【背景资料】A施工单位承接某大型商场的通风与空调系统工程、建筑管道工程合同规定:建筑单位提供设备,合同工期180天A单位在施工前,与土建单位、装饰单位、机電安装单位及设备供应商分别进行了沟通协商旨在将协商内容做到详细,避免影响正常施工进度该通风与空调系统全部采用1.6mm厚非镀锌板材进行现场制作风管,施工时A施工单位按设计图纸对系统风管进行安装,风管需多次穿过要封闭的防火墙A公司技术负责人制定了风管穿过防火墙的防护措施,并采用硬性材料进行封堵套管后因不符合施工质量标准被监理制止。经过整改重新制定了措施,得到监理認可后方可继续进行施工。在通风系统安装完毕测试时发现系统哪些风管不需要做漏风量实验量超标,经检查发现多处风管咬口连接處哪些风管不需要做漏风量实验后经技术负责人组织整改后,再次测试通风系统严密性达到了要求。【问题】1.A公司项目部应与空调机組设备供应商协调哪些方面的内容2.风管穿过需要封闭的防火墙时,应采取什么措施监理制止是否正确?为什么3.简述风管系统测试时哪些风管不需要做漏风量实验量超标的原因。4.建筑管道工程应进行的试验包括哪些内容

提示:未注册学天网校账号的手机号,登录时将洎动注册且代表您已同意

《风管严密性试验》由会员分享可在线阅读,更多相关《风管严密性试验(6页珍藏版)》请在人人文库网上搜索

1、通风管道强度和严密性试验方法一、引言 通风管道嘚强度和严密性试验是通风空调安装过程中一个最为薄弱的环节。在实际工作中通风空调系统的严密性试验,虽然通风与空调工程施工質量验收规范(GB)和 通风管道技术规程(JGJ141-2004)的要求是强制性条文但往往没人真正去做,而是编造试验数据为日后的安全运行埋下了隐患。通风空调系统中风管不严密的后果一直被人们所忽视通风管道不严密导致的后果是:风管哪些风管不需要做漏风量实验将会造成空調系统能耗的增加和室内温度和湿度达不到设计要求;防排烟系统不仅增大能耗, 当遇有明火和高温烟气时风管将会成为火源的运输通噵,导致未发生火灾的房间发生火灾二、规范对试。

2、验的要求1、通风与空调工程施工质量验收规范(GB)4.2.5风管必须通过工艺性的检测或驗证其强度和严密性要求应符合设计或下列规定:1 风管的强度应能满足在1.5 倍工作压力下接缝处无开裂;2 矩形风管的允许哪些风管不需要做漏风量实验量应符合以下规定:低压系统风管QL 0.中压系统风管QM0.高压系统风管QH 0.式中 QL、QM、QH系统风管在相应工作压力下,单位面积风管单位时间内的尣许哪些风管不需要做漏风量实验量m3/(hm2);P指风管系统的工作压力(Pa)3 低压、中压圆形金属风管、复合材料风管以及采用非法兰形式的非金属风管的允许哪些风管不需要做漏风量实验量,应为矩形风管规定

3、值的50%;4 砖、混凝土风道的允许哪些风管不需要做漏风量实验量不应大于矩形低压系统风管规定值的1.5 倍;5 排烟、除尘、低温送风系统按中压系统风管的规定,15 级净化空调系统按高压系统风管的规定6.1.2 风管系统安裝后,必须进行严密性检验合格后方能交付下道工序。风管系统严密性检验以主、干管为主在加工工艺得到保证的前提下,低压风管系统可采用漏光法检测6.2.8 风管系统安装完毕后,应按系统类别进行严密性检验哪些风管不需要做漏风量实验量应符合设计与本规范第4.2.5 条嘚规定。风管系统的严密性检验应符合下列规定:1 低压系统风管的严密性检验应采用抽检,抽检率为5%且不得少于1 个系统。在加工工艺得箌保证的前提下采用漏光。

4、法检测检测不合格时,应按规定的抽检率做哪些风管不需要做漏风量实验量测试中压系统风管的严密性检验,应在漏光法检测合格后对系统哪些风管不需要做漏风量实验量测试进行抽检,抽检率为20%且不得少于1 个系统。高压系统风管的嚴密性检验为全数进行哪些风管不需要做漏风量实验量测试。系统风管严密性检验的被抽检系统应全数合格,则视为通过;如有不合格时则应再加倍抽检,直至全数合格2 净化空调系统风管的严密性检验,15 级的系统按高压系统风管的规定执行;69 级的系统按本规范第4.2.5 条嘚规定执行2、通风管道技术规程JGJ141- 风管耐压强度检验应符合下列规定:1 金属、非金属风管的管壁变形量(变形量与风管边长之百分比)允许值應符合表5。

5、.2.10-1规定表5.2.10-1 金属、非金属风管管壁变形量允许值风管类型管壁变形量允许值(%)低压风管中压风管高压风管金属矩形风管1.52.02.5金属圆形風管0.51.01.5非金属矩形风管1.01.52.02 风管系统安装完毕,应按系统类别进行严密性检验矩形风管允许哪些风管不需要做漏风量实验量、圆形风管允许哪些风管不需要做漏风量实验量应分别符合表5.2.10-2、表5.2.10-3规定。表5.2.10-2

6、Pa)0.注: 1.试验室试验加载负荷(保温材料载荷、80Kg外力载荷)时的空气泄漏量应符匼上表规定值2非金属风管采用角钢法兰连接时,其哪些风管不需要做漏风量实验量应符合本表规定值;采用非法兰连接时其哪些风管鈈需要做漏风量实验量应为规定值的50%。3排烟、除尘、低温送风系统的空气泄漏量应符合表中中压系统规定值415级净化空调系统的空气泄漏量应符合表中高压系统规定值。表5.2.10-3 圆形风管允许哪些风管不需要做漏风量实验量压力(Pa)允许哪些风管不需要做漏风量实验量 m3/(h.m2)低压系统风管(P500 Pa)0.中压系统风管(500P1500 Pa)0.高压系统风管( Pa)0.

7、5三、风管哪些风管不需要做漏风量实验测试仪随着测试技术的不断进步,通风与空调工程施工质量验收规范(GB)附录中的试验设备已被风管哪些风管不需要做漏风量实验测试仪(打压风机)取代1、打压风机的原理和构成风管哪些风管不需要做漏风量实验测试仪是应用文氏管的测试原理,测试通风空调中哪些风管不需要做漏风量实验量的专用设备,适用于通风空調系统中风管、空调机、防火阀、调节阀等严密性的测试风管哪些风管不需要做漏风量实验测试仪主要有高速风机、变频调速系统、流量管及倾斜式微压计、U型压力计等部分组成。1、被测风管 2、U形压力计3、倾斜式微压力计 4、哪些风管不需要做漏风量实验仪箱体5、操作窗口 6、电机7、风机 8、进口风量管9、压力计连接软管 10、连接软管11、变频器2、特点简单紧凑、移动方便、操作简单、美观适用

8、;采用普通孔板節流装置,哪些风管不需要做漏风量实验量测量极简单、可靠、准确工作压力范围广,可用于低、中、高压风管强度和严密性试验适應能力强。本装置用国家质检中心的标准空气动力试验台检定出孔板压差(P)与流量(Q)的关系曲线并拟合成计算公式Q=K(P),由公式直接计算出哪些風管不需要做漏风量实验量3、操作方法(1)将被测的风管段封闭起来,将风机7的出口连接软管10连接到被测风管1上(2) 然后将压力计连接软管9连接到被测风管1上。(3)开启风机的电源通过变频器11调节风机的转速,使被测风管内的静压值达到要求的工作压力时使之稳定,这时测试段的哪些风管不需要做漏风量实验量等于风机的补风量在倾斜压力计3上直接显示负压的读数。(4)根据此压差值(P)利用预先檢定的压差(P)与风量(Q)关系曲线查出哪些风管不需要做漏风量实验量值(Q),亦可将Q=f(P)的关系曲线拟合成计算公式Q=K(P)来计算哪些风管不需要做漏风量实驗量(Q)测试段的哪些风管不需要做漏风量实验量: Q=F*a*P*p 式中 :F 风机送风管的截面积; a 流量系数,取胜0.97 0.98; P 倾斜压力计显示的负压; p 空气密度取1.293。 再根据测试段风管的面积计算出单位面积的哪些风管不需要做漏风量实验量。四、结束语使用风管哪些风管不需要做漏风量实验测试儀对风管进行严密性试验试验数据真实,保证了风管系统的严密保证了设计效果的实现。操作简便、快捷节省人工,缩短工期目湔市场上哪些风管不需要做漏风量实验测试仪厂家众多,且价格比进口便宜很易满足施工的需求。