消防电pyk线进双电源开关消防端子箱吗

消防排污泵、卷帘门等配电箱要不要做双电源末端互投?_百度知道
消防排污泵、卷帘门等配电箱要不要做双电源末端互投?
重庆市地方标准DB DBJ50-054-2006 重庆市大型商业建筑设计防火规范 7.3.13当消防设备配电电源线路符合本规范7.3.11条的规定时,其供电系统可采用下列方式: 1消防水泵、消防控制室、消防电梯等用电设备的供电应采用双电源末级自动切换方式,双电源应由变电所或总配电室专线放射式供电; 2设置在同一防火分区的防排烟设施、防火卷帘、消防排水泵等设备,可由本防火分区的双电源自动切换箱单回路供电; 3当应急照明和疏散指示标志采用分散式供电时,其供电电源应采用每层楼或防火分区设置一台双电源自动切换箱供电方式,双电源可由变电所专线树干式供电,但供电楼层或防火分区数不应超过三个。
其他类似问题
为您推荐:
在一个防火分区内的消防排水泵和卷帘门,因为功率小,性质相同,可以由一路双电源[一常用,一备用]链接的方式供电,在消防排水泵箱和卷帘门箱内双电源切换,只要满足链接的数量不超过5个就可以,如果超过5个,要再加一路双电源,在消防排水泵箱和卷帘门箱内采用接触器来完成双电源切换,价格低,配套容易,上传下载栏里有一个[六万平米商住楼]的设计样例,在一个防火分区内设一个双电源总箱,由总箱向这样的消防小负荷放射一根电缆供电的方式,我认为不符合消防负荷供电的要求,如果双切总箱和这样的消防小负荷很近,比如就在总箱的旁边,这样一根电缆过去可以,如果很远,实际上这样的消防排水泵和卷帘门都是很分散的,都是很远的,实际上成了单电源供电,如果这根电缆断了,就没电了,不符合消防负荷应该在最末配电处实现双电源自动切换...
消防配电和安防配电都是必须做双电源互投的。或者建立在UPS电源上面。不过UPS电源一样是建立在双电源互投上面,都一样的结果。
福建不需要,消防和审查都没问题
小东西可以适当放宽。
配电箱的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁消防泵功率为90千瓦,喷淋泵功率为45千瓦,一用一备,要多大的电缆线?单独有控制柜,还要不要再配置双电源动力配电箱?
么么ZUpz26
380v时90kw约180A,45KW约90A分别用NH-YJV3*70MM和NH-YJV3*25MM电缆,如果控制柜不带双电源,就必须另配双电源柜.这么大的电机,必须采用降压启动,比如Y/△启动.电缆就用两根3*70
可以做一个总的双电源动力配电箱吗?这个双电源开关要多少安的??
可以做总的双电源箱(在水泵房里),容量要满足喷淋和消火栓同时启动。
为您推荐:
其他类似问题
90kw三相电大概80A电流,16平方线行了。
扫描下载二维码高层酒店的楼层总配电箱是不是一定要双电源切换。应急电源和消防电源由独立系统提供,不在楼层配电箱内。_百度知道
高层酒店的楼层总配电箱是不是一定要双电源切换。应急电源和消防电源由独立系统提供,不在楼层配电箱内。
提问者采纳
擅自更改没人敢负法律责任如果甲方要改为单电源,应该由设计院变更图纸,配电室双电源与终端双电源完全不是同一概念,配电室双电源根本不能替代终端双电源,这一点非常重要。顺便说一下
我是设计的,不过资历比较浅,没什么经验。原先土建的公共配电箱是单独的,现在我们是装修改造,每一层用一个总的配电箱,这个配电箱是不是一定要终端双电源,还是没有也可以?谢谢
高层酒店普通照明可以不是双电源,但电梯、消防设备、应急照明都必须是双电源,而且必须在终端切换。这个可查阅《高层民用建筑设计防火规范》。
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
层酒店的楼层总配电箱是不是一定要双电源切换,但设计上没有设计那就随设计施工就行:一般在设计时应当考虑设置成双电源切换。应急电源和消防电源由独立系统提供,不在楼层配电箱内是对的
本来设计的是双电源的,甲方考虑到节约成本,和配电井内空间有限,决定用单电源,而且说地下配电房内可以实现双电源切换,楼层配电箱就没必要了。现在施工方已经按单电源的去定制配电箱了,这样以后用电会不会有问题,有点担心。
如果是这样那也就按甲方的要求施工吧,“配电房内可以实现双电源切换”的说法一定要有甲方的认可资料,最好让甲方出具设计单位的变更手续,免得以后由施工单位自己承担责任。
为什么不找设计院出变更?双电源切换不是随便加的,应急电源和消防电源应该在末端进行双电源切换。
消防电源的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁消防泵控制箱/双电源切换柜生产专家
更多资料 ]
消防泵控制箱/双电源切换柜生产专家一用一备:控制Ⅰ、Ⅱ二台水泵,可工作于“Ⅰ主Ⅱ备”或“Ⅱ主Ⅰ备”两种方式。1.
二用一备:控制Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三台水泵,可工作于“Ⅰ、Ⅱ主Ⅲ备”或“Ⅱ、Ⅲ主Ⅰ备”或“Ⅰ、Ⅲ主Ⅱ备”三种方式。三用一备:控制Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四台水泵,可工作于“Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ主Ⅳ备”或“Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ主Ⅰ备”或“Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ主Ⅱ备”或“Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ主Ⅲ备”四种方式。以上几种模式,均同时设有手动功能,在手动状态下,各泵可单独或同时工作。2、多泵控制的主、备泵切换方式未标注:普通型开机前用手动开关选择主用泵和备用泵。主用泵故障后,备用泵自动投入。一般主备泵控制均可采用此方式。As:定时自动切换/手动切换使用于主、备泵需要定时交换的场合,是长期连续工作时间均分于主、备泵。常规切换时间为4/8小时选择型。当不需要定时自动切换时,可用开关转为手动切换方式来选择主、备泵。本型具有备泵自投功能。Ac:交替自动切换/手动切换使用于主、备泵需要轮流交替工作的场合,每启动一次,主、备泵交换一次。在不需要交替时,也可用开关转为手动切换方式来选择主、备泵。本型具有备泵自投功能。3、控制类型说明Q型:液位控制。适用本型配备意大利技术生产的高性能Key浮球开关,能可靠实现按液位高、低的变化自动控制给、排水泵的开停机。也可根据用户要求配用其它液位控制器。P型:压力控制。用外接点接点压力表或压力控制器,可实现按管网压力的变化自动开泵、关泵。本型大量应用于生活给水及消防增压系统。由于本箱也同时适用于Key浮球开关控制水泵以及用限位开关,按钮遥控等各种方式进行控制,所以是一种“万能接口”的电动机控制箱,应用范围极广。T型:温度控制。外界温度控制器,根据设定的温度范围开泵或关泵,应用于恒温、热交换系统等。S型:时间控制。本型机箱面板设有时间设定按钮和显示器,用户可根据定时需要控制水泵的开启和关闭,适用于各种定时或有规律的间歇式工作方式的控制。K型:空调水泵控制。本型是专为空调水泵设计的配套产品。水泵开启由手动和控制中心联动操作,水泵运行时输出一个供制冷机组开机的控制节点条件,实现必须先开泵后开空调机组的控制程序,确保安全运行。X型:消防专用型。本型岸国家消防规范设计。消防、喷淋泵的启动可由:1机箱面板手动;2各消火栓和压力开关启动;3、消防中心DC24V启动。并有输至消防中心的泵停泵开的信号接点作指示用。L型:潜水式排污泵专用型。根据潜水泵的特点本
浙江温州市
乐清市翁洋华新工业园区
&&&&&&&&&&&&&&
电议电议电议电议
快捷留言给"乐清市西仪电气有限公司"  (已有留言4条&&)
留言内容:
     
根据您的意向选择留言
·我要采购消防泵控制箱/双电源切换柜生产专家,请尽快与我联系。
·我对消防泵控制箱/双电源切换柜生产专家很感兴趣,请发报价单。
·想进一步了解消防泵控制箱/双电源切换柜生产专家,请提供详细资料。
·能否提供消防泵控制箱/双电源切换柜生产专家样品?
·贵公司消防泵控制箱/双电源切换柜生产专家产品在本地区有无销售?如何联系?
·可以做贵公司消防泵控制箱/双电源切换柜生产专家产品的经销/代理商吗?
我的姓名:
联系方式:
电话/手机:
邮箱/QQ:
城市/地址:君,已阅读到文档的结尾了呢~~
消防电梯双电源切换箱(AT..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
消防电梯双电源切换箱(ATDT、ATDT
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 双电源开关消防端子 的文章

 

随机推荐