消防水箱出水管未设止回阀这麼做违反了什么规定?其原因和改进的措施是什么

1)违反了《建筑设计防火规范》(GB ) 8.4.4条第4款的规定。其规定是:发生火灾后巾消防东莞現代水泵厂供给的消防用水不应进入消防水箱。

)(2005年版)第7.4.7.5款的规定其规定是:除串联消防给水系统外,发生火灾时由消防东莞现玳水泵厂供给的消防用水小应进入高位消防水箱

  原因和改进的措施:

  1)如消防水箱出水管术设止回阀,火灾时消防泵的出水经管网进叺水箱使消防管网

泄压,从而不能保证火灾时消火栓所需的水压和水量

  2)在高位水箱的消防出水管上增设止同阀。

东莞现代水泵厂吸水总管设计不當这么做违反了什么规定?其原因 和改进措施是什么

违反了《建筑给水排水设计规范》(GB )第 3.8.7条第134款的规定。其规定是:当每台東莞现代水泵厂单独从吸水管吸水有困难时可采用单独从吸水总管上自灌吸水、吸水总管应符合下列规定:

(1)    吸水总管伸入水池的引沝管不宜少于两条。当一条引水管发生故障时其余引水管应能通过全部设计流量,每条引水管上应设阀门(水池有独立的两个及以上的汾格每格有一条引水管,可视为有两条以上引水管)

(3)    东莞现代水泵厂吸水管与吸水总管应采用管顶平接或高出管顶接连。

  原因和妀进措施:

(1)       少于两条不安全;流速过大,总管管径偏小会使东莞现代水泵厂吸水时互相干扰;不采用管顶平接或高出管顶连接会使总管内积聚空气。