修高配型HX-FC消防巡检成套柜 - 乐清市汇贤电气科技有限公司
客服热线:400-
 产品类别
&&客户服务中心
您当前位置:
& 产品总汇 & 高配型HX-FC消防巡检成套柜&&&
添加时间: 9:15:37&&热度:2667℃
一、概述  设备(含: 自动巡检控制柜、双电源互投装置、喷淋泵控制柜、消火栓泵控制柜)作为消防管网供水专用设备,与自动控制消防泵组配套,实现同机联动,广泛应用于油库、码头、电厂、化工等行业自动消防灭火系统,和适用于多层及高层各类民用建筑及公共建筑的消防栓给水系统和自动喷淋灭火系统等各类消防给水设备。  控制柜严格按照国标的要求,采用可编程的控制器进行控制系统设计,不仅大大提高了电动消防泵控制的自动化和智能化程度,还使得整个系统的结构更为简单,进一步提高了消防系统的可靠性和规范性。本系统充分考虑了消防泵控制系统的发展趋势和高层建筑物对消防泵控制柜越来越高的要求,在硬件和软件设计时预留了多种通讯接口和信号采集模块,可以很方便的根据实际情况进行功能扩展和系统升级。二、功能表三、组成部分1、双电源互投装置2、消火栓泵控制柜3、喷淋泵控制柜 4、自动巡检控制柜四、安装形式落地式(标准配电柜) 安装形式注: 自动巡检控制柜、双电源互投装置、喷淋泵控制柜、消火栓泵控制柜构成消防泵控制和巡检控制系统。双电源互投装置、喷淋泵控制柜、消火栓泵控制柜可根据客户需要定制。五、巡检成套柜的优点1、采用变频调速器巡检水泵,启动电流小,水泵转速低,对水泵机械冲击小;从而延长了消防水泵的使用寿命;特别是对大功率的水泵来说其意义更大。2、变频巡检驱动功率小,运行高效节能,其功率大约是工频巡检功率的1.35%,大大节省电力资源。3、消防巡检柜能按设定的周期自动巡检,无需人为去操作,配有多种通讯接口,可实现远程消防监控,随时了解消防水泵机组的情况,便于管理。4、采用中文大液晶触摸屏作为人机界面,操作方便,简单直观。5、CPU采用西门子的PLC,性能稳定,安全可靠。6、具有故障报警,掉电闪存功能、故障存储记录功能,可存储256条故障记录,方便维修人员检修和故障分析。7、巡检过程中如遇消防信号立即退出巡检,并马上启动消火栓泵和喷淋泵。8、消防巡检装置具有完备的接口功能,可与公司监控中心或公安消防部门的计算机联网, 24小时对设备实时监控、监测,实现计算机远程监控、全方位网络中心管理,从而进一步加强了安全监控。六、成套巡检柜的型号七、巡检柜的使用环境电源条件:电压:380V/220V(±10%);频率:50HZ(±5%)环境要求:用于室内,无爆炸性尘埃及腐蚀性气体,无导电性尘埃(用于户外时可特殊设计)工作环境温度:-10℃~+40℃工作环境湿度: Q80%RH(不凝露)(特殊情况可特殊设计)
版权所有&乐清市汇贤电气科技有限公司
免费热线:400-
企业邮箱:
公司网址:
地址:浙江省乐清市宋湖工业区宋湖路6号
客服一部:9
客服二部:9
公司传真:8邮政编码:325600 【声明】汇图网是正版商业图库,所有原创作品(含预览图)均受著作权法保护,著作权及相关权利归上传用户所有,未经许可任何人不得擅自使用,否则将依法被要求承担高达人民币50万元的赔偿责任。
交易 30作品 987

我要回帖

更多关于 空气泡沫灭火器 的文章

 

随机推荐