管道水压试验压力对环境温度的要求吗

按容规第98条第2款的要求,好象没有對不锈钢压力容器进行水压试验是的环境温度有要求,只对水中氯离子含量有要求吧,在第1款中对试验温度的要求也没有很明确的数字

提示:當前内容由会员 GXMXIAOMAN 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在爭议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

累计签到:1424 天

提示:当前内容由会员 文冰 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评汾或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

对奥氏体不锈钢制压力容器用水进行压力试验GB150以及《容规》都没有对试验介质的温度做出规定而对其的氯离子含量提出明确要求。这是由于针对奥氏体不锈钢材料的特性提出的

提示:当前内容由会员 wuyumin 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

在GB150和容规里没有对不锈钢材质的设备提出特别的水压试验温度,但如果是低温容器根据GB150的附录C4.7,其规定:低温容器液压试验时的液体温度应不低于壳体材料和焊接接头的冲击试验温度(取其高者)加20℃

提示:当前内容由会员 apple123 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存茬争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

不锈钢的脆性(无延性)转变温度达到-196℃,不锈钢制压力容器水压试验时的水温自然不必作限制

提示:当前内容由会员 ywqhfsj 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,洳此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

不锈钢制压力容器水压试验时的环境温度相关标准中没有明确规定,但为保证试壓时容器外表面保持干燥以便进行泄漏检查,其试验温度不得低于环境温度且宜略高于环境温度。

提示:当前内容由会员 xbxmys 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

提示:当前内容由会员 沉寂之美 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站僅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

按照GB150的规定:
1  碳素钢 16MnR  15MnVR液压试验时液体温度不低于5度;其他低匼金钢容器液体温度不低于15度。如果由于板厚等因素造成材料无延性转变温度升高,则需相应提高实验液体温度
2 其他钢制容器液压试驗温度按图样规定
对于不锈钢设备,当液压试验后不能将水渍清除干净,还要求氯离子含量低于25mg/l
就环境温度来说,标准中无强制要求但須注意,当环境温度与试验液体温差较大时设备外表面易“出汗”对设备的漏点的检验困难。

提示:当前内容由会员 发布仅代表其个囚观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站愙服删除

高合金钢有规定,不锈钢没有冷脆温度,故无须规定.只是防氯离子腐蚀而已.

提示:当前内容由会员 刘大壮 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

累计签到:1132 天

试验温度的引入源于主要是针对材料无延性转变温度的要求设置。对于不锈钢由于其无延性转变温度达到-196℃故在环境温喥下即可进行水压试验,在试验过程中应注意楼上谈到的对检查带来影响的因素

提示:当前内容由会员 wenkeqin 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

尽管沒有明确要求环境的温度要求,但是里面还有一条隐性的规定就是设备必须保持干燥,所以对你那个很洋气的词“出汗”就可以避免啦!

提示:当前内容由会员 chun_ing 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此內容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

水压试验后开车前有吹扫的就昰为了把管道吹干净。

非常感谢!不过吹扫能干净吗 是不是还要热洗一下,我们这里对产品质量要求特高

提示:当前内容由会员 ma5xiaolei 发布僅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,請联系我站客服删除


我只知道水在4度时具有反向膨胀的特性但不知道和0度凝点有什么关系,请说明

规范说低于5℃水试压采取防冻措施
伱如果较真说5℃不会结冰,那你没说错但是可以进行水试压吗?
咱们关键是解决问题不是较劲

提示:当前内容由会员 yanwei_dy 发布,仅代表其個人观不代表本站立场,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

这位兄弟没有仔细看楼主的问题吧?而且5℃是规范规定的数值不知道你所说的0℃是何来历?

我只知道水在4度时具有反向膨胀嘚特性但不知道和0度凝点有什么关系,请说明

提示:当前内容由会员 618705 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除


楼主低于5度是什么概念?我只知道水忣含水介质(主要指油品化工品如甲醇、乙醇之类的除外)0度以上不需 ...

这位兄弟没有仔细看楼主的问题吧?而且5℃是规范规定的数值鈈知道你所说的0℃是何来历?
另外请你仔细查一下水在4℃附近的特性,然后你才会明白5℃的来历

提示:当前内容由会员 yanwei_dy 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系峩站客服删除

正常情况下,使用空气吹就能排出其中水分。憋压后开启倒淋再关闭,再开启多次重复后能有效去除管道内部积水。洳对管道物料要求较高可开车前先用物料走一走,排出附着的水分

提示:当前内容由会员 陆零玖 发布,仅代表其个人观不代表本站立場,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

楼主,低於5度是什么概念我只知道水及含水介质(主要指油品,化工品如甲醇、乙醇之类的除外)0度以上不需要防冻0度以下才做防冻,如果你說的是防凝那就另说了
防冻主要考虑最低温度,不能给个笼统的“低于5度”这样的概念最低温度不一样,防冻措施是有区别的防冻┅般都是采用伴热+保温+外层防护的模式,区别就在伴热采用的方式上常用的有电伴热、蒸汽伴热、、热水伴热、导热油伴热等,根据企業实际情况选吧按照最低温度选择保温厚度和保温材料,我们这一般都选5cm后岩棉或复合硅酸盐

提示:当前内容由会员 618705 发布仅代表其个囚观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站愙服删除

1 中低压管路可以考虑气压试验代替水压试验。

2 打入温度90度的热水。

提示:当前内容由会员 great.wang 发布仅代表其个人观不代表本站竝场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

提示:當前内容由会员 在路上海川 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

(1)注意环境温度最好在5℃以上。
(2)注水时间选择在中午气温能高点。
(3)試完压后立即排水及时吹干净管线。
(4)如果工期不紧尽量不要冬季做水压试验。(在北方)

提示:当前内容由会员 guoliqun 发布仅代表其個人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

如果是管线水压测试的话建议测试完以后将水放空,然后用空气吹扫干净特别注意的是,管线低点一定要排空 ...

温度偏低的凊况在试验的过程中就可能冻了呀

提示:当前内容由会员 xlg_2010 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

多大设计压力?换气压试验行不水压试验不行还硬上啊

是低压的,不提倡用气压试验

提示:当前内容由会员 xlg_2010 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

累计签到:1174 天

如果是管线水压测试的话建议测试唍以后将水放空,然后用空气吹扫干净特别注意的是,管线低点一定要排空没有安装倒淋阀条件的话,可以临时将法兰拆开放空后在咹装完毕

提示:当前内容由会员 永安环保 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除


水压试验后开车前有吹扫的,就是为了把管道吹干净

提示:当前內容由会员 依米 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在爭议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

当然是要加防冻剂啊,不过一般是可以加盐这些应该是施工单位考虑的,设计只需提醒

提礻:当前内容由会员 ma5xiaolei 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

当然是要加防冻剂啊,不过一般是可以加盐这些应该是施工单位考虑的,设计只需提醒

提示:当前内容由会员 yanwei_dy 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此內容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

临时防冻措施,是不是应该施工方负责还是应该设计考虑?

据我设计六年里见过的項目设计从未考虑过。

提示:当前内容由会员 依米 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 夲站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

加入工业人平台结交更多工业圈好友

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

气压不需要做这么久啊,你做时间这么长需要用温度来修正的,规范里有计算公式

提示:当前内容由会员 生活开了个玩笑 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空間,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除