abb四线制温度变送器接线怎么样改变接线制

根据题目说的分析指的并不是溫度传感器信号引出线的线制,而是说四线制温度变送器接线电源与信号的接线方式变送器它属于现场仪表,多数安装于现场其输出信号送到控制室,而其供电又来自控制室虽然题目说了三种接线制,但是变送器的信号传输与供电方式常有两种

两线制四线制温度变送器接线的连接导线只有两根,这两根导线同时传输供电电源和输出信号其接线方式如下图所示!
由此可见,变送器、电源、负载是串聯的其中可把变送器看做可变电阻,可这个阻值变化是由被控变量控制

四线制温度变送器接线的供电电源和输出信号分别用两根导线,其接线方式如下图所示

因为电源与信号分别传送,因此对信号的零点和元件功耗没有严格要求供电电源即可是交流220V,又可以是直流24V输出信号可以是0-10mA,也可以是4-20mA

变送器的连接导线用三根线,电源线负极与信号线负极供用一根线然后电源正极用一根线,输出信号正極用一根线其接线方式如下图所示。

采用这种接线方式的变送器
减轻变送器的重量和缩小变送器的体积,并提高抗干扰能力同时供電电源由交流220V改变为直流24V,为负极供用线创造有利条件

二线制变送器采用4-20mA

因为二线制变送器的电源线与信号线公用,电源供给变送器的功率通过信号电流提供变送器输出下限时,应保证变送器内部半导体器件仍正常工作二线制变送器的输出信号为下限值时,半导体器件必须有正常静态工作点需要由电源供给正常工作功率,因此信号电流必须是活零点于是国际统一电流信号标准,采用4-20mADC为二线制变送器的制造创造有利条件。

二线制变送器比三线制、四线制变送器的优点

大量减少导线用量降低安装费用。多数二线制变送器的零点采鼡活零点而不是机械零点便于后期维护,如线路断路或断电等故障判断变送器负载小,其功率供电电压可大大减小从而解决了功率管耐压问题,提高仪表的可靠性采用的是直流24V,未有工频电进入仪表可节省电源变压器,也解决了仪表发热等问题也为危险工作场所的防爆提供有利条件。