大电流通过怎样测量电流互感器器变成测量用小电流,但根据功率前后相同的原则,功率不变,电流变小,电压就变大了,

互感器在交流电路中主要测量电压电流和功率吗??_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
互感器在交流电路中主要测量电压电流和功率吗??
我有更好的答案
在高压系统中,用电压互感器测量电压,用电流互感器测量电流,用电压互感器和电流互感器测量功率。
采纳率:86%
来自团队:
电压的互感器测量电压 电流的互感器测电流 功率要用电压和电流的互感器 错了不怪我
为您推荐:
其他类似问题
互感器的相关知识
等待您来回答电流互感器的额定功率和相应的准确级
添加时间:
来源: | 阅读量:217
提示: 电流互感器的额定输出功率很小,标准值有5、10、15、20、30、40、50、60、80、100VA。 电流互感器的准确级根据其变化误差命名,误差又与一次电流、二次负载等使用条件有关。电流互感器的用途不同,对准确级的要求也不同。 (1)测量用电流互感器的准确级。 测量用电流互感器的标准准确级有0.1、0.2、0.5、1、3、5共6级,都是
&&& 电流互感器的额定输出功率很小,标准值有5、10、15、20、30、40、50、60、80、100VA。
&&& 电流互感器的准确级根据其变化误差命名,误差又与一次电流、二次负载等使用条件有关。电流互感器的用途不同,对准确级的要求也不同。
&&& (1)测量用电流互感器的准确级。
&&& 测量用电流互感器的标准准确级有0.1、0.2、0.5、1、3、5共6级,都是以规定条件下电流的最大比值差命名的,也称为变比误差,其相对百分值f1= (KI2/I1)&100%,对于0.1~1级,在二次负载为额定负载的25%~100%之间时,对于3级和5级,在二次负载为额定负载的50%~100%时,各准确级对应的误差限值表见表9-1。
&&& 表9-1&&& 测量用电流互感器的误差限值表
&&& 注crad=10-2rad。
&&& 在测量用电流互感器中有一种特殊使用要求的电流互感器,它用于与特殊电能表相连接。这些电能表在0. 01~1.2倍二次额定电流(5A)之间的某一电流下能作准确测量。与这种电能表的电流线圈连接的电流互感器有0. 2S和0.5S两个级别(S表示特殊),它们的电流误差(%)的最大值在前述的二次负载条件下,当1=0.2~1.2倍额定电流时,相应为0.2与0.5。详细要求未在表9-1中列出。
&&& 每一电流互感器有一最高准确级,对应于此准确级有一额定输出功率。当负载功率超过此额定值时,误差超过规定值,电流互感器的准确级就降低,则又有一较大的相应的额定功率,即每一电流互感器随着输出功率不同可以有不同的准确级。电流互感器在铭牌中将最高准确级标在相应的额定输出功率之后,例如,15VA0.5级。有时在其后还标有FSX,例如15VA0.5级FS10,FS表示仪表的保安系数,10为其数值。FS的定义为额定仪表保安电流/额定一次电流。FS值越小,对由该互感器供电的仪表越安全。
&&& (2)继电保护用电流互感器的准确级。
&&& 接有保护用电流互感器的电流发生过载或短路时,要求互感器能将过载或短路电流的信息传给继电保护装置。由于互感器铁心的非线性特性,使这时的励磁电流和二次电流中出现较大的高次谐波,故保护用电流互感器的准确级不是以电流误差命名,而是以复合误差的最大允许百分值命名,其后再标以字母P(表示保护)。复合误差包括了比值误差和相位差,它是在稳态时一次电流瞬时值对折算后的二次电流瞬时值的差值的有效值,并用一次电流有效值的百分数表示。
&&& 保护用电流互感器的标准准确级有5P和10P。和测量用电流互感器每一准确级有相应的额定功率一样,5P和10P也有相应的额定输出功率。在额定负载的条件下能使电流互感器的复合误差达到5%或10%的一次电流,称为额定准确限值一次电流。它与额定一次电流的比值,称为准确限值数。准确级和准确限值系数都要标在额定输出功率之后,例如15 VA5P10,保护用电流互感器的误差限值表见表9-2。
&&& 表9-2&&& 保护用电流互感器的误差限值表
(责任编辑: 佚名 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
如果操作票内容中必须包含地...
硅砂粒度无论是尺寸、形状还...
1.矿井空气的主要成分 地面...
(1)变频运行时机械特性运行曲...
新闻热点排行您现在的位置: >
> &>&基于低功率电流互感器的电子式电流互感器
基于低功率电流互感器的电子式电流互感器
&& 17:38:26&&&
& 所属频道: & &
一、引言  传统电磁式互感器以其固有的体积大、磁饱和、铁磁谐振、动态范围小和频带窄等缺点,已经难以满足新一代电力系统自动化、数字化等的发展需要。随着光纤技术和光电子学的发展,各种基于光学和光电子学原理的电子式电流互感器得到了迅猛的发展。Rogowski线圈以其不饱和性和易实现性,被广泛用于电子式电流互感器高压侧的传感单元中。但是,由于它在人工绕制和多层绕制过程中会引人额外误差,而且、线圈骨架材料的温度特性对线圈的输出也有很大的影响,因而影响了Rogowski线圈的工业实用化进程。
  针对这种情况,本文采用低功率电流互感器(LPCT)作为高压侧传感单元。LPCT作为一种电磁式电流互感器,具有输出灵敏度高、技术成熟、性能稳定、易于大批量生产等特点;此外,由于其二次负荷较小,加上高导磁铁心材料的应用,可以实现对大动态范围电流的测量。 LPCT的输出电压信号由位于高压侧的信号处理电路转换为数字光脉冲信号,经由光纤传至低压端控制室,然后由低压侧信号处理电路将光信号还原为电信号,并提供测量和保护两个信号通道的输出接口。由于采用光纤作为高低压侧信号连接的通道,所以在很大程度上降低了对电流互感器绝缘结构的要求。
  二、LPCT的测量原理
  如前所述,LPCT实际上是一种具有低功率输出特性的电磁式电流互感器,在IEC标准中,它被列为电子式电流互感器的一种实现形式,代表着电磁式电流互感器的一个发展方向,具有广阔的应用前景。由于LPCT的输出一般是直接提供给电子电路,所以二次负载比较小;其铁心一般采用微晶合金等高导磁性材料,在较小的铁心截面(铁心尺寸)下,就能够满足测量准确度的要求。此外,LPCT二次回路要并接―阻值较小的电压取样电阻,该电阻是LPCT的一个组成部分,等效电路如图1所示。
如图1所示,LPCT的输出为与一次侧电流成正比的电压信号、表达式如下:
式中:Us为LPCT电压输出;
Ip为一次侧电流;
Rsh为采样电阻;
Np为一次绕组匝数;
NS为二次绕组匝数
  本文设计的LPCT铁心材料为微晶合金,变比为6000:l。LPCT的取样电阻阻值为15Ω,温度系数小于5×10-6。额定一次电流为100A,在额定一次电流时,二次负荷约为4mW。
  IEC标准中,对于测量通道,在5%~120%额定一次电流变化范围内的准确度有严格的要求;对于5P20保护通道,则在100%~2000%额定一次电流变化范围内的准确度有要求。所以LPCT在400倍的电流变化范围内必须保证较好的线性度。假设额定一次侧电流为100A,则一次电流变化范围为5A~2000 A,LPCT的二次输出电压变化范围为0.0125V~5V。
  三、系统构成
  电子式电流互感器的设计思路是在高压侧将从LPCT取得的模拟信号就地进行A/D转换,并将数字量转换为光信号;互感器本体提供标准的光通信接口,光信号通过该接口由光纤传至控制室的信号接收单元。在控制室由低压侧信号处理单元将该光信号还原为数字电信号,并按照继电保护和测量设备的要求,将信号进行分离,并提供保护通道和测量通道的输出接口。图2是电子式电流互感器系统的结构示意图。
  系统中仅采用一个LPCT同时作为测量通道和保护通道的传感元件,因此,首先必须保证LPCT在很宽的一次电流变化范围内有很好的线性度;其次,由于LPCT的二次输出电压变化范围比较大,所以实现对全范围信号的准确测量有一定的难度,这对高压侧信号处理电路也提出了较高的要求。
  图2中,高压侧信号处理电路主要由仪用放大器、4阶Bessel抗混叠滤波器、14位A/D转换器、复杂可编程逻辑器件(CPLD)和电光转换模块组成。其中CPLD负责A/D转换器所需控制信号的产生以及数字脉冲的编码。
  当输人模拟信号较小时,由于量化误差的影响,A/D转换的误差将增大。在实际测量过程中,一般将A/D转换器的输入调整为其满量程值附近。本文中的高压侧信号处理电路中,共设置了3个模拟输入通道。其中:1个用于测量传感头处温度(通过安装于传感头侧的温度传感器提供模拟信号);另外2个用于测量LPCT的输出信号,将其放大增益分别设置为1和10,其中1倍增益回路作为保护通道信号,10倍增益回路作为测量通道信号,这是因为在500~120%的额定一次电流范围内,LPCT的二次输出电压较小,将其放大10倍后再进行A/D转换,可以减小转换误差,提高测量准确度。
  图2中,高、低压侧之间的信息传输由光纤来完成。光纤具有良好的绝缘性能,利用光纤作为高压端和低压端的信号传输媒质,具有绝缘简单、造价低、技术成熟等优点。光纤中传输的是光信号,必须在高压端增加电光转换模块以及在低压端增加光电转换模块。为了提高测量的可靠性,增强抗干扰能力,在进行电光转换之前,将 LPCT输出的模拟信号转换成数字信号。这样,光纤中传输的是数字光脉冲信号,能够进一步提高抗干扰能力。
  光信号由光纤传输至低压端后,由信号处理电路将光信号还原为电信号,并按照继电保护和测量设备的要求,分离出测量通道信号和保护通道信号。低压侧信号处理电路主要由光电转换模块、FPGA和D/A转换器组成,低压侧信号处理电路主要完成对各路信号的分离、移相以及必要的增益调节。
  电子式电流互感器中,为保证高压侧信号处理电路正常工作,需要一定的能量,本文采用一种激光供能的方式来实现。图3是一种采用激光供能方式的基于LPCT的电子式电流互感器实现方案。
(一)试验方案
  电子式电流互感器的测试方案如图4所示。图中,A为电流源,电流传感头由LPCT构成,高准确度电流互感器为0.1级,其二次输出信号作为标准信号与电子式电流互感器输出信号进行对比。本文采用一种基于虚拟仪器技术的互感器校验仪来完成对电子式电流互感器的校验。
  互感器测试系统的输出结果和高准确度电流互感器的输出结果都将送人虚拟仪器进行处理,其中高准确电流互感器的输出结果被认为是标准值,而电子式电流互感器测试系统的输出结果则被认为是测量值,虚拟仪器通过比较两路信号的大小即可计算出电子式电流互感器测试系统的测量误差。
(二)准确度试验
当一次电流从额定电流(100 A)的500~12000变化(5A-120A)时,电子式电流互感器测量通道的比差和角差如图5所示。
从图5中可以看出,电子式电流互感器测量通道在5%~120%额定一次电流变化范围内比差、角差测量值满足0.2级电子式电流互感器准确度的要求。
此外,还对保护通道在20倍额定电流下进行了测试,测试结果如表1所示。
从表1可以看出,电子式电流互感器保护通道满足5P20级电子式电流互感器准确度的要求。
(三)温度特性试验
电子式电流互感器实际工作在-30℃~70℃温度范围内,所以,必须对电子式电流互感器做温度特性试验。因条件所限,本文采用等安匝法对额定一次电流下测量通道做了温度试验。将LPCT、高压侧信号处理电路和高压侧电源先后分别放置在烘箱和冰箱内,调节温度变化范围为70℃~20℃和-30℃~20℃。测量得到的系统比差和角差随温度变化曲线如图6所示。
从图6可以看出,电子式电流互感器在-30℃~70℃范围内,系统比差变化小于±0.1%,角差变化小于±2′,具有很好的温度特性。
本文利用LPCT技术成熟、测量准确度高和易于实现的特点,研制了一套基于LPCT的电子式电流互感器。该电子式电流互感器具有以下特点:
1.传感头仅采用一个LPCT,用来实现电流互感器的测量和保护两个通道,进一步简化了电子式电流互感器的设计。
2.采用了成熟的电子技术、光纤传输技术,使得绝缘可靠简单。
3.整套系统测量的准确度高,测量范围宽,分别达到IEC对0.2级和5P20级电子式电流互感器的要求。
4.温度试验表明,在―30℃~70℃范围内系统的比差变化小于±0.1%,角差变化小于±2′,验证了装置具有较强的实用性。
投稿热线:010-
热门电气招聘公告
?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&
《基于低功率电流互感器的电子式电流互感器》的相关文章
《基于低功率电流互感器的电子式电流互感器》的相关新闻精密电流互感器使用原则
  简介&  退磁检查&  精密电流互感器特点图片在电流突然下降的情况下,互感器铁芯可能产生剩磁。如电流互感器在大电流情况下突然切断电源、二次绕组突然开路等。互感器铁芯有剩磁,使铁芯磁导率下降,影响互感器性能。长期使用后的互感器都应该退磁。互感器检验前也要退磁。退磁就是通过一次或二次绕组以交变的励磁电流,给铁芯以交变的磁场。从0开始逐渐加大交变的磁场(励磁电流)使铁芯达到饱和状态,然后再慢慢减小励磁电流到零,以消除剩磁。&  工作原理&  在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。&  对于指针式的电流表,电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。对于数字化仪表,采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。&  微型电流互感器也有人称之为&仪用电流互感器&。(&仪用电流互感器&有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。)&  电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而电流互感器变换的是电流罢了。电流互感器接被测电流的绕组(匝数为N1),称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);接测量仪表的绕组(匝数为N2)称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。&  电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比K。电流互感器在额定电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用Kn表示。&  Kn=I1n/I2n&  电流互感器(Current transformer 简称CT)的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。&  使用原则&  1)电流互感器的接线应遵守串联原则 :即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联&  2)按被测电流大小,选择合适的变比,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故&  3)二次侧绝对不允许开路,因一旦开路,一次侧电流I1全部成为磁化电流,引起&m和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。电流互感器在正常工作时,二次侧与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,二次侧近似于短路。CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流所产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波,其值可达到数千甚至上万伏,危及工作人员的安全及仪表的绝缘性能。&  另外,二次侧开路使二次侧电压达几百伏,一旦触及将造成触电事故。因此,电流互感器二次侧都备有短路开关,防止二次侧开路。在使用过程中,二次侧一旦开路应马上撤掉电路负载,然后,再停电处理。一切处理好后方可再用。&  4)为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障滤波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母线断路器、旁路断路器等回路中均设2~8个二次绕阻的电流互感器。&  5)对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如:若有两组电流互感器,且位置允许时,应设在断路器两侧,使断路器处于交叉保护范围之中&  6)为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障,电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧&  7)为了减轻发电机内部故障时的损伤,用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障,用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧。
@中国安防展览网AFzhan
扫一扫,官方微博互动多
微信号:AFzhan
扫一扫,安防讯息尽收眼底
全年征稿 / 资讯合作
联系邮箱:
版权与免责声明
①凡本网注明"来源:中国安防展览网"的所有作品,版权均属于中国安防展览网,转载请必须注明
中国安防展览网。违反者本网将追究相关法律责任。
②企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业
自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
③本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内
容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,
必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
④如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
免费注册后,你可以
了解安防行业更多资讯
查看安防行业供求信息
凸显安防行业自身价值
想快速被买家找到吗
只需要发布一条商机,
被买家找到的机会高达
90%!还等什么?
解码器常见故障及解决方法是为大家讲解的重点内容,解码器它是和编码器相对来说的
深度学习算法崛起背景
无线监控摄像机传输延迟如何解决?
应用 算法 芯片 “三位一体”浅析语音识别
视频监控系统在金融系统中的具体应用
LED显示屏常见故障检修办法
无线监控摄像机传输延迟如何解决?
浅谈线缆产品在安防系统中的应用
安防监控行业常用问题 一次收藏终身受用
汉邦高科,一面中国安防的旗帜,一个伴随着中国安防发展而成长起来的优秀企业,在
高新兴总裁侯玉清:物联网为大数据业务拓宽通途
专访孙龙喜:“这就是专业的价值,也是专注的价值”
高端警用装备“思迈奥”原是安检门租赁市场发起人
12年专注人证比对领域 中软高科拥抱人工智能新时代
大华股份潘石柱谈如何“深度见识”
海康威视胡扬忠:道法自然 全力以赴迎接AI时代
希捷科技:专注持续创新 领先安防存储
泛海三江段先昌:主动出海 中国企业才能走得更好
  &参与&使企业品牌深入人心;&获得&rd
  为期近一个月的第八届2017中国安防十大评选&报名
  为提高安防行业的知名度,推进安防企业品牌建设,打造一
  由中国安防展览网打造的一款针对安防人做生意、找产品的
  中国农村城镇化进程大大加快,梦想中的家园跃然绿水青山
第十五届深圳“安博会“大幕的完美落下,已预示着两年后第十
2017中国地下空间产业博览会
2017全国社区创新与发展大会暨全国智慧社区建设博览会
2018第六届中国(广州)国际自助售货系统与设施博览交易会
2018中国(湖北)国际公共安全技术产品博览会

我要回帖

更多关于 30 5测量用电流互感器 的文章

 

随机推荐