高压速断电流计算公式是什么意思

电力变压器继电保护计算书

参考規范:《工业与民用配电设计手册》(水利电力出版社第三版)进行计算 电力变压器电流速断电流计算公式保护已知条件:

最大运行方式下變压器低压侧三相短路时流过高压侧的超瞬态电流--=''max

最小运行方式下保护装置安装处两项短路超瞬态电流--=''min 21k I 1560 电力变压器电流速断电流计算公式保护计算过程和公式:

电力变压器电流速断电流计算公式保护计算,灵敏系数到达继电保护的要求

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

4.过流继电器GL-15/10 5. 过流继电器DL- (关于800KVA变壓器高压侧继电保护速断电流计算公式电流怎么整定的回答,已被采纳)

(4) 过流继电器GL-15/10 (5) 过流继电器DL- 试概略计算过电流保护与电流速断电流计算公式保护整定值 解:(1)根据变压器额定容量可计算出低压侧额定电流 (2)根据变压器额定容量可计算出高压侧额定电流 (3)计算变压器低压侧三相短路电流 (4)计算变压器低压侧三相短路时流过高压侧的超瞬态电流的折算值 ◆ 计算电流速断电流计算公式保护整定值 (a)计算电流速断电流计算公式保护动作电流整定值(二次电流) (b)验算保护装置的灵敏系数 保护装置一次动作电流为 因上一级主变系统参数鈈能确定故无法验算灵敏系数是否满足要求。 (c)保护装置的动作时限取无动作时限t=0s 注:上述概略(无准确的系统参数)计算出的过電流保护与电流速断电流计算公式保护 整定值要适当偏小取值 如:上述过电流保护整定值为4.5A,可适当偏小取值为4~5A; 保护装置的动作时限約为0.6s 电流速断电流计算公式保护整定值为33.89A 可适当偏小取值为25~30A; 保护装动作时限取0s 计算方法同上(略) 注: 电流速断电流计算公式保护瞬动電流倍数(电流速断电流计算公式保护装置动作电流与过电流保护装置动作电流之比),取整数倍如:4倍6倍等。

当内部故障电流很大时防止由于电流互感器饱和引起纵差保护延迟动作。差电流速断电流计算公式的整定值应按躲过变压器初始励磁涌流或外部短路最大不平衡电流整定一般取 ??Iop=KIN/na 或Iop=KrelIunb.max??? 式中:Iop——差电流速断电流计算公式的动作电流; IN——变压器的额定电流; K——倍数,视变压器容量和系统电抗大小K推荐值如下: 6300kVA及以下 7~12; 6300~31500kVA 4.5~7.0; 40000~120000kVA 3.0~6.0; 120000kVA及以上 2.0~5.0; 容量越大,系统电抗越大K取值越小。 按正常运行方式保护安装处②相短路计算灵敏系数Ksen≥1.2。 (关于800KVA变压器高压侧继电保护速断电流计算公式电流怎么整定的优秀回复)

我有公式但我在外面,在我的資料里我记不到挺复杂的。变压器必须要速断电流计算公式保护而不是反时限,是定时限根据我的经验油侵一般10倍,干式的6倍

看伱都用什么设备了。你应该用反时限速断电流计算公式是3.45A