首先给你说一下表中数据的来历: lab是受拉16g101钢筋锚固长度表的基本锚固长度根据16g101钢筋锚固长度表和混凝土基材计算得到的,然后近似的按照16g101钢筋锚固长度表倍数编制成表格而表格中的labE则是在lab基础上参照抗震等级计算出来的,也就是labE≈抗震修正系数×lab然后也是近似的按照16g101钢筋锚固长度表倍数加到表格中。考虑到施工时的一些情况(右下角表格所列出的)所以在具体施工的时候16g101钢筋锚固长度表实际需要的锚固长度需要在lab基础上再乘以一個修正系数(右下表所列)。
对于非抗震构件和四级抗震构件查找大表中lab再乘以右下表中的修正系数得到la,
即为16g101钢筋锚固长度表实际需偠的锚固长度;
对于抗震构件你可以先按照16g101钢筋锚固长度表型号、混凝土标号和抗震等级查找labE,再乘以右
下表中的修正系数得到laE就是16g101钢筋锚固长度表实际需要的锚固长度;也可以先按照非抗震构件查出大表中的lab
然后乘以右下表中的修正系数,得到la此时的la是没有考虑抗震的,所以需要再乘以一个抗震修正系数
得到的就是laE即为16g101钢筋锚固长度表实际需要的锚固长度。
所以大表中的labE,只是为了抗震构件16g101钢筋锚固长度表锚固长度查找方便而列出来的(可用可不用)这样省掉一步计算过程;而新图集16G101-1对这方面进行了修改,将lab和labE分开列表避免了读者的混淆。
以上仅代表我个人见解
我来回答一下你这个问题:
上面最大表中,Lab是根据16g101钢筋锚固长度表外形系数、16g101钢筋锚固长度表忼拉强度设计值、混凝土轴心抗拉强度设计值来计算确定的;而Labe是根据左下表中系数乘来的(即一二级乘系数/usercenter?uid=7ce05e79e908">荆棘鸟就是我
有用仔细点看,11G101-1第53页三表合用,根据混凝土标号与16g101钢筋锚固长度表的牌号确定基本锚固长度Lab基本锚固长度Lab乘以相应抗震等级的抗震锚固长度修正系数(看左下角小表说明2,它们大于等于1四级时乘以/usercenter?uid=3b705e79170c">jsxzhy
再者,受拉16g101钢筋锚固长度表锚固长度还要乘个系数 La = ξa x Lab
你给出的公式其实是在说上媔这三个不同的值。它们不是一个东西
1,Lab指的是所有16g101钢筋锚固长度表不管受拉受压或不受力都必须有。
2La指的是受拉16g101钢筋锚固长度表必须是这么多。得在所有类型的基础上再乘个系数
3,LaE指的是有抗震要求时必须再一次乘个系数。
以上回答不全面,下面为是我的看法:
A1,首先是图集的一个小缺陷,为清楚应该补充LaE与LabE之间的关系表达式.(因为实际用到的是LaLaE而表中能查到是Lab和LabE)如果不这样大表中的LabE真的就用不到叻.例如:增加LaE = ξa x LabE(=ξaE x ξa x Lab),增加看似无用实质上就把大表中数据用上了!
以上是我的观点请指教。谢谢!