不超过50m的电梯井内架需要钢丝绳悬挑脚手架卸荷钢丝绳吗?

施工技术分区
查看: 5065|回复: 8
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分281帖子
五星助理工程师, 积分 281, 距离下一级还需 219 积分
14:35 上传
[ 本帖最后由 csccbjs 于
17:40 编辑 ]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分281帖子
五星助理工程师, 积分 281, 距离下一级还需 219 积分
我想问问工字钢前面端部能不能用钢丝绳卸荷!钢丝绳能不能做我受力计算,我是采取2条钢丝绳的,一条起保险作用(就是普通位置的保险钢丝绳),一条是作为受力杆件用的,计算的时候能计算到里面去,这样承载力足够的情况下,挠度也相应比较好满足了。不知道这样行不行?
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分1068帖子
二楼这样设计是可以的,《建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91》上有规定的。这样设计典型地钻了规范的空子,也是高人指点过了吧?佩服。
JGJ130-2011上很多规定有欠缺,但毕竟是规范,要执行啊,我多次建议市里行业协会组织专家论证,解决规范执行度问题,遗憾没有开展起来。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分281帖子
五星助理工程师, 积分 281, 距离下一级还需 219 积分
原帖由 qin.jq 于
11:35 发表
二楼这样设计是可以的,《建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91》上有规定的。这样设计典型地钻了规范的空子,也是高人指点过了吧?佩服。
JGJ130-2011上很多规定有欠缺,但毕竟是规范,要执行啊,我多次建议市里行 ...
我是看了新规和新规后面的条文说明!!还有品茗安全计算软件中关于转角部位工字钢的做法。所以才问问这个的···
新规后面的条文说明,提到这个!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分93帖子
一星助理工程师, 积分 93, 距离下一级还需 7 积分
个人认为,必须要拉,你一般部位都要采用钢绳,为什么转角部就不用,没法理解。。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分281帖子
五星助理工程师, 积分 281, 距离下一级还需 219 积分
原帖由 jacklan2006 于
10:43 发表
个人认为,必须要拉,你一般部位都要采用钢绳,为什么转角部就不用,没法理解。。。
你看错了··请认真再看一次吧
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3061帖子
二星高级工程师, 积分 3061, 距离下一级还需 939 积分
可以使用钢丝绳卸荷
听众数收听数自我介绍中建三局混了7年项目技术负责人,在房地产混了5年
收费标准:1、画CAD图、测量定位图:5-20元一张  2、图纸会审、图纸问题审查:5元/条  3、施工组织设计编制:1元/张  4、施工方案咨询、施工技术咨询(重点是爬模、爬架):20元/次  5、深基坑设计咨询:10元/次。6、施工其他方面的:价格面议&br /&
联系QQ :&br /&
&br /&最后登录注册时间主题精华0积分5678帖子
四星高级工程师, 积分 5678, 距离下一级还需 1322 积分
转角的地方,很多规范都是这样说,其实规范没有从实际出发,完全可以在这个地方设置折型挑梁,搭在两边的工字钢上,再用个钢丝绳进行拉住,钢丝绳如果受力的话,必须拉紧,否则没有用的
梅花香自苦寒来
宝剑锋从磨砺出
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1355帖子
五星工程师, 积分 1355, 距离下一级还需 1145 积分
进来学习一下&&吸收营养
优秀版主-铜
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)版权所有 & 杭州品茗安控信息技术股份有限公司
保留一切权利人人文库美如初恋!
页面加载中... ... 广告 0 秒后退出
资源预览需要最新版本的Flash Player支持。 您尚未安装或版本过低,建议您
、机具配备.................................................11第八章质量保证体系...........................................................12第九章安全施工技术措施.......................................................13第十章文明施工要求...........................................................14第十一章稳定承载计算.........................................................15第十二章附图................................................................2617,建施3336海淀区商业综合楼施工图纸结施412,结施14、17、18、20、23、24、27、28、结施42、44、4546中国建筑设计研究院要规范、规程主要规范、规程表表1号规范、规程名称发布日期施行日期规范、规程编号1建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范.6建筑施工高处作业安全技术规范.08.01建筑施工安全检查标准.05.01工组织设计施工组织设计表表1组名称编制日期编制人合楼施工组织设计2001.09考手册参考手册表表1号规范、规程名称发布日期1建筑施工手册1991.12简明施工计算手册1999.73实用建筑施工安全手册1999.74建筑施工脚手架实用手册1994.5工程概况程简介工程简介表表表2号项目内容,竣工鲁班奖9工程概况建筑规模占地面积19470建筑面积82340层数地是16层,地下3层建筑檐高60.93m标高±外底筑功能写字楼、商业建筑结构类型框架、剪刀墙基础形式筏板基础2.2各层层高及高度变化各层层高及高度变化表2高层高(楼地面标高(m)距地面高度(m)..机房房顶板±上的建筑部分,所以方案仅考虑地面以上建筑的楼层变化情况。主楼部分一层南侧从地下一层(沉广场局部向北缩进部向北缩进北侧从地下一层局部向南缩进部向南缩进~十三层顶板的平面形式及位置与一层的平面形式及位置没有变化十四~屋顶层的平面形式大部由规则矩形变为弧形、但少部仍保留为规则矩形。裙房部分一层南侧从地下一层(沉广场整体向北缩进北侧从地下一层局部向南缩进部向南缩进主楼两侧有上空部分二层的平面形式及位置与一层相似三层南侧与一、二层没有变化,其北侧从二层大部向南缩进主楼两侧有上空部分四层南侧也与一、二层没有变化,其北侧从三层整体向南缩进层仅有两个裙房核心筒。详细变化请参见附图001~006。施工部署全防护领导小组安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建文明四区、样板工地的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下组长???(生产副经理)负责协调工作。副组长???(主任工程师)技术总部署???(工程部长)现场施工总指挥。组员沈良平(技术部长)方案编制、技术交底???(段长)东西两段现场施工协调???(安全员)现场施工指挥、质量检查???(四川架子队)负责现场具体施工。计总体思路结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。荷载按装修荷载考虑,要求3层同时作业。根据设计单位提供的顶板承载极限值(活荷载5kN/荷载6kN/进行顶板承载验算,若不满足要求,则须在地下一~三层的相应部位设回撑用的碗扣式钢管脚手架支撑。主楼南侧、北侧的脚手架搭设在地下一层(板上,高度为裙房相临的主楼东、西两侧的脚手架搭设在裙房地下一层(地上四层的顶板上,与南、北两侧的脚手架组成同高、封闭式的筒状。裙房南侧的脚手架与主楼同侧的脚手架同排、同形式搭设,其高度为房北侧一~二层的脚手架也与主楼同侧的脚手架同排、同形式搭设,其高度为层的脚手架则搭设在二层顶板上,四层的搭设在三层顶板上,高度均为且两层分别向南缩进,与主楼的脚手架连接为整体五层核心筒的脚手架搭设在四层顶板上,高度为独立围成筒状。建筑物的东、西两侧若要搭设上述落地式扣件钢管脚手架,则必须待地下室外墙防水和肥槽土方回填两个分项工程完毕后方可进行。为此在东、西两侧搭设临时性用的扣件式钢管悬挑,高度为层均设置水平悬挑杆,供地上一~三层结构施工用。待肥槽土方回填完毕后,拆除上述悬挑脚手架及其支护,再搭设高度为落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架,详见附图007~附图010。在建筑物的十四~十六层,于落地架的内部再搭设弧形碗扣式双排钢管脚手架,支立于十三层的顶板上,高度为兼作屋顶层顶板的模板支撑体系。脚手架搭设形式分成两部分。主楼部位的脚手架35m以下的采用双排双立杆,35~采用双排单立杆。裙房部位的脚手架均采用双排单立杆。立杆距结构外沿距(横距)为距为横杆步距为构造要求及技术措施件式钢管脚手架的构造要求及技术措施基处理肥槽回填土采用28灰土分层夯实,密实度采用环刀取样进行试验,表面用度为10、西两侧外脚手架以硬化的回填土作为基础,南、北两侧外脚手架则以地下一层顶板作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于5设必须平稳,不得悬空。并在东、西两侧距脚手架外立杆50设一浅排水沟(做法见附图012所示)。杆主楼35m以下脚手架采用双排双立杆,35m以上脚手架采用双排单立杆,南、北两侧的裙房采用双排单立杆。立杆顶端高出结构檐口上皮立杆应采用双管底座、单立杆应采用单管底座(现场制作,构造见附图012所示)。立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50接头中心距主节点的距离不大于60上部单立杆与下部双立杆交接处,采用单立杆与双立杆之中的一根对接连接。主立杆与辅立杆采用旋转扣件连接,扣件数量不应少于2个,见附图012所示。横杆大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50接头距立柱的距离不大于50附图012所示。横杆每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间再等间距设置增设1~2根小横杆,其最大间距不大于75小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10出里排大横杆距结构外边缘15长度不大于44方案中主楼部位同步内有29根小横杆超过这一限制,要在作业层采取钢管三角斜撑的方式予以加固。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置,见附图012所示。、横向扫地杆纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定。北侧裙房顶板存在较大高差,则将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立柱固定。靠边坡的立柱轴线到边坡的距离不小于50对此立杆采取双向斜拉加固措施,见附图012所示。刀撑本脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平杆同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置。双立杆部位采用双杆通长剪刀撑,单立杆部位则采用单杆通长剪刀撑。剪刀撑每6步4跨设置一道,斜杆与地面的夹角在45°~60°之间。斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置。剪刀撑的一根斜杆扣在立柱上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上,两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2~4个扣结点。所有固定点距主节点距离不大于15下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30。建筑工剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度≥100用不少于2旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端的距离≥10横向斜撑搭设在主楼脚手架部位,在同节内、由底至顶层呈之字型、在里、外排立柱之间上下连续布置,斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交的立柱或横向水平杆的伸出端上。除拐角处设横向斜撑外,中间应每隔6跨设置一道。手板脚手板采用松木、厚535~45度不少于硬木板。在作业层下部架设一道水平兜网,随作业层上升,同时作业不超过两层。首层满铺一层脚手板,以上每隔六层也要满铺一层脚手板,并设置安全网及防护栏杆。脚手板设置在3根横向水平杆上,并在两端8用直径镀锌钢丝箍绕2~3圈固定。当脚手板长度小于2m时,可采用两根小横杆,并将板两端与其可靠固定,以防倾翻。脚手板应平铺、满铺、铺稳,接缝中设两根小横杆,各杆距接缝的距离均不大于15造见附图012所示。靠墙一侧的脚手板离墙的距离不应大于15角处两个方向的脚手板应重叠放置,避免出现探头及空挡现象。墙件连墙件采用刚性连接,垂直间距为平间距为墙杆用φ48?钢管,它与脚手架、建筑物的连接采用直角扣件。在结构每一外框架柱处设一组双杆箍柱式拉杆与框架柱拉结,见附图012所示。在顶板上两框架柱间中点处,距结构外皮预埋5钢筋(加工尺寸与悬挑架预埋件相同),用φ48?钢管与脚手架可靠拉结。十四层以上没有框架柱的地方则以圆柱代替,同时在两圆柱中间增设一道上述拉结。在脚手架的转角处,于框架柱上双向设置上述箍柱式拉杆。在建筑物的首层设置两道连墙件。连墙件横竖向顺序排列、均匀布置、与架体和结构立面垂直,并尽量靠近主节点(距主节点的距离不大于30连墙杆伸出扣件的距离应大于10部第一根大横杆就开始布置连墙杆,靠近框架柱的小横杆可直接作连墙杆用。护设施脚手架要满挂全封闭式的密目安全网。密目网采用规格,用网绳绑扎在大横杆外立杆里侧。作业层网应高于平台在作业层下步架处设一道水平兜网。在架内高度上每隔五步距设隔层平网,施工层应设随层网。作业层脚手架立杆于设有两道防护栏杆,底部侧面设18的挡脚板。荷装置卸载层设在第九层(距地面高度第十四层(距地面高度其卸载方式为,即脚手架立杆在此处不断开,一直搭上去。卸载装置采用6?19、的钢丝绳配合卡环与梁上对拉螺栓孔拉结,卸荷吊点间距不大于一个柱距(距结构外皮丝绳与螺栓孔接触部位垫橡胶等柔性材料。卸荷钢丝绳采用骑马式卡扣固定端头,每个固定点不少于3个卡扣(同向),钢丝绳自由端回扣至端头卡扣内,搭接钢丝绳亦采用此种方式。卸载能力按其承载力的一半分配上部荷载,且不超过上部荷载的1/3。其撑拉节点必须满足传力要求,并经过荷载试验确保安全后方可应用到工程上(详卸荷验算)。行马道人行马道设在结构的西侧①~②轴和东侧○17~○18间,采用之字形、坡度13、连接上下两结构面层(见附图011所示)。马道脚手板采用顺铺、接头搭接,下面的板头应压住上面的板头,板头的凸棱处应用三角木填顺,每隔30置一根防滑木条,木条规格为24度?宽度)。马道转角处设置休息平台,宽度大于斜道两侧及平台外围均必须设置栏杆及挡脚板。栏杆设置两道,高度分别为脚板高度不小于15侧用密目式安全立网封闭。时用的悬挑钢管脚手架的构造要求及技术措施悬挑脚手架采用一拉一撑式,全部使用φ48?钢架管扣件连结,由水平挑杆(长φ25钢筋制作的卡环将其预埋在楼面现浇顶板内)和钢丝绳(用脚手架卸荷用的6?19、φ钢丝绳临时代替,距结构外皮与梁上对拉螺栓孔拉结)组成承力架,然后在承力架上向上搭设双排单立杆。搭设到上一层时再设一根斜支撑杆顶撑于下层的大横杆上,操作架的内、外立杆分别与水平杆、斜撑用扣件连接,具体做法参见附图011所示。该悬挑架仅供地上三层施工用,搭设高度为立杆距结构外皮距距横杆步距手板用50形碗扣式钢管脚手架的构造要求及技术措施碗扣架既作为十四~十六层施工用的脚手架,同时兼作屋顶层顶板模板的支撑体系,并与结构内的满堂红碗扣架可靠连接。其构造尺寸为排立杆纵距?立杆横距?横杆步距),架子搭设高度为由于弧形的特殊性,要保证相对应立杆的横距一致,则内外排立杆的纵距是不一样的。按图纸,弧形碗扣架的内、外排立杆间距计算见表4‐1。内、外排立杆间距计算表4‐1序号结构外皮半径外立杆弧形部分内立杆弧形部分弧形半径立杆间距弧形半径立杆计算间距小横杆长度外排架小横杆采用长48?碗扣钢管,内排架小横杆采用长≥48?同排立杆间的每个接头处隔框全高设置斜杆,它和立杆的连接相同于立杆和横杆的连接。斜杆应装成节点斜杆,即斜杆接头同横杆接头装在同一碗扣接头内。对于装有四个横杆接头的中间立杆,不能设置碗扣式节点斜杆,用钢管和扣件代替。料平台的构造、实用的角度考虑,卸料平台设计为悬挑式型钢平台,东西两段各制作2个,?宽?高)悬挑长度为台上要设有限定荷载标牌,本工程卸料平台限重为主梁、次梁分别采用Ⅰ10工字钢、10槽钢,所有构件均为螺栓连接,即为铰接。防护栏采用φ48?管,分别在高75150设立两道,并与四周工字钢焊接。四周工字钢外侧面及防护栏均刷红白相间的油漆标识,并满布密目安全网。平台每侧设两根6?19、φ丝绳,每根绳设夹具不少于3个。钢丝绳与卸料平台钢管架接触处垫橡胶胶皮,以缓冲钢丝绳的拉力。钢丝绳通过梁上侧模对拉螺栓孔拉结,但两根钢丝绳不得拉结于同一个对拉螺栓孔,并且预留的梁上预留的孔洞要保证能让上述钢丝绳穿过。平台底面设5的脚手板,满铺、铺牢、两端用8号镀锌钢丝捆紧,并在四周设18的踢脚板。卸料平台自六~十四层每层东西两段各设一个,均位于○E轴~○G轴间。两层之间水平方向错开数层时远离○E轴数层时靠近○E轴要注意与脚手架立杆错开搭设。距建筑结构外皮75150分设三个预埋件,其具体位置和加工尺寸见附图011所示。手架出入口的构造该出入口设在⑨轴~⑩轴之间,挑空两根立杆、跨越三步三跨,大小为?高)。出入口处再搭设长?宽?高)的防护棚,上铺5的双层脚手板,见附图011所示。在出入口两侧的内、外排单立杆处分别增设一根辅立杆,并高于门洞口1~2步,立柱用短管斜撑相互联系。上方悬空立柱处增加两根斜杆,斜杆与各主节点相交处用扣件固定。洞口上方增设两道横向支撑,应伸出斜腹杆的端部,以保证立柱悬空处的整体性。门洞两侧分别增加两根斜腹杆,并用旋转扣件固定在与之相交的小横杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离在15。当斜腹杆在1跨内跨越2个步距时,应在相交的大横杆处增设一根小横杆,将斜腹杆固定在其伸出端上斜腹杆宜采用通长杆件,必须接长时用对接扣件连接(构造方式见附图011所示)。楼核心筒电梯井模板支撑架的构造考虑方便施工和节约成本这两个因素,本电梯井模板支撑架采用扣件式钢管脚手架搭设。利用电梯井中部设有的一根次梁和模板的穿墙螺栓孔来卸荷、同时兼顾固定脚手架以增加它的稳定性。安全防护措施浇带安全支护措施由于落地架有部分需搭设在后浇带处,需加固垫座以承受脚手架的上部荷载。采用两个长8槽钢背向点焊加工成工字钢,两端用的小钢筋头满焊制作而成(参见附图012所示),以此作为脚手架的基础。梯井洞口防护措施电梯井口设置不低于的开启式防护门,用的螺纹钢筋、按水平间距30向间距40制而成(见附图012所示),并在防护门上要刷漆、上锁、挂牌。电梯井筒内每隔一层在入口处设置一个用钢筋、钢管及木板搭设的平台,中间一层用钢筋支托安全网一道,网上及平台上均不得存有杂物。电梯井内不准做垂直运输通道或垃圾通道。,使用材料均采用?管。其高度不低于杆间距不大于向每隔一道通长大横杆、每隔一根立杆设一道三脚架(具体构造见附图012所示)。沿钢管长度方向刷红白间隔的油漆、挂醒目标志牌护身栏杆四周满挂密目安全网、白天设警示牌、夜间设红色标志灯临边四周1m范围内不准堆料、停放机具。梯间防护措施楼梯的侧边利用脚手架做安全防护,架子立管从梯井内搭设,侧边沿楼梯坡度方向做一道边底部设18的挡脚板。吊基坑防护措施在建筑物东、西两侧的塔吊基坑四周用钢管搭设高度不小于防护棚、侧边设置塔吊入口、棚内满铺脚手板,并挂好警告标志(参见附图012所示)。雷避电措施采用避雷针与大横杆连通、接地线与整幢建筑物楼层内避雷系统连成一体的措施。避雷针共设置4根避雷针,避雷针采用镀锌钢筋制作,高度不小于1m,设置在脚手架四角立杆上,并将所有最上层的大横杆全部连通,形成避雷网络。接地线采用40?4的镀锌扁钢,将立杆与整幢建筑物楼层内避雷系统连成一体。接地线的连接应保证接触牢靠,与立杆连接时应用2道螺栓卡箍连接,螺钉加弹簧垫圈以防松动并保证接触面不小于10将表面油漆及氧化层清除,露出金属光泽并涂以中性凡士林。接地线与建筑物楼层内避雷系统的设置按脚手架的长度不超过50m设置1个,位置不得选在人们经常走到的地方以避免跨步电压的危害,防止接地线遭机械伤害。两者的连接采用焊接,焊接长度应大于2倍的扁钢宽度。焊完后再用接地电阻测试仪测定电阻,要求冲击电阻不大于10Ω。同时应注意检查与其他金属物或埋地电缆之间的安全距离(一般不小于3m)以免发生击穿事故。脚手架的搭设及拆除施工工艺地式钢管脚手架搭设施工工艺脚手架搭设的工艺流程为场地平整、夯实→基础承载实验材料配备→定位设置通长脚手板、钢底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙杆→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网→,,,,定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并作好标记。用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记。垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平稳,不得悬空双管立柱应采用双管底座,底座下垫枕木,并垂直于墙面设置。在搭设首层脚手架的过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉结后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,应采取临时稳定措施,直到连墙件搭设完毕后方可拆除。双排架宜先立里排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间的一根,互相看齐后,立中间部分各立杆。双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时,宜先立外排,后立内排。其余组件的搭设要求参见构造要求。挑式钢管脚手架的搭设施工工艺悬挑脚手架的搭设顺序为水平挑杆→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→,,,,,其后的搭设。扣式钢管脚手架的搭设施工工艺扣架的组装方法和要求根据布架设计,在顶板上先铺设通长的脚手板,在脚手板上安放立杆底座,然后将立杆插在其上,采用种不同长度立杆相互交错、参差布置,上面各层均采用立杆接长,顶部再用立杆找齐。在装立杆时应及时设置扫地横杆,将所装立杆连成一整体,以保证立杆的整体稳定性。立杆同横杆的连接是靠碗扣接头锁定,连接时,先将上碗扣滑至限位销以上并旋转,使其搁在限位销上,将横杆接头插入下碗扣,待应装横杆接头全部装好后,落下上碗扣并预锁紧。碗扣式脚手架的底层组架最为关键,其组装的质量直接影响到整架的质量,因此,要严格控制搭设质量。当组装完两层横杆后,首先应检查立杆的位置正确、调整水平框架的直角度和纵向直线度其次应检查横杆的水平度,并通过调整立杆可挑座使横杆间的水平偏差小于1/400L同时应逐个检查立杆底脚,并确保所有立杆不浮地松动。当底层架子符合搭设要求后,检查所有碗扣接头、并锁紧。在搭设过程中,应随时注意检查上述内容,并及时予以调整。立杆的接长是靠焊于立杆顶端的连接管承插而成。立杆插好后,使上部立杆底端连接孔同下部立杆顶端连接孔对齐,插入立杆连接销并锁定。扣架接头组装注意事项接头是立杆同横杆、斜杆的连接装置,应确保接头锁紧。组装时,先将上碗扣搁置在限位销上,将横杆、斜杆等接头插入下碗扣,使接头弧面与立杆密贴,待全部接头插入后,将上碗扣套下,并用榔头顺时针沿切线敲击上碗扣凸头,直至上碗扣被限位销卡紧不再转动为止。如发现上碗扣扣不紧,或限位销不能进入上碗扣螺旋面,应检查立杆与横杆是否垂直,相邻的两下碗扣是否在同一水平面上即横杆水平度是否符合要求,下碗扣与立杆的同轴度是否符合要求下碗扣的水平面同立杆轴线的垂直度是否符合要求横杆接头与横杆是否变形横杆接头的弧面中心线同横杆轴线是否垂直下碗扣内有无砂浆等杂物充填等如是装配原因,则应调整后锁紧如是杆件本身原因,则应拆除,并送去整修。扣架杆件组装顺序在顶板混凝土达到设计强度的75后(必须有同条件试块报告单,并与计算书中相符),按设计位置安放立杆垫座,其上交错安装立杆,调整立杆可调座,使同一层立杆接头处于同一水平面内,以便安装横杆。组装顺序是立杆底座→立杆→横杆→斜杆→接头锁紧→脚手板→上层立杆→立杆连接销→横杆→,,,,组装时以3~4人为一小组,其中1~2人递料,另外两人共同配合组装,每人负责一端。组装时,要求至多二层向同一方向,或由中间向两边推进,不得从两边向中间合拢组装,否则中间杆件会因两侧架子刚度太大而难以安装。料平台的施工工艺卸料平台加工制作完毕经验收合格后方可吊装。吊装时,先挂好四角的吊钩,传发初次信号,但只能稍稍提升平台,放松斜拉钢丝绳,方可正式吊装,吊钩的四牵引绳应等到长,保证平台在起吊过程中平稳。吊装至预定位置后,先将平台工字钢与预埋件固定后,再将钢丝绳固定,紧固螺母及钢丝绳卡子,完毕后方可松塔吊吊钩,卸料平台安装完毕后经验收合格后方可使用,卸料平台的限重牌应挂在该平台附近的明显位置。要求提升一次验收一次。手架的拆除施工工艺拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为安全网→栏杆→脚手板→剪刀撑→小横杆→大→立杆)。不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清、一杆一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。拆除后架体的稳定性不被破坏,如附墙杆被拆除前,应加设临时支撑防止变形,拆除各标准节时,应防止失稳。当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙件。劳动力及材料、机具配备动力配备劳动力配备表表7种人数任务架子工100负责架子搭设及拆除测量放线工2负责脚手架垂直度控制料配备材料配备表7称数量无缝钢管?扣式钢管15232m48?隔一套碗扣接脚手板厚520~30目安全网32400平安全网5000直角扣件13200个旋转扣件8500个对接扣件9950个钢丝绳110根6?19、丝绳16根6?19、具660个具96个篮螺栓110个锌钢丝600m直径具配备机具配备表表7称数量备注架子扳手100把架子工搭设和拆除架子用力矩手2把检查架子扣件拧紧力度是否达到要求倒链1把调整架子水平弯曲度(示意图检查工具1无缝钢管尺寸外径48厚3.5游标卡尺2钢管两端面切斜偏差尺、拐角尺3钢管外表面锈蚀深度≤游标卡尺4立杆钢管弯曲3m≤L≤4m3m≤L≤4m≤12≤20钢板尺水平杆、斜杆的钢管弯曲L≤30手架搭设的允许偏差和检验方法脚手架搭设的允许偏差和检验方法表8次项目技术要求允许偏差Δ(示意图检查方法与工具1地基基础表面坚实平整观察观察排水不积水垫板不晃动底座不滑动不沉降最后验收垂直度±1202搭设中检查偏差的高度(m)H2H10H20H30±7±20±40用经纬仪±60±80±1003间距步距±20钢板尺纵距±50横距±204纵向水平杆高差一根杆的两端±20水平仪或水平尺同跨内两根纵向水平杆高差±105小横杆外伸长度外伸500(钢板尺件拧紧抽样检查数目及质量判定标准扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准表8次检查项目安装扣件数量个抽检数量个允许的不合格数1连接立杆与纵横向水平杆或剪刀撑的扣件;接长立杆纵向水平杆或剪刀撑的扣件连接横向水平杆与纵向水平杆的扣件(非主节点处)安全施工技术措施质及其使用的安全技术措施件的紧固程度应在40~50N?m,并不大于65N?m,对接扣件的抗拉承载力为3件上螺栓保持适当的拧紧程度。对接扣件安装时其开口应向内,以防进雨,直角扣件安装时开口不得向下,以保证安全。杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得使用。禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、钢丝、竹篾、塑料混用。禁将外径4851钢管混合使用。手架搭设的安全技术措施手架的基础必须经过硬化处理满足承载力要求,做到不积水、不沉陷,顶板基础的混凝土必须达到设计强度的75以上才能施工。设过程中划出工作标志区,禁止行人进入、统一指挥、上下呼应、动作协调,严禁在无人指挥下作业。当解开与另一人有关的扣件时必先告诉对方,并得到允许,以防坠落伤人。,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。手架及时与结构拉结或采用临时支顶,以保证搭设过程安全,未完成脚手架在每日收工前,一定要确保架子稳定。手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不得超过相邻连墙件以上两步。搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查,验收和签证。每两步验收一次,达到设计施工要求后挂合格牌一块。脚手架的卸荷严格采用Φ钢丝绳通过梁上对拉螺栓孔与脚手架连接,严禁私自拆改。手架上施工作业的安全技术措施构外脚手架每支搭一层,支搭完毕后,经项目部安全员验收合格后方可使用。任何班组长和个人,未经同意不得任意拆除脚手架部件。格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料施荷,施工荷载不得大于3kN/保较大安全储备。构施工时不允许多层同时作业,装修施工时同时作业层数不超过两层,临时性用的悬挑架的同时作业层数不超过1层。作业层高出其下连墙件上、且其上尚无连墙件时,应采取适当的临时撑拉措施。作业层之间设置可靠的防护栅栏,防止坠落物体伤人。期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。手架拆除的安全技术措施架前,全面检查拟拆脚手架,根据检查结果,拟订出作业计划,报请批准,进行技术交底后才准工作。体拆除前,必须察看施工现场环境,包括空线路、外脚手架、地面的设施等各类障碍物、地锚、缆风绳、连墙杆及被拆架体各吊点、附件、电气装置情况,凡能提前拆除的尽量拆除掉。架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。拆架下班时,不应留下隐患部位。架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。有杆件和扣件在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。有的脚手片,应自外向里竖立搬运,以防脚手片和垃圾物从高处坠落伤人。下的零配件要装入容器内,用吊蓝吊下拆下的钢管要绑扎牢固,双点起吊,严禁从高空抛掷。文明施工要求根据脚手架施工的特殊性,结合职业安全卫生的贯标精神、集团公司文明四区建设的要求以及我项目部创建样板工地的总体部署,要求施工时作到如下入施工现场的人员戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋等,现场严禁吸烟。,不得践踏草坪、损坏花草树木、随意拆除和移动标示牌。禁酗酒人员上架作业,施工操作时要求精力集中、禁止开玩笑和打闹。手架搭设人员必须是经考试合格的专业架子工,上岗人员定期体检,体检合格者方可发上岗证,凡患有高血压、贫血病、心脏病及其他不适于高空作业者,一律不得上脚手架操作。架子作业人员上下均应走人行梯道,不准攀爬架子。身栏、脚手板、挡脚板、密目安全网等影响作业班组支模时,如需拆改时,应由架子工来完成,任何人不得任意拆改。手架验收合格后任何人不得擅自拆改,如需做局部拆改时,须经中国建筑工业出版社筑龙网淀区商业综合楼工程脚手架设计施工方案技术部同意后由架子工操作。准利用脚手架吊运重物作业人员不准攀登架子上下作业面不准推车在架子上跑动塔吊起吊物体时不能碰撞和拖动脚手架。得将模板支撑、缆风绳、泵送混凝土及砂浆的输送管等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备。架子上的作业人员不得随意拆动脚手架的所有拉接点和脚手板,以及扣件绑扎扣等所有架子部件。除架子而使用电焊气割时,派专职人员做好防火工作,配备料斗,防止火星和切割物溅落。手架使用时间较长,因此在使用过程中需要进行检查,发现基础下沉、杆件变形严重、防护不全、拉接松动等问题要及时解决。保证脚手架体的整体性,不得与井架、升降机一并拉结,不得截断架体。工人员严禁凌空投掷杆件、物料、扣件及其他物品,材料、工具用滑轮和绳索运输,不得乱扔。用的工具要放在工具袋内,防止掉落伤人登高要穿防滑鞋,袖口及裤口要扎紧。手架堆放场做到整洁、摆放合理、专人保管,并建立严格领退料手续。工人员做到活完料净脚下清,确保脚手架施工材料不浪费。至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件和钢丝要集中回收处理。应随时整理、检查,按品种、分规格堆放整齐,妥善保管。级以上大风、大雪、大雾、大雨天气停止脚手架作业。在冬期、雨期要经常检查脚手板、斜道板、跳板上有无积雪、积水等物。若有则应随时清扫,并要采取防滑措施。稳定承载计算地式脚手架承载计算算依据管截面特征(钢号b类)钢管截面特征表11格Φ(48?性矩I(104单位重量kN/m)抗矩W(103(489回转半径i(弯、抗压容许应力σ(N/205手架特性参数脚手架特性参数表11杆纵距m)1.55脚手板重量Kn/0.25立杆横距m)1.1连墙件纵距m)3.6大横杆步距h(m)1.8连墙件横距m)4.05施工荷载q(kN/3同时作业层数内立杆距结构外皮宽度m)业面铺脚手板宽度m)关计算参数相关计算参数表11目数值来源扣件钢管架构件自重计算基数kN/m)建筑施工手册表5业层面材料自重计算基数kN/m)建筑施工手册表5体拉结和防护材料自重计算基数kN/建筑施工手册表5业层施工荷载计算基数kN/m)建筑施工手册表5压高度变化系数uz架高建筑结构荷载规范(高荷载体型系数us建筑施工手册表5京地区基本风压kN/建筑结构荷载规范(立杆计算长度系数u建筑施工手册表5料强度附加分项系数(按受弯构件考虑)建筑施工手册表5心受压构件稳定系数ψ建筑施工手册表5计算长度?h718细比λlo/i2718/72算项目和步骤本脚手架属施工荷载由纵向水平杆传给立杆情况,传递线路如下脚手板→小横杆→大横杆→立杆→地基。因此应对基础、连墙件、立杆、纵横向水平杆等进行验算。、横向水平杆承载验算纵、横向水平杆承载验算表11向水平杆(以长杆为对象)纵向水平杆(以三跨为对象)?3mP弯mm强度σ106/5080124N/f205N/106/5080193N/f205N/度W(4??109?103/24?105?104?103?109/100?105?104L/10杆、连墙件和扣件、顶板和基础验算立杆、连墙件和扣件、顶板和基础验算表115?显然,除南北两侧以顶板作地基时其承载是不安全的以外,其余验算项目均是偏于安全的。板基础不回顶的立杆搭设限高计算顶板基础不回顶的立杆搭设限高计算表11然,不论是裙房还是主楼,其立杆的搭设高度均超过,其布设位置参见附图001~004,位置不得错开,要与上面的立杆在同一竖直线上。钢管底部下垫通长脚手板,规格为厚5≥35cm、
编号:46143 && 大小:1.37MB && 格式:DOC && 上传时间:
关&键&词: 商业 综合楼 工程 脚手架 设计 施工 方案
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。5. 人人文库网仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
& 人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
当前资源信息
官方联系方式
客服手机:&&& 1:&&&
2:不支持迅雷下载,请使用浏览器下载&&&
3:不支持QQ浏览器下载,请用其他浏览器&&&
4:下载后的文档和图纸-无水印&&&
5:文档经过压缩,下载后原文更清晰&&&
&& && && && && && &&
copyright@
人人文库网网站版权所有 苏ICP备号-5

我要回帖

更多关于 脚手架钢丝绳卸荷规范 的文章

 

随机推荐