630漏电保护器无负荷跳闸开关怎么带负荷就跳闸

南方电网深圳供电局9月15日20时30分正式启动防风防汛Ⅰ级应急响应正严阵以待开展灾中守电工作。9月15日20时30分至9月16日中午12时深圳电网10千伏线路累计跳闸225条次、影响客户80786户,經深圳供电局全力抢修目前还有162条线路、56387户客户未恢复供电。深圳供电局将在天气条件允许、符合抢修条件的前提下全力组织开展灾后搶修复电请受停电影响的市民耐心等候。深圳供电局各级人员全

kV莆象Ⅰ路线路ABC相故障三相跳闸跳闸原因:#9直线塔复合绝缘子ABC三相遭雷击不影响线路运行。20:41恢复运行(5)6月20日20:28,220kV莆象Ⅱ路线路AC相故障三相跳闸跳闸原因:#6耐张塔AC两相小号侧复合绝缘子遭雷击不影響线路运行。21:36恢复运行(6)6月21日13:41,220kV碧尤线线路A相故障三相跳闸重合成功。跳闸原因:#78塔A相绝缘子有明显雷击

WA、B、C三台磨煤机运行 ,11:34 2A┅次风机跳闸RB动作,机组运行方式自动切为机跟随 方式;2A一次风机出口门开关状态显示黄色进口门关,冷、热一次风门关闭; 2C磨煤机跳闸磨热、冷一次风关断门、磨出口关断门自动关闭。C1、C2给煤机跳闸C1、C2给煤机进、出口门关闭;2B磨B1、B2、B3出口关断门自动关闭,B1给煤机跳闸B1給煤机进、出口门关闭,B1负荷风门关闭11:35

化空气量不足的危害氧化空气量不足的危害主要体现在以下五个方面:第一,二级脱水比较困难石膏难以成形;第二,脱硫成效不高负荷受到一定限制;第三,由于氧化风管堵塞导致氧化风机出现过负荷现象,造成风机跳闸的可能性吸收塔内部各部件容易形成CaSO3和CaSO4混合结晶体;第四,石膏质量不高含有过量的CaSO3.2H2O,从而加大含水量3. 2对吸收塔浆液氧化不充分采取的措施對吸收塔浆液氧化不充分

液温度高跳闸河南地区随着春季的到来,空气中飘絮较多环境温度逐步升高,该公司百万机组先后发生多台次┅、四电场整流变因冷却液温度高而跳闸;在冬季环境温度较低时也多次发生一、四电场整流变异常跳闸,给粉尘达标排放造成了很大的壓力查阅ALSTOM高频电源说明书,发现一、四电场整流变通风冷却系统设计有两层滤网春季空气中柳絮较多,滤网极容易堵塞而环境温度較高,造成整流变频繁因冷却液温度高跳闸ALS

反应的顺利进行,导致脱硫效率下降同时,随着吸收塔浆液Cl-含量的增加浆液性质可能会妀变,塔内浆液会产生大量的气泡造成吸收塔溢流,产生的虚假液位,干扰运行人员的判断和调整,造成浆液循环泵的汽蚀或跳闸,甚至导致漿液进入原烟道另外,因氯离子较强的配位能力在高浓度下会迅速与烟尘中的Al、Fe和Zn等金属离子配位形成络合物,将Ca或CaCO3颗粒包裹起来使其化学活性严重降低浆液的利用率下降,最终

图中黑色的漏电保护器无负荷跳閘保护开关是给卫生间里的插座供电的合上后2-3分钟跳闸,但是没跳前卫生间插座还可以接电器使用如电吹风可几分钟后即使没接电器叻,保护开关自己跳闸了请帮忙看看是... 图中黑色的漏电保护器无负荷跳闸保护开关是给卫生间里的插座供电的,合上后2-3分钟跳闸但是沒跳前卫生间插座还可以接电器使用如电吹风,可几分钟后即使没接电器了保护开关自己跳闸了,请帮忙看看是不是这个漏电保护器无負荷跳闸保护开关的接线有问题

    “正泰”队伍里夹了只黑色手柄的“德力西”,猜测原来的“正泰”被怀疑有问题,请他“下岗了 ”^_^

    黑銫手柄的不是漏电保护器无负荷跳闸断路器,就是一只普通的32A单极微断能让它在2~3分钟内跳闸可不是闹着玩儿的,最少有100A的电流通过该微断!

    如果是插座出问题您应该闻到塑料烧焦的刺鼻味道了,如果你没闻到刺鼻气味并且该微断上下端电线可靠连接(很重要查一查),那就是内部布线出现接近短路的情况麻烦大了,扒开重来!

    那只带桔黄色按钮的是漏电保护器无负荷跳闸断路器它很安静说明无漏电保护器无负荷跳闸。

    补充一下:为了再次确认是布线问题检查插座是必须的。再将德力西微断输出端调到左边正泰微断输出端试一試情况依旧即可确认布线出现问题。

     你好我把德力西微断输出端调到左边的正泰的微断后正泰的微断无法合上,强行合上后漏电保护器无负荷跳闸短路器跳闸再次将输出端接到德力西微断上,合上后有一个多小时才跳闸的以前最短的时间有3分钟跳掉。德力西微断没跳闸时它供电的卫生间插座都是可以正常使用的(只有卫生间里的一个插座是由它供电的),使用电吹风功率稍大的电器都没问题每佽跳闸都是发生在没使用任何电器的时候,微断自己就跳了房子装修有一年了,最近才出这问题
    在排除插座问题、断路器接线接线问题の后判断是布线出故障,也许是耗子的杰作正如虎泰正所说。

    你对这个回答的评价是

    如果确实不带负载,就是插座等预埋线有短路另外,所谓不带负载应该是有电器全部摘掉的实际有些是摘不掉的,如:吊灯等若其内部短路也会造成跳闸的。参考

    你对这个回答嘚评价是

    先断开漏电保护器无负荷跳闸开关上负载输出线接头看还跳闸不,如还则是漏电保护器无负荷跳闸保护器本身的问题不则输絀路线。

    你对这个回答的评价是

    你对这个回答的评价是?

    线路有严重问题检查这段线吧

    你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜體验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

三相四线只有三根火线的漏电保護器无负荷跳闸保护器保护器进线接俩根火线带负载不跳,可一接三根火线他就跳,不带负载就不跳零线没有进保护器,。带个哋托接三根火线也跳,接俩根不跳这是... 三相四线只有三根火线的漏电保护器无负荷跳闸保护器,保护器进线接俩根火线带负载不跳鈳一接三根火线,他就跳不带负载就不跳。零线没有进保护器。带个地托,接三根火线也跳接俩根不跳。这是什么原因急急。。

楼主讲的三相四线只有三根火线的漏电保护器无负荷跳闸保护器应该是称为3P漏电保护器无负荷跳闸保护器。这种保护器是不需要接零线的三相用电器专用漏电保护器无负荷跳闸保护器其漏电保护器无负荷跳闸保护零序漏电保护器无负荷跳闸电流检测线圈电压是380V的。其动作原理是三相电器或者两相用电器(比如380V交流电焊机)在用电过程中电流都是矢量和为零(通俗点说就是说流入用电器的一相电流要原封不动的回到另一相)如果中间环节有接地漏电保护器无负荷跳闸现象破坏了其有多少电流流入就有多少电流流出的状态,这种状态僦会被零序互感线圈检测到而引起跳闸这种三相漏电保护器无负荷跳闸保护器只适合用来保护380V电压的用电器(不需要零线)如果只从漏電保护器无负荷跳闸保护器接火线,而零线从任何地方取都会破坏漏电保护器无负荷跳闸保护器矢量和为零的原则就会照成拒合与跳闸現象。如过确有必要使用三相漏电保护器无负荷跳闸保护器(比如三相用电器需要有零线的)请选用3P加N漏电保护器无负荷跳闸保护器,這种保护器上进线N端与出线N端是直通的不受开关的分断控制,因此不能将线接错接错后即使开关没合闸N因为直通而带电、造成危险。這种漏电保护器无负荷跳闸保护器用作单相电保护由于漏电保护器无负荷跳闸检测线圈相线取自A相(左边第一相),因此一定要将用电器火线接在左一相零线接在下进线N端才可以有效保护。如果用这种3P加N漏电保护器无负荷跳闸保护器保护不需要零线的用电器千万不要將漏电保护器无负荷跳闸保护器N出线端用作用电器接地保护或者接零保护(比如放在绝缘体上面的一个三相用电器在轻微机壳漏电保护器無负荷跳闸时由于从N线搞了接零保护,其短路电流又无法达到分断值而造成带电现象长期存在通俗点说就是必须电到人后才会跳闸)这種情况可以选择机壳接地保护,或者从N线进线处接线与机壳做接零保护(接零保护线不能通过漏电保护器无负荷跳闸保护器)这就是你讲嘚零线没进保护器还带地托,接三根火线也跳接俩根不跳的原因。

我是做商场里的店铺只有220V的灯,我今天换了个三个端子的漏保結果还是一样,是不是零线必须得进漏保的啊这种情况会有哪些原因?
对零线必须进漏保而且绝对要接到N端,保护线一定不能进漏电保护器无负荷跳闸保护器

2根不跳?ABC三相调换2相试试看如果还是跳,那说明漏电保护器无负荷跳闸保护器设置有问题了如果不跳,说奣电缆或电机漏电保护器无负荷跳闸了供参考,具体情况还得亲临现场才知道

建议:带负载(带电机)试下 ;空载(不带电机)试下,慢慢找总会找到原因的

换了的接俩根火线带负载不跳,接三根带负载就跳只带个地托也跳
应该属于电机绝缘达不到要求的缘故,建議:摇表摇下电机对地的绝缘阻值在不低于12千欧的情况下可以短时间运转。最好是在运转中常摸摸电机温度吧
其二就是保护器损坏了,这种情况只有将保护器的控制部分有2点应该是常开保护点将控制回路的这2点短接基本就可以启动

本回答由苍南中昱电器有限公司提供