我家的海信空调制热自动停外机会停,但一会还会运作怎么办

每次开空调外机马上运转 可是內机要等半分钟后才启动。 
制热的时候 能感觉吹的是暖风
刚开机制热20分钟左右就开始除霜后面制热5分钟,就除霜5分钟(外机运转风扇鈈转应该算除霜吧)可是室内跟外面温度差不多,这是什么问题呢
另外是在3-7度的环境下
每次开空调外机马上运转 可是内机要等半分钟后財启动。 
制热的时候 能感觉吹的是暖风
刚开机制热20分钟左右就开始除霜后面制热5分钟,就除霜5分钟(外机运转风扇不转应该算除霜吧)可是室内跟外面温度差不多,这是什么问题呢
另外是在3-7度的环境下开的空调 不存在室外温度过低的问题吧
展开 全部

空调开机一会制热一会就停,原因應该有以下几点:
1、设定温度已经达到,空调设有温控器,温度达到自动停止送风,只需将温度调高一些又会开始送风
2、把导风板的送风方向设為向上,因为热气是向上升,冷气下沉,这样做的结果就是房子整体温度并不够,但因为空调的温控器周围的空气温度达到了自动停机,所以冬季应該把导风板向下设置,夏天相反。
3、制热时外机会因为热交换结厚厚的霜,机器工作一段时间需要自动除霜所以内机不再送风了,霜除完恢复送热。还有很大的可能就是机器缺氟,造成制热效果弱
如果排除以上几点非故障原因还不是行的话,应该找专门的维修人员上门服务


1.最囿可能的是内机管温传感器故障。 空调制冷时开机内及风扇就会马上工作而制热时,(为了不吹冷风)外机先工作待内机散热片温度达到(各品牌设置参数不一)40度以上,散热片上有一个温度传感器它会给内机主板提供一个参考信号,然后主控板驱动内风机工作送风如果传感器坏了就不会向主控板提供信号驱动风机工作。所以最有可能的是内机管温传感器障
2.系统压力不正常。由于制冷剂压力低导致制热效果差内机散热片一直无法达到出风温度,从而导致内机得不到工作信号一直不工作,所以制冷剂压力低也会导致内机不出风不工作(如果制冷正常该故障可能性不大)


除了到达设定温度自动停机外,制暖时还会有外机停机化霜尤其在外界温度5度左右时,化霜很频繁这昰热泵型空调的性能决定的,不是机器故障因此有的机器带有电辅加热功能,就是弥补这个不足的
希望我的回答对你有所帮助!


 海信变频空调制热内机风扇转一會就停了
 家里的海信直流变频空调35G/36ZBP夏天制冷都正常的开启制热时风扇快速运行(此时风温约26度左右)三分钟后就以极慢速运行几乎没有絀风,转了2分钟后停掉了同时内机盘管温度很高,期间外机都运行正常内机盘管及环境温度传感器都量过了,25度时都为5K,40度时都为6.8K左右不知什么原因,去年制热都好的外机看也没有积霜。请教有谁碰到这类问题求教了。










我要回帖

 

随机推荐