美的分体式如何查空调漏制冷剂拆装时,制冷剂漏完,是否真空?怎样加制冷剂?

空调折装步骤有哪些_家用电器_土巴兔问吧
空调折装步骤有哪些
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
空调折装步骤有哪些
提问者:邹和悌|
时间: 11:17:41
已有3条答案
回答数:11098|被采纳数:9
我眼中的世界
所有回答:&11098
空调拆装方法与拆装步骤:
在拆装分体式空调时,必须先回收室内机的制冷剂,才能拆卸室内。
1:分体式空调制冷剂的回收方法;接通电源,让空调制冷。用扳手缓慢关闭室外机高压阀,使室外机的制冷剂不再流入室内机。原来滞留在室内机的制冷剂由压缩机抽回室外机,大约经30~60秒后,制冷剂即可回收干净。然后再关闭室外机低压阀,最后断开空调电源。回收制冷剂要注意两个问题:(1)要准确控制回收时间。时间太短制冷剂回收不干净;时间太长,由于高压阀已关闭,压缩机排气量阻力增大,工作电流增大,发热严重,而制冷剂不再循环流动,冷凝器散热能力下降,压缩机也无低温制冷剂冷却,故容易烧坏压缩机。控制制冷剂回收时间有两种方法:①表压法:在低压阀连接一只低压表,当表压值为负且保持不变时,表明制冷已回收干净。②经验法:一般回收30~60秒钟好戏可收尽,这时压缩机由于负荷增大,声音变得沉闷。
(2)要防止压缩机从低压阀抽进空气,所以回收制冷剂时,关闭低压阀动作要迅速。若在低压阀半开半闭状态停留时间太长,由于此时低压侧已抽成真空,空气则会乘机而入。
2:分体式空调拆迁重装的注意事项:(1)拆下室内,外机的连接铜管时,应将铜管口用干净的布堵住,高,低压阀应盖上塑料帽,防止脏堵和进入湿空气。(2)拆下空调后应尽快安装。(3)安装时,要认真检查管道是否完好,有无压瘪,断裂等现象。(4)将空调安装好后,试机运行,检查是否要补加制冷剂。因为在回收制冷和安装时用制冷剂排除空气,都会损耗制冷剂。判断是否要补加制冷剂通常有三种方法:
①电流法:用钳形电流表监测室外机工作电流(包括压缩机和风扇电流),若电流值基本符合铭牌标称的额定电流,说明制冷剂合适;若低于额定值太多,则制冷剂太少,需补加。
②表压法:制冷系统低压侧压力高低与制冷剂多少有关。在低压阀接上压力表,空调开机制冷,开始时表压会下降,运行10多分钟后,若表压稳定在0.49Mpa左右为正常。
③观察法。观察室外机高压阀附近高压管和低压阀附近低压管的结露情况。一般高压管结露,且较冷,若低压管也结露,有凉感,温度比高压管高3℃左右,说明制冷剂合适。若低压管不结露,有温感,则说明制冷剂量不足,需补加;若低压管结露,或每次压缩机启动1分钟左右,低压管结霜,过后又化为露,则说明制冷剂过多,需放掉一些。以上三种空调拆装方法与拆装步骤方法,以测电流和观察高压,低压管结露情况为主,兼用表压法,以确定是否要补加制冷剂。需要注意的是,空调制冷时,室外风机一定要打开,否则蒸发器周围的冷空气没有及时散开,使蒸发温度下降,蒸发压力下降,读出的表压偏小,电流也偏小,造成误判。
回答数:21313|被采纳数:10
没在这片海
所有回答:&21313
<p class="ask_one_p edit_、拔掉电源插头,切断电源;2、关闭室外机阀门;3、解开室外机电源接线及拆下连接管;4、卸下室内、外机,搞定。
回答数:35573|被采纳数:5
所有回答:&35573
空调柜机拆装步骤,一制冷状态下:把室外机两个连接管阀门的盖子,用扳手打开。用5个的六角扳手,放进细的(高压阀)阀口,把阀门迅速关上,约20秒之后在把粗的阀门(低压)关上,然后关机,断电。这样氟就收到外机了。这样就可以拆机了。二。安装的时候还有开阀门排空:具体如下:把内外机固定好之后,1.把空调连接好,主要是把内外机连接管都紧好,注意一定接好,以防制冷剂泄露。2.用内六角开关打到自动档空调就正常工作打开高压阀门(细管阀门),在用六角顶住加氟口顶针(加氟口在低压上),使里面的气体跑出来,10秒钟左右就可以了,不要时间太长,以免雪种跑的太多。这样就可以使管路里面的空气放出来。4.然后把高低压的阀门都打开,接上内外机的电源线就可以了。
已有 1 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 1 个回答
北欧简约、复古美式、大气欧式、清新地中海风,总有一款适合你!
一万套装修案例空调怎样安装最好来自: 张新全 日分享至 :
空调装好之后没有排空怎么办?推荐回答:把空调系统管路内所有的制冷剂排放掉,重新充气保压、检漏,抽真空并加注标准量制冷剂。分体式家用空调安装过程中要求普通定速空调用冷媒排空,直流变频空调要对连接管和室内机管路进行抽真空。如果在连机的时候忘记排空,则空调系统内冷媒中会混有较多的空气,较多空气的存在会导致空调在运行过程中出现排气温度过高或者排气压力过高保护且空调效果严重变差。而与冷媒混合在一起的空气是没有办法分离开来的,此时所能采取的办法就是把系统管路中原有的制冷剂全部排放掉,对系统管路重新抽真空并加注标准量制冷剂了。在放掉原有制冷剂抽真空的时候真空度可以稍微低一点,也就是没有必要抽30min以上,一般在管路不存在泄漏点的情况下抽真空20分钟左右然后关闭阀门保负压10分钟,真空度没有明显的回升就可以了。应按照空调产品铭牌上标注出来的冷媒量进行加注。想咨询一下空调怎么安装比较好,都要我们符合哪些要求?推荐回答:大家应该知道安装空调一般都是由商家那边直接安排人员来安装的,因为空调的安装都是有专业人员操作的,但是对于们来说,大概的了解空调安装的注意事项,做好安装空调的准备工作也是非常必要的,那么安装空调都要们符合哪些要求?一、室外机安装位置应符合以下要求:1)地面或墙体要能承受机体的重量自振动;(2)安装的部位要便于操作、调整与维修;(3)外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活;(4)外机周围不能有可燃性气体泄漏;(5)外机尽可能安装于背明地方。二、室内机安装位置应符合以下要求:(1)避免太阳直射在机组上,远离热源;(2)内机的进、出风口处,不应自障碍物。测量内、外机之间的距离。内、外机之间距离应小于5米,大于5米应准备新的连接铜管。测量内、外机之间位差。内、外机之间位差距离应小于3米,否则舍降低空调器的制冷能力,增大压缩机负荷,引起过载启动。做好了以上的准备,就可以安装了。关于空调安装一些相关事项就介绍到这,这个建议在买空调时最好选购比较有名气的品牌,这样的售后服务更会跟上,这边提醒一下:内、外机之间位差距离应小于3米,否则舍降低空调器的制冷能力,增大压缩机负荷,引起过载启动。适合卧室用空调什么牌子的好 ?推荐回答:空调选择什么品牌都差不多主要几点1 空调是三分技术七分安装 安装的好可以省电 制冷快 噪音小 雪种都用的久2 价钱考虑 在元可以考虑国产品牌 美的 格力 海尔也可以(但海尔空调安装比其他品安装麻烦一些 安装工不是很喜欢安装海尔空调所以安装之后的质量不一定好) 可以选择松下和三凌电机(记住是三凌电机不是三龄重工 重工的质量不是很好) 着两个品牌比上面品牌更有保证 可以选择三凌电机和大金 都是变频空调实用功能很多是高品质享受的代表 (要了解就去商场)3 选择变频和不变频 变频有两种一种是交流变频一是直流变频 交流变频不省电 直流变频才省电但变频空调要起动超过6小时后才比不变频空调省电 所以变不变频都吾所谓 变频空调的压缩机的寿命比不变频空调的寿命要长4 选择匹数 小一匹是制冷量(用于12个方) 正一匹是2500制冷量(15个方) 大一匹是 制冷量(18个方) 正1.5匹是3500制冷量(25个方) 小2匹4500制冷量(30个方)还要看自己家里有没西斜 顶楼 和不通风(不通风的条件下15个方装3匹机都没用)带有以上问题要把匹数加大一点5 选择能效级数 1级最省电 5级最费电 1级能效价格贵 2--3级的优先考虑 之后到4~5级8平方的小房间装什么样的空调好?推荐回答:国家免检产品:小1P适用面积,中国驰名商标.,空调十大品牌;定速: 小2匹 20-28KF-51;K(2(小1P) 空调类型.系列空调¥2130 上市日期:冷暖型空调控制:格力乡之韵-挂:型号 匹数 适用面积(m2)KF-23:定速产品功率:挂式空调冷暖类型:挂式空调冷暖类型:10-16㎡能效等级:格力凉之源-挂.5匹 16-22KF-35:4级系列;定速:格力玉兰春-挂:2009年11月 格力 KFR-23GW/:遥控变频/.:定速产品功率,国家免检产品: 5匹 53-73KF-130:小1P适用面积..,空调十大品牌)5 美的 (中国名牌:10-16㎡能效等级: 大1,中国驰名商标:定速产品功率:冷暖型空调控制.5匹 14-20KF-33,国家免检产品:挂式空调冷暖类型.系列空调¥2345 上市日期,空调十大品牌)8 海信-科龙 (中国名牌,空调十大品牌)7 志高 (中国名牌..:10-16㎡室内机尺寸:2009年09月 格力 KFR-23GW/.:定速产品功率: 小1.系列:2级系列.5匹 18-26KF-45:小1P适用面积:2009年11月 格力 KFR-23GW/,中国驰名商标;定速,空调十大品牌)6 海尔 (世界名牌.系列空调¥-05 上市日期,日本世界品牌)4 格力 (中国名牌;定速:2009年02月 格力 KFR-23GW/.系列空调¥2260 上市日期:挂式空调冷暖类型: 小1匹 9-12KF-25,中国驰名商标.¥2200 上市日期;定速:遥控变频/:定速产品功率,国家免检产品.系列空调¥2430 上市日期: 1匹 10-14KF-28;定速,国家免检产品,空调十大品牌)3 松下 (国家免检产品:格力绿嘉园-挂:定速产品功率: 大5匹十大空调品牌排行榜1 大金 (中国驰名商标:遥控变频/:格力谦者-挂机系列空调¥2600 上市日期:小1P适用面积.系列空调¥2270 上市日期:挂式空调冷暖类型:10-16㎡能效等级.:10-16㎡能效等级;K(2(小1P) 空调类型,国家免检产品:10-16㎡能效等级: 大1匹 12-18KF-31(32).5匹 32-42KF-70:遥控变频/,空调十大品牌:定速产品功率:2级系列:挂式空调冷暖类型:2009年11月 格力 KFR-23GW/:挂式空调冷暖类型:遥控变频/:格力凉之静-挂:2级系列;K(2(小1P) 空调类型.:(宽)790×(高)265:定速产品功率;K(2(小1P) 空调类型: 3匹 42-52KF-120:冷暖型空调控制:遥控变频/,中国驰名商标;定速:挂式空调冷暖类型:小1P适用面积,国家免检产品:遥控变频/: 1,国家免检产品,空调十大品牌)10 奥克斯 (中国名牌:小1P适用面积: 2匹 28-32KF-60;K(2(小1P) 空调类型.,空调十大品牌)加入对比格力 KFR-23GW/定速;K(2(小1P) 空调类型:冷暖型空调控制..: 2;K(2(小1P) 空调类型:2级系列.:2009年11月 格力 KFR-23GW/:2009年11月 格力 KFR-23GW/,中国驰名商标,1924年日本大阪)2 三菱 (中国名牌.:2009年11月 格力 KFR-23GW/:挂式空调冷暖类型:小1P适用面积:10-16㎡能效等级,中国驰名商标;定速,空调十大品牌)9 春兰 (中国名牌.:格力玉堂春-挂:冷暖型空调控制:变频产品功率:遥控变频/:小1P适用面积:冷暖型空调控制,中国驰名商标:冷暖电辅空调控制:冷暖型空调控制;K(2(小1P) 空调类型:2级系列:小1P适用面积;Q(23550)FdNA1-N4(小1P) 空调类型:10-16㎡能效等级:3级室内机尺寸:(宽)790×(高)265:冷暖型空调控制:遥控变频/:10-16㎡能效等级.:2级系列房间的面积和空调大小选择挂机空调安装在距离地面多高的地方最好?推荐回答:一般高度为1.8M至2.2M,过高太费电。在安装方面,如果安装高度过高,在晚上即使您开了空调还是热得难以睡眠,而当您降低安装高度后,不但可以舒适的睡眠,且可以达到设定的某一舒适温度后而停机,节省电能。因为冷空气的比重较大,我们可以在安装空调时,尽可能降低安装高度,只对房间的下部空间制冷,而热空气让它浮在房间的上部。除此之外建议还是针对空调本身来说,之前我家装空调,格力师傅是有说要什么高度的。这个安装师傅会比较清楚。中央空调的好处与坏处推荐回答:家用中央空调与分体空调相比,主要的优点如下:1、中央空调的主机少只需要一个空调主机位置即可,现在的地产开发商考虑房子的整体外观,往往预留的空调主机机位不够,很难安装分体机。2、中央空调的内机一般采用风管机的形式可以与吊顶装修风格匹配,并且出风较为柔和,不会出现直吹人的现象。3、中央空调的运行效率较高,特别是在部分负荷运转时主机的换热器较大能效更高,并且在通常情况下并非所有的空调内机全部运转,更突出了中央空调的运行效率和节能性。当然中央空调也有自身的缺点:1、产品的价格较高,特别是对安装的要求要求高。2、空调内机维修不方便,特别是出现换热器不良等需要动系统的时候需要破顶维修;3、整体中央空调的寿命在15年左右,后期更换费用较高。安装好空调后怎样才能使用?怎么样放雪种的?推荐回答:如果你自己不能弄的话。2,不能盘成死弯。安装的时候还有开阀门排空,以免雪种跑的太多:拆空调:把内外机固定好之后。这样就可以使管路里面的空气放出来,造成不能制冷和制热,用扳手打开。装空调,否则就会影响制冷剂的流动,主要是把内外机连接管都紧好:一:具体如下,然后关机,在用六角顶住加氟口顶针(加氟口在低压上),接上内外机的电源线就可以了,放进细的(高压阀)阀口,以防制冷剂泄露,把阀门迅速关上:连接管是铜的。4,1。注意.然后把高低压的阀门都打开,使里面的气体跑出来。制冷状态下,不要时间太长,约20秒之后在把粗的阀门(低压)关上。这样氟就收到外机了。这样就可以拆机了,注意一定接好,10秒钟左右就可以了:二.用内六角开关打到自动档空调就正常工作打开高压阀门(细管阀门).把空调连接好:把室外机两个连接管阀门的盖子空调拆装的流程,尽量找专业人员。用5个的六角扳手,断电家用的中央空调安装麻烦吗?家里装修好了,若想装中央空调,要怎么装????推荐回答:装修好了,同时还要使中央空调得安装和装修风格协调一致,只是没有起到中央空调应该起到的效果。如果你不介意安装之后很不雅观,才能达到比较理想的效果,所以还是不建议装,就安装分体机,其实原则上也是可以的安装中央空调必须配合装修同步进行,因为安装中央空调时要对墙体进行开槽钻孔分享至 :
下一篇:上一篇:相关帖子相关文章---空调怎样安装最好||||||||||
||||||||||
查看: 12167|回复: 12
请问,空调制冷剂没完全漏完,要抽真空才加吗?
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 松树果 于
00:45 编辑
请教各位师傅,挂壁式空调制冷剂没完全漏完,加氟时还用抽真空吗!!!
阅读权限120
在线时间 小时
要看你漏多少,还有是什么制冷剂,如果是但成分(比如R12、R134、R22等)只要运行时,低压端不低于大气压,也可以说是负压,就可以在不抽真空的情况下直接加,但加液管要排空;如果是混合制冷剂(比如R410、R404等)则要求一定要抽真空后再加,因为其为混合成分,在系统里面有可能分层,漏掉了部分成分,造成其性能改变,比如R410成分为: HFC-32/125/134a (23/25/52%) ,其中HFC-32是 易燃易爆的,而HFC125是不可燃的,两者中和,如果漏掉HFC125,那系统里就剩下HFC32和134,危险可想而知
阅读权限35
在线时间 小时
肯定要抽真空再加制冷剂
阅读权限10
在线时间 小时
好的!谢谢师傅~
阅读权限120
在线时间 小时
优雅dē颓废 发表于
好的!谢谢师傅~
只要系统内还有压力就没必要,像新装空调一样,可以利用系统内的余压排除空气补加氟量。
阅读权限50
在线时间 小时
支持荣昌师傅的讲解。
阅读权限30
在线时间 小时
如果是410的氟,就必须抽空定量加氟
阅读权限30
在线时间 小时
只要系统内还有压力就没必要。。。。。。
阅读权限25
在线时间 小时
R22的话系统内有一定压力就可以直接加,不用抽真空,保证系统不会再漏的情况下;R410的话就必须全部放干净之后抽真空定量加注
阅读权限25
在线时间 小时
比较赞同8楼
阅读权限65
在线时间 小时
本帖最后由 lukking 于
13:12 编辑
穩穩當當的做法是
5.加冷媒至1大氣压
6.加裝干燥器
7.加足冷媒
8,運行,看有否冰堵
9,若有,更換干燥器
( 鄂ICP备号-1 )&&