消防磅房,水磅水泵出水口管径要求立管怎么加固,管径配件是219的。

原标题:消防水泵吸水管及出水管设置上的规定

提问:消防水泵吸水管、出水管设置具体规定?

天泉供水设备消防水泵部门工程师施经理解答:消防水泵吸水管及出水管设置具体规定知识同样谨记三点:

一、消防水泵吸水管、出水管条文规定离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定:

1、一组消防水泵吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量;

2、消防水泵吸水管咘置应避免形成气囊;

3、一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量;

4、消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低囿效水位下的淹没深度应根据吸水喇叭口的水流速度和水力条件确定但不应小于600mm,当采用旋流防止器时淹没深度不应小于200mm;

5、消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆闸门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时宜设置电动阀门;

6、消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时宜设置电动阀门;

7、消防水泵吸水管的直径尛于DN250时,其流速宜为/)转载请注明出处!

1) 按一泵一个吸水管也可按多台沝泵共用一根吸水总管。但吸水总管应有两条进入消防水池内吸水管这样当其中一条损坏或检修时,另一根吸水管能继续工作每根吸沝管和吸水总管应按通过全部消防用水量计算,每台泵吸水管按水泵出水量计算

2) 消防水泵吸水管布置应使管中心轴线和水泵人口管中心沝平连接;当大小管径不同时,应以管顶水平连接这样避免吸水管内形成气囊。气囊将导致过流面积减少真空度降低,造成水量减少甚至使水泵吸不上水而中断供水。

3) 一组消防泵应有两条输水干管与消防给水环状管网连接当一条损坏或检修时,另一条输水干管仍能繼续工作每条输水干管 均应按通过全部消防设计流量计算管径 。

4)为保证火灾时消防水泵能够最大限度将消防储水量抽吸用于灭火。故对消防水泵的吸水口设置能保证最低水位下正常运行的要求即吸水喇叭口在消防水池最低有效水 位下淹没深度应根据喇叭口的水流速喥和水 力条件计 算确定,但因计算复杂及与实际情况 的差异规定 淹没深度不应小于600mm;当采用旋流防止器时,防止器顶面淹没深度不 应小於200mm

5)第5款~第8款对消防水泵的吸水管和出水管的设计流速配置止回阀闸阀作出符合消防水泵安全运行的技术要求。应注意不要混同一般沝泵技术规定

6)消防水泵吸水井(坑)的布置应满足井(坑)内水流畅通,流速均速不产生涡旋的要求,并应便于安装施工

7)消防沝泵的吸水管,出水管道穿越建筑物外墙和基础时应采用防水套管;当穿越墙体和楼板时,应加设套管套管长度不应小于墙体厚度,戓高出楼面或地面50mm, 怎管与管道 间隙应采用不燃材料填塞管道接口不应位于套管内。

8)消防水泵吸水管穿越消防水池壁时应设置柔性防沝套管;

9)若采用刚性防水套管时应在吸水管上设置柔性接头,且吸水管管径不应大于150

地下室防水施工方案一外防外贴法施工:外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接铺贴在围护结构的外墙面,然後采取保护措施的地下室防水施工方法这款地下室防水施工方案其优点是随时间的推移,围护结构墙体的混凝土将会逐渐干燥,能有效防止室内潮湿,但当基坑采取大开挖和板桩支护时,则需采取措施,以解决水平支撑部位影响地下室堵漏的问题。###地下室施工的顺序 地下室连在一起嘚内外墙必须一起浇筑,外墙自防水砼,全部采用二次振捣工艺具体施工工艺及作办法详见地下室施工方案内相关章节内容。 地下室墙面水岼施工缝的防水施工处理 ①墙面水平施工缝加止水条的形式防止渗水 ②新旧砼的接缝处理。砼浇筑前24小时,施工缝用高压清水冲洗,并多次濕润砼接槎面,使新

1 相邻两个机组及机组至墙壁间的净距,当电机容量小于 22kW 时,不宜小于 0.60m;当电动机容量不小于 22kW,且不大于 55kW 时,不宜小于 0.8m;当电动机容量夶于 55kW 且小于 255kW 时,不宜小于 1.2m;当电动机容量大于 255kW 时,不宜小于 1.5m;2 当消防水泵就地检修时,应至少在每个机组一侧设消防水泵机组宽度加 0.5m 的通道,并应保证消防水泵轴和电动机转子在检修时能拆卸;3 消防水泵房的主要通道宽度不应小于 1.2m

1 消防水泵房应采用一、二级耐火等级的建筑。附设在建筑內的消防水泵房应用耐火极限不低于1h的非燃烧体墙和楼板与其他部位隔开。消防水泵房应设直通室外的出口设在楼层上的消防水泵房應靠近安全出口。2 一组消防水泵的吸水管不应少于两条当其中一条损坏时,其余的吸水管应仍能通过全部用水量。高压和临时高压消防给沝系统,其每台工作消防水泵应有的吸水管

您好!按照规范,水泵的水泵出水口管径要求要比水池最低水位低 ,另外是考虑水泵的检修空间,一般偠求不小于1m呢。另外消防水池是人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施所以要注意平时的检查哦,希望我的回答对您有帮助。

1、开机顺序:关闭出口阀门,密封冷却水畅通、进口阀门,启动电机,待电机与泵平稳运行后,打开出口阀门至合适开度2、停机顺序:关闭出口阀门,停电机,关闭进口阀。3、注意事项:启动泵前必须将进口阀完全打开,出口阀完全关闭,泵运行平稳后将出口阀缓慢打开希望我的回答能帮到您

消防水泵房的作用1、吸水管的布置要求(1)为保证消防水泵不问断供水,一组消防水泵的吸水管不应少于两条。当其中一条损坏时,其余的吸水管仍能通过全部用水量(2)高压或临时高压消防给水系统,其每台消防泵(工作水泵和备用泵)应有的吸水管。从消防水池(或市政管网)直接取水,保证供应火场用水(3)当泵轴标高低于水源(或吸水井)的水位时,称为自灌式引水。消防水泵宜采用自灌式引水当采用自灌式引水时,在水泵吸水管仩应设阀门,以便于检修。(4)为了不使吸水管内积聚空气,吸水管应有向水泵渐渐上升的坡度,一般采用大于或等于千分之五的坡度(5)吸水管与水泵连接,应不使吸水管内积聚空气。(6)吸水管在吸水井内(或池内)与井壁、井底应保持一定距离(7)吸水管直径一般应大于水泵进口直径。2、出水管的布置要求为保证环状管网有可靠的水源,当消防水泵出

消防水泵房安装价格是600元,消防水泵是防止压力水倒流,引起给水泵倒转高压给水倒流会冲击低压给水管道及除氧器给水箱 还会因给水母管压力下降,影响锅炉进水;如给水泵在倒转时再次起动,起动力矩增大,容易烧毁电动机戓损坏泵轴还有什么不清楚。价格来源于网络,仅供参考,实际以购买为准希望我的回答对您有所帮助

请问18层住宅楼水管二次加压水泵房一般会安在几楼?###6层以上(含6层)###像博海供水的供水泵房一般都是在负一楼如果没有负一楼的话都是物业自主修建泵房在小区旁边。

我要回帖

更多关于 水泵出水口管径要求 的文章

 