请教下各位师傅,小机什么情况下会跳闸?规程上说,低负荷时用电泵,那么是不是就是负荷低了小机就跳闸呢?谢谢谢谢了
最后登录在线时间115 小时人脉395 人注册时间阅读权限100主题积分7711UID450055
高工, 积分 7711, 距离下一级还需 289 积分
TA的每日心情开心 19:16:12签到天数: 123 天[LV.7]常住居民III星币5839 元0 贡献1477 点精华0帖子
没太明白你说的意思 能说的清楚点吗
最后登录在线时间141 小时人脉129 人注册时间阅读权限90主题积分2365UID329580
工程师, 积分 2365, 距离下一级还需 2635 积分
该用户从未签到星币1432 元0 贡献804 点精华0帖子
可以切到用辅汽带小机
最后登录在线时间28 小时人脉12 人注册时间阅读权限70主题积分743UID601636
高级技术员, 积分 743, 距离下一级还需 257 积分
该用户从未签到星币652 元0 贡献79 点精华0帖子
小机跳闸原因很多,比如真空低、润滑油压低、超速、锅炉MFT、除氧器水位低、前置泵跳闸等等;低负荷用电泵是国内常规300MW以上电厂的设计思路(引进美国技术时就这样),但其实只要有足够压力和流量的汽源,停机过程一直用气泵也是可以的,像外三就1台100%容量的汽泵。
最后登录在线时间1893 小时人脉307 人注册时间阅读权限180主题积分39183UID317441
TA的每日心情开心 14:45:54签到天数: 44 天[LV.5]常住居民I星币28171 元0 贡献10705 点精华0帖子
当机组负荷低于50%额定负荷时,如果单台机组运行,汽泵的供汽不足,可能导致汽泵出力受限,从而影响到水位,用电泵调水位相对低负荷时较容易控制。并不是说负荷低了汽泵就得跳闸,不过一般的电厂都能满足的!除非设计有问题或是汽泵本身有问题!
最后登录在线时间16 小时人脉0 人注册时间阅读权限90主题积分3113UID434626
工程师, 积分 3113, 距离下一级还需 1887 积分
该用户从未签到星币1864 元0 贡献1249 点精华0帖子
我的理解应该说的是开机的过程中的,平时汽泵是足以保证汽包水位的,我们厂是35万的机组,负荷大于9万的时候两台小机的汽源就由自己接带了,也没有出现过汽包水位不稳的现象。
而且现在的技术比较成熟,完全可以无电泵开机了,估计你们厂是在开机的过程中怕小机不好控制,所以用电泵的吧
最后登录在线时间47 小时人脉103 人注册时间阅读权限70主题积分529UID564874
高级技术员, 积分 529, 距离下一级还需 471 积分
TA的每日心情开心 19:54:19签到天数: 7 天[LV.3]偶尔看看II星币94 元0 贡献332 点精华0帖子
& & 很受用 学习
最后登录在线时间47 小时人脉103 人注册时间阅读权限70主题积分529UID564874
高级技术员, 积分 529, 距离下一级还需 471 积分
TA的每日心情开心 19:54:19签到天数: 7 天[LV.3]偶尔看看II星币94 元0 贡献332 点精华0帖子
qingjianzh
& & 启机的时候 小机的气源从哪里来?
最后登录在线时间28 小时人脉12 人注册时间阅读权限70主题积分743UID601636
高级技术员, 积分 743, 距离下一级还需 257 积分
该用户从未签到星币652 元0 贡献79 点精华0帖子
楼上的说的很正确。目前新设计的电厂中有 许多都取消了电动给水泵(尤其是老厂扩建工程),机组启动时由老厂提供辅汽启动小机;当主汽压力满足要求时(约4MPa左右),小机为高压进汽驱动;当四段抽泣压力满足要求时(大于0.25MPa),小机为高压进汽和低压进汽共同驱动直至四段抽汽量足够,此时主机负荷大约应该在25~40%,视不同的主机及小机不同;大于此负荷,小机则完全由四段抽汽驱动。因此,仍是那句话,不管是启动和停机过程,只要汽源正常,完全可以不启动电泵,也就不存在小机跳闸一说了。
但这个和多数电厂的运行规程不一致,电厂规程里一般都规定,机组启动时,小机需要由四段抽汽启动,也就是主机负荷需达到25%~40%,在此之前的给水须由电泵提供;停机时,主机负荷小于50%,停1台汽泵,负荷小于40%时,启动电泵接带另1台汽泵的负荷。这种规程规定是在90年代初引进机组的前提下编制的,当时可能对汽泵的了解不是很多,国内电厂也没有成熟的运行经验,才在启动及停机的低负荷阶段仍然依靠有着长期运行经验的电动给水泵。
以上为个人的一些粗见,如有不妥,请大家及时指正。
最后登录在线时间47 小时人脉103 人注册时间阅读权限70主题积分529UID564874
高级技术员, 积分 529, 距离下一级还需 471 积分
TA的每日心情开心 19:54:19签到天数: 7 天[LV.3]偶尔看看II星币94 元0 贡献332 点精华0帖子
看这里!电力集中监控解决方案和案例,免费送!还有100星币奖励!
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
李小姐&&010-
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&我关注的版块:
查看: 12683|回复: 96
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分218帖子
四星助理工程师, 积分 218, 距离下一级还需 32 积分
一个办公室大约20台电脑,2台打印机或复印机,4台饮水机。插座线路共有2路,接入带漏保16A空开。近期经常出现隔天早上空气开关不定期跳闸,电工师傅现把空开换大至25A。依旧出现问题,由于大办公室,直接给上级领导服务的,领导发话,要求立刻搞定。
现打算采取以下措施:
1、到周末办公室无人,将所有插座打开检查,对线路进行走向检查,因为没有图纸,只有一路一路摸索,并对线路进行绝缘测试
2、第一点无法查出的话,由于配电箱空开已经无预留,现跳闸空开下面两路线路,准备将其分开,一路接至会议室,以便于先排除一路故障
3、实在不行只有更换线路了,但是都是穿管走地下的,看起来不是一般的麻烦
麻烦的就是不是经常跳闸,而且是一般都是早上人家上班的时候跳闸,我判断是绝缘不好。各位同行,高手,有没有好的经验指导,谢谢!
这几天排查了很久,故障都是发生在下班后第二天上班前,可以确定的是都在负荷小的时候跳闸,说不好真是老鼠没人了活动引起
空开下面2路线,一路已经排查掉了就2只墙插,正常的;另一路才是“大头”,拖了12.3台电脑和复印机1台,饮水机1台,无故早上人家上班前就没电了。
现在跟电工师傅讨论,准备在这路故障分到12.3台的电线支路上临时加装漏电空开,再将范围缩小,并且每天下班后把复印机,饮水机插座拔掉,看第二天跳闸不?
[ 本帖最后由 no3no4no5 于
12:36 编辑 ]
听众数收听数自我介绍金刚
金刚最后登录注册时间主题精华0积分1592帖子
五星工程师, 积分 1592, 距离下一级还需 908 积分
土木币2239
几个原因:开关问题/过载/漏电/或大功率用电器的线路接触不量跳火等
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分1410帖子
五星工程师, 积分 1410, 距离下一级还需 1090 积分
土木币7477
在排除线路和元器件故障的前提下,要想可靠--------20台电脑分为4个回路供电;2台打印机4台饮水机为1个回路供电。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分36帖子
技术员, 积分 36, 距离下一级还需 14 积分
土木币1066
我判断插座或线路绝缘或者隔水不好,早晨在擦地时造成线路漏电,引起跳闸。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分358帖子
五星助理工程师, 积分 358, 距离下一级还需 142 积分
土木币1553
线路绝缘不好的概率小,饮水机绝缘不好的可能性大。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分69帖子
一星助理工程师, 积分 69, 距离下一级还需 31 积分
土木币1309
回复【请教】插座空开经常出现隔天跳闸,是否绝缘不好 主贴 的帖子
20台电脑*200w=4kw
饮水机4台*500w=2kw
负载有点多
测一下高峰电流,测一下导线的绝缘电阻,根据情况判断故障
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分113帖子
二星助理工程师, 积分 113, 距离下一级还需 37 积分
早上是上班族开启电气设备的时间,或许是某个插座点有问题,当该点设备启用的时候,会导致开关跳闸,当没有启用的时候,什么事都没有;也许是某条回路或者设备有间隙性接地、短路的现象,可以注意。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1067帖子
四星工程师, 积分 1067, 距离下一级还需 33 积分
土木币3516
你都没有弄清楚到底是漏电跳闸还是过载跳闸,原因不同检查的思路也是有区别的
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分285帖子
五星助理工程师, 积分 285, 距离下一级还需 215 积分
漏电流超了,多分几个回路吧,电脑控制在6~7台一个回路
听众数收听数自我介绍CNOOC最后登录注册时间主题精华2积分7981帖子
土木币26017
这类问题处理起来确实不容易。但基本上可以判定是漏电导致跳闸。重点查查饮水机。
三人行,必有我师!
高级工程师
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-金
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)