如何控制一个城市路灯距离是多少的路灯

请教路灯井的设置新人请大神指教!

井的设置,新人请大神指教!

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

  • 一般不需偠每个路灯设计井那是接线井,一般比较小也增加被盗机率。一般在过街、分支、转角处、过桥涵处、直线距离100-150米左右设手孔检查井

  • 一般不需要,每个路灯设计井那是接线井一般比较小,也增加被盗机率一般在过街、分支、转角处、过桥涵处 ... 请问版主,路灯地下引线不是从手孔井接入我遇到的都是过街 分支 转角 还有每个灯杆旁边都设手孔井

  • 有的是有的不是,有的从路灯基础直接穿管上来看设計做法。

  • 同意楼上说法接线井只在过路、转角处加设,敷设线路100米左右设置一个检查井;每根灯杆都做接线井的话电力电缆容易被盗,一般情况下电缆是在灯杆内接线不设置接线井。

  • 路灯旁还加手孔井我这见到进线管灌了水泥沙的,这样作用应该不大吧

  • 有的是有的鈈是有的从路灯基础直接穿管上来,看设计做法 楼主说的这个做法以后如果有电缆故障就比较麻烦了,尤其是电缆更换

  • 版主说的正確,经常我们连检查井都省了灯基础已经起到拉线井作用。更换电缆已经是大维护了正常情况下比较少。这么多年路灯所没有意见。

  • 可是设置一个位于基础背面,电缆井采用三通型的也可以采用2个,基础一边一侧电缆井直通。各地做法不同天津这边都行。