变频干式变压器冷却风机机故障,一般都是什么原因?

引起变频器过热的故障原因和解决方案
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 08:32:39 楼主
在夏季,对于现在设备控制调速不可缺少的变频器而言,烈日炎炎的天气是变频器过热的硬伤。现有大批研究及实践表明变频器的故障率会随温度的升高而上升,使用寿命随温度的升高而下降,环境温度升高10℃,变频器使用寿命将减半。就此原因,现在我们来分析一下,引起变频器过热的故障原因有哪些,以及解决相应难题的对策:1、周围环境温度过高原因:变频器内部是由无数个电子器件构成的,其工作时会产生大量的热量,尤其是IGBT工作在高频状态下,产生的热量会更多。如果环境温度过高,也会导致变频器内部元器件温度过高,为保护变频器内部电路,此时变频器会报温度高故障并停机。对策:降低变频器所在场所的温度,如可以加装空调或风扇等强制制冷措施。2、变频器通风不良原因:如变频器本身的风道堵塞或控制柜的风道被阻塞时,会影响变频器内部的散热,导致变频器过热报警。对策:定期检修变频器,清除其风道的垃圾,顺畅风道。3、风扇卡阻或损坏原因:变频器风扇坏时,大量的热量积聚在变频器内部散不出去。对策:更换风扇。4、负载过重原因:当变频器所带负载过重(小马拉大车)时,会产生过大的电流,产生大量的热量,有时变频器也会过热报警。对策:减小负载或增加变频器的容量。由此可见,变频器的维护及保养就显得尤为重要,那怎么样才可以降低故障率,让变频器安全的度过夏天,减少客户损失呢?因此,现在主要从以下几方面简单介绍:一、夏季变频器维修保养注意这几点,适宜的温度,湿度,通风,无尘无干扰,对变频器进行内部、外部的清扫。二、直接影响变频器散热的主要方面1、风扇运转保护,变频器的内装风扇是箱体内部散热的主要手段,它将保证控制电路的正常工作。所以,如果风扇运转不正常,应立即进行维护。2、逆变模块散热板的过热保护逆变模块是变频器内发生热量的主要部件,也是变频器中最重要而又最脆弱的部件。所以,各变频器都在散热板上配置了过热保护器件。3、制动电阻过热保护制动电阻的标称功率是按短时运行选定的。所以,一旦通电时间过长,就会过热。这时,应暂停使用,待冷却后再用。或选用较大一点功率电阻。4、冷却风道的入口和出口不得堵塞,环境温度也可能高于变频器的允许值。有针对性地提出了一些解决问题的方法及改进的建议,对于变频器在实际工程中的应用有一定的参考价值。5、干扰问题要注意变频器对微机控制板的干扰问题。用户自己设计的微机控制板工艺水平差,不符合EMC国际标准,在采用变频器后,产生的传导和辐射干扰,往往导致控制系统工作异常,采取必要措施。三、夏天维护及保养变频器需注意事项:1、.检查变频器的运行状态,运行时的电压,电流值是否在正常范围内。2、认真监视并记录变频室的环境温度,环境温度一般在-5℃~40℃之间。移相变压器的温升不能超过130℃。3、避免阳光直射、潮湿、有水珠的地方,夏季是多雨季节,应防止雨水进入变频器内部(例如雨水顺风道出风口进入)。4、变频器安装:(1)夏季温度较高,应加强变频器安装场地的通风散热。确保周围空气中不含有过量的尘埃,酸、盐、腐蚀性及爆炸性气体。(2)为了保持通风的良好,变频器与周围阻挡物的距离应符合:两侧≥125px,上下方≥300px。(3)为了改善冷却效果,所有变频器都应垂直安装,为了防止异物掉在变频器的出风口而阻塞风道,最好在变频器出风口的上方加装保护网罩。(4)当一个控制柜内装有两台或两台以上变频器时,应尽量并排安装(横向排列),如必须采用纵向排列日寸,则应在两台变频器之间加装横隔板,以避免下面变频器出来的热风进入到上面的变频器内。5、变频器正常运行中,一张标准厚度的A4纸应能牢固的吸附在柜门进风口过滤网上。6、.根据现场环境,定期清理风扇,风道,防止堵塞;尤其是纺织行业,棉絮较多,要定期清理;但需要注意的是清理风扇风道时严禁带电操作,注意安全。7、变频器功率单元柜出风口温度不能超过55℃。8、定期检查变频器的通风散热设备,确保能正常运行,尤其是变频器的自带风扇总之,在夏季高压变频器的维护时,应注意变频器安装环境的温度,定期清扫变频器内部灰尘,确保冷却风路的通畅。加强巡检,改善变频器、电机及线路的周边环境。检查接线端子是否紧固,保证各个电气回来的正确可靠连接。防止不必要的停机事故发生。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:26:48 1楼
感谢分享,很实用的资料
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:40:22 2楼
仔细拜读受教了,谢谢!!1
周点击排行周回复排行
[149] [102] [79] [74] [74] [71] [68] [66] [66] [64]
[15] [13] [12] [8] [4] [4] [4] [4] [4] [3]最新求助
[1] [0] [15] [1] [12] [3] [4] [13] [6] [1]变频器常见故障分析_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
变频器常见故障分析
&&变频器故障
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢空冷风机变频原理及故障分析;山西漳山发电有限责任公司刘铉;关键词:直接空冷系统变频器控制回路故障分析;摘要:本文分析了直接空冷系统风机变频技术的原理,;一、直接空冷系统概述;目前我国火力发电厂多采用水冷技术,面对越来越紧迫;空冷技术的核心在于控制汽轮机背压,由于火力发电是;二、空冷风机变频原理分析;变频器分为交一交和交一直一交两种形式;图2-1变频器结构原理
空冷风机变频原理及故障分析
山西漳山发电有限责任公司
关键词: 直接空冷系统
摘要: 本文分析了直接空冷系统风机变频技术的原理,同时对应用过程中存在的问题和解决方法进行了介绍,并提供了一些经验和建议
一、 直接空冷系统概述
目前我国火力发电厂多采用水冷技术,面对越来越紧迫的水资源缺乏问题,新建大型火力发电厂都在利用直接空冷技术代替传统的湿冷技术,直接空气系统是利用空气直接冷却汽轮机排汽,汽轮机排汽经布置在空冷岛顶部的散热器后,在散热器下部轴流风机的冷却风作用下,压力降低,温度下降,凝结成水回到凝结水箱中,未凝结的蒸汽和空气从散热器顶部由真空泵抽走,避免在运行中空冷凝汽器内部的某些区域形成死区,导致换热效果降低以及冬季冻结。
空冷技术的核心在于控制汽轮机背压,由于火力发电是一个十分复杂的能量转换过程,汽轮机背压受多种因素影响,变化复杂,因此直接空冷机组多采用变频技术来控制轴流风机转速,达到调节汽轮机背压的目的。
二、空冷风机变频原理分析
变频器分为交一交和交一直一交两种形式。交一交变频器可将工频交流直接变换成频率、电压均可控制的交流,又称直接式变频器,而交一直一交变频器则是先把工频交流通过整流器变成直流,然后再把直流变换成频率、电压均可控制的交流,又称间接式变频器。我公司采用的空冷风机变频器属于间接式变频器,其原理如图2-1所示,由主回路(包括整流器、中间直流环节、逆变器)和控制回路组成,分述如下
变频器结构原理图
1、整流器:功率整流器是一个半控式桥式电路,它对三相交流电源电压进行整流并产生恒定的直流传输线电压Vd,如图
整流器前后波形
整流器下部的一个串联的电阻器通过一个二极管与电源端连接,它是一个预充电装置,能够防止浪涌电流。
2、中间直流环节:由于逆变器的负载为异步电动机,属于感性负载,无论电动机处于电动或发电制动状态,其功率因数总不会为1。因此,在中间直流环节和电动机之间总会有无功功率的交换。这种无功能量要靠中间直流环节的储能元件电容器来缓冲,它可以使得整流器输出电压变的平滑。 在整流器和中间电路之间安装的输入轭流圈,其作用是使线电流变的平滑,减少系统的混乱,另外,为了保证安全,在直流传输中还安装有一个高速熔断器。
3、逆变器:逆变器通常由六个大功率晶体管及相应的六个反并联的二极管来完成,这里问题的关键是何时控制六个晶体管的导通,才能得到我们所需要的U.V.W输出。我们姑且将六只晶体管分为U.V .W 三相,对每一相的上下两只晶体管分别称为该相的上臂和下臂。很显然,对于每一相的上下两臂是不能同时导通的,不然,不仅不能得到电机定子所需电压,而且还会出现直流环节的两极直接短路导通,将引发事故(称为直通现象),这是千万应该避免的。
其中与功率管反并联的六只二极管,称为续流二极管。因电动机的绕组是电感性的,其电流具有无功分量,它们为无功分量返回直流电源时提供通路。另外,当同一相的上下两臂处于交替切换时,为防止直通现象,在某一段时间内.物理上要求两管均处于截至状态,因而只有另两相中的两只管工作,也不时地需要续流二极管提供续流通路。在保证不直通的情况下,假设我们按以下的规律来控制晶体管导通:
我们来分析在一个周期内,线电压Uuv.U vw.U wu的波形。在一个周期内画出各个管子的工作状态如图2-3所示。
图2-3逆变桥通断情况
根据上述的结果,得到各自的波形如图2-4所示。
逆变后简单波形图
从波形图我们可以看出,输出的波形虽然很粗糙,但是己经为交变的了,我们只要按照一定的规律去控制六个晶体管的导通顺序和导通时间,便可以将直流电逆变成类似与正弦波的交流电。如图2-5
图2-5 逆变后的正弦波交流电
4、控制回路:控制回路基于空间电压矢量原理来设计,另外增加了限制和补偿
电路,其结构框图如图2-1,控制回路的作用简述如下:
转速设定值来之于DCS系统或就地控制面板,经过一个函数发生器后,它具有了转速、旋转方向、升速时间、制动时间等特性。马达所需要的设置电压矢量通过频率-电压特性曲线得到,该特性曲线由设置电压矢量坐标图确定。通过测量马达输出电压,利用一个坐标转换器,得到实际电压矢量,设置电压矢量和实际电压矢量的差值,结合远方发来了操作命令,控制脉冲发生器, 产生逆变器的控制指令,来控制六个晶体管的导通顺序和导通时间。
转差补偿回路的作用是当系统过载时,通过增加频率,可以补偿异步电动机速度的衰减。通过转差补偿使转速偏差小于1%,因此我公司空冷风机不需要转速传感器进行测量。
电流限制回路的作用是当马达电流达到极限时,通过减少频率,使电流和力矩不会超过允许的极限。
电压限制回路的作用是当马达制动时,中间电路电压会升高,通过增加频率,使中间电路电压不会超过极限。
在该控制回路中建立有马达热模型,通过该模型,可以智能计算马达最长过载时间,及时调整马达电流极限。对电机进行热保护,避免故障停机。
该控制回路具有如下优点:
(1)较高的经济性,供给马达的电压值和实际负荷保持一致。
(2)较低的热损,保证在最小的开关切换频率下形成正弦波电流。
(3)最小的马达噪音。通过电压矢量产生的脉冲阵列将避免在马达噪音频谱中出现明显的单频噪音。
三、常见问题分析:
在空冷变频系统运行半年多时间,发生过以下典型事件:
1、变频器超温,发生过因变频器温度超过75℃,而使风机跳闸的事件,
在空冷变频室内装有25台空冷变频柜,在输出额定功率为145kVA下,每面变频器柜最大功率损耗:4300W;每面变频器柜柜顶上配置有一台冷却风机,每台风机风量:1200m3/h。经计算,每个变频器室总设备散热量:107.5kW;冷却风机总排风量:30000m3/h。变频室靠近汽轮机低压缸,环境温度较高,约为30℃,原设计有二台新风机组空调器,每台空调器额定制冷量:30kW;额定风量:5000m3/h。远远满足不了散热要求,经计算,为满足变频器室室内温度不超过40℃的要求,变频器室需增加47.5kW的空调冷量。另外采购了一台风冷冷风型立柜式空调机,每台空调机额定制冷量:63kW;额定风量:14000m3/h。根据变频器生产厂家的资料,变频器柜内IGBT冷却板允许最高温度:75℃:CPU允许最高温度:120℃。每面变频器柜内设有5个温度传感器,柜内温度差要求不超过5℃。因此,将变频器柜内的热风采用有组织的排风方式直接由风管排至室外,可降低空调系统的出力。因此在每个变频柜顶部增加风道,在风道尾部增加轴流风机,将变频器产生热量排出室外。
经过改造,变频室温度在夏季保持在35℃以下,较好地解决了变频器散热问题。
2、风机设定转速与实际转速偏差大,最大时偏差超过7%,而且数量较多,25台中有10台偏差超过3%。
空冷风机是三相交流异步电动机,电机级数为三对,轴功率N为104Kw,风机设定转速和频率的关系按照如下公式计算:
n设= 60f (1-s) /3,其中s为转差率。
在马达热模型中,风机实际转速按照如下公式计算:
2 N=nM/950
其中N为轴功率,M为转矩,通过测量马达电流和电压,利用风机热模型,便可求出实际转速。
通过分析,我们进行了如下解决方案:
(1) 排除电缆干扰问题,拆除变频器上转速模拟给定信号线,将标准信号发
生器输出接入此端子并调整为4mA,拆除变频器上转速反馈输出线,将标准信号测量装置接入此端子,启动空冷风机,通过信号发生器将设定转速逐步调整到额定转速的40%,60%、80%、92%、100%,并记录转速稳定后标准测量装置的读数。如果转速设定与反馈一致,说明变频器本身没问题,需要检查电缆干扰问题。但测试结果是转速设定与反馈不一致,说明变频器本身有问题
(2) 接下来我们试图通过软件修正的方式来解决问题,根据绘制曲线在变频
器内部进行程序校正,但经过修正后,试验效果不理想,因为其偏差不是固定常数,规律性太差。
(3) 经过以上试验,我们判断为主板上个别元器件特性发生变化,需要更换
主板。经过更换主板后,故障得以消除。
四、经验和建议:
空冷变频器经过安装及运行维护,我们也积累了一些经验及对同行的建议
1、变频器由主回路和控制回路两大部分组成,由于主回路的非线性(进行开关动作),变频器本身就是谐波干扰源,所以对电源侧和输出侧的设备会产生影响。与主回路相比,变频器的控制回路却是小能量、弱信号回路,极易遭受其它装置产生的干扰,造成变频器无法工作。因此,变频器在安装使用时,必须对控制回路采取如下抗干扰措施。
(1)、 将控制电缆与主回路电缆或其它动力电缆分离铺设,分离距离通常在30cm以上(最低为10cm),分离困难时,将控制电缆穿过铁管铺设。
(2)、控制信号必须单点接地,接地线不作为信号的通路使用,一般在DCS侧接地。
(3)、装有变频器的控制柜,应尽量远离大容量变压器和电动机。其控制电缆线路也应避开这些漏磁通大的设备。
2、防止接触不良,对电缆连接点应定期做拧紧加固处理。
3、必须定期清理变频柜滤网及柜内积灰,一方面利于散热,另一方面防止元器件短路。
三亿文库包含各类专业文献、幼儿教育、小学教育、各类资格考试、行业资料、中学教育、文学作品欣赏、空冷风机变频原理及故障分析18等内容。 
 空冷风机变频原理及故障... 5页 3下载券 风机工频与变频运行状况... 暂无评价...报告 漳山电厂空冷风机工\变频切换运行分析报告 空冷风机工 变频切换运行分析 ...  直接空冷机组空冷风机变频调速的节能分析 23……空冷风机电机变频调速节能技术通过鉴定 31……电厂空冷风机变频器蒸发冷却技术改造 1/2 云发表,专业论文发表网站!...  空冷风机变频原理及故障分... 3人阅读 3页 2.00元 变频器在电厂中的应用与...中的应 用, 对变频器的使用环境、干扰类型及抗干扰措施进行了分析并提 出维护...  炼油装置空冷风机和凉水塔风机变频改造项目设备统计表如下:设序号 设备 名称 备...一个壁挂式仪表箱,该仪表箱,面板上含有 两台变频柜的启、停,故障按钮及显示...  变频器在火力发电厂直接 空冷系统中的应用周爽 西北...2 直接空冷系统简要原理及冷却风机配置概述 直接空...应提供一套易于使用的分 析测试程序,用于故障分析。...  VS37,叶轮直径 4.5m, 由电动机驱动, 其中有三台变频可以通过变频器调节风机...空冷故障率 大幅上升,共发生 5 次严重故障: 2.引起空冷风机振动的原因分析:...  2.直接空冷系统变频风机系统的组成空冷凝汽器系统(...ACS800 控制盘有四种不同的键盘模式:实际信号和故障...证券从业资格考试投资分析考点识记157份文档
2015国家...  DD型系列冷风机的主要技... 2页 免费 分析一下如何...冷风机工作原理及参数2 3页 免费 4 DL冷风机技术...变频调速技术在空冷风机... 3页 免费 电厂空冷风...  空冷风机变频原理及故障分... 5页 8财富值 600MW机组空冷风机控制方式... 3页 8财富值如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心;如要提出功能问题或意见建议,请...风机常见的变频器跳闸保护原因
查看: 2515|
摘要: 变频器保护跳闸一般均有故障显示,查一下故障代码看看属于那种故障造成的。下面说一下常见的变频器跳闸保护原因。1:变频器选型容量可能偏小;一般变频器选型时,应比电机的额定功率大20%左右,这样当电机达到满 ...
保护跳闸一般均有故障显示,查一下故障代码看看属于那种故障造成的。下面说一下常见的变频器跳闸保护原因。1:变频器选型容量可能偏小;一般变频器选型时,应比电机的额定功率大20%左右,这样当电机达到满负荷时,变频器仍能够驱动。2:由于风机内部间隙的缘故,由于气体杂质、锈蚀等在鼓风机内部的沉积,会造成转子之间、转子与腔体等部位的间隙减小,从而增大负载阻力,使得电机和变频器过负荷。3:由于供电电压偏高,超过410伏以上,会使得变频器内部发热量加大,变频器过热而发生保护跳闸。供电电压降低,低于360伏,会使得变频器工作电流加大,出现过流保护跳闸。4:变频器的内部板块、散热器等由于灰尘较多,大大降低了其散热效果,使得变频器发生过热保护跳闸。5:遇到打雷天气或大型设备的启动会造成电网电压的波动,变频器会出现失压保护跳闸。6:比较严重的故障就是变频器内部的整流模块有一路损坏,造成其它两路工作时处于过流状态。上面几种情况在我们使用过程中均遇到过的。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:化工专业女,毕业不进炼厂去哪里?
今天,有一位小师妹求助我,化工工艺专业,毕业
不管是石油化工 还是煤化工
天然气化工 ,这几年从新疆到东北
到东南沿海
查看: 3074|回复: 7
电机冷却风扇老烧问题?
阅读权限70
积分帖子主题
注册海川与360万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
现在有一台配料秤电机为变频调速电机但是他有一冷却风扇,将风扇电源直接采用变频电机电源时,他的运行状况是什么,为什么我们这的老烧呀,风扇这种解法有没有为题呀
当他人从你分享的链接访问本页面时,你将获得奖励
阅读权限75
积分帖子主题
散热风机的电源要求都是为50Hz,怎么能与变频电机共用电源?
阅读权限55
积分帖子主题
同意楼上!散热电机接工频啊,若接变频电源,在低频下,风扇温升厉害,所以烧坏!
阅读权限70
积分帖子主题
本帖最后由 ZJYSSF 于
14:34 编辑
你这么使用,理论上是应该烧主电机的,因为你的那个啥子称,肯定是负载很低,
变频控制普通电机的时候如果变频范围不是很大的情况下,可以用电机电源带风扇运行。
但是楼主说的这种设备估计经常超低频运行,这时候就不能用电机电源带风扇运行,慢到一定程度类似于风扇不工作了。风扇也变频了。所以这时候就需要采用变频电机,利用变频电机的一个特点,风扇单独供电,确保散热正常,另外控制回路里面也要将风扇与变频电机联锁。风扇停则电机停。
看了半天,有点乱,楼主说的应该是烧电机吧,风扇不会烧吧?
帮助他人解决问题
阅读权限40
积分帖子主题
学习1下&&我们单位没用过变频电机 都是普通电机+变频器
阅读权限75
积分帖子主题
现在有一台配料秤电机为变频调速电机但是他有一冷却风扇,将风扇电源直接采用变频电机电源时,他的运行状况是什么,为什么我们这的老烧呀,风扇这种解法有没有为题呀
我来翻译一下哈
现在有一台配料秤电机,为变频电机,电机有一台配套冷却风扇,现在将风扇电源直接与变频电机电源接在一起,运行状况是什么,为什么我们的老烧啊,风扇这种接法有没有问题啊
看样子应该是风扇烧掉,接法肯定有问题啊,原因看4楼,风扇烧掉还是好事,电机长期处于散热不良状态烧了就麻烦了,拆了重接吧。
鼓励新会员发言 多参与才有收获
阅读权限10
积分帖子主题
变频器使用低频时,风扇转速慢自然散热效果差,最好换个市电风扇,单独供电。
阅读权限30
积分帖子主题
不能共用一个电源的,另接就好
安全漫画(10.6)
偏心你说“不辛苦”的样子,看着让人心疼!看图查隐患(10.6)看了那么多隐患图,你真的都用到工作中了吗小知识:安全可视化现场改善优秀案例
你说“不辛苦”的样子,看着让人心疼!
图片素材来自网络
某年某月某日,加班的你,迎来了庞大的慰问队伍。
领导匆匆看
网站事务联系&&
&(电话工作日09:00--17:00受理咨询,信箱和qq号24小时受理咨询)
360万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004

我要回帖

更多关于 干式变压器冷却风机 的文章

 

随机推荐