这个两边都有变压器高低压套管,是高压还是低压啊

两台变压器,如果高压侧是同一条母线供电,低压侧各供一段母线,是不是叫并列?
也就是说变压器的并列是否要高低压侧并列,或者高中低压3侧都并列才算并列? 还是任一侧并列就叫变压器并列运行?
变压器并列运行的概念
  将两台或多台变压器的一次侧以及二次侧同极性的端子之间,通过同一母线分别互相连接,这种运行方式就是变压器的并列运行。
变压器并列运行应满足的条件
1变压器的接线组别相同。
2变压器的变比相同(允许有±0.5%的差值),也就是说,变压器的额定电压相等。
以上两个条件保证了变压器空载时,绕组内不会有环流,环流的产生,会影响变压器容量的合理利用,如果环流几倍于额定电流,甚至会烧坏变压器。
3变压器的短路电压相等(允许有±10%的差值),这个条件保证负荷分配与容量成正比。
4并列变压器的容量比不宜超过3: 1,这样就限制了变压器的短路电压值相差不致过大。
该问题在2006年10月回答过。
其他答案(共1个回答)
变压器并列运行:  将两台或多台变压器的一次侧以及二次侧同极性的端子之间,通过同一母线分别互相连接,这种运行方式就是变压器的并列运行。变压器并列运行应满足的条件...
你好!在电气联接方式里,把三个电压源的负极性U2,V2,W2连接在一起形成一个接点,记为N,称为电源的中点。从三个电压源的正极性U1,V1,W1向外引出的3条输...
三相变压器的并联运行三相变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行.其意义是:当一台变压器发生故...
12500kVA变压器高压侧35kV,低压侧电压应该是10.5kV。高侧额定电流=/35=206A;低侧额定电流=/...
答: 香味可以持续多久??因为之前用的沐浴露也是有香味的,但是持续的时间都非常短
答: 你朋友是宫颈息肉.推荐一文,供你参考:什么是子宫颈息肉子宫颈息肉是慢性宫颈炎表现的一种,在已婚妇女中比较多见。  子宫颈是子宫下端的部分,其内腔呈圆筒形或梭形,...
答: li660912同学:您好!您有这样的想法非常好,说明您知道父母为了您成长的辛苦和劳累。呵呵,有这样的心理,我想您一定会在学习上下苦功夫,以优异的成绩来回报父母...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415出口电力变压器主要是哪种规格?(高压多少低压多少) - 出口交流 -
福步外贸论坛(FOB Business Forum) |中国第一外贸论坛
UID 2784565
阅读权限 25
出口电力变压器主要是哪种规格?(高压多少低压多少)
本公司专业从事国外贸易业务,最近老板添加电力变压器项目,还没合作厂家,求这方便比较有经验的厂家,并提供主要型号参数,谢谢!
(产品检测认证机构)
UID 2649584
积分 19302
阅读权限 0
来自 CE,SONCAP,GOST,CU-TR,FCC, ...
这种产品出口一些地区需要申请办理认证的,我们公司也有很多做过这类产品认证的厂家,如果需要申请办理认证,可以联系我交流下
UID 2748650
阅读权限 25
回复 #1 Cherrison 的帖子
你好,我们公司于2003年成立,主要生产电力变压器、干式变压器、电炉变压器、整流变压器、出口各个国家,如果需要可以加我: