  没有保养好或者是使用时间长了就会出现故障,我们在遇到空调出现故障时,可以自己检查一下,找到原因,空调出现的一些故障自己都能够动手进行修理,省时又省力。最多故障就是空调内机滴水现象,当遇到空调内机滴水怎么办呢?其实空调内机滴水的原因有很多的,为大家详细介绍下连接管折扁导致制冷效果差,外机运行一段时间后停机的维修案例,下面一起来看看吧。  出现故障:连接管折扁导致制冷效果差,外机运行一段时间后停机  故障分析:空调为去年安装机,去年安装后一直反映空调效果不好,维修人员多次上门检查空调,数据如下:空调运行电流12.5A,压力5kg.f/com2 ,出风温度12度,进风30度。从以上数据看空调正常,但运行一段时间后空调电流逐渐升高,出风温度渐渐上升。1.5小时后空调保护,维修人员根据维修经验判断为外机热保护,检查外机散热环境,良好未有阻碍无,也不当西晒,也不脏。维修一时陷入僵局,维修人员发现如果用水淋冷凝器,外机则不会保护,判断可能故障为1、故障、2、系统轻度污染,3、管路问题,根据现象及分析故障。首先检查系统问题及管路问题,低压连接管在出墙洞时有压扁现象。造成系统堵塞,制冷差。&  解决措施:重新处理好管道,试机一切正常。 &  维修小结:这种故障是由于安装问题,但又往往会被维修人员所忽视,要发现这种故障应多看多分析,不能盲目加氟或换外机。主要原因是连接管弯扁,使系统循环不能畅通,空调也就不能正常工作。
关于 空调 冰箱 的新闻
近日,融侨集团年度家用中央空调战略采购项目正式结束。美的中央空调再传捷报,从多家品牌中脱颖而出,以突出实力成功中标该项目
日本ENEX-17日举行,在15日的表彰大会上,东芝空调又一次收获“全日本节能大奖”。
在今年市场环境下,很多家电企业都得靠“祖师爷赏口饭吃”,这真不是讲笑话。
诚信联盟企业推荐加载中…
关注制冷快报微信(hvacrbao)
制冷、暖通空调资讯早知道!还没有帐号? 赶紧
用户版块帖子
求助空调不制冷,外机不转要怎么办?
UID:1977133
在线时间171小时
M币-252专家0
前几天家里的一台NATION的空调突然间不制冷了,看了一下室外机似乎听得到压缩机的声音,就把空调关了。第二天打开时还是不制冷,看了一下空调外机,风扇不转,压缩机不运转。因为空调是96年的,到现在从来没有维修和加氨过,朋友怀疑是电容坏了,但是空调的电容坏了会导致风扇和压缩机都不运转吗?希望大家提一下要怎么检查这个空调故障在哪里呢
UID:1869365
在线时间99小时
M币1606专家0
测下室外机有无供电,没有的话测一下室内机温度传感器坏了没
UID:1605528
在线时间556小时
M币13842专家1
开机五分钟看外机风扇和压宿机工作没?!如果压宿机有工作,仅风扇不转,则可能是风扇启动电容坏,此时可以用手摇转外机风扇扇叶,如果转动就是启动电容坏,可直接更换启动电容即可。如果摇动风扇不转,则风扇电机损坏,可用万用表测量电机线圈进一步判定。&& 另外,这么老的机子如果发现外机压宿机发热(压宿机过热保护也会风扇不转),也可能是缺雪种(冷媒)。&& 建议还是找张图慢慢查查。
UID:1460676
在线时间147小时
M币309专家1
换电容吧,我上个月家里的一部华凌空调也是同样的问题。。。。
UID:1960397
在线时间6828小时
M币18965专家8
先把两个电容拿下来测一下就知道了,如果电容没问题建议就别修了,20年够本了,换新的吧
UID:1613108
在线时间1618小时
M币10479专家12
好像我见过有的空调压缩机和风扇使用的是一个电容,当然这个电容上有三个头,实际上是两个不同容量的电容。
UID:2072422
在线时间67小时
M币315专家2
启动电容完了。