什么情况下需要对钢筋进行钢筋焊接化学成分检测测?!

013钢筋化学成分检验报告_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
013钢筋化学成分检验报告
&&《建筑工程施工质量验收统一标准》GB
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢(1)钢筋出厂质量合格证和试验报告单应及时整理,试验单填写做到字迹清楚,项目齐全、准确、真实,且无未了事项。
(2)钢筋出厂质量合格证和试验报告单不允许涂改、伪造、随意抽撤或损毁。
(3)钢筋质量必须合格,应先试验后使用,有出厂质量合格证和试验单。需采取技术处理措施酌,应满足技术要求并经有关技术负责人批准后,方可使用。&
(4)合格证、试(检)验单或记录单的抄件(复印件)应注明原件存放单位,并有抄件人、抄件(复印)单位的签字和盖章。
(5)钢筋应有出厂质量证明书或试验报告单,并按有关的规定抽取试样作机械性能试验口进场时应按炉罐(批)号及直径分批检验,查对标志、外观检查。
(6)下列情况之一者,还必须做化学成分检验:
1)进口钢筋;
2)在加工过程中,发生脆断、焊接性能不良和力学性能显著不正常的;
3)有特殊要求的,还应进行相应专项试验;
4)工厂和施工现场集中加工的钢筋,应由加工单位出具的出厂证明及钢筋出厂合格证和钢筋试验报告的抄件;
5)不同等级、不同国家生产的钢筋进行焊接时,应有可焊性检测报告。
(7)集中加工的钢筋,应有由加工单位出具的出厂证明及钢筋出厂合格证和钢筋试验单的抄件。
责任编辑:ivor
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。钢筋化学成分_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
钢筋化学成分
&&钢筋化学成分
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢施工现场钢筋进场,原材料检查哪些项目-钢筋原材料进场如何检查
施工现场钢筋进场,原材料检查哪些项目 钢筋原材料进场如何检查
施工现场钢筋进场,原材料检查哪些项目
外观、质量证明文件、现场抽检送检。现在要增加重量检测(海南保障房出事后)
计算钢筋强度时。2.钢筋的力学性能应逐盘、逐捆进行检验,如重量偏差大于允许偏差。拉伸、冷弯。1、结疤、压痕,其质量必须符合有关标准的规定。检查数量、无损伤,应随机抽取10根(6m长)钢筋称重。每批由同一钢厂,经正向弯曲后的试件应在100℃温度下保温不少于30min,经自然冷却后再进行反向弯曲。当供方能保证钢筋的反弯性能时、重量等应符合表9-8的要求,表面不得有裂纹一、检查项目和方法1.主控项目(1)钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB )等的规定抽取试件作为力学性能检验,应按批进行检查和验收。每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,重量不大于60t。钢筋表面不得有裂纹。检查数量:进场时和使用前全数检查。检查方法、表面质量和重量偏差的检查。检查结果应符合表9-5的要求。反弯试验时.3。余热处理钢筋的检验同热轧钢筋。三、冷轧带肋钢筋检验冷轧带肋钢筋进场时,应按批进行检查和验收。检查数量与方法同(1),各取一个试件。其中,才允许使用、结疤和折叠。2.力学性能试验从每批钢筋中任选两根钢筋,每根取两个试件分别进行拉伸试验(包括屈服点、抗拉强度和伸长率)和冷弯试验、机械损伤或其他影响使用的缺陷。钢筋的压扁厚度和节距。每批由同一钢号、同一规格和同一级别的钢筋组成,重量不大于50t、出厂检验报告和进场复验报告。从每盘或每捆取二个试件,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验、反弯试验试件不允许进行车削加工,仍可判为合格,但需降直径规格使用,例如公称直径为φt14降为φt12。2.力学性能试验从每批钢筋中随机抽取3根钢筋。2.一般项目钢筋应平直。钢筋可按实际重量或公称重量交货。(2)对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一:观察。二、 热轧钢筋检验热轧钢筋进场时,同时不小于500mm。当全部试验项目均符合表9-9的要求,则该批钢筋判为合格。如有一项试验结果不符合表9-9的要求。当重量负偏差大于5%时、同一牌号、同一规格的钢筋组成,重量不大于10t、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:1)钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1。抽样数量应根据实际情况确定。钢筋表面不应有影响钢筋力学性能的裂纹、折叠,如其中有一盘(捆)不合格,则应对该批钢筋逐盘或逐捆检查、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批,但各炉罐号含碳量之差不得大于0.02%,含锰量之差不大于0.15%。1.外观检查从每批钢筋中抽取5%进行外观检查。钢筋表面允许有凸块,但不得超过横肋的高度,钢筋表面上其他缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差,且不应小于4倍节距。当连续检验10批均为合格时检验批重量可扩大一倍:检查产品合格证。(3)当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,采用公称横截面面积,尚可加倍取样复验判定。四、冷轧扭钢筋检验冷轧扭钢筋进场时,应分批进行检查和验收。试验结果如有一项指标不符合表9-7的要求,则该盘钢筋判为不合格,正弯后的试件也可在室温下直接进行反向弯曲。如有一项试验结果不符合表9-3要求,则从同一批中另取双倍数量的试件重作各项试验。如仍有一个试件不合格;对每捆钢筋、油污、颗粒状或片状老锈,一个作冷弯试验。这种钢筋不宜用于主要承重结构的重要部位,每批抽取5%(但不少于5盘或5捆)进行外形尺寸,一个作拉伸试验。允许由同一牌号,则该批钢筋为不合格品。对热轧钢筋的质量有疑......屈服强度、极限强度、伸长率!
钢筋进场时,因具有产品质量合格证书和出场实验报告单。进场的每捆(盘)钢筋应有标牌,按炉号、批次及直径分批验收并抽取试件做力学性能检验合格。
一、检查项目和方法1.主控项目(1)钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB )等的规定抽取试件作为力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。(2)对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:1)钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;2)钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。检查数量与方法同(1)。(3)当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。2.一般项目钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。检查数量:进场时和使用前全数检查。检查方法:观察。二、 热轧钢筋检验热轧钢筋进场时,应按批进行检查和验收。每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,重量不大于60t。允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批,但各炉罐号含碳量之差不得大于0.02%,含锰量之差不大于0.15%。1.外观检查从每批钢筋中抽取5%进行外观检查。钢筋表面不得有裂纹、结疤和折叠。钢筋表面允许有凸块,但不得超过横肋的高度,钢筋表面上其他缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。钢筋可按实际重量或公称重量交货。当钢筋按实际重量交货时,应随机抽取10根(6m长)钢筋称重,如重量偏差大于允许偏差,则应与生产厂交涉,以免损害用户利益。2.力学性能试验从每批钢筋中任选两根钢筋,每根取两个试件分别进行拉伸试验(包括屈服点、抗拉强度和伸长率)和冷弯试验。拉伸、冷弯、反弯试验试件不允许进行车削加工。计算钢筋强度时,采用公称横截面面积。反弯试验时,经正向弯曲后的试件应在100℃温度下保温不少于30min,经自然冷却后再进行反向弯曲。当供方能保证钢筋的反弯性能时,正弯后的试件也可在室温下直接进行反向弯曲。如有一项试验结果不符合表9-3要求,则从同一批中另取双倍数量的试件重作各项试验。如仍有一个试件不合格,则该批钢筋为不合格品。对热轧钢筋的质量有疑问或类别不明时,在使用前应作拉伸和冷弯试验。根据试验结果确定钢筋的类别后,才允许使用。抽样数量应根据实际情况确定。这种钢筋不宜用于主要承重结构的重要部位。余热处理钢筋的检验同热轧钢筋。三、冷轧带肋钢筋检验冷轧带肋钢筋进场时,应按批进行检查和验收。每批由同一钢号、同一规格和同一级别的钢筋组成,重量不大于50t。1,每批抽取5%(但不少于5盘或5捆)进行外形尺寸、表面质量和重量偏差的检查。检查结果应符合表9-5的要求,如其中有一盘(捆)不合格,则应对该批钢筋逐盘或逐捆检查。2.钢筋的力学性能应逐盘、逐捆进行检验。从每盘或每捆取二个试件,一个作拉伸试验,一个作冷弯试验。试验结果如有一项指标不符合表9-7的要求,则该盘钢筋判为不合格;对每捆钢筋,尚可加倍取样复验判定。四、冷轧扭钢筋检验冷轧扭钢筋进场时,应分批进行检查和验收。每批由同一钢厂、同一牌号、同一规格的钢筋组成,重量不大于10t。当连续检验10批均为合格时检验批重量可扩大一倍。1.外观检查从每批钢筋中抽取5%进行外形尺寸、表面质量和重量偏差的检查。钢筋表面不应有影响钢筋力学性能的裂纹、折叠、结疤、压痕、机械损伤或其他影响使用的缺陷。钢筋的压扁厚度和节距、重量等应符......  钢 筋 分 项 工 程说明:5
钢筋分项工程钢筋分项工程是普通钢筋进场检验、钢筋加工、钢筋连接、钢筋安装等一系列技术工作和完成实体的总称。钢筋分项工程所含的检验批可根据施工工序和验收的需要确定。5.1
一 般 规 定5.1.1
当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。说明:5.1.1
在施工过程中,当施工单位缺乏设计所要求的钢筋品种、级别或规格时,可进行钢筋代换。为了保证对设计意图的理解不产生偏差,规定当需要作钢筋代换时应办理设计变更文件,以确保满足原结构设计的要求,并明确钢筋代换由设计单位负责。本条为强制性条文,应严格执行。5.1.2
在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括:1 纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等;2 钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等;3 箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等;4 预埋件的规格、数量、位置等。说明:5.1.2
钢筋隐蔽工程反映钢筋分项工程施工的综合质量,在浇筑混凝土之前验收是为了确保受力钢筋等的加工、连接和安装满足设计要求,并在结构中发挥其应有的作用。5.2
主 控 项 目5.2.1
钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB 1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。
检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。说明:5.2.1
钢筋对混凝土结构构件的承载力至关重要,对其质量应从严要求。普通钢筋应符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013和《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014的要求。钢筋进场时,应检查产品合格证和出厂检验报告,并按规定进行抽样检验。本条为强制性条文,应严格执行。由于工程量、运输条件和各种钢筋的用量等的差异,很难对各种钢筋的进场检查数量作出统一规定。实际检查时,若有关标准中对进场检验数量作了具体规定,应遵照执行;若有关标准中只有对产品出厂检验数量的规定,则在进场检验时,检查数量可按下列情况确定:1
当一次进场的数量大于该产品的出厂检验批量时,应旬划分为若干个出厂检验批量,然后按出厂检验的抽样方案执行;2
当一次进场的数量小于或等于该产品的出厂检验批量时,应作为一个检验批量,然后按出厂检验的抽样方案执行;3
对连续进场的同批钢筋,当有可靠依据时,可按一次进场的钢筋处理。本条的检验方法中,产品合格证、出厂检验报告是对产品质量的证明资料,通常应列出产品的主要性能指标;当用户有特别要求时,还应列出某些专门检验数据。有时,产品合格证、出厂检验报告可以合并;进场复验报告理进场抽样检验的结果,并作为判断材料能否在工程中应用的依据。本规范中,涉及原材料进场检查数量和检验方法时,除有明确规定外,都应按以上叙述理解、执行。5.2.2
对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:1
钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; 2
钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。检查数量:按进场的批次和产品抽样检验方案确定。检验方法:检查进场......
施工现场钢筋进场,原材料检查哪些项目……
一、检查项目和方法 1.主控项目 (1)钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(G...
施工现场钢筋进场原材料检查哪些项目……
  钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB )等的规定抽取...
施工单位对进场的钢筋应做哪些现场质量验收工作?……
1,检查质量合格证明文件。文件应当齐全、有效、真实。质量证明文件应该和进场钢筋批次对应。复印件应有复...
钢筋原材料进场(连接)质量检验工作流程……
钢筋进场后,项目的相关人员进场进行检验: 首先检查钢筋的品种,数量是否满足要求; 进行外观质量的检查...
施工现场钢筋进场材料员怎样点数?……
施工现场钢筋进场材料员点数:盘元过磅,直筋查根。索要钢筋合格证、质保资料等。   材料员主要是负责对...
我这是个小工地,钢筋原材料应该怎么送检……
2.还有一种送检方法更方便,你只需去钢筋工长那取份每层钢筋用量单,根据... 施...
在建筑工程中,所有原材料如:钢筋、水泥、砂、石子、混凝土等,进场的报验程序是怎样的?……
1、材料进场时施工单位应通知监理单位对材料进行外观、相关资料(包括材料的合格证,厂家资质、检验报告等...
钢筋原材料检验批是进场时候做还是隐蔽工程验收的时候做……
进场的时候以30吨为一个检验批
工地进场钢筋都得进行抽检、送检吗……
工地钢筋进场,一般谁在现场验收 2 ... 钢筋送检要检测...以下试题来自:
多项选择题当发现钢筋()等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。
B.焊接性能不良
C.力学性能显著不正常
D.重量偏差超标
E.直径小于允许偏差时
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.冷加工钢筋
B.HPB235级
C.HRB335级
D.HRB400级
E.HRB630级
A.抗拉强度
B.屈服强度
E.反复弯曲
A.抗拉强度
D.弯曲试验180&(反复弯曲次数)
E.屈服强度
B.生产厂家
E.支撑系统

我要回帖

更多关于 钢筋化学成分 的文章

 