《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-956.2.1 一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅,均应设防烟楼梯间.防烟楼梯间的设置应符合下列规定:6.2.1.1 楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊.6.2.1.2 前室的面积,公共建筑不应小于6.00m2,居住建筑不应小于4.50m2 .6.2.1.3 前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码楼梯间前室
楼梯间前室
范文一:防烟楼梯间及其前室、合用前室自然排烟可开启外窗面积如何界定?浏览次数:742次悬赏分:0 | 解决时间: 13:35 | 提问者:麒麟肉肉防烟楼梯间及其前室、合用前室自然排烟可开启外窗面积如何界定?请问《低规》上9.2.2条:“1、防烟楼梯间前室、消防电梯间前室,不应小于2㎡;合用前室不应小于3㎡
2、靠外墙的防烟楼梯间,每5层内可开启排烟窗的总面积不应小于2.0㎡”,在条文说明中解释时说:“采用自然排烟的防烟楼梯间前室可开启外窗的面积之和不应小于2㎡...顶层或上两层应有一定的开窗面积,除顶层外的各层之间可以灵活布置,例如:在一座5层的建筑中,1至3层可以不开窗或者间隔开窗。”问题1:规范1中的2㎡是指单层的可开启外窗面积吗?还是与规范2中说的一致,每5层的可开启外窗面积是2㎡?问题2:条文说明中说5层的建筑只要顶层开窗面积够2㎡了 底下几层都可以不开窗了,那要是20多层的建筑,条纹说明中只说开口面积宜适当增加,什么叫适当增加?可不可以1~5层按2㎡,6~10层也按2㎡算,11~15层同理? 问题补充:我咨询了老工程师,回答是规范1中所说的可开启外窗面积是指单层的。可是如果这样的说,条文说明中的举例解释就行不通了。条文说5层的建筑,只要顶层的面积够了,1~3层都可以不开窗了.一 、 规范1中的2㎡是指每一层的可开启外窗面积,因为是前室不是楼梯间;二 、 20多层的建筑属于一类高层建筑,要求应大于多层,不过高规的规定也是如此规定的,且2平方米可以在5层间任意调整(这是为了防止有3、4层的裙楼不好开口子),就算是建规也是说“宜”增加(可以不增加)。特别提醒:高规规定除大于50m的一类公共建筑和超过100m的居住建筑,宜自然排烟。20多层大于50m,如果它是公共建筑则不宜自然排烟。防烟楼梯间如果可以自然排烟,是不是就不用正压送风了(地下)提问者对于答案的评价:不是说连着几层面积可以保证,那底下不是也可以满足自然排烟了,但是还需要送风?不行,必须用啊专业做中央空调及通风排烟设备的大型集团公司,资质齐全,厂家直销,保证质量,价格优惠。欢迎客户来电咨询。 各种形式风机盘管;吊顶式 (立式)新风机组、组合式空气处理机组;吊顶式 (立式)新风换气机; 热水(蒸汽)暖风机;风幕机;风机箱及各种风机(排烟、混流、斜流、轴流、离心、屋顶等风机);玻璃钢冷却塔、不锈钢冷却塔;铝合金风口、风阀、防火阀、风机盘管三速开关、风机盘管温控器、 风机盘管电动阀等系列空调配件;消防水箱等产品。可以给名牌企业贴牌。防烟楼梯间,前室设置风井加压送风,楼梯间是否还需要设置风井送风?精彩回答不知你说的建筑是什么情况。分2种情况给你说一下:1、如果建筑物是超过50米的公共建筑或超过100米的居住建筑的话,防烟楼梯间及其前室、合用前室,不论能否自然排烟,均应分别设置机械加压送风系统;2、除第1种情况外,如果防烟楼梯间及其前室、合用前室均有外窗且满足排烟面积的话,就不用设置机械正压送风系统;如果防烟楼梯间及前室均不能自然排烟的话,只对防烟楼梯间加压送风,前室不用送风;如果前室自然排烟,防烟楼梯间不能的话,也只是对防烟楼梯间送风即可;如果防烟楼梯间自然排烟,前室不能的话,对前室加压送风,防烟楼梯间不必加压送风。防烟楼梯间及前室的门是什么?甲级,乙级还是丙级?最佳答案不一样。这个跟建筑物的耐火等级有关,但一般都是甲级,也就是耐火1.2小时的。您说条纹说明解释时防烟楼梯间前室,我还是不太明白,请教您:浏览次数:606次悬赏分:0 | 解决时间: 13:35 | 提问者:麒麟肉肉条文说明中解释时说:“采用自然排烟的防烟楼梯间前室可开启外窗的面积之和不应小于2㎡...顶层或上两层应有一定的开窗面积,除顶层外的各层之间可以灵活布置,例如:在一座5层的建筑中,1至3层可以不开窗或者间隔开窗。” 请问这个说的明明是采用自然排烟的防烟楼梯间前室可开启外窗面积之和不应小于2㎡,如果按照您的意思应该是前室就是单层的开窗面积和。那怎么又说5层的建筑,只要楼上有窗了 1~3层可不开或者间隔开?最佳答案我当年做设计时还没有什么解释性条文,做的好好的,现在有了解释条文反而乱了,看样子还是做程序员好!楼梯间前室就是指那一层,因为可以理解一个封闭的空间,而楼梯间是上下通的。如果这样理解原文就好解释了,“采用自然排烟的防烟楼梯间前室可开启外窗的面积之和不应小于2㎡”这句话应该是解释9.2.2条:“1、防烟楼梯间前室、消防电梯间前室,不应小于2㎡;合用前室不应小于3㎡”“因火灾时产生的烟...顶层或上两层应有一定的开窗面积,除顶层外的各层之间可以灵活布置,例如:在一座5层的建筑中,1至3层可以不开窗或者间隔开窗。”是解释9.2.2条:“2、靠外墙的防烟楼梯间,每5层内可开启排烟窗的总面积不应小于2.0㎡”建筑中的防烟楼梯间前室的墙,能否用防火卷帘代替?浏览次数:1570次悬赏分:0 | 解决时间: 18:48 | 提问者:hanjunhui防火墙耐火等级是3小时,卷帘也是3小时,能否代替???按《高规》要求,不能!当剪刀楼梯间合用前室时是不是楼梯间必须要设置正压送风系统?本消防队员回答你吧。1、这莫高的住宅是要设防烟楼梯间的,前室面积4.5平米,是否需要正压送风,要看前室能不能自然排烟,如果不能,则需要正压送风;疏散楼梯如果能自然通风,可以不必正压送风。2、做不做剪刀梯的问题。《高层民用建筑设施防火规范》中有几条涉及到剪刀梯,其中:6.1.2 塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯,并应符合下列规定:6.1.2.1 剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。6.1.2.2 剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.00h的不燃烧体墙分隔。6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。8.3.3 层数超过三十二层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计。8.3.4 剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。所以,剪刀梯当然是可以做的,不过你要考虑为啥做剪刀梯呀,呵呵。追问住宅建筑高度不超过100米时,防烟楼梯间有自然通风采光可以不设正压送风,但6.1.2.3规定 :剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统,并没有提到在塔式住宅中有了自然通风采光就可以不设正压送风,意思是不是只要是塔式住宅设了剪刀楼梯间时,楼梯间就必须分别设正压送风?加压送风和正压送风是一个词吗?前室和楼梯间都要保持正压吗,为什么对的,同一个词.前室和楼梯间保持正压的目的,是为了使前室或楼梯间在火灾情况下形成正压而防止火灾烟气进入前室或楼梯间,从而使人员得以通过前室和楼梯间顺利逃生.加压送风和正压送风是一个词。前室和楼梯间都要保持正压是为了保证逃生通道有足够空气 保证逃生者的安全原文地址:防烟楼梯间及其前室、合用前室自然排烟可开启外窗面积如何界定?浏览次数:742次悬赏分:0 | 解决时间: 13:35 | 提问者:麒麟肉肉防烟楼梯间及其前室、合用前室自然排烟可开启外窗面积如何界定?请问《低规》上9.2.2条:“1、防烟楼梯间前室、消防电梯间前室,不应小于2㎡;合用前室不应小于3㎡
前室和楼梯间都要保持正压是为了保证逃生通道有足够空气 保证逃生者的安全
范文二:一、哪些建筑的楼梯间需要前室?《高层民用建筑设计防火规范 GB 50045-95》(2005年版)(以下称《高规》)6.2.1 一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅,均应设防烟楼梯间。防烟楼梯间的设置应符合下列规定:(3.0.1关于高层建筑分类,见表/forum/pic/item/a2cb39db442c.jpg)《建筑设计防火规范 GB 5》(以下称《低规》)7.4.3——1 当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按本规范第9 章的规定设置防烟或排烟设施,应按本规范第11 章的规定设置消防应急照明设施;(可见,有必要时,多层建筑也须设防烟楼梯间)《高规》6.2.1.1 楼梯间入口处应没前室、阳台或凹廊。《低规》7.4.3——2 在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等。防烟前室可与消防电梯间前室合用;二、前室的大小?《高规》6.2.1.2 前室的面积,公共建筑不应小于6.00m2,居住建筑不应小于4.50m2。《低规》7.4.3——3 前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0m2,居住建筑不应小于4.5m2;合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0m2,居住建筑不应小于6.0m2;三、阳台《高规》6.2.1.1条提到了阳台和凹廊,同时没有明确其面积要求,可理解为,其面积要求同(封闭)前室。
范文三:对《高层民用建筑防火规范》和《建筑设计防火规范》的几点建议作者:作者:金丽娜阅读:2785 次上传时间:推荐人:jswgq-55 (已传论文 20 套)简介: 《高规》(GB50045 - 95 ,2001 年版) 及《建规》(GBJ16 - 87 修订本,含2001 年4 月局部修订的条文) 中的有些条款还不够完善,在这里提出来与同行们探讨。关键字:机械防烟 自然排烟 机械防排烟相关站中站: 防烟分区随着社会的进步,我国对建筑物内的机械防排烟问题越来越重视,标准也越来越接近于发达国家。国家对《高层民用建筑防火规范》(以下简称《高规》)和《建筑设计防火规范》(以下简称《建规》)也在逐年地完善各项条款。笔者在长期的工程设计实践中,认为《高规》(GB1年版)及《建规》(GBJ16-87修订本,含2001年4月局部修订的条文)中的有些条款还不够完善,在这里提出来与同行们探讨。1 防烟楼梯间及前室的机械防烟《高规》关于机械防烟第8.3.1.2条规定:“采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室,应设置独立的机械加压送风的防烟设施”。《高规》关于机械排烟第8.4.3条又规定:“带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备排烟条件时,其前室或合用前室应设置局部正压送风系统,正压值应符合8.3.7条规定”,而第8.3.7条的规定是:“机械加压送风的余压,除计算最不利环路管道压头损失外,尚应有余压,其余压值应符合下列要求:8.3.7.1防烟楼梯间为40Pa~50Pa;8.3.7.2前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为5Pa~30Pa”。(1)在实际工程设计中经常会出现这样的情况:防烟楼梯间具备自然排烟条件(即楼梯间可开启的外窗面积大于2.0m2),而防烟楼梯间前室不具备自然排烟条件,依据《高规》第8.3.1.2条款该防烟楼梯间可以不设正压送风系统,采用自然排烟,而其前室设正压送风系统,每层前室设一个常闭型多叶送风口,由消防控制中心控制启闭。当建筑物发生火灾时,由消防控制中心控制开启火灾层及其相临层的前室正压送风口向前室送风(通常是这样控制的),防烟楼梯间的可开启窗则采取自动或人工开启进行自然排烟。与此同时,避难人员不断向前室和防烟楼梯间疏散,这时前室的高压空气不仅会流向走廊,而且会流向防烟楼梯间。因此,前室正压送风系统的风机风量如果按《高规》表8.3.2-4进行计算的话,前室和防烟楼梯间的正压值是不可能保证符合《高规》第8.3.7条的规定要求,甚至会出现着火层走廊的烟气因在热压、风压、浮压等力量联合作用下进入前室的现象。(2)同样在实际工程中还会存在符合《高规》第8.4.3条款的情况,即裙房以上部的前室有可开启外窗,采用自然排烟方式进行排烟;裙房部分的前室不具备自然排烟条件,设置局部正压送风系统;与其相邻的防烟楼梯间具备自然排烟条件,采用自然排烟。当建筑物裙房以上部分发生火灾时,防烟楼梯间及其前室的外窗采取自动或人工开启进行自然排烟。同上面讲的情况一样,避难人员不断向前室和防烟楼梯间疏散,比上面情况更糟的是,此时的前室和防烟楼梯间与着火层走廊相比是处于负压区状态,因此,走廊的烟气必然进入前室和防烟楼梯间,不利于人员疏散。楼梯间是人员疏散的重要通道,防烟楼梯间是不允许有烟的。在国内外众多火灾案例中发现,物体燃烧时将产生温度很高的有毒或可燃气体四处流窜,引发瞬间爆燃,给疏散与扑救造成困难,以致中毒、窒息、伤亡造成很大的损失。因此,建筑物发生火灾时必须保证疏散通道的畅通无阻,即保证防烟楼梯间及前室、合用前室和消防电梯间前室处于无烟状态。笔者认为,不论防烟楼梯间及前室、合用前室和消防电梯间前室是否具备自然排烟条件,都不应采用自然排烟的方式,而采用机械防烟方式,即设置正压送风系统。建议《高规》在机械防烟部分提高设计标准,取消采用自然排烟方式,使防烟楼梯间真正起到防烟的作用。正压送风系统的设置及加压送风量,按照《高规》表8.3.2-1、表8.3.2-2、表8.3.2-3进行计算。2 内走道的自然排烟《高规》关于自然排烟第8.2.2.3规定:长度不超过60m的内走道,可开启外窗面积不小于内走道面积的2%,可以采用自然排烟。在执行《高规》该项条款时,由于对规范理解上的差异,也会出现设计人员与消防审批部门意见不一致的情况。例如:在某项一类高层建筑设计中内走道长度为54m,走道的一侧设有可开启外窗,且可开启外窗面积大于内走道面积的2%。设计人员采用自然排烟方式,按《高规》第8.2.2.3条款是符合要求的。但是,在消防设计审批时,消防部门提出内走道应设置机械排烟系统,其理由是,内走道只有单侧外窗可开启时,内走道长度不允许超过30m。由于《高规》第8.2.2.3条款表述不够严密,又没有该项条款的说明与解释,致使执行该项条款时带来不便。笔者认为,如果认定消防部门的上述解释是正确的,那么《高规》第8.2.2.3条款应改为:“长度不超过60m的内走道,两侧可开启外窗面积之和不应小于走道面积的2%。”3 《建规》中的机械排烟(1)2000年4月,建设部关于《工程建设标准局部修订公告》(第27号)对《建规》进行了局部修订。在局部修订条文第5.1.1a条款中规定:“歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(除洗浴部分外)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所,宜设置在一、二级耐火等级建筑内的首层、二层或三层的靠外墙部位,不应设置在袋形走道的两侧和尽端。当必须设置在建筑的其他楼层时,尚应符合下列规定:a.不应设置在地下二层及二层以下,当设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m;b.一个厅、室的建筑面积不应大于200m2;c.应设置防烟、排烟设施。对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道,或有直接自然通风但长度超过40m的疏散内走道,应设置机械排烟设施。上述规定中只提到应设置机械排烟设施,而没有提及机械排烟量应如何计算或按现行国家哪个标准规定执行。《建规》第5.1.1a条款是“民用建筑”一章的内容,笔者认为《建规》第九章“采暖、通风和空气调节”也应增加关于机械防排烟的条款。(2)《建规》总则中第1.0.3条文说明规定:如体育馆、大会堂等超过24m的单层公共建筑列入本规范的适用范围中。现代化体育建筑中电气设备多,线路错综复杂,通风空调管道四通八达,都是造成火灾蔓延扩大的途径。无论是多功能体育馆、游泳馆,还是室内溜冰场或冰球馆,一旦发生火灾,在比赛大厅内的火焰中心,垂直上升气流将以4~6m/s的速度向顶棚和屋架蔓延,这时馆内的各种竖井,如新风、排风、送风、回风及水管道井、楼梯间和电梯井等都成为窜火的大烟囱,由于烟囱效应的热压作用造成烟火迅速扩展,甚至通过伸缩缝迅速传播。当火源燃烧到6min时,火焰温度则会升到900℃以上,由于火灾燃烧与烘烤等作用下,使钢屋架强度降低,大空间内起火一般在15min左右钢屋架就会倒塌。此时大厅内烟雾弥蔓火光熊熊,观众必然惊恐万状一片混乱,造成重大的伤亡事故和严重的经济损失。因此体育建筑设置消防排烟是非常必要的。笔者建议《建规》应增加关于“机械防排烟”方面的条款。
范文四:地砖工程技术交底1、工程概况:(1)建筑名称:圣地秋实4#、5#楼(2)建设地点:大连开发区淮河西路与东北七街交汇处 (3)建设单位:大连圣地房地产开发有限公司 (4)建筑面积、层数等情况见表1施工部位:4#、5#楼4-31层走廊、电梯前室、楼梯踏步玻化砖。 1、
施工准备1.1
材料及主要机具:1.1.1
水泥:32.5号以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,应有出厂证明。1.1.2
砂:粗砂或中砂,用时要过筛含泥量不大于3%。2.1.3
玻化地砖:进场后应拆箱检查颜色、规格、形状、粘贴的质量等是否符合设计要求和有关标准的规定。2.1.4
主要机具:小水桶、半截桶、笤帚、方尺、水平尺、手锹、铁抹子、大杠、窄手推车、钢丝刷、喷壶,锤子、合金尖凿子、合金扁凿子(用φ16钢筋焊接K6一K8合金钢片)、小型切割机。2.1.5铺砌前将砖板块放入半截水桶中浸水润湿,晾干后表面无明水时,方可使用。2、
作业条件2.1墙面抹灰作完并已弹好+50cm水平标高线、踏步位置线及梯井中心线。2.2走廊、电梯前室、楼梯地面清渣完毕,管线铺设完毕。 2.3卫生间地面防水层已经做完,室内墙面润湿作业已经做完。2.4穿楼地面的管洞已经堵严塞实。 2.5楼地面垫层已经做完。2.6板块应预先用水浸湿,并码放好,铺时达到表面无明水。2.7复杂的地面施工前,应绘制施工大样图,并做出样板间,经检查合格后,方可大面积施工。3
操作工艺→ →→→
清理基层、弹线:将基层清理干净,表面发浆皮要铲掉、扫净。将水平标高控制线弹在墙上。在平台处弹出中心线以控制地砖位置及梯井宽度,要求平台砖与踏步砖通缝粘贴3.2.2
刷水泥素浆:在清理好的地面上均匀洒水,然后用笤帚均匀洒刷水泥素浆(水灰比为0.5)。刷的面积不得过大,须与下道工序铺砂浆找平层紧密配合,随刷水泥浆随铺水泥砂浆。3.2.3 水泥砂浆结合层:用1∶3干硬性水泥砂浆(干硬程度以手捏成团,落地开花为准),铺设厚度约为20mm,用大杠将砂浆刮平,木抹子拍实,抹平整。结构偏差大时,用豆石砼提前补充,预留30mm粘接层。掌握好虚铺厚度,以防上部粘贴时将下部已经贴好的地砖,因挤压翘起,造成空鼓。3.2.4
找方正、弹线:量测房间内长宽尺寸,在房间中心弹十字控制线,根据地砖尺寸,计算出所铺贴的块数,不足整张的应甩到边角处,不能贴到明显部位。(详见附图)楼梯踏步砖与平台砖通缝粘贴,切割梯井部位踏步及立面砖时,应结合结构实际梯井宽度,梯板侧面预留20mm左右装修层,挂线保证梯井上下层宽度一致。3.2.5
做水泥浆结合层:在砂浆结合层铺平后,在地砖背面抹一道2~2.5mm厚的水泥浆结合层(宜掺水泥重量20%的建筑胶),应随抹随贴,铺贴在砂浆结合层上,用皮锤夯实、找平。3.2.6
依据弹出踏步位置线粘贴踏步砖踏步宽260,踏步砖挑出立面砖2-3mm。保证踏步角在同一斜面上,粘贴踢脚砖时,应先用水泥砂浆将墙面找平、找方后粘贴踢脚砖,踢脚砖出墙厚度5mm。3.2.7
养护:地砖地面擦缝24h后,应铺上锯末常温养护(或用塑料薄膜覆盖),其养护时间不得少于7d,且不准上人。3.3
走廊、电梯前室铺砖→→ →3.3.1为了找好位置和标高,应从门口开始,纵向先铺2~3行砖,以此为标筋拉纵横水平标高线,铺时应从里面向外退着操作,人不得踏在刚铺好的砖面上,每块砖应跟线,操作程序是:3.3.2找平层上洒水润湿,均匀涂刷素水泥浆(水灰比为0.4~0.5)涂刷面积不要过大,铺多少刷多少;3.3.3结合层的厚度:一般采用水泥砂浆结合层,厚度为10~25mm;铺设厚度以放上面砖时高出面层标高线3~4mm为宜,铺好后用大杠尺刮平,再用抹子拍实找平(铺设面积不得过大)。3.3.4结合层拌和:干硬性砂浆,配合比为1:3(体积比),应随拌随用,初凝前用完,防止影响粘结质量。干硬性程度以手捏成团,落地即散为宜。 3.3.5铺贴时,砖的背面朝上抹粘结砂浆,铺砌到已刷好的水泥浆找平层上,砖上楞略高出水平标高线,找正、找直、找方后,砖上面垫木板,用橡皮锤拍实,顺序从内退着往外铺贴,做到面砖砂浆饱满、相接紧密、结实,与地漏相接处,用云石机将砖加工与地漏相吻合。铺地砖时最好一次铺一间,大面积施工时,应采取分段、分部位铺贴。3.3.6拨缝、修整:铺完2~3行,应随时拉线检查缝格的平直度,如超出规定应立即修整,将缝拨直,并用橡皮锤拍实。此项工作应在结合层凝结之前完成。 3.4
质量标准4.1
保证项目:玻化地砖的品种、规格、颜色、质量必须符合设计要求,面层与基层的结合必须牢固,无空鼓。
基本项目:4.2.1
表面洁净,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,砖块无裂纹、掉角和缺楞现象。4.2.2
与各种面层邻接处的镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范的要求,边角整齐、光滑。4.3
允许偏差项目5.1
玻化地砖镶铺完后,如果其它工序插入较多,应在上铺覆盖物对面层加以保护。5.2
切割玻化地砖时应用垫板,禁止在已铺好的面层上操作。5.3
推车运料时应注意保护门框及已完工的地面,门框易被小车碰的部位应加以包裹。走车地面要加垫木板。5.4
操作过程中不要碰动各种管线,也不得把灰浆和地砖块掉落在已安完的地漏管口内。6
应注意的质量问题6.1
缝格不直:操作前应提前在两平台上弹出梯井中心线上,使中心线为砖缝向两侧粘贴,踏步砖与平台砖缝对齐。梯井边依据梯井宽度及楼梯斜板侧面装修厚度将地砖套割整齐。6.2
面层空鼓:做找平层之前基层必须清理干净,洒水湿润,全面扫水泥浆,扫浆做完之后,房间不得进人要封闭,防止地面污染,影响与面层的粘结。铺玻化地砖时,水泥浆结合层与地砖铺贴同时操作,即随抹随铺,防止水泥浆风干影响粘结而导致空鼓。水泥浆应随用随拌制,严禁上午配好下午用,掌握好砂浆虚铺厚度,以防上部粘贴时将下部已经贴好的地砖,因挤压翘起,造成空鼓。6.3
面层污染严重:擦缝时应随时将余浆擦干净,面层做完后必须加以覆盖,以防其他工种操作污染。6.4
踢脚砖出墙厚度不一致上口不顺直:粘贴前应根据上部墙面是否为保温砂浆面层,用水泥砂浆打底,预留粘贴踢脚砖的厚度,保证踢脚砖出墙5-8mm;踏步侧面踢脚应根据楼梯坡度及踢脚高度挂线控制上口。交底人:
被交底人:日期:
范文五:一工程概况本工程D1#-D12#楼均已进入装饰装修工程施工,根据建设单位施工要求,要求我司进行D2#-D12#楼电梯前室装修施工及楼梯间踏步地砖及踢脚线墙砖粘贴施工。二施工内容D1#-D8#楼二层及以上楼梯间踏步、平台、踢脚线瓷砖粘贴,楼梯踏步防护栏杆侧踏步侧立面抹灰;D2#-D12#楼二层及以上电梯前室地砖及踢脚线粘贴,轻钢龙骨纸面石膏板吊顶、吸顶灯安装,墙面及顶棚大白乳胶漆施工及电梯门口白钢门套施工。三施工部署3.1工期计划本工程施工根据室内抹灰及地热地面施工进度做如下计划D2#-D3#楼电梯前室施工14天D4#-D8#楼电梯前室施工20天D9#-D10#楼电梯前室施工14天D11#-D12#楼电梯前室施工20天D4#-D8#楼楼梯间地砖及踢脚线施工16天3.2施工安排本工程以单体为一施工流水段,单体内各单元平行施工。保证人员配备,保证按计划保质完成施工内容。四 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程4.1.施工工艺吊顶施工中采取整体施工,将吸顶灯电线自座灯头接至吊顶面以下,电线套蛇皮管后进行吊杆安装,主次龙骨施工完成后,即进行纸面石膏板封棚,顶棚角线安装。工艺流程:施工准备→放线→吊筋→龙骨安装→面板安装→石膏板接缝处理→顶棚大白乳胶漆施工4.2.施工方法与技术措施(1) 根据建设单位要求先在墙、柱上弹出顶棚标高水平墨线,顶棚标高为建筑1m线上1.65m。在顶棚上划出吊杆位置,弹线时,既要保证吊杆的间距保持在800-1200mm 之间,又要使吊筋、主龙骨位置不与灯具发生冲突。(2)钻眼安装φ8配套金属膨胀螺栓,悬挂吊筋。(3)安装主龙骨,划出次龙骨位置,将次龙骨用卡件连接于主龙骨;主龙骨与主挂件、次龙骨与主龙骨应紧贴密实且间距不大于1mm,随后安装横撑龙骨。龙骨水平调正固定后,进行中间质量验收检查,待设备及电气配管的安装,全部该做的隐蔽工程完成后并由业主、监理验收合格后方可封板。(4)轻钢龙骨顶棚骨架施工,先高后低,主龙骨间距和吊杆间距一般控制在800mm--1200mm 之间,特殊情况不得大于1200mm, 吊顶副龙骨间距600mmx600mm,吊杆直径一般为8mm,吊杆应垂直吊挂,旋紧双面丝扣,外露铁件必须刷二度防锈漆,墙边的吊杆距主龙骨端部的距离不超过300mm,排列最后距离超过300mm 应增加一根吊筋,主龙骨和次龙骨要求达到平直。(5)为了消除顶棚由于自重下沉产生挠度和目视的视差,吊顶龙骨必须起拱,由中间部分起拱,高度应不小于房间短向跨度的1/200。吊杆与结构连接应牢固,凡在灯具处用附加龙骨加固,龙骨吊杆不得与强弱电、灯具等设备吊杆共用。(6) 吊顶造型一般采用木基层如细木工板。细木工板的拼接采用带胶“燕尾”接,在地面制作成型,表面经防火处理后吊挂安装。造型需单独安装吊筋并且要适当减小间距,造型较重则需采用角钢作为吊筋,吊筋与造型通过铁件用对接螺栓固定。为保证吊顶的整体稳定性,吊顶龙骨需与造型连接固定,整体调平。(7)
石膏板封板1)石膏板与龙骨用4×25mm镀锌自攻螺丝固定,纸面石膏板的长边沿纵向次龙骨铺设,即先将板材就位,用电钻将板与龙骨钻通,再上自攻螺丝拧紧。2)自攻螺丝中距应在150mm一170mm之间,螺钉嵌入板内深度应在0.5mm一0.7mm之间,螺钉应与板面垂直且略埋入板面,并不使纸面破损,钉眼应作除锈处理并用石膏板腻子抹满。3)如顶棚需要开孔,先在开孔的部分划出开孔的位置,将龙骨加固好,再用钢锯切断龙骨和石膏板,保持稳固牢靠。4)纸面石膏板应在无应力状态下进行固定,防止出现弯棱,凸鼓现象。5)纸面石膏板短边(即包封边)应沿横向次龙骨铺设。6)自攻螺钉与纸面石膏板边距离:面纸包封的板边以10-15mm为宜;切割的板边以15-20mm为宜。7)钉距以150mm -170mm为宜,螺钉应与板面垂直。弯曲、变形的螺钉应除去,并在相隔50mm的部位另钉螺钉。8)石膏板的对接缝,应按产品要求说明进行板缝处理。9)纸面石膏板与龙骨固定,应从一块板的中部向板的四边固定,不允许多点同时作业,以免产生内应力,铺设不平。10)钉子的埋置深度以螺钉头的表面略埋入板面,并不使纸面破坏为宜,钉眼应除锈,并用石膏腻子抹平。11)吊顶施工中各工种之间配合十分重要,避免返工拆装损坏龙骨及板材。灯具在吊顶板就位后安装,也可以留出周围吊顶板,待上述设备安装后再行安装。12)在安装铺设纸面石膏板过程中,应使用专门的材料与机具,以免影响工程质量。(8) 石膏板缝处理1)用纸面石膏板的配套腻子将嵌缝内满填刮平,宽度为340mm,用专用纸带(美缝纸)封住接缝并用底层腻子薄覆同时,用底层腻子盖住所有的螺钉,在常温下,底层腻子凝固时间至少1小时。2)第一道腻子凝固后,抹第二道专用嵌缝底层腻子轻抹板面并修边,涂抹宽度约440mm,同时,再次用相同的底层腻子将螺钉部位覆盖,第二次的腻子在常温下干燥时间也不少于1小时。(9)顶棚大白乳胶漆施工与电梯前室墙面大白乳胶漆一同施工。根据设计要求进行两边大白及两边乳胶漆施工。五 地面工程5.1 地砖铺贴工程1.施工工艺施工准备→基层处理→选砖→铺贴→养护→勾缝2.施工方法与技术措施(1) 基层清理:基层表面的砂浆、油污和垃圾应清除干净,用水冲洗、晾干。铺贴地面地砖首先检查找平层是否按设计要求,再按地面标高留出地砖厚度做标准点。基层必须清扫干净,并浇水湿润不得有积水,以保证垫层与基层结合良好。基层表面涂刷纯水泥浆应均匀,并做到随刷随铺水泥砂浆结合层。(2) 弹线:以房间中心点,弹出相应垂直的两条定位线,在定位线上,按照瓷砖的尺寸进行分格。复核标高及尺寸,在墙体四周弹出建筑1m控制线,以便控制标高。(3) 选砖:所有面砖在正式铺贴前,要全面检查其表面的色差问题, 要认真挑选,单独分类堆放,真正做到色泽一致。(4) 浸水:挑选好的面砖必须要放在水中浸泡2-3h 后才使用,以避免其由于干燥吸收砂浆的水分而引起空鼓。(5) 贴饼、标筋:按设计要求进行地面弹线并按设计标高做好灰饼或标筋保证,保证面砖铺贴后表面平整度、缝格平直度等满足规范要求。根据墙面水平基准线,弹出地面标高线。然后在房间四周做灰饼。灰饼表面应比地面标高线低一块所铺面砖的厚度。(6) 铺结合层砂浆:铺砂浆前,基层应浇水湿润,平铺1:3 的水泥砂浆厚度约30mm,并铝合金尺搓平整,贴砖前在水泥砂浆上均匀泼洒一层纯水泥浆作为结合层,结合层要全面。(7) 在铺面砖时,应浸水湿润,并将地砖背面浮灰杂物清除干净,待板块饱和,取出阴干后使用。铺贴时,要让面砖的一边先下放,然后慢慢放下另外三边,以防有气泡产生。面砖放下后,及时用小橡胶锤敲击地砖,让其能全面与找平尽结合在一起,同时,边敲击边看面砖,用手不停地感觉四角与周边面砖之间的距离及平整度,然后用水平尺及塞尺进行检查,使贴好的面砖表面平整度、垂直度,接缝高低差及缝格平直度均要满足设计及质量检验评定要求。(8) 压平、拨缝:每铺完一个房间或一个段落,用喷壶略洒水,压实后,先竖缝后横缝进行拨缝调直,使缝口平直、贯通。调缝后,再用木锤、拍板砸平,破损面砖应更换。随即将缝内余浆或砖面上的灰浆擦去。(9) 嵌缝:在其养护期2d 过后及时按要求进行勾缝处理,即将缝口处理干净,刷水湿润,用专用勾缝剂进行勾缝,嵌缝应做到密实、平整、光滑。水泥砂浆凝结前,彻底清除砖面灰浆。(10) 养护:嵌缝砂浆终凝后,浇水养护不得少于5 昼夜。做好养护、保护工作,在养护期间严禁上人或使用。用木板及彩条布等进行全面保护。5.2踢脚线粘贴1.踢脚线粘贴采用1:3水泥砂浆粘贴,踢脚线高度120mm,为厂家定做成品地砖踢脚线。踢脚线粘贴前采用临水冲刷法,浆踢脚线表面浮尘冲刷干净,以利于砖与水泥砂浆充分结合。踢脚线楼梯踏步与平台折角处采用手持角磨机进行切割对角。2.踢脚线粘贴完成2-3天后,进行专用勾缝剂勾缝处理。勾缝嵌填完成后,随即将踢脚线上多余勾缝剂擦拭干净。以免污染瓷砖。5.3施工质量验收标准(1) 根据《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 的要求,进行室内地砖质量验收。(2)地砖拼缝高差2mm,平整度3mm,踢脚线垂直度3mm。(3) 水泥砂浆结合层上铺贴玻化砖、陶瓷地砖和水泥花砖面层时,应符合下列规定:A.贴前,应对砖的规格尺寸、外观质量、色泽等进行预选,浸水湿润晾干待用。B.沟缝和压缝应采用同品种、同颜色的水泥、并做养护和保护。C.采用胶粘剂在结合层上粘接砖面层时,胶粘剂选用应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB
的规定。六 电梯白钢门套施工1、根据建设单位要求,电梯安装完成后在电梯门洞口两侧砌筑50mm厚实心砖墙,以缩小白钢门套与基层墙体间距离。白钢门套厚度1.65mm,根据电梯门口实际统一尺寸进行定做。门套翻过门口60mm,突出墙面15-20mm。2、拉丝不锈钢面层用玻璃胶粘接,不得有翘边、凹凸不平等现象,垂直度与平整度应该达到规范要求。3、白钢门套安装完成后,采用透明玻璃胶将门套与墙体间打胶封闭密实。4、质量标准4.1主控项目:4.1.1门套制作与安装所使用材料的材质、规格、花纹和颜色、胶粘剂的甲醛含量应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。4.1.2.门套的造型、尺寸和固定方法应符合设计要求,安装应牢固。4.2、一般项目4.2.1、门套表面应平整、洁净线条顺直、接缝严密、色泽一致,不得有裂纹、翘曲及损坏。4.2.2、门套安装的允许偏差和检验方法应符合七乳胶漆施工1.第二遍大白涂刮完成后,对基层墙体及顶棚采用360号砂纸进行打磨,磨除大白表面流坠物及对大白表面进行毛面处理以便于乳胶底与大白墙面较好的结合。2.乳胶漆使用前需进行送试,对甲醛含量进行检测,检测合格后方可投入使用。3.乳胶漆涂刷过程应注意滚刷涂刷方向,要尽量同向涂刷,并用滚刷一次涂刷至阴阳角后,采用小滚刷对角部进行细部处理。八 注意事项1、注意保护好电梯设备和电梯门;2、注意将水撒到电梯设备上;3、大白、乳胶漆施工要对地面、白钢门套做好保护措施。避免产生二次污染;4、白钢门套应粘贴保护膜,待交付建设单位使用后方可将保护膜撕揭;九 成品保护1、 材料运输使用电梯时,应对电梯采取保护措施。2、 材料搬运时要避免损坏楼道内顶、墙、地面、扶手、楼道窗户以及楼道门。3、各工种在施工中不得污染、损坏、其他工种的半成品、成品。4 、材料表面保护膜应在工程竣工时拆除。十 安全文明施工保证措施1 施工人员应衣着整齐。2施工人员应服从安全管理人员的监督、管理。3应控制粉尘、污染物、噪声、震动等环境的污染危害。4施工堆料不得占用楼道内的公共空间,封堵紧急出口。5工程垃圾宜密封包装,并放在指定垃圾堆放地。
范文六:电动泄压阀一、用途:安装在各防烟楼梯间系统加压送风的出风管上,以防过高的压力对设备和管道形成破坏的装置,在楼梯间的1/2高度处设压差传感器。当防烟楼梯间与相邻疏散走道的压差大于预定值(压力可调)时,该泄压阀将受控电动打开泄压,当防烟楼梯间与走道的压差降至设定值时,泄压阀将受控电动关闭。二、结构组成电动泄压阀由阀门、电动执行器、压差传感器。等部分组成。三、分类电动泄压阀根据控制方式的不同分为开关型电动泄压阀和比例调节型电动泄压阀。开关型电动泄压阀控制原理接常开触点TEB系列微压差开关一、应用:1.监测过滤网阻塞报警装置。2.监测空调机组中风机的启/停状态。3.制热和通风管道中气体监测。4.控制可变气体容积系统中最大气流。5.燃烧炉中气体控制。6.检测正压送风管道与前室的压力大小。二、技术规格最大压力:10kpa精度:重复性1%倍满量程;压力类型:压差、真空、过压;压力介质:空气,非易燃和非腐蚀性气体压力连接:6.2mm管子或内螺纹G1/8(可选有无节流孔);AMP4.8mm连接器;电气连接:螺丝接线端子AMP6.3mm连接器;工作温度:-30°C~85°C(过压5000Pa);触点系统:切换开关(标准),常开触点(可选);触点材料:多层镀金触点;外壳材料:增强玻璃纤维材料,罩壳为塑料;膜片材料:硅聚合物(MVQ);外形尺寸:81×53mm;防护等级:IP54(带罩壳);三、原理利用气的压力推动微动开关,实现微差压信号到开关量信号之间的转换的仪表就是微差压开关。微差压开关有两条检测口,即正压检测口和负压的检测口,其腔体也由此分为正压腔和负压腔。两腔之间用皮膜隔离,当有压力源时皮膜移动触动微动开关从而达到开/关目的,微差压开关上设有调节控制盘,在调节时改变弹簧的压力大小使风压开关的开机点和关机点(即ON点和OFF点)发生变化。安装时,首先将微差压开关固定的设备旁边,然后用连接软管将微差压开关的正压端和负压端与设备的正压端和负压端连接起来。压差开关应用于垂直安装,我们推荐应用接口朝下的管连接,如果开关是带AMP接头的水平安装,压差值可能比实际值高出20Pa。电动泄压阀一、用途:安装在各防烟楼梯间系统加压送风的出风管上,以防过高的压力对设备和管道形成破坏的装置,在楼梯间的1/2高度处设压差传感器。范文七:楼梯间及其前室机械加压送风量计算探讨邯郸建筑设计有限责任公司
高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风量的计算方法多种多样,本文结合实例对国家规范计算方法和上海规程计算方法进行分析比较,并提出了自己的看法。关键词
机械加压送风量
门洞风速法1. 前言近两年随着用地政策的变革及土地资源特殊性,房地产开发商最大限度地追求容积率,从而以剪力墙结构为主体的高层住宅层出不穷。按照《高层民用建筑设计防火规范》第8.2.1、8.2.2、8.3.1、8.3.2等条款的规定,防排烟方式可分为自然排烟、机械排烟和机械加压送风方式。在优选自然排烟的条件无法满足的情况下,防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和合用前室,应设独立的机械加压送风的防排烟错施。对此,《高层民用建筑设计防火规范》做出了明确的规定。但是,对于高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风量的计算方法,并没有做出明确规定,各个设计院、甚至每个人对规范的理解有所不同,在计算中也可能采用了不同的设计方法,风量的计算方法至今尚无统一。其原因主要是影响正压送风量的因素较复杂,而且各种计算公式的出发点不同,选用不同的计算公式,其结果差别较大。本文将对高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风量的计算方法进行分析。2.假定条件由于在火灾发生时,门的开启状况,系统的运行控制方式多种多样,所以计算防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室的正压送风量时,首先应该确定计算模型的假定条件。根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95、《上海市民用建筑防排烟技术规程》DGJ08-88-2000,我们作出四个假设:(1).任意一层着火时,当系统门(楼梯间开向前室、前室开向走廊的门)全闭时,正压送风系统应保证走廊→前室或合用前室→楼梯间的压力呈递增分布,防烟楼梯间压力值为40Pa至50Pa,前室或合用前室的压力值为25Pa至30Pa。(2).同时打开任一模拟着火层及其上下一层的防火门,其它层的防火门均关闭,模拟火灾层各门洞处的风速应大于等于0.7m/s。(3).楼梯间采用常开风口。(4).前室或合用前室采用常闭风口。第四个假定条件目前尚有争论。关于前室的控制方法,目前常见的有下列三种:(1).前室或合用前室采用常闭风口,火灾时只开启着火层。(2).前室或合用前室采用常闭风口,火灾时开启着火层及其上下相邻两层,即开启三层前室的风口。(3).前室或合用前室采用常开风口。我们认为当前室采用带启闭信号的常闭防火门时,可设常开式加压送风口。笔者遇到的一工程,条件受限,用的是常开风口(如下图)。鉴于目前国内的产品质量及管理制度不尽完善。因此设计时优先考虑常闭式加压送风口。3. 计算基本公式的选取及参数的确定直接按照《高层民用建筑设计防火规范》GB.3.2估算方法虽然快捷,但缺乏理论依据。应计算取得。计算方法如下:3.1 国家规范计算方法国家规范《高层民用建筑设计防火规范》GB.3.1规定,不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室应设置独立的防烟设施。其加压送风量应由计算确定,或按表中规定确定,当计算值和本表不一致时,应按两者中较大值确定。条文说明中指出,作为计算理论依据选用两个公式作为基本计算公式:(1).采用机械加压送风的防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室及合用前室,其加压送风量按照当门关闭时保持一定正压值计算(压差法),送风量为1/bLy=0.827f△P*
①式中△P—门窗两侧的压差值,根据加压部位取25-50Pab—指数,对于门缝及较大漏风面积取2,对于窗缝取1.60.827—计算常数1.25—不严密处附加系数2
f—门窗缝隙的计算漏风总面积, m(2).采用机械加压送风的防烟楼梯间及其前室,消防电梯及合用前室,当门开启时,保持门洞处一定风速所需的风量(风速法)Lv=3600nFv(1+b)/a
②2F—每个门的开启面积, mv—开启门洞处的平均风速, 取0.6-1.0m/sa—背压系数,根据加压间密封程度取0.6-1.0b—漏风附加率,取0.1-0.2n—同时开启门的计算数量。当建筑物为20层以下时取2,当建筑物为20层及其以上时取3.按照压差法和风速法分别计算,取其较大值作为计算加压送风量。这种方法的出发点是采用机械加压送风的防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室及合用前室,当门关闭时需要保持一定的正压值,当门开启时需要保持一定的门洞风速。根据两种方法的计算结果的差值来确定泄压阀的开启面积。3.2
上海规程计算方法按照《上海市民用建筑防排烟技术规程》DGJ08-88-2000计算,加压送风机的送风量应由保持加压部位规定正压值所需的送风量,门开启时保持门洞处规定风速所需的送风量以及采用常闭送风阀门的总漏风量三部分组成。(1).保持加压部位规定正压值所需的送风量1/nL1=0.827 AΔP*1.25*N1*3600
③2A—每层电梯门及疏散门的总有效漏风面积m.门缝宽度:疏散门,0.002-0.004m; 电梯门0.005-0.006m.ΔP—压力差(Pa); 楼梯间取40-50Pa,前室取25-30Pan—指数,一般取2。1.25—不严密处附加系数N1—漏风门的数量,当采用常开风口时,取楼层数,当采用常闭风口时,取1。(2).开启时保持门洞处规定风速所需的送风量L2=FvN2*3600
④2F—每层开启门的总断面积mv—门洞断面风速m/s取0.7-1.2m/sN2—开启门的数量,当采用常开风口时,20层及以下取2,20层以上取3,当采用常闭风口时,取1。(3). 采用常闭送风阀门的总漏风量L3=0.083AFN3*3600
⑤AF—每层送风阀门的总面积0.083---阀门单位面积的漏风量。N3—漏风阀门的数量,当采用常开风口时,取0,当采用常闭风口时,取楼层数。 所以,加压送风机的送风量L=L1+L2+L3
⑥上海规程制定的理由是:因为门洞开启时,虽然加压送风开门区域中的压力会下降,但远离门洞开启楼层的加压送风区域或管井仍具有一定的压力,存在着门缝、阀门和管道的渗漏风,使实际开启门洞风速达不到设计要求。因此,按保持加压区域内一定正压值所需送风量、保持该区域门洞风速所需送风量以及采用常闭送风阀门的总漏风量三部分之和计算加压送风量是较合理、较安全的。3.3
两种方法的比较比较国家规范和上海规程,在计算楼梯间的加压送风量时,上海规程增加了着火时非开启门的漏风量,即保持加压部位规定正压值所需的送风量L1。而这一点在国家规范中体现在漏风附加率b和背压系数a上。所以最终的计算值相差不大。在计算前室或合用前室时,上海规程增加了着火时非开启阀门的总漏风量L3,但是在计算保持门洞风速所需送风量时,开启门的数量取1。而国家规范是按照20层及以下取2,20层以上取3。这样计算后的值相差较大,一般是按照上海规程计算出的加压送风量小于按照国家规范计算出的加压送风量。3.4
两种方法的结合结合两种计算方法,笔者认为,在计算前室的正压送风量时,应该是由以下三部分组成:(1)保持着火层的门(前室开向走道)开启时,规定门洞风速所需的送风量。开启门的数量取1,即着火层的门。这一点与上海规程一致。(2)着火层电梯门的总漏风量(仅对于合用前室)。取消了上海规程中的保持加压部位规定正压值所需的送风量L1,理由如下:首先来计算当门开启时,保证门洞风速时的楼梯间或前室的压力。开门两侧的伯努利方程为:P1??1?v22?P2??v22
?P1?P2?(1??1)?v22
⑧入口局部阻力系数?1取为0.5( 突然扩大),门洞风速取0.7-1.2m/s,经计算得门两侧的压力差为0.441-1.296Pa.也就是说当门洞风速为0.7-1.2m/s时,门两侧的压力几乎是相等的,此时压差仅为1Pa左右。这时,整个楼梯间或前室不能保证50Pa的正压,在计算加压送风量时,保持加压部位一定正压值所需的送风量和保持门洞风速所需的送风量不应该相加。着火层电梯门的总漏风量应该按照公式③来计算,压力差ΔP取1Pa。(3)非着火层常闭送风阀门的总漏风量。按照公式⑤来计算。在计算楼梯间的正压送风量时,应该由以下两部分组成:(1)保持火灾时开启门(楼梯间开向前室)规定门洞风速所需的送风量。(2)非开启门(楼梯间开向前室)的总漏风量。另外,还应计算当着火层门关闭时,保持前室和楼梯间一定正压值所需的送风量,二者的差值作为计算余压阀大小的依据。设计中,可以在楼梯间或前室设置泄压阀,也可以在送风机出风管路上设置压差旁通阀,或者采用变频风机使其满足实际所需正压送风量,以保证楼梯间及前室所需要的正压值。参 考 文 献1.中华人民共和国公安部主编,高层民用建筑设计防火规范,GB50045-95, 北京,中国计划出版社,2005.92.公安部上海消防科学研究所,上海市消防局主编,上海市民用建筑防排烟技规程,DGJ08-88-2000;3.陆耀庆,实用供热空调设计手册,北京,中国建筑工业出版社,1993.6;
范文八:维普资讯 麓   缎   萌自然 防 、 烟 前 室 防 烟 楼 梯 间 设 计  排孙 东 远   北 京 市 建 筑 设 计 研 究 院 ( 0 0 5  10 4 )高 层 建 筑 在 垂 直 方 向 从 各 个 楼 层 通 达 首 层 , 一  唯 的 步 行 道 是 楼 梯 。 因 此 , 层 建 筑 若 遇 火 灾 , 员 能 否  高 人顺 利地 逃 脱 起 火 楼层 , 达 安 全 区域 , 梯 设 计 的质 量  到 楼是 一 种 自然 防 、 烟 形 式 的 防 烟 楼梯 间 ; 排至关 重 要 。它 是 判 定 高 层 建 筑 人 员 疏 散 是 否 有 安 全 保障 的首要标准 。高层 建 筑 的楼 梯 应设 置 防烟 楼 梯 间 。 功能 是 将 蔓  其 延 的火 灾 限定 在起 火楼 层 。 防烟 楼 梯 间要 具 备抵 御 高 温  的能 力 . 阻止 火势 向上 部 楼 层 延 燃 , 之 成 为安 全 区域 , 使   保 障 起 火 楼 层 人 员 的生 命 安 全 。 同时 为起 火 楼层 上 部 各  层 人 员脱 离 危 险提 供 了 必 要 条件 , 为 火 灾 扑 救 提 供 了  也 有 利时 机 。 已发 生 过 高 层 建筑 火灾 失 控 , 楼 被 毁 人 员 大   伤亡 众 多 . 其原 因是 楼 梯 设 置 形式 错 误 严 重 。 究   汉 城 大 永 克 宾 馆 标 准 层 平 面 为 “ 形 , 积 l5 0 L” 面   0I  左 边 2层 是 大 厅 , l。 l 3层 ~ 2 0层 是 公 司 商 号 用 房 。 右一图 1 楼 梯 间 和 前 室 沿 外 墙 都 设 有 窗 子 的 防 烟 楼 梯 间b)用 阳 台 或 凹廊 作 前 室 的 防 烟 楼 梯 间 ( 2 , 图 ) 是种 较 为 理 想 的 , 自然 防 烟 的 防 烟 楼 梯 间 ; 可边 !层 是 大 厅 、 啡 厅 , 咖 3层 ~ 4层 为 餐 馆 和 宴 会 厅 ,  6层~2 0层 共 有 客 房 2 3间 。 、 两 部 分 每 层 相 通 。 2 左 右 发生 火灾 的 起 因 是 2层 咖 啡 厅 液 化 石 油 气 钢 瓶 爆 炸 起火. 3名 员 工 当 即 死 亡 , 烈 火 势 烧 毁 咖 啡 厅 和 相 邻 大  猛阳 台厅 . 沿 楼 梯 向 上 部 楼 层 蔓延 。客 房 内有 1 7人 和 l O 并 8 3名 员 工 被 困 在 起 火 楼 层 之 上 . 法 通 过 楼 梯 逃 脱 火 灾  无 威 胁 。 消 防 队 的 梯 子 只 能 到 达 4层 , 水 只 能 喷 到 9 而层  火 灾 共 造 成 1 3人 丧 生 , 十 人 严 重 受 伤 。   6 几’ 。‘ 。。 ’  ’。 。。 。。 ‘ ‘  。  ’ - 。。 。。 。_ 。。 。。 。- — -圣 保 罗 市 乔 尔 玛 大 楼 火 灾 , 建 筑 地 下 l 、 层  该 层 首是办 公档 案 和 文 件储 存 问 , 2层 ~ l 0层 是 汽 车 库 , l l  层~2 j层 是 办 公 用 房 。 标 准 层 面 积 5 5m设 一 座 楼   8  ,图 2 用 阳 台 或 凹 廊 作 前 室 的 防 烟 楼 梯 间c )楼 梯 间 无 外 窗 , 室 有 两 个 不 同 方 向 墙 面 沿 外  前 墙 布 置 , 设 有 窗 子 ( 3 , 一 种 较 理 想 的 自然 防 、   都 图 )是 排梯 和 四 部 电 梯 。 灾 的起 因 是 1 火 2层 一 窗 式 空 调 器 因 电  线 短路 起 火 。 由于 隔墙 和 吊顶 使 用 大 量 木 材 和 塑 料 , 燃烧 蔓 延急 速 , l 使 2层 以 上 约 7 0人 被 困 。 火 灾 初 起 时  0烟 形式 的 防 烟楼 梯 间 。 范 规 定 具 有 这 种 条 件 前室 的 楼  规 梯 间 虽 不 沿 外墙 布 置 , 楼梯 间 口不 设 加 压送 风措 施 ; 但 1有 相 当 多 的 人 乘 电 梯 疏 散 下 来 , 火 灾 最 终 使 l 9人  但 7 死 亡 , 3 0人 受 伤 , 历 史 上 最 严 重 的 一 起 高层 建 筑  近 0 是 火灾 。此 建 筑 高 达 7   I只 设 一 座 适 用 于 低 层 建 筑 的  0I , T 敞 开 楼 梯 , 有 按 照 高 层 建 筑 的 要 求 进 行 楼 梯 设 计 是  没 造成众 多人员伤亡 的直接原 因。   《 层 民 用 建 筑 设 计 防 火 规 范 》 5 0 5 l 9  高 GB 0 4 一 9 5 规 定 高 层 民用 建 筑 设 计 , 必须 设 置 防 烟 楼 梯 间 ( 类 高  二 层 建 筑 在 3  以下 时 允 许 设 置 封 闭 楼 梯 问 )  2m 。 防烟 楼 梯 间 一 楼 梯 间 +前 室 、 台 或 凹 廊 。 阳归纳 防 烟 楼 梯 问 的 平 面 设 计 有 以 下 几 种 情 况 :   a )楼 梯 问 和 前 室 沿 外 墙 布 置 都 设 有 窗 子 ( 1 , 图 )4图 3楼 梯 间 无 外 窗 . 室 有 两 个 不 同 方 向  前外 墙 设 有 窗 子 的 防 烟 楼 梯 间  消 防科 学 与技 术( 《 原 消防 科 技 》 1 9 )  9年 5月 第 2期  9维普资讯 d)楼 梯 问 沿 外 墙 布 置 设 有 窗 子 。 室 无 外 窗 ( 前 图4  这 时 前 室 要 有 加 压 送 风 措 施 ; )加 压 送 风 道 和 加 压 送 风 口高 层 建筑 设 汁过 程 中 , 当多 数 量 的 高 层 建 筑 , 相 将  防 烟 楼 梯 问 设 计 在 平 面核 心 部 位 , 图 7 图 8 这 些 建  如 、 。 筑 的 平 面设 计 完 全符 合 规 范 要 求 。 旦 遇 有 火 灾 , 防  一 其烟 楼 梯 间 叮 以 达 到 隔 绝 楼 层 之 问 火 灾 蔓 延 又 能 保 障 人  员 安 全 疏 散 的 目 的 , 火 设 计 合 格 。 于 不 具 备 上 述 条  防 对件 的 这 类 防 烟 楼 梯 问 的 高 层 建 筑 , 火 却 存 有 潜 在 危  防 险 。 此  卜一 因 般性 的 普 通 高 层 建 筑 应 不 在 平 面 的核 心部 位 设 置 防 烟 楼 梯 问 。 提 倡 楼梯 问 和 前 室 都 沿 外 墙 布  置 并设 窗 子 的 防 烟 楼 梯 问 , 图 9 图 1 。 如 、 0图 4 楼梯 I沿 外墙 设有 窗子 . 室无 外窗 的防 烟楼梯 f - n ] 前 n - ]c )楼 悌 问 无 外 窗 , 室 沿 外 墙 布 置 并 没 有 窗 子  前 ( j :这 时 楼 梯 问 应 有 加 压 送 风 措 施 ; 图 )加压 送风 道和 加压 送风 口图 7 防 烟 楼 梯 间 设 在 高 层 建 筑 平 面 核 心 部 位 的 平 面 设 计 之 一图 5 楼 梯 f 无 外 窗 . 室 沿 外 墙 设 有 窗 子 的 防 烟 楼 梯 间  n ] 前f )楼 梯 问 和 前 宅 都 不 沿 外 墙 布 置 的 防 烟 楼 梯 问( 6 。这 种 情 况 , 范 要 求 楼 梯 问 有 加 压 送 风 措 施  图 ) 规 时. 才能 成 为符 合要 求 的 防 烟 楼 梯 问 。加 压 送 风 道 和 加 压 送 风 口图 8 防 烟 楼 梯 间 设 在 高 层 建 筑 平 面 核 心 部 位 的 平 面 设 计 之 二丫’    rrV'rr.口: .卜卜. L .L)1   卜   血Il   - -—\一 一——一     -T—-厂 _广— ; E_    一 —一 ]  一1— _   - . —_   一   I _r _ — —  ̄ —. — (  —— ( — 1 VL)卜     LI   ’图 6 楼 梯 f 和 前 室 都 不 沿 外 墙 布 置 的 防 烟 楼 梯 间  n ]11.上 述 防 烟 楼 梯 问 平 面 形 式 中 a 、 、 ) 自然 防 、 ) b) C 是《上,排 烟 形 式 的 防 烟 楼 梯 问 , 、 ) f 都 属 于 有 加 压 送 风  d)e 、 )措施 的防烟楼 梯间 。消 防 科 学 与技 术 ( 消 防 科技 》 1 9 原《 ) 9 9年 5月 第 2期    图 9 防 烟 楼 梯 间 设 在 高 层 建 筑 沿 外 墙 两 端 布 置 的 平 面 设 计25维普资讯 对 一 般 性 高 层 民用 建 筑 , 防 烟 楼 梯 间 设 汁 时 , 在 提  倡 本 文 所 阐述 的 a 、 ) c 三 种 防 烟 楼 梯 间形 式 。 )b 、)J图 1 0高 层 建 筑 一 端 设 有 两座 沿 外 墙 布 置 防 烟 楼 梯 l 的 平 面 设 计  司楼梯 间和前 室沿 外墙并 设 有窗 子的 防烟楼 梯 间 ,   不 论 打 开 的 窗 子 处 在 背 风 面 或 迎 风 面 , 有 安 全 保 障  具的 机理 是 :若前 室 开 窗 面处 负 压 时 , 入 前 室 的 烟 气 , 于 烟  进 由的 温 度 高 于 常 温 , 热 对 流 的 作 用 产 生 向 窗 外 流 动 的  受 趋 向 . 此 同 时 室 外 负 压 气 流 靠 近 窗 口时 的 吸 附 作 用 , 与强 化 了将 烟 吸 出 窗 外 的 过 程 。因 此 这 样 的 前 室 在 火灾  时 具 有 了安 全 度 。   若 前 室 开 窗 处 迎 风 面 时 , 前 室 成 为 由 自 然 送 风  使 形 成 的 正 压 状 态 。 由 于 风 速 随 着 建 筑 高 度 的 增 加 而 加图 1   高 层 住 宅 前 室 的 南 、 向 外 墙 都 有 窗 子 的 防 烟 楼 梯 间 设 计  1 北凹麻大 . 烟 前 室 通 向 走 道 防 火 门 开 启 时 承 受 的 风 速 会 远  防远 大 于 机 械 加 压 送 风 形 成 的 风 速 。这 样 的 前 室 发 生 火/I   ’I\ 一灾时处于无烟状 态 , 人员的进入 有足够的安全 保障 。 对按 现行《 层 民用 建筑 设计 防火 规范 》 规定 ,   高 的 前-—(- -l   _1\ - .室 在两 个 不 同 方 向 外 墙 面 都 设 有 窗 子 时 , 梯 间 虽 然  楼无 外 墙 也 可 不 设 防 烟 设 施 。 类 前 室 的 优 点 是 , 由 于  这 或室 外 风 力 形 成 足 够 正 压 使 烟 气 不 能 进 入 前 室 ; 即 使  或‘1  . .y I   厂\黉 J   】 I=   I l 、 , 一、有烟进入 , 由于 通 风 良好 烟 气 无 法 在 前 室 停 留 。 设 计  在上 这 是 一 种 具 有 很 高 安 全 度 的 防 烟 楼 梯 间 , 程 设 计  工.. 1, l上 可 取 , 程 投 资 节 省 。 为做 好 这 类 自然 防 、 烟 防 烟  工 排 楼 梯 间 设 计 , 文 介 绍 几 例 设 有 这 种 防 烟 楼 梯 间 的 工  本程设计平 面 , 图 l 、 1。 如 l图     2●  _    _ ● ●  ●  ●    _   ● ●  ●    _   ● ●  ●  ●  ●  ●凹 廊图 1  高 层 办 公 楼 的 前 室 南 、 向 都 设 有 凹 廊 的 防 烟 楼 梯 间 设 计  2 北( 稿 日期 :9 8 1 — 2 ) 收 l 9    2 8●  _  ● ●Z ED 低 压 CO 自 动 灭 火 系 统南 京 消 防 器 材 厂 开 发 的 低 压 二 氧 化 碳 自 动 灭 火 系  统 , 用 聚 氨 酯 发 泡 绝 热 、 效 制 冷 和 灭 火 剂 储 量 测 量  采 高 技 术 , 学 合 理  热 性 能 实 测 结 果 优 于 美 国 NF A1  科 绝 P 2 l9   3标 准 规 定 的 指标 。系 统 采 用 循 环 启 闭 控 制 技 术  9 并 配 以 各 种 规 格 的 低 压 选 择 阀 门 , 足 了 大 型 消 防 工  满 程 不 同 的 应 用 场 合的 需 要 。Z ED低 压 二 氧 化碳 自 动 灭一火系统的综合技 术水平处 于国内领先地位 。   主要技术性 能指标 :   系 统 设 计 压 力  2 4  a . 5MP   灭 火 剂 充装 率 0 9  g I . 5k /储 罐 设 计 温 度  一4 ( 0 、   使 用 环 境 温 度  一 2 (~ + 5 ( 0 、 5 、   灭 火 喷 射 时 间  全 淹 没 保 护 方 式 ≤ 6    os 局 部 保 护 方 式 ≥ 3   0s 规  格  5 0 k ~ 2   0   g及 2  0   0  g 00 0k 00 0k g以 上2  6
范文九:高层建筑防烟楼梯间和前室加压送风计算公式的推导和应用***设备***
*******提要 以防烟楼梯间和前室加压送风量的组成为出发点, 分析了影响加压送风的气流通路和开门工况等诸多因素,推导出了常用加压送风方式下的送风量计算公式。关键词: 高层建筑 防烟楼梯间 前室 加压送风 计算公式1 引言高层民用建筑发生火灾时,其防烟楼梯间及其前室(合用前室)是内部人员疏散的唯一垂直通道,消防电梯是消防队员进行扑救的主要垂直运输工具。为了满足安全疏散和消防扑救的需要,对防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或二者合用前室采用机械加压送风的方式,为安全疏散和扑救行动创造有利条件[1 ]。目前国内外关于防烟楼梯间和前室的加压送风量的计算方法可归纳为以下四种:压差法,层均法, 门洞风速法和综合计算法。有的设计人员为了计算方便, 一般都使用门洞风速法或压差法。但是高层建筑发生火灾时防烟楼梯间和前室门的开启状态是很复杂的, 因此不能套用一个简单的计算公式,应该把影响加压送风的诸多因素考虑起来进行综合分析,这样计算出的加压送风量才能在发生火灾时满足要求。2. 1 通过开口的流量计算公式建筑物中的各种孔洞、 门窗缝隙、 管道穿墙处的四周间隙以及围护结构的缝隙等通称为开口。当开口两侧有压力差时,气体就从压力高的一侧流向压力低的一侧。由伯努利方程可推导出通过开口的流量的计算公式如下:
Q?2p?( 1)式中 Q
通过开口的流量, m3/ɑ
流量系数,一般取0. 6~ 0. 7;A
开口的流通面积, m2;P
开口内外压差, Pa;ρ
气体密度, 通常取 1. 2 kg/ m3也可以用式
进行计算 .2. 2 气流通路由于建筑物的加压区域与非加压区域之间, 加压区域与室外之间存在一定的压力差, 因此空气将从加压区域通过各种开口向非加压区域或室外泄漏出去,这些开口就是气流通路。气流通路的基本型式是并联型和串联型。2. 2. 1 并联气流通路气体从某一正压区域分别通过若干个气流通路同时流向压力较低但压力相同的正压区域或非正压区域, 根据通过每个开口的气体流量的计算公式可推导出并联气流通路的总计算流通面积等于各个气流通路的面积之和。设 n个并联气流通路的面积分别为A 1 , A 2...A n, 则总的计算流通面积为:A =
A 1 + A 2+ ... A n ( 3)2. 2. 2 串联气流通路气体从某一正压区域依次通过若干个气流通路流向压力较低的区域,这些气流通路称为串联气流通路。设 n 个串联气流通路的面积分别为 A 1, A 2 ...An。根据通过每个开口的气流流量的计算公式可推导出串联气流通路的总的计算流通面积为:??A???Ai?2?
( 4) ?i?1?2. 3 通过单个门洞的风量计算公式Q= Fw ( 4)式中 Q
通过单个门洞的风量, m3/F
单个门洞的计算流通面积, m2;w
通过单个门洞的风速, m/ s。单个门洞的计算流通面积的计算,要根据门的形式和同时开启门的个数而定。本文建议如下:对单扇门 F = BH ;
(5)对双扇门 m= 1 时, F = BH ;m≥2 时, F =0.5*BH 。式中 B
门洞的几何宽度,H
门洞的几何高度,m
同时开门的楼层数或并列的门数。 n?122.4 三条通路的并联计算分别是门缝、开启的门和漏风。 12?1212?Ae1??()?()??Ad?Ada?s?Ae2??n?1?Aw.c??1212??A?()?()?
e3?AQ.cd??As.cd?其中n为楼层数 ?12?n?m?
(6)2. 5 同时开门的楼层数的确定发生火灾时由于受灾人员的疏散活动和消防人员的扑救活动,正压防烟楼梯间和前室的门总是要开的,对于一幢楼层数为 n 的高层建筑来说,在某一瞬间所有楼层的一道门和二道门同时处于开启状态的概率是极小的, 但某些楼层的一、 二道门同时开启的可能性还是有的。《高层民用建筑设计防火规范》( GB50045- 95) ( 以下简称《高规》 ) 中规定了同时开启门数量的取值如下:20 层以下的建筑, 同时开门的数量取 m = 2,20 层以上的建筑, 同时开门的数量取 m = 3。3 防烟楼梯间和前室加压送风计算公式的推导加压送风防烟就是对建筑物的防烟部位送入足够量的空气,使其维持高出建筑物其他部位一定的压力,从而把其他部位中因着火所产生的火灾烟气或因扩散所侵入的火灾烟气堵截于被加压的部位之外。3. 1 加压送风量应满足的要求首先防烟楼梯间及其前室的所有门都关闭时, 其内应保持一定的正压值, 以阻止烟气通过门缝渗漏。《高规》中规定防烟楼梯间正压值为 50 Pa, 前室的正压值为 25 Pa。其次防烟楼梯间及其前室通向走道或房间的门开启时,开门的门洞处要维持一定的风速以阻挡烟气通过门洞倒流。发生火灾时烟气的水平扩散流动速度可达 0. 5~ 0. 8m/ s。为了阻挡烟气进入加压区域, 则开门处的加压风速应高于烟气的水平扩散速度,《高规》中建议取开门门洞处风速为 0. 7--1.2 m/ s。为了保证正压防烟楼梯间及其前室在发生火灾时不致受到烟气的侵害, 其加压送风量应满足以上两项要求。3. 2 加压送风计算公式导出时遵循的原则应以所有楼层的防烟楼梯间和前室为对象, 分析其加压送风量和泄压排气量之间的平衡关系, 建立风量平衡方程式并对其联立求解, 从而得到加压送风量的数值。在各种安全开门工况下,系统所需的加压送风量是不同的,我们把系统所需的加压送风量最大的那种安全开门工况称为最不利的开门工况。显然按最不利的开门工况设计的加压送风系统可以满足其他任何开门工况对加压送风机和风道的要求。4. 1 防烟楼梯间底层无外门, 只对 m 层前室加压送风,其余前室不加压送风Q前室 = m ( Q11- Q21 ) ( 6)Q楼梯 = m QT2 ( 7)4. 2 防烟楼梯间底层有外门,对所有的前室均加压送风每个关门前室的加压送风量为:Q关 = Q1 + Q2 + Q3 ( 8)每个开门前室的加压送风量为:Q开 = Q11 - Q31 ( 9)所有楼层的前室加压送风量的计算如下:Q前室 = m Q开 + ( n - m ) Q关 ( 10)防烟楼梯间总的加压送风量为:Q楼梯 = m QT2 - ( n - m ) QT1 + QT3 (11)式中 QT1、 QT2含义同前, QT3表示通过外门流出去的风量。QT3 = Wo*Fmo ( 12)式中 w O
外门洞的风速, 假定与一道门洞处的最低风速相同, m/F MO
外门的几何面积, m2。4. 3 防烟楼梯间底层有外门, 只对 m 层的前室加压送风,其余前室不加压送风Q前室 = mQ11 (13)Q楼梯 = mQT2+ QT3 ( 14)5 举例有一栋18层建筑,楼梯间和前室们宽*高=1.6m*2m,楼梯间有1.5m*1.5m的铝合金推拉窗,求加压风量。解:(1)按(2)式求通过的开启的门洞风量V1?2?2?1.6?0.7?4.48m3/s .(2)分别求出当量流通面积12??12Ae1?2?()?()??4.53m21.6?2??1.6?2Ae2??18?1??(1.5?2?1.5?3)?0.35?10?3?0.0357m211??Ae3??()2?()2?0.6(3)求其他通路的渗透量0.?0.035m3/s4.53 .0..48?0.309m3/s4.53V2?.?12?12?18?2??0.312m2(4)求总加压风量V?(V1?V2?V3)?1.10?5.3m3/s ....(5)当门全关闭时,则空气流动面积为11??Ae1?0.0357?18??()2?()2?0.6?12?0.378m2按式(1)有Vp?1.25?0.839?0.387??2.87m3/s .由例可见,用压差法计算得的风量远小于用门洞风速发的计算风量。一旦当门打开时,系统阻力减小,系统风量增加,但通过门洞的风速仍达不到防烟的要求。因此以门洞风速法计算风量,再考虑其它缝隙风量的计算方法是比较适宜的。6 结语本文对防烟楼梯间和前室加压送风量的组成进行科学分析,推导出了其加压送风量的计算公式。各位同行在参考使用时应认真领会各公式的含义,针对不同的情况使用不同的计算公式。并且应特别注意以下几点:6. 1 前室送风口型式的确定关于前室的加压送风口是采用常开风口还是常闭风口,目前各位工程师的意见不一致。有的认为采用常开风口时不但可以简化系统, 而且可以节约投资。有的认为应采用常闭的加压送风口, 发生火灾时只开启着火层及其上下两层的加压送风口,持这种观点的理由是: 对前室加压送风的目的是防止烟气进入前室, 对于其他未发生火灾的前室没有必要加压送风。从笔者所举例的表中可以看出: 当采用两种不同型式的送风口时, 前室的加压送风量是不同的。6. 2 关于《高规》中表 8. 3. 2- 1 至表 8. 3. 2- 4 的应用
《高规》中第 8. 3. 2 条的内容如下: ( 高层建筑防烟楼梯间及其前室、 合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量应由计算确定, 或按表 8. 3. 2- 1 至表 8. 3. 2- 4 的规定确定。当计算值和本表不一致时, 应按两者中较大值确定。 )这里值得空调设计人员注意的是?高规%要求加压送风量首先应该计算, 然后再和表 8. 3. 2- 1 至表 8. 3. 2- 4 比较,取较大值作为加压送风量。许多设计人员未能领会其精神,而错误地认为只要建筑物的层数符合表中的要求,便可套用表中的加压送风量。6. 3 防烟楼梯间和前室加压送风系统的维护防烟楼梯间和前室的加压送风系统只有发生火灾时才启用,平时都是处于休眠状态,各单位千万不能麻痹大意,而应定期地检修这些设备。有的单位对加压送风防烟系统的设备缺乏足够的管理, 一旦发生火灾时很多都不能及时投入使用,从而贻误了灭火时机。参考文献1 郑万兵, 胡青廷
高层民用建筑加压送风设计
2003年 5 月2 王 芳 陆亚 俊
防烟楼梯 间和合用前室 同时加压送风系统的设计问题
2000年 3 高层民用建筑设计防火规范
GB 50045—954
高层民用建筑机械加压送风系统
20105 陆亚俊 马最良 邹平华
(第二版) 2010
范文十:建筑楼梯间及前室的防排烟问题1、如果建筑物是超过50米的公共建筑或超过100米的居住建筑的话,防烟楼梯间及其前室、合用前室,不论能否自然排烟,均应分别设置机械加压送风系统;2、除第1种情况外,如果防烟楼梯间及其前室、合用前室均有外窗且满足排烟面积的话,就不用设置机械正压送风系统;如果防烟楼梯间及前室均不能自然排烟的话,只对防烟楼梯间加压送风,前室不用送风;如果前室自然排烟,防烟楼梯间不能的话,也只是对防烟楼梯间送风即可;如果防烟楼梯间自然排烟,前室不能的话,对前室加压送风,防烟楼梯间不必加压送风。(百度知道) (可参高规8.3 机械防烟的条文说明,如下文)需要说明的几点:1.关于消防电梯井是否设臵防烟设施的问题。这个问题也是当前国内外有关专家正在研究的课题,至今尚无定论。据有关资料介绍,利用消防电梯井作为加压送风有一定的实用意义和经济意义,现在正在研究之中。国外也有实例。由于我国目前在这方面尚未开展系统的研究,因尚无足够的资料,所以本条不规定对消防电梯井采用机械加压送风。 另一方面,考虑到防、排烟技术的发展和需要,在有技术条件和足够技术资料的情况下,允许采用对消防电梯井设臵加压送风,但前室或合用前室不送风,这也是有利于防、排烟技术在今后得到进一步发展。2.关于“对不具备自然排烟条件的防烟楼梯间进行加压送风时,其前室可不送风”的讨论。经调查,目前国内对不具备自然排烟条件的防烟楼梯间及其前室进行加压送风的做法有以下三种:(1)只对防烟楼梯间进行加压送风,其前室不送风;(2)防烟楼梯间及其前室分别设臵两个独立的加压送风系统,进行加压送风;(3)对防烟楼梯间设臵一套加压送风系统的同时,又从该加压送风系统伸出一支管分别对各层前室进行加压送风。本条规定对不具备自然排烟条件的防烟楼梯间进行加压送风时,其前室可不送风理由是:(1)从防烟楼梯间加压送风后的排泄途径来分析,防烟楼梯间与其前室除中间隔开一道门外,其加压送风的防烟楼梯间的风量只能通过前室与走廊的门排泄,因此对排烟楼梯间加压送风的同时,也可以说对其前室进行间接的加压送风。两者可视为同一密封体,其不同之处是前室受到一道门的阻力影响,使其压力、风量受节流。国外某国家研究所对上述情况进行了试验(如图19所示),其结果说明这一点。(2)从风量分配上分析:当不同楼层的防烟楼梯间与前室的门以及前室与走道之间的门同时开启时或部分开启时,气流风量分配与走向是十分复杂的;以致对防烟楼梯间及其前室的风量控制是很难实现的。