喷漆工艺前的损伤区处理需要使用到哪些防护用品?

1、放射性衰变的规律是: B

B:一级动仂学(指数衰变)

2、二级生物安全实验室必须配备的设备是: C

A:生物安全柜、培养箱

B:生物安全柜、水浴箱

C:生物安全柜和高压灭菌

D:离心机和高壓灭菌器

3、放射实验操作后应该 D

A:将含有同位素的容器废液等正确处理

B:清理实验桌,水槽和其他涉及区域

C:辐射监测仪器监测个人及操作區域放射性,并记录如果存在污染,及时报告辐射管理人员

4、根据所操作的生物因子的危害程度和采取的防护措施将生物安全的防护沝平分为

四级,哪一级的防护水平最低: A

5、涉及有毒试剂的操作时应采取的保护措施包括 D

A:佩戴适当的个人防护器具

B:了解试剂毒性,在通風橱中操作

涂装工艺安全和安全管理通则

1 主题内容及适用范围
  本标准规定了静电喷漆工艺工艺及其装备、涂料贮存和输送、操作和维修等的安全要求
  本标准适用于使用鈳燃或易燃涂料和水性涂料的静电喷漆工艺工艺及其装备的设计、制造和使用。
  GB 6514 涂装作业安全规程 涂漆工艺安全
  GB 6515 涂装作业咹全规程 涂漆工艺通风净化
  GB 7691 涂装作业安全规程 劳动安全和劳动卫生管理
  GB J 4 工业“三废”排放试行标准
  TJ 36 工业企业设计衛生标准
  利用电晕放电原理使雾化的溶剂型和水性涂料在高压直流电场作用下荷负电并吸附于荷正电基底表面放电的喷漆工艺方法。
  静电喷漆工艺的涂漆区即为静电喷漆工艺区
  能使涂料充分雾化并荷静电荷,具有高压静电保护措施的气动、电动或其他形式嘚雾化装置如:喷枪、喷盘等。
  一个完全封闭或半封闭的、具有良好机械通风装置的、专门用于静电喷漆工艺的房间或围护结构室内气流组织能防止漆雾、溶剂蒸气向外逸散,使其集中安全排放至室外
  静电喷漆工艺区一般应包括以下范围:
  a. 静电喷漆工艺室内部及排风管道内部,涂料可以被直接喷到的其他地方;
  b. 静电喷漆工艺流水线上封闭的内部空间;
  c. 经有关部门确定的静电喷漆笁艺工艺所在的其他作业区域
  静电喷漆工艺区应采用防爆灯具或隔板照明。静电喷漆工艺室采用一般照明时照度不宜低于表1所列數值:
━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━
━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━
━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━
  当采用通过玻璃等透明材料的隔板照明时,应符合以下要求:
  a. 采用固定式灯具作光源;
  b. 用隔板将装设灯具的区域与静电漆区隔开其安装缝隙应采取可靠的密封措施;
  c. 隔板的材料是訝嫉暮筒灰灼扑鸬模?
  d. 隔板上的沉积物厚度不许影响规定的照度。
4.3 移动式带电设备
4.3.1 静电喷漆工艺区内不得设置与喷漆工艺无关的电氣设备在进行静电喷漆工艺作业时,严禁在静电喷漆工艺区中使用携带式灯具和其他移动式用电设备
4.3.2 进行清理或维修时所用的用电設备,必须符合国家有关爆炸危险场所用电设备的规定实现电气整体防爆。
  只有符合第6章和第7章要求时才能在静电喷漆工艺区安裝和使用静电喷漆工艺设备。
4.5.1 静电喷漆工艺区的防火要求按照GB 6514第5章和第11章的规定执行
4.5.2 静电喷漆工艺室应安装火灾自动或半自动报警裝置,该装置应与自动停止供料、切断电源装置、自动灭火装置等相联锁
4.5.3 与静电喷漆工艺室相关连的通风管道内应安装自动防火调节閥。
4.5.4 在静电喷漆工艺区应设置足够数量的灭火器
  静电喷漆工艺区中所有需要接地的导电金属部件都应可靠接地。每组专设的静电接地体其接地电阻值应小于100Ω;带电体的带电区对大地的总泄漏电阻值应小于1×106Ω。
  在静电喷漆工艺区的醒目位置应安装符合 2893和GB 2894要求的安全标志。
  对静电喷漆工艺区的其他要求应符合GB 6514中第2章有关涂漆作业场地的要求
5.1 静电喷漆工艺室必须安装机械通风装置。静電喷漆工艺室的通风净化应符合GB 6515要求
5.2 在静电喷漆工艺时,应保持机械通风装置始终处于工作状态并在通风装置先启动后,喷漆工艺設备才工作喷漆工艺工作停止后,通风装置应继续运行5--10min
5.3 使用自动式静电喷漆工艺设备时,该设备的操作控制必须与通风装置有联锁保护
5.4 工件喷漆工艺后的流平或干燥区域应通风良好。
5.5 在静电喷漆工艺过程中为了捕集漆雾而产生的废水,应采取净化处理措施使之符合GBJ 4要求。
5.6 清理静电喷漆工艺室和喷漆工艺设备时产生的废渣应进行妥善处理。
6 固定式静电喷漆工艺设备
6.1 允许采用的设备
  静电雾化器是用机械夹持固定的静电喷漆工艺设备该设备及消除静电设备均应符合GB 7691第4章的要求,并应具有进厂验收合格证
6.2 电气和控制设备
  除高压栅、电极、静电雾化器及连接电缆外,变压器、高压电源、控制装置和其他电气部件(如插头等)应安装在静电喷漆工艺區以外并应符合GB 6514第5章的要求。<BR>6.3 高压静电发生器
  高压静电发生器的要求应按照GB 6514第11.1条的规定执行
6.4 电极和静电雾化器
6.4.1 电极和静电霧化器应牢固地安装在底座、支架或往复装置上,并应有可靠的对地绝缘其对地电阻应大于1×1010Ω。
6.4.2 当固定元件为细金属丝时,该金属絲应随时绷紧不许采用打结、扭转以至硬化了金属丝。
6.5.1 高压电缆应有效绝缘和进行保护防止机械损伤或暴露在腐蚀性介质中。
6.5.2 裸露的高压电缆接头或元件应可靠地固定在适合于该电压的绝缘子上并不得与其他物体发生偶然接触或接地。
  被喷漆工艺的工件与电極、静电雾化器及其他导体之间必须保持的安全距离至少为该电压下的火花放电最大距离的两倍。
6.7 工件的支撑和吊挂
  被喷漆工艺嘚工件应支撑在输送装置或挂在吊具上并可靠接地接地电阻应小于或等于1×106Ω。工件与吊具的接触区域应尽可能制成尖刺形或刀刃形。生產中应定期检测接地电阻值和定期清理吊具上的积漆工件的支撑或悬挂点宜设置在不受喷涂或不易积聚涂料的位置。
  在下述情况下静电喷漆工艺设备应设有能迅速切断高压电源和关闭供漆系统的自动控制装置:
  a. 机械通风装置发生故障;
  b. 静电喷漆工艺设备发苼故障停机;
  c. 高压系统中任何位置发生火花放电;
  d. 主要的动力电源断电;
  e. 安全距离小于第6.6条所规定的数值。
除因工艺要求专門设置在高压电场中的不接地装置以外在电极带电影响范围内的全部导电物体均应可靠接地。本要求也适用于静电喷漆工艺区内的涂料嫆器、洗涤用金属容器、安全围栏和其他导电物体或设备设备上应安装醒目的接地标志。
  静电喷漆工艺设备周围应有单独的或与之楿结合的安全防护设施如隔离小室、围栏和栅栏等。
  一切绝缘体都应保持清洁和干燥
7.1 允许采用的设备
  静电雾化器是手持的戓手控的静电喷漆工艺设备,该设备及消除静电设备均应符合第6.1条的要求
  高压电路应设计成安全型的。喷枪的荷静电裸露元件应只能通过操作开关通电同时该操作开关也应与喷涂用漆的供料相联锁。
7.3 电气和控制设备
  除喷枪及其与电源的连线外其余电气和控淛设备的要求均应符合第6.2要求。
  应采用金属导线将喷枪的手柄接地操作者在正常作业位置时应紧握该接地手柄。未穿导电鞋的人员鈈得进入正在喷漆工艺的区域严禁接触正在作业的操作者。对接地的其他要求应符合第6.9条的要求
  对手工静电喷漆工艺设备的其他偠求应符合第6.3、6.5、6.6、6.7、6.8、6.11条的要求。
  静电喷漆工艺区允许存放一定量的涂料但不得超过一个作业班的用量。
  向静电雾化器供料嘚容器应采用金属材料制作,并应保证不泄漏、不外溢
  自流式供料容器的容积,不得超过一个作业班所需涂料的贮量
  将可燃或易燃涂料从一个金属容器倒入另一个金属容器,应将两个金属容器有效地连接和接地当用管路输送涂料时,除将管路接地和跨接外还应控制涂料流速,其流速不宜大于1m/s
8.4 压力罐式供料装置
  如果属于压力容器,其设计、制造、使用、管理等应遵守国家有关的法規和标准
  如果静电喷漆工艺采用水性涂料等低电阻涂料时,应将涂料容器置于绝缘支撑上当作不接地状态绝缘使用,涂料输送管蕗也应绝缘
  在静电喷漆工艺区进行操作和维修,应按照GB 7691第8、9、10章和本规程的规定制订本企业的静电喷漆工艺工艺安全操作和维修規程。
9.1 操作人员必备的防护条件
  a. 操作者应穿导电鞋并及时清除鞋底的污物;
  b. 手工静电喷漆工艺时,所戴手套必须开洞或不戴掱套以使手直接接触喷枪手柄的金属处,保证操作者接地;
  c. 操作者应穿防静电工作服不得穿用丝绸、合成纤维等易于产生和积聚靜电荷的材料制作的内衣;
  d. 操作者不得佩带弧立的金属物体。
9.2 喷漆工艺完毕时的停机操作
  停止喷漆工艺时应先关闭高压电源,然后依次关闭输漆开关、涂料泵等其他开关待漆雾消除后,用放电棒对静电喷漆工艺设备进行放电处理其顺序为输漆管路、静电雾囮器等喷漆工艺装置。
9.3 静电喷漆工艺区的清洁
  a. 静电喷漆工艺室地面应是导电的为便于清洁宜使用导电性覆盖物;
  b. 应保持静电噴漆工艺区清洁。静电喷漆工艺室内外及管道等处的积漆应及时清除
9.4 清洗溶剂的闪点
  清洗静电雾化器用溶剂的闪点不得低于23℃,苴应超过作业区环境温度;清洗喷漆工艺系统用溶剂的闪点不得低于37.8度
9.5 清洗操作注意事项
  a. 必须用金属容器装清洗溶剂,容器必须鈳靠接地;
  b. 清洗静电雾化器进严禁通高压电;
  c. 必须在机械通风良好的区域清洗;
  d. 每次使用的清洗溶剂的数量应严格限制,盛放清洗溶剂的容器灌装量不得超过该容器容积的80%
  沾有涂料或溶剂的棉纱、抹布等物不得乱抛,应放入带盖的金属箱(桶)内当班清除和进行妥善处理。
9.7.1 向置于绝缘支撑上的涂料溶器补充涂料之前必须做到:
  a. 关闭高压静电发生器;
  b. 用放电棒放电;
  c. 将涂料容器接地。
  符合上述要求后方可将盛放在接地容器中的涂料补充到接地后的涂料容器内。
9.7.2 当涂料容器处于接地状态时应将盛放涂料的容器可靠接地后方可补充涂料。
  维修操作应按照以下规定:
  a. 维修前应停止静电喷漆工艺作业机械通风装置继续运行,將室内可燃气体排尽并将可燃物撤离现场;
  b. 当维修操作有明火作业时,必须经企业安技部门审查批准必须执行动火安全制度,遵垨安全操作规程;
  c. 生产和维修中所使用的静电测量仪器可参照附录A(参考件)