三相四线供电时,如果当出现较大的三相负载不平衡时,流过零线的电流会比较大,此时容易造成零线对地电位升高,所以当零线碰到地线时就会出现一定的电流,当漏电开关对地电流≥30mA就会跳闸了。有可能是这个原因,你自己检查一下看看吧。
采纳率:100%
为您推荐:
其他类似问题
漏电开关的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。请问漏电开关是不是、无论零线或火线碰到地线都会跳闸才安全?如果只有零线或火线碰地跳闸是不是不安全?_百度知道
请问漏电开关是不是、无论零线或火线碰到地线都会跳闸才安全?如果只有零线或火线碰地跳闸是不是不安全?
我有更好的答案
1、是的,零线碰到地线后漏电开关会跳闸(在这个漏电开关上底有使用的设备条件下)是正常的,因为这其间漏电开关里的互感器得到的值不等于零,所以跳闸.2、是的,同一漏电开关火线碰到地线不会跳闸,这不是正常现象,因为这其间漏电开关里的互感器得到的值不等于零应该跳闸,而不跳闸是漏电开关有故障,底需要换一个新的漏电开关才能解决问题.
采纳率:69%
来自团队:
所谓的漏电保护开关一般无论火线或零线对地都会跳开关!由于火线零线其实都是电流通过的导线!如果不能保证其漏电后不能跳电,那就起不到漏电保护作用了!但漏电保护开关也分多种规格并带有多种功能,如热保护,缺相保护,过载保护等!
本回答被网友采纳
单相漏电开关的原理是比较火线和零线电流的大小,无漏电时,输入电流和输出电流相等,开关不动作,不论零线或火线只要有一个接地,输入电流和输出电流就不会相等,检测电路检测出这个电流差值就会驱动开关断开,切断电路。所以,不论哪根线接地,漏电开关都要跳闸才是合格的。否则是有问题的。
两者都是安全的,因为地线和大地连接是一根线;所以碰到地线或大地都会跳闸.证明漏电开关是好的.
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
漏电开关的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。零线碰铁会跳闸吗?怎样让零钱碰铁不跳闸?求原理说明!_百度知道
零线碰铁会跳闸吗?怎样让零钱碰铁不跳闸?求原理说明!
我有更好的答案
如果是漏电空开,那就会跳闸;如果是普通空开,就不跳闸
求原理说明
什么类型的闸?空开还是漏电保护
空开零线碰外壳不会跳闸,除非外壳与火线通了才会跳,并且是外壳没接地线的情况下
为什么原埋
换开关,把4线开关换成3线的
为您推荐:
其他类似问题
跳闸的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
我是三相四线供电,为什么零线与接地线一碰到,漏电开关就跳闸?
浏览次数:0
正常现象!三相四线中有单相电器设备,单相设备经零构成回路了所以跳闸我记得是不使用单相负荷就不跳,纯三相设备零线接地也不跳
房天下知识为您分享了一条干货
三相四线供电时,如果当出现较大的三相负载不平衡时,流过零线的电流会比较大,此时容易造成零线对地电位升高,所以当零线碰到地线时就会出现一定的电流,当漏电开关对地电流≥30mA就会跳闸了。有可能是这个原因,你自己检查一下看看吧。
正常不过。但你讲的有点问题。只有单相三线制有相线/零线/地线。三相五线制才有相/零线/地线。
三相四线制供电怎么会有零线和接地线?是单相三线制供电吧?零线不一定是零电位,与接地线之间可能有电压差,碰到后产生短路,所以会跳闸。
请选择房屋所在省份
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有房天下通行证,
下载房天下APP
提问获取更多回答
ask:2,asku:1,askr:53,askz:19,askd:51,RedisW:0askR:179,askD:0 mz:hit,askU:0,askT:0askA:180
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:零线碰到地线会跳闸么?_百度知道
零线碰到地线会跳闸么?
我听说零线与地线碰一起就会跳闸!我有点不相信麻烦各位告诉我是不是真的!?如果是请问是什么原因!
我有更好的答案
零线碰到地线会跳闸。一般三相五线制供电,三相不可能达到百分百的平衡,即三相不平衡,造成相位漂移,使零线带电,只要三相不平衡不超过国家技术规范,就没有问题。在这种情况下,零线与地线碰一起就会跳闸。
采纳率:84%
来自团队:
会跳闸。一般三相五线制供电,三相不可能达到百分百的平衡,即三相不平衡,造成相位漂移,使零线带电,只要三相不平衡不超过国家技术规范,就没有问题。在这种情况下,零线与地线碰一起就会跳闸。
本回答被提问者采纳
要跳闸。零线与地线碰一起产生漏电流就会引起漏电保护器跳闸。不然要漏电保护器干什么!
不信你回家是试吧4
零线与地线是同步的
相关回答很多的,自己看看吧:1、家庭用电,0线与地线连接可以吗?会不会一插上就跳闸2、零线跟地线短接会有什么后果3、为什么实验室的两根地线连在一起会跳闸