三相380v是多少千瓦9千瓦,用4平方的电线够用吗?

三相9千瓦电加热管用多粗的电源线?每次工作时间8小时三相9千瓦电加热管用多粗的电源线?每次工作时间8小时,电源线长度30米。电加热的电压是380V.
小然然1283
三相9千瓦电加热管要看咋接线了,三角型接法则电热管上加的电压是380V每相电流7.89A那么2.5平方的铜线就足够了,星型接法则电热管上加的电压是220V每相电流13.64A那么火线4平方的铜线就足够了与每次工作时间8小时,电源线长度30米无关这要看电加热管额定电压是多大的了!这完全在安全电流以内,并且余量很富裕这么说明白吗?
为您推荐:
4平的线差不多三相9千瓦电流约18A。4平的线可带20A左右。电线长度不超过100米不考虑影响。注意:电线要国标的,上次遇见个坑爹的。4平的线硬和2.5的差不多。
6平BVR3+1 橡套电缆
现在出的电线 假的太多
说是铜的有假
建议你用6平BVR3+1 橡套电缆
3*6平方的标准bvr铜线就足够了
扫描下载二维码注册日期:
来自:上海宝山区
家里有没有必要用4平方的电线啊?说大功率需要,但是好像没有看到有谁买啊?
注册日期:
来自:上海浦东新区
4MM是进户线还是家里用得。。一般的小户型进户线会用到4MM的,当然再大点的房子10MM都有肯能需要,但如果是家里面的布线那么一般情况下2.5MM和1.5MM的足够了
注册日期:
来自:上海
建议空调的话可以布4平方的线,4平方线应该有零卖的,需要多少买多少就好了,没差多少钱的
注册日期:
来自:上海徐汇区
4平柜机需要用
进户线要10平了
注册日期:
来自:上海徐汇区
如果有浴霸和电热水器同时使用,4平方是必须。
注册日期:
来自:上海
大功率电热水器,可能需要用到6平方线
注册日期:
来自:上海浦东新区
我家进户线用的6平的6米,空调都是用4平的
注册日期:
来自:上海卢湾区
3p以上的空调需要,同时断路器也要调高,需要单独回路,一般空调2.5就可以,照明和一般插座更不需要。
注册日期:
来自:上海浦东新区
同问,哪位达人知道2.5平的线最多可以带多大功率的电器呢?3000w的行不?装修公司跟我说2.5平的线普通挂机和电热水器足够了。但是我看大家都是用得4平的线,纠结ing。。。
珏珏公主爸爸
注册日期:
来自:上海杨浦区
按照电工标准:1、空调不能与其他用电器合用线路.
2、每平方毫米线路上最多只能承受6A的电流强度,折算成瓦数也就是1320瓦。
3、按照05标准,新建商品房进户线标准为6平方毫米。
根据以上标准,柜机最好单独使用一路4平方线路,不能和其他混用。至于用多少粗的电线,大家根据公式计算吧:电线横截面直径X6X220=结果
注册日期:
来自:江苏苏州
你家空调柜机是多大匹数的?没有超过2的话就不用了
注册日期:
来自:江苏苏州
楼上的都讲齐全了,主要是大功率电器使用,根据需求来定。
注册日期:
来自:广西桂林
如今电器使用得多,家里基本每个房都有空调,最好进户大于6平方,空调与电热水器等大功率一定要接四平方的线,电热水器还要安一个专门的漏保,注意不是空开,地线一定要走好.很重要.
注册日期:
来自:上海徐汇区
我家里没用到柜机,所以空调单独一路2.5的就够了,倒是厨房我是布了4平方线,因为俺们家厨房大大小小电器太多,而且考虑到以后的厨房电器只会多不会少。。。。
注册日期:
来自:上海
房间空调可以用2.5
厨房和卫生间还是用4以上吧,大功率电器有可能在这里出现,比起装修的钱来,线又不是很贵,何必这么省
注册日期:
来自:上海
那如果冬天用的电取暖器,比如2000瓦的电热油汀,插座的电线要专门配置吗???
注册日期:
来自:上海杨浦区
电线不要钱,所以插座全部用4平方的线。结果发觉问题,进电表是2.5个线。。。通通白搭
不过其实2.5的线最高能吃到25A电流的,只要家里的空调不要正好碰巧一起启动那就没什么问题了,4平方的线可以上到40A的。其实关键不是用多少的线,是尽量多的分路
我总线进来分12路,这样每路上面的负载都不会太大,而且不用过载跳掉就一抹黑了。。。
照明四路(厨房,卫生,房间,客厅)插座八路(厨房,卫生,房间,客厅,冰箱,空调X2,另外还有一路专供我的海水鱼缸和龟箱)。因为强电弱点都是自己排所以好分那么多,外面做估计没个电工肯的,呵呵。。。大家参考,这种布法非常非常费线费人工,三思。
注册日期:
来自:上海
用粗的线,电阻小,可以节能。
如10A的电流,0.1欧姆的阻抗,就有10W。你说浪费电不?
注册日期:
来自:上海
家里一般2.5的够了。
线径细的在大电流的时候发热量较大,容易导致绝缘层老化,很多老房子起火就是这么来的。
不过2.5一般足以应付家用大部分情况,除了即热式热水器。那个1万瓦左右了。
PVC套管里的线不要放太满,一般不超过面积的50%,短时间大电流,问题也不大。
注册日期:
来自:未知
现在用电量也太大了吧?进户要10平?那要是中央空调了,现在这种高层公寓,用不到这么多的吧
注册日期:
来自:未知
最初由第20楼 的 tigal007 发表:现在用电量也太大了吧?进户要10平?那要是中央空调了,现在这种高层公寓,用不到这么多的吧
新建房标准配电容量是8000W,进户线一般会选择6平方或10平方,后者方便扩容。
注册日期:
来自:江西其他城市
4平方的应该多用些,像厨、卫、空调等,好像这里太多人都是只买几米,不知电工是怎么安排的。
另外像即热式电热水器大多要用到6平方甚至10平方线。现在的房子进户线10平方很正常,少于10平算是很差的配套了。
另外不知17楼说的2。5平方载流25A、4平方40A的数据是从哪里查到的。 你的另一个问题,进户只有2。5平方线,可以通过申请增容来解决。
你快乐我也快乐。
注册日期:
来自:未知
要看好进线的粗细噢!千万别出现进线细,内线粗的状况。一般内部线粗小于或等于进线粗
注册日期:
来自:上海杨浦区
工分:2407
最初由第17楼 的 巫毒教徒 发表:电线不要钱,所以插座全部用4平方的线。你光线花了多少人工和材料费
注册日期:
来自:未知
注册日期:
来自:江苏苏州
大功率电器(二匹及以上的空调、热水器)及厨卫有必要用4平方线,其它的用2.5平方的线就可以了,照明线用1.5平方的,大功率电器及厨卫除了用4平方线,还需要每路单独接线至配电箱。
注册日期:
来自:未知
不知道,帮你顶!
注册日期:
来自:未知
大功率空调
厨房电器 都是需要的
4平方能承载5千瓦的功率
注册日期:
来自:上海浦东新区
用几平方的线,是取决你的电流,看你怎么排线,一般家里面4P的线足够了。用6平方不觉得浪费,
你需要登录后才可以回贴4平方的电线能拖9个千瓦吗_百度知道
4平方的电线能拖9个千瓦吗
  不能  以4平方铜电线为例,由于是家用,所以是单相的,其最大能成受的功率(Pm)为:Pm=电压U×电流I=220伏×39安=8580瓦;取安全系数为1.3,那么其长时间工作,允许的功率(P)为:P=Pm÷1.3==6600瓦  结论:“四平方”的铜电线,能承受6600瓦的负荷。
其他类似问题
为您推荐:
是三相的话。是单相的话,是不行的9个千瓦是单相还是三相,可以带
您可能关注的推广回答者:
电线的相关知识
其他2条回答
一般一个平方对应已个千瓦总线。
标称截面㎜2在空气中一芯二芯三芯铜铝铜铝铜铝1.524-20-17-2.532252821231844534362931246564347363931108061665156431610683896976592514311111791102783517513314311112294502231701801381541227026520721717019114895329254238182233180V约等于40A,表中4mm架空线可以载流45A,大于40A,答案是可以带9KW
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
4平方电线可以承受的最大功率多少
下载积分:1600
内容提示:4平方电线可以承受的最大功率多少,4平方电线承受功率,2.5平方电线最大功率,电线平方与功率,一平方电线带多大功率,电线 平方 功率,电线承受功率,2.5平方电线负荷,1.5平方电线负荷,电线规格 平方
文档格式:DOC|
浏览次数:20|
上传日期: 21:49:10|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
4平方电线可以承受的最大功率多少
官方公共微信4平方的电线380伏能带多少千瓦_百度知道
4平方的电线380伏能带多少千瓦
相380V的一般可用10KW,20A电流相当于用三相10KW功率。这没有考虑你其它敷设条件等。4平方线可以用20A电流
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 380v一个千瓦几个电流 的文章

 

随机推荐