电机启动跳闸就跳匝

后使用快捷导航没有帐号?
查看: 3067|回复: 8
两台同样功率的电机,一个插上电源开机就跳闸,而另一个不会跳闸呢?
本帖最后由 乡村老家 于
11:50 编辑
两台同样功率的电机,A电机插上电源开机就跳闸,而B电机不会跳闸呢?
是不是有漏电的情况呢
都是220v的电压&&功率 都是800w
在同一个插线板上测试的 ,电源都是了接地线的
如果A电机在任何地方通电即引起跳闸,说明电机内部有短路 或许是接线 或许是线圈绕组
接线//地线和零线反了、、我遇到过~!
本帖最后由 狂野 于
18:37 编辑
一个好的一个坏的 哈哈
见意用表量量跳闸的是否有短路
wood-fans 发表于
如果A电机在任何地方通电即引起跳闸,说明电机内部有短路 或许是接线 或许是线圈绕组
嗯 感谢 ,目前先把电机直接接在 总开关上,看看 跳不跳闸,有可能是漏电保护开关电流突然增大,而跳闸
应该是漏电了
肯定电机了接地,用万用表量一量电机线对壳的阻值
换了一个稍微大点电流的漏电保护开关就好了
首先要确定机械方面有没有堵转的现象,然后再检查其他的
网站公告 /1
必须有一样
不以此谋生的工作
京公网安备
Copyright &
北京木之友文化有限责任公司 All Rights Reserved.当前位置:
主题:621182 ┆
帖子:4885063
今日新帖:946
昨日帖数:1505 ┆
历史最高帖数:2607
(日)在线用户:3744人
请教电动机启动10几秒后就跳闸,有哪几种原因原因?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 20:12:00 楼主
请教电动机启动10几秒后就跳闸,有哪几种原因原因?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:04:00 1楼
什么跳?热继?断路器?多大电机?跳的闸多大?什么负载?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:02:00 2楼
有可能是负载过大;接线发虚等.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:34:00 3楼
请先断开负载试试看,是否还跳?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:51:00 4楼
先看是什么跳,是热继,还是空开,然后断开负载区分开机械毛病还是电器毛病。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:13:00 5楼
是不是线太细了?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:45:00 6楼
请吧情况说明白点,是热继电器,好是空气开关
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:26:00 7楼
电流过大吧
周点击排行周回复排行
[308] [183] [159] [142] [142] [123] [118] [107] [103] [83]
[23] [17] [12] [11] [11] [10] [10] [8] [8] [8]最新求助
[2] [3] [11] [17] [8] [10] [4] [8] [1] [1][求助]!~~~~~启动电机总跳闸。。。。
>> [求助]!~~~~~启动电机总跳闸。。。。
[求助]!~~~~~启动电机总跳闸。。。。
累了, 14:33:54
&[SIZE=3] &事情是这样的:25A空开带5.5KW的风机,一启动25A空开就跳。有时候32A空开也跳(32A在25A上端)。[/SIZE][SIZE=3]电机象征性的动了一下。。。(把风扇盖拆下,转动风扇 感觉不到费力)。空开名牌上有个6000A字样可能是额定短路分段能力吧。将电机线接反 使其反转 能[/SIZE][SIZE=3]运行10多秒钟。用万用表量电机3相 彼此是不同的 &对地也不通(可以排除是短路的情况吧)。 &最后把电[/SIZE][SIZE=3]机线抛开交流接触器直接接到电源下侧,直接推闸推不上(反复试验)。[/SIZE]
[SIZE=3] 做了几年电工的我要在这摔跤了。求援助! &[/SIZE]
[SIZE=3][/SIZE]
[SIZE=3]另外,在这个特殊的日子里,助大家新年快乐、亿万越办越好![/SIZE]CHQQM, 16:25:17
最好再用兆欧表检查一下电机,如果电机没问题,再换一个大一点的空开试一下,风机启动时电流比一般负载大dabao2-01-01 19:46:16
钳一下电流看看,在绕一下绝缘看看把累了, 00:13:51
对于二楼所提供的建议呢现在甲方电工不让换空开,他们认为25A对于5.5KW电机够用了。再就是换了大点的空开担心把上边空开再弄跳闸。三楼说的钳电流呢一是没有那么高级的设备,只有万用表。二是 电机根本转不起来也测不到电机实际电流啊~ 不知有没有更好的办法呢,浪费大家脑细胞了~~~~~~~~~~~~~万春和, 07:34:56
是新电机还是旧电机,如果是旧电机建仪你把电机出线端的铜片拆开,单独测量每相绕组的相电阻,看是否电阻平衡。从这现象看是电机有问题,我以前也遇到过,用表量电机是好的,一启动就跳闸,后来换一个电机就好了。CHQQM, 07:39:24
电机是新电机吗?电机引线接错没有?给甲方说说,空开加大只是试一下。aimeesea, 08:22:30
电机坏了,换新fdsj, 10:38:59
我也遇到过 &,匝间短路。结果去修电机的那重新缠绕线圈,师傅也说是匝间问题, 换完线圈就没有问题了累了, 13:05:33
电机运行有一年了,平时启动频繁。
电机出线端的铜片已拆过,用万用表量相与相之间不短路,而且单独测每相都是导通的 具体电阻是多少欧倒是没注意。那边不同意换空开,。能不能是运行时间长了电机就比较耗电导致电流增大空开不够用了呢?
感谢大家的讨论。。wanghong76, 11:32:24
兄弟,建议看一下是什么空开,是不是给电机有的,如:施耐德D系列,如果不是,就换成给电机用的。检查一下吧wanghong76, 11:34:12
补充一下,如果原来就用这个开关,应该就没问题!可能是电机绝缘出问题了&lllwh, 21:34:14
您是否用了一个照明用的断路器,那肯定回跳闸的。&97 1
此主题共有28帖 此页12帖 每页12帖&电动机起动不久开关就跳闸什么回事呢
电动机起动不久开关就跳闸什么回事呢
10-03-22 &匿名提问
风机电动机是一种难启动的设备,启动时间长,启动电流大,启动时易跳闸;风机高速运转,对动、静平衡要求高。应用中进、出风口的管路设计都影响风机的负载。所以你的问题是:一开关选小了,空开的选择一般不做过载保护,只做短路保护,应选80A以上的。二是机械问题,噪音是风叶不平衡造成的,有超负荷的可能。三是风管路设计,进风口阻力小、出风口阻力大电机必然超负荷。
请登录后再发表评论!

我要回帖

更多关于 电动机启动就跳闸 的文章

 

随机推荐