&&&&第二、开关电源设置参数不合理,基站蓄电池欠压保护设置电压过低,复位电压设置过低,使蓄电池出现过放电甚至深度过放电现象,从另一方面加剧蓄电池负极板硫酸盐化。目前基站组合开关电源均设置低电压隔离保护功能或二次下电功能。当蓄电池放电至某一设定电压值时,开关电源系统将自动切断对部分重负载供电或全部负载的供电,以保护蓄电池不过放电,确保蓄电池使用寿命。如电池最低欠压保护值设置过低,蓄电池将出现过放电,多次的过放电和过放电后未能及时补充电或充电不足都将严重影响电池使用寿命;另外如开关电源复位电压设置过低,将使电池在放电过程中出现重复多次放电;具体电池最低欠压保护值设置应根据负载电流大小而设置,而目前基站蓄电池最低欠压保护值一般设置在单体电池电压每只1.8V左右,有的甚至设定为每只1.75V。根据阀控式密封电池的放电性能结合基站实际负载电流(目前基站实际负载电流绝大部分均小于0.1C10A),基站电池最低欠压保护值应设置在电池单体电压每只1.8V以上。
&&&&因此,目前基站蓄电池欠压保护设置参考电压过低,如基站长时间停电,会使电池出现过放电,甚至是小电流深度过放电,而过放电的电池要完全充足电,恢复容量所需充电时间较长,深度过放电的电池在基站现有唯一恒压充电条件下,一般是很难完全恢复其额定容量的。所以开关电源参数设置不合理,从另一方面加剧电池负极板硫酸盐化,从而造成电池容量下降,使用寿命缩短。
&&&&第三,基站使用环境较恶劣。基站停电后,由于无空调,使基站环境温度逐步上升。或者由于空调故障,使基站室内温度偏高,从而降低了蓄电池使用寿命。室内基站均配置空调,配置的空调为一般柜机或分体式空调,长时间不间断使用使部分基站空调出现故障而停机,空调损坏后有时得不到及时维修,而室内基站为封闭机房,空调停机后使基站室内温度大幅上升,彩钢板机房其室内温度甚至可达到70℃以上。一方面,即使空调正常,而基站由于停电后,无交流电源,空调也无法制冷,特别在夏天,将使基站室内温度大幅上升,从而影响蓄电池正常工作。这使阀控式密封电池内部失水量加剧,电解液饱和度下降(玻璃纤维棉隔膜内电解液减少)使电池容量降低和电池使用寿命缩短。
&&&&另一方面由于室内温度过高,将使蓄电池热失控效应加剧,从而造成蓄电池正极板腐蚀速率加剧、极板变形膨胀、电池外壳鼓胀甚至开裂等,最后导致电池容量快速下降,电池寿命缩短。根据加速寿命试验表明,环境温度升高10度,且不对充电电压进行调整,其电池使用寿命将缩短一半。
&&&&第四,基站停电后,蓄电池放电至终止电压,未及时进行补充电,也将导致电池容量下降和使用寿命缩短。由于部分基站地处郊区或偏远山村等地,市电供应状况较差,市电停电的次数多且停电时间较长,往往一旦市电停电后,蓄电池放电至终止电压,市电还未恢复,这样一方面可能造成蓄电池过放电,另一方面电池放电后又不能得到及时补充电,根据相关资料表明,电池放电后如不能及时进行补充电,将使蓄电池容量逐步下降,经过几次循环后,蓄电池使用寿命将明显缩短。
&&&&另外一些基站的开关电源输出浮充电压值比设置值和显示值小了1V多,造成蓄电池长期处于欠充状态。尽管,通讯站用蓄电池存在的这些问题,但是我们目前主要通讯运营商的维护制度和维护人员的配备,无法保证及时地发现蓄电池出现的问题,及时地对其维护,及时地将落后电池更换下来,避免掉站事故的发生。2
?(12.20 08:59)?(12.19 09:24)?(12.13 14:06)?(12.13 09:51)?(12.09 08:50)?(12.08 09:25)
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
标王热词推荐
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
浅析电源参数设置对阀控式密封铅酸.doc 11页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:100 &&
浅析电源参数设置对阀控式密封铅酸.doc
你可能关注的文档:
··········
··········
浅析电源参数设置
对阀控式密封铅酸蓄电池性能的影响
中国联合网络通信有限公司太原市分公司动力维护中心
要:从日常维护工作中铅酸蓄电池的使用要求出发,说明蓄电池参数设置在使用和维护过程中的重要性以及对蓄电池组的影响,提出一些对各参数设置的看法和建议,供参考。
关键词:密封电池
蓄电池作为通信电源系统的重要组成部分,是通信电源系统不间断供电的重要保证,在电源系统中主要起两方面的作用;一是平滑滤波,二是当因市电停电而油机未启动之前提供通信系统系统的可靠供电,是通信电源系统安全可靠供电的最后一道屏障,所以加强对蓄电池组的维护管理,合理设置其参数以利延长电池组的使用寿命,已成为通信电源工作者极为关心的大事。本文从通信电源系统中广泛使用的固定型阀控式密封铅酸蓄电池(VRLA)的一般使用要求和日常维护经验出发,分析一些有关VRLA电池主要参数设置对蓄电池组性能的影响,提出合理性意见和看法,以利早期预防VRLA电池可能出现的故障,延长VRLA电池的使用寿命,确保通信电源系统的安全性和可靠性,从而保证通信网络的高质可靠运行。
2、铅酸蓄电池的使用要求以及开关电源有关电池参数设置的主要内容及要求。
铅酸蓄电池在通信电源中起着举足轻重的作用,是通信网络安全可靠供电的最后筹码,理所当然对于蓄电池良好的维护更是重中之重了。应其而生,通信电源系统从硅整流、相控整流、到目前的开关整流器,每一次的改版升级都极其重视对铅酸蓄电池的管理功能,目前的开关电源系统更是加强了蓄电池组的管理功能。可以说,伴随着开关电源的一次次升级完善,带来了蓄电池组维护的根本性改变,特别是VRLA电池广泛应用后,开关电源系统中一些有关电池参数的设置成为影响网络安全以及自身性能的关键因素,应引起维护人员的足够重视,否则会对VRLA电池的寿命产生绝对的负面影响。这需要我们维护人员在工作中认真地分析、研究、同时善于总结,将经验参数实践到日常维护工作之中。
2.1铅酸蓄电池的维护使用要求
(1)禁止过放电,小电流放电应合理提高终止电压。
(2)禁止过充电,过充电容易引起PbO2膜的松散,膜下的铅易于溶解,加剧活性物质的脱落,使正极板的腐蚀与电池失水速度加快。
(3)尽量使电池处于充足状态。放电后应及时充足电,严格按照电源技术指标的要求,保证充电量为放电量的1.2倍,在蓄电池组放电过程中,放电反应产物是PbSO4,PbSO4是一种不易被溶解的物质,若不及时对蓄电池组进行充电,将放电产物转变为Pb 和PbO2,那么PbSO4结晶会发生变化,失去活性,造成极板硫酸化,,极板一旦产生硫酸化,最直接的结果就是严重减少活性物质、阻碍活性物质的移动,造成电池放容量降低并缩短使用寿命。
(4)电池工作温度处于25℃左右对电池寿命最有利,在条件允许的情况下,可安装空调尽可能使电池的环境温度保持在20℃-25℃。虽然电池允许的工作温度范围很宽,可在-15℃~+45℃的范围内工作,但并不意味着这是电池的最佳工作温度。
2.2开关电源有关铅酸蓄电池参数设置的主要内容及要求
以双登GFM阀控蓄电池为例举例说明开关电源有关蓄电池的主要参数设置要求以供参考(见表1)
开关电源相关参数设置表
参数 规范值 双登电池具体参数
浮冲电压 2.23-2.28v 2.25v/cell
均充电压 2.30-2.35v 2.35v/cell
充电限流 0.1C10 0.15C10
高压警告值 57/2.38/cell 57v
低压警告值 45v,高于LVDS脱离电压 46V
电池温度补偿系数 5.5mv/℃cell 5.5 mv
电池温度过度 35 35
LVDS复位电压 44V/22V综合放电率 44.0V
LVDS脱离电压 447V/23.8V考虑回路压降 48V
均充周期 720H 机房电池为6个月,基站电池为3个月,停电较频繁的地区为2个月
周期均充时间 1-10h 10H
复电均充起始条件
市电恢复及对电池进行均充
浮充转均充条件 ≥50mv/Ah ≥50mv/Ah
停电均充时间 1-10h 12H
退出均充条件 ≤5mv/Ah ≤5mv/Ah
继续均充时间 3h 3h
充电容量倍数 不小于1.2倍 1.2倍
电池分流容量设定 根据实际电池容量 根据实际电池容量
电池连接 先串后并 先串后并
电池报废指标 小于额定容量的80% 小于额定容量的80%
电池端电压差 50mv/20mv/开路 50mv/20mv/开路
3、铅酸徐蓄电池参数设置的重要性及建议