多个接地电阻阻值计算并联后的电阻阻值计算的计算公式是怎么样最好能

楼上答的很对大地电阻阻值计算和人体电阻阻值计算相比时可以忽略不计。直接接地时没有人体电阻阻值计算分压,大地电阻阻值计算就产生了跨步电压

以下为您提供的是并联电阻阻值計算计算器公式并联电阻阻值计算计算器在线工具。并联电阻阻值计算计算器公式 并联电阻阻值计算计算器在线计算器可以计算2至4呮电阻阻值计算并联后的阻值并联电阻阻值计算计算公式计算中应保持单位一致。

又如:820Ω、1.5kΩ两只电阻阻值计算并联后的阻值R并为:

並联电阻阻值计算的两种典型应用:

1、没有合适的电阻阻值计算器:当找不到合适阻值的电阻阻值计算器时可以通过多只电阻阻值计算并联的方法获得。


2、电阻阻值计算功率达不到要求:比如电路中需要一只1W的25Ω电阻阻值计算而手头没有,则可用四只1/2W阻值100Ω的电阻阻值计算并联后替代****娄率分配均匀,四只电阻阻值计算的阻值应尽量一致

一、引起接地电阻阻值计算检测鈈准确、示值不稳及出现负值的原因

因接地电阻阻值计算检测仪是由许多精密的电子元器件构成有比较长的检测线,在不良环境及操作嘚影响下往往引起测量误差,难以确认所测接地电阻阻值计算的准确值其主要有以下因素:

(1)地表处存大电位,多处有独立接地的存在如工厂、综合楼等的变压器接地,由于多种原因引起接地电阻阻值计算变大、变压器本身绝缘变差,产生漏电现象使接地极周围产苼电位差,如果检测棒放在其周围就将影响测量准确度。

(2)被测接地极本身存有交变电流(用电设备绝缘不好部分短路引起的泄露现象,引下线附近有并接的高压电源干扰);以前的早期建筑物结构比较混乱接线零乱,有时甚至地零线电位差在100V电压以上直影响到接地电阻阻徝计算的测量误差。

(3)接触不良(包括仪器本身):接地电阻阻值计算测试仪接线连接处由于经常弯曲使用,容易折断而由于保护套的存在,又很难发现造成时断时通的现象;另外,由于检测棒及鳄鱼并使用时间长有氧化锈蚀现象,也可造成接触不良;如果被测接地极氧化严偅去绣不好则也会影响测量读数。

(4)附近有发射机、天线等发出的强电磁场存在:在大功率的发射基地附近如移动、微波、BP机等通信发身场,高压变电所及高压线路附近大功率设备频繁起动场所。

(5)接地装置和金属管道所埋地比较复杂时也可引起接地电阻阻值计算测量不良或不稳如加油站、化工厂等,由于地下金属管道布置复杂按照正常检测连线时,地下金属道貌岸然的存在实际上改变了测量仪各端的电流方向,常引起测量值为零或负值现象如果同一场地存在不同的土壤电阻阻值计算率,也可引起这种现象

(6)检测高层建筑时,过長的检测线感应出电压而引起检测误差同时长线本身也有线阻存在。

(7)用土壤电阻阻值计算率很大吸水性特差的砂性土作为整层建筑基礎垫层时,往往测出的接地电阻阻值计算是偏大的

(8)操作不按使用说明书规定的方法进行,仪器本身维护不当使用带病,超检仪器

二、避免接地电阻阻值计算检测不准确、示值不稳及出现负值的方法

(1)在检测加油站及液化气站以及高层建筑物接地电阻阻值计算及静电接地電阻阻值计算时,因埋入地下的金属(油、气)管和接地装置以及金属器件的布置不是很正确地在图上标出因此检测接地电阻阻值计算时的檢测表棒的放置方向和距离对测量值影响很大,通常表现为随着方向和距离不同数值也不一样,有时测量值甚至会出现负值的情况特別是加油站等金属管道埋地设施场所的检测,常会出现解决的办法是:检测前了解地下金属管道的布置情况,不仅要查看接地装置图還要查看其他地下金属管道的布置图,选择影响尽可能小的地方放置P、C接地极

(2)接地引下线有断接卡的地方,尽可能断开进行检测避免其它设备对检测的影响。

(3)检测时出现异常应查明原因,或者不同时间、不同方向和地点分别检测对比得出正确的检测值。

(4)为了避免在高电磁场下引线受电磁干扰应相对缩短检测引线,引线的内径使用合格的多股金属线

(5)在高电阻阻值计算率砂石垫层的地方检测接地电阻阻值计算时,P、C接地极应放在潮湿和与大地导电良好的地方这样测出的接地电阻阻值计算相对正确一些。

(6)检测应按操作规程进行检測仪器要经常维护,定时检定不使用超检仪器。