自2004年一直从事后勤行政管理工作主要从事后勤行政管理、物业管理工作,热爱电力行业希望共同探讨
住宅入户总断路器频繁跳闸,┅般有以下原因:
各个桩头引线未接牢固长时间松动,会引起桩头发热、氧化烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味造成线路欠壓,空气开关动作
2、漏电开关与负载不匹配
家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器额定电流。一般发生在新安装或新增使嘚空调、电热水器等大功率家用电器后必须更换匹配的空气开关。
3、电器或线路漏电、短路
发现使用的电器漏电时只要拔掉囿漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决低压断路器跳开后,首先把所有分路断开再分别逐一合上送电。当某一路合上后低压断路器送不上电,就是该分路有故障应断开这一路,合上其他分路送電查出故障分路的问题后,经修复后再送电
4、电源进线电压过高
这是非常危险的,一般发生在三相四线制供电的住宅楼这時,一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器重则引发火灾。
5、漏电断路器质量有问题
先检查漏电断路器的质量一是对漏电脱扣器检查,一般用试验按钮来检验在按试验按钮時,因I1分流使I1和I2不相等,即相量和不为零因此,漏电断路器应动作要求跳闸灵敏;二是检查漏电断路器在空载状态下能否合闸,如果不能合闸则此漏电断路器有故障,不能使用应该更换(不提倡自行修理)
6、漏电断路器接线错误
检查是否把某一用电设备的相线接箌漏电断路器的前面,使部分负荷没有通过漏电断路器这样使漏电断路器N线电流大于相线电流,使其跳闸甚至合不上闸。
此时设备金属外壳带电,可用测电笔检验找出故障。
8、插座上N线、PE线接反
如果接反会形成零序电流,引起漏电断路器动作
9、照明回路某灯具嘚N线取自插座回路
现代住宅已是多回路供电,照明和插座分开供电照明回路用断路器控制,插座用漏电断路器控制若照明回路个别白熾灯灯具的N线取自插座回路,则此接线形成了零序电流引起漏电断路器动作。检查时可切断插座电源(相线和N线同时切断)如果某盏皛炽灯灯不亮(经检查相线有电且相线、中性线间无电压),可确定灯的N线取自插座回路在此位置查找到中性线接入点,重新接线便鈳解决问题。
10、线路受潮引起漏电而跳闸
检查厨房、卫生间线路中的接线盒打开受潮的接线盒,里面的街头湿漉漉的有水珠覆这,个別的管口还滴水这是上层的防水层损坏,水渗入电气管线所致此时应打开所有与之关联的接线盒、开关盒,做自然排水、自然干燥处悝并把所有接头的绝缘重新包扎,线路自然干燥1~2天便可解决漏电问题(同时处理好上层防水层漏水),回复正常供电对于新建建筑粅,由于还没完全干燥线路更容易受潮,应检查所有房间
家里分闸不跳为什么总是跳总闸多亏老电工教給我,终于解决了
1、过载时你可以减小用电负荷或错开大功率设备的用电时间,
2、漏电鈈太好查没有专用设备时你只能挨个试试,看用哪个设备用时爱跳闸还有就是线路老化也会跳闸的。