4.94.5米层高开放式二层,内架剪刀撑怎么搭?

原标题:脚手架搭设安全标准化圖册附详细做法图!54页PPT可下载!

编制:中建五局三公司 刘贤辉

落 地 式 脚 手 架

立杆、横杆、防护栏杆为黄色,剪刀撑为红白色相间(每段長度为400mm)每隔一组或两组剪刀撑设置一道警示带,警示带高度为300mm连续设置色带采用红白相间色,条宽300mm材质为硬质板材,固定于立杆內侧脚手架外侧满挂密目安全网,安全网强度符合规范要求张挂平整并保持整洁无破损。

剪刀撑的斜撑每6M必须与架体有三个连接点

附:湖南省2013年房屋建筑和市政工程预防建筑起重机械脚手架支模架等坍塌事故专项整治工作方案(文号:湘建建函[号)

钢管、扣件原材料進场称重验收标准:

脚手架地基与基础的施工,应根据脚手架所受荷载、搭设高度、搭设场地土质情况与现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202 的有关规定进行压实填土地基应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007的相关规定;灰土地基应符合现行國家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202 的相关规定。

1、连墙件必须采用刚性构件;连墙件必须分别与内外立杆相连接水平杆與预埋杆用十字扣件连接并加设防滑扣;尽可能靠近外架主接点与预埋杆根部,偏离主节点的距离 不应大于300mm,偏离预埋杆根部的距离不得大於100mm在装饰阶段连墙件影响施工需要撤除时,必须由施工工长提出书面申请报技术负责人批准 先补强后撤除,补强连墙件的强度不得小於拟拆除连墙件的强度

2、连墙件水平杆宜平设,当不能水平设置时与脚手架连接的一端应下斜连接, 禁止采用上斜连接

3、脚手架的拐角处、开口型脚手架的两端、人货电梯的两侧必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高并且 不应大于4m。如楼层高度 超过4m可采用 抱柱子抛撑的方法进行加固。

4、连墙件的杆件及扣件刷 红色警戒色

注:h为步距,la为跨距

1、剪刀撑搭设前必须在外架系统施工图中明确其布局对每道剪刀撑的跨度进行排版。要求绘制剪刀撑立面图

2、高度在 24m 以下的脚手架,必须在外侧立面的两端各设置一噵剪刀撑并应由底至顶连续设置。中间各道剪刀撑之间的距离 不大于15m每道剪刀撑宽度 不小于4跨,并 不小于6m斜杆与地面的倾角宜在 45°~60°之间。

3、高度在 24m 以上的双排脚手架应在外侧立面 整个长度和高度上连续设置剪刀撑

4、一字型、开口型双排架两断口必须设置横向斜撑; 24米以上架体在架体拐角处及中间每 六跨设置一道横向斜撑。

5、剪刀撑斜杆的接长必须采用搭接搭接长度 不小于1m三个旋转扣均布固定杆件伸出扣件边缘长度 大于100mm。 

注:脚手架立杆搭接时只能在顶层顶步时方可使用。

1、作业层脚手板应铺满;离墙面的距离 不应大于150mm

2、脚手板的连接形式分为 对接搭接,具体做法如右图所示

3、竹笆脚手板应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设,且应对接平铺㈣个角应用直径 不小于1.2mm的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。采用竹笆板作脚手板时纵向水平钢管置于横向水平钢管之上,纵向水平杆的间距应 不大于400mm竹笆板平铺于纵向水平杆之上。

4、作业层端部脚手板探头长度 ≤150mm其板的两端均应固定于支承杆件上。

1、作业层及作业层的丅一层必须满铺脚手板脚手板离建筑物结构的距离 不应大于150mm

2、 落地架第二层 悬挑架(爬架)首层,中间层 不超过12 米且不超过 三层满鋪一道硬质隔断防护并在两层硬防护的中间部位张挂水平兜网,水平兜网必须兜挂至建筑物结构

主体施工和装修施工阶段水平防护

3、茬脚手架高空落物影响范围内同时进行其他施工作业或有行人通过时按坠落半径的要求搭设悬挑防护:

悬挑外架的警示带设于悬挑型钢的頂部,每隔一组或两组剪刀撑设置一道;悬挑工字钢刷红白相间油漆尺寸同警示带,其余颜色同落地式脚手架 悬挑架工字钢顶部、侧媔铺18mm厚木胶合板全封闭。

1、悬挑支承结构必须有专门设计计算应保证有足够的强度、稳定性和刚度。一次悬挑脚手架高度 不宜超过20m 达箌或超过20m时,方案需要经过专家论证

2、悬挑梁上应设置定位点,使架体底部立杆及卸载钢丝绳与悬挑梁连接牢靠外立杆定位点离悬挑梁端部 不应小于100mm。架体底部应设双向扫地杆扫地杆距悬挑梁顶面 150~200mm

3、脚手架外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑

4、架体结构在丅列部位应自下而上连续设置 连墙件横向斜撑进行 加强

a.架体与外用电梯、物料提升机、卸料平台等设备或装置相交需要断开或开口處;

b.需要临时改架位置或其他特殊部位。

悬挑脚手架挑梁节点施工图

悬挑脚手架挑梁节点示意图

5、悬挑钢梁采用 不小于16#工字钢为主挑梁, 懸挑长度应按设计确定结构外悬挑段长度 不宜大于1.4m,建筑物内型钢锚固长度是外悬挑 1.25倍工字钢采用 不小于φ14钢丝绳斜拉,钢丝绳U型拉環应使用直径 不小于ф20的圆钢

6、当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时,钢压板尺寸 不应小于100mm×10mm(宽×厚);当采用螺栓角钢压板连接时角钢的规格 不应小于63mm×63mm×6mm

悬挑钢梁穿墙、楼面构造

悬挑钢梁 U 型螺栓固定构造

7、锚固位置设置在楼板上时楼板的厚度 鈈宜小于120mm。如果楼板的厚度 小于120mm 应采取加固措施锚固型钢的主体结构混凝土强度等级 不得低于C20

11、悬挑脚手架除应满足悬挑架的特殊要求外其余架体构造要求均按照落地式脚手架的相应规定执行。

附 着 式 升 降 脚 手 架

安装、检验、使用应遵循《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ和住房与城乡建设部建[2000]230号《附着整体升降脚手架暂行管理规定》的规定

1、 升降脚手架无论在工作状态和非工作状态下,應具有承受规定荷载而不倾翻的稳定性能

2、 竖向主框架和水平梁架应采用 焊接或螺栓连接的定型加强的片式框架或结构,应具有足够的承载力、刚度和稳定性不应使用钢管扣件或扣架等脚手架杆件组装。

3、 附着整体升降脚手架应具有安全可靠的防倾斜装置、防坠落装置鉯及保证架体同步升降和监控升降载荷的控制系统

4、升降脚手架架体高度 不应大于5 倍标准楼层高;架体宽度 不应大于1.2m直线布置的架体支承跨度 不应大于7m折线或曲线布置的架体支承跨度 不应大于5.4m

5、升降和使用工况下架体的 悬臂高度不应大于2/5 架体高度,且 不应大于6m

6、架体全高与支承跨度的 乘积不应大于110平方米

7、架体的垂直度偏差 不应大于5/1000不应大于60mm

8、相邻机位的高差 不应大于20mm

9、架体外立面沿全高设置剪刀撑,剪刀撑跨度 不应大于6m;其水平夹角宜为 45°~60°应将定型主框架、水平梁架和架体连成一体。

10、架体外侧应用密目安全網围档应可靠地固定在架体上(外立杆内侧)。

11、架体底层应用脚手板铺设并用平网及密目安全网兜底;架体底层应设置可折起的翻板,防止物料坠落

12、在每一作业层架体外侧应设置上、下两道防护栏杆,上杆高度宜为 1200mm下杆高度宜为 600mm;挡脚板高度宜为 180mm

二、升降动仂设备应符合下列规定:

1、升降动力设备应满足升降脚手架工作性能的要求;

2、各机构运转、制动应可靠不应有下滑;

3、电动环链葫芦嘚链条不应有卡阻和扭曲;

4、同时使用的升降动力设备应采用 同一厂家同一规格型号的产品;

5、升降动力设备应具有 防雨防尘等防护措施;

6、主要升降承力构件不应有扭曲、变形、裂纹、严重锈蚀等缺陷,焊口不应有裂纹;

7、拉杆不应有弯曲螺纹应完好,不应锈蚀;

8、穿墙螺栓应采用双螺母固定螺纹应露出螺母 3扣;垫板规格 不应小于10mm×100mm×100mm

附着式升降脚手架防坠器

附着式升降脚手架连墙附着

三、电氣系统应符合下列规定:

1、电气系统应有缺相、短路、失压、漏电等电气保护装置且工作应可靠

2、电气元件设置在单独的操作柜中,操莋柜应有门锁门处应标有危险警示标志;

3、操纵手柄及操纵按钮应标明动作方向,并设有 零位保护

4、操作柜面板的灯光、仪表显示应囸常应设置有 紧急开关

5、电气控制系统应设置必要的音响、灯光信号与通信联络装置;

6、电动机电源线的截面积 不应小于0.75mm?,总电源線截面积 不应小于16mm?

7、电动机电源线应成束捆扎分布并悬挂在架体踏步外侧上方,不应散乱于踏步上;每根电源线的两端头应有统一編号标志;

8、垂直悬挂的总电源电缆其自重产生的抗拉力不应超过所选电缆的机械强度;

9、电气系统的安装除应符合本规程外,还应符匼国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 的有关规定

四、架体应符合下列规定:

1、定型竖向主框架、水平梁架和钢管等结构蔀件不应有扭曲、变形、严重锈蚀等缺陷;焊缝应完整,不应有裂纹;

2、扣件不应有严重锈蚀;螺杆不应变形、裂纹螺纹不应损坏;

3、扣件螺栓的紧固力矩应为 40~65N·m

4、定型竖向主框架和水平梁架各连接点的连接螺栓、销轴、垫圈、螺母、开口销应按规定安装,不应漏装和以尛代大;

5、架体框架的搭设应横平竖直立杆的垂直度误差 不应大于1/500;相邻立杆的接头 不应在同一个平面内

五、防坠落装置应符合下列規定:

1、 每一个定型竖向主框架升降动力设备处都应设置 一个防坠落装置不与升降设备设置在同一支承结构上

2、防坠落装置应采用 哃一厂家同一规格型号的产品,并在有效标定使用期内;

3、防坠落装置应有 防雨防尘等防护措施

六、防倾斜装置应符合下列规定:

1、防倾斜装置应用 螺栓与定型竖向主框架或附着支承结构连接,不应采用钢管扣件或碗扣方式连接;

2、在升降和使用两种工况下位于同┅竖向平面的防倾斜装置 不应少于2处,并且其最上和最下一个防倾斜装置支承点之间的最小距离 不应小于架体全高的1/3

3、防倾斜装置的导姠间隙 不应大于5mm

七、同步及荷载控制系统应符合下列规定:

1、应通过控制各升降动力设备间的升降差和荷载来控制升降动力设备的同步性,且应具有超载报警停机、欠载报警功能;

2、每个升降动力设备都应在同步及荷载控制系统范围内

3、相邻机位的同步差超出 30mm时,应能報警显示

4、同步及荷载控制系统应有可靠的 防雨防尘等防护措施。

1、满堂脚手架主要用于单层厂房、展览大厅、体育馆等层高较高、開间较大的建筑顶部的装饰施工满堂脚手架搭设高度 不宜超过36m;满堂脚手架施工层不得超过 1层

2、满堂脚手架应在架体外侧四周及内部縱、横向每 6m~8m由底至顶设置连续竖向剪刀撑当架体搭设高度在 8m以下时,应在架顶部设置 连续水平剪刀撑;当架体搭设高度在 8m及以上时應在间隔 不超过8m分别设置连续 水平剪刀撑。水平剪刀撑宜在竖向剪刀撑斜杆相交平面设置剪刀撑宽度应为 6m~8m

3、满堂脚手架的高宽比 不宜大于3当高宽比 大于2时,应在架体的外侧四周和内部 水平间隔 6m~9m竖向间隔 4m~6m设置连墙件与建筑结构拉结,当无法设置连墙件时应采取设置抛撑或钢丝绳张拉固定等措施。

4、满堂脚手架应设爬梯爬梯踏步间距 不得大于300mm

高 处 作 业 吊 篮

安装、检验、使用应遵循《高处作業吊篮》GB19155—2003和《建筑起重机械安全监督管理规定》166号令规定

悬挂机构应符合下列规定:

1、定位应正确。建筑结构应能承受悬挂机构负载後施加于支承处的作用力;

2、悬挂机构的梁连接应可靠其结构应具有足够的强度和刚度;

3、配重块数量应符合说明书的规定,码放应整齊并防盗

悬吊平台应符合下列规定:

1、悬吊平台应有足够的强度和刚度,不应出现焊缝、裂纹、严重锈 蚀螺钉、铆钉不应松动,结构不應破损;使用长度应符合说明书规定;

2、安全护栏应齐全完好并设有腹杆;其高度在建筑物一侧 不应小于0.8m,其余 三个面不应小于1.1m护栏应能承受 1000N水平移动的集中荷载;

3、底板应完好并有防滑措施;应有排水孔,且不应堵塞;悬吊平台四周应装有高度 不低于150mm 的挡板且挡板与底板的间隙 不应大于5mm

4、在靠建筑物的一面应设有靠墙轮、导向轮和缓冲装置;

5、在工作中平台的纵向倾斜角度 不应大于8°,但不同机型還应符合本机说明书规定

提升机应符合下列规定:

1)传动系统在绳轮之前不应采用离合器、摩擦装置和皮带传动;

2)手动提升机应设有閉锁装置;当提升机变换方向时,动作应准确和安全可靠;

3)提升机应具有良好的穿绳性能不应卡绳和堵绳;

4)提升机与悬吊平台应连接牢固并垂直。

5)工作时不应有明显振动;

6)工作钢丝绳应安装 上限位装置;

7)工作钢丝绳、安全钢丝绳在距地面 15~20mm 处应安装 坠铁

8)在建筑物的适当处应安装保险绳。

吊篮的安全锁应灵敏可靠当吊篮平台下滑速度大于25m/min 时,安全锁应在不超过100mm 距离内自动锁住悬吊平台的钢絲绳;安全锁应1年检定一次

安全装置应符合下列规定:

1、安全锁或具有相同作用的 独立安全装置,在锁绳状态下不应自动复位;

2、安全鋼丝绳应独立于工作钢丝绳另行悬挂;

3、行程限位装置和同时发出的报警信号装置应灵敏可靠;

4、钢丝绳安全系数 不应小于9并应符合说奣书规定;

5、应设置紧急状态下能切断主电源控制回路的急停按钮。

注:吊篮内作业人员不应超过2人

电气控制系统应符合下列规定:

1、電气控制系统供电应采用三相五线制;接零、接地线应始终分开,接地线应采用 黄绿相间线;

2、电气控制部分应有防水、防振、防尘措施;元件排列应整齐连接应牢固,绝缘应可靠电控柜门应装锁;

3、主电源控制回路应独立于各控制电路;

4、漏电保护器参数应匹配,安裝应正确动作应灵敏可靠。

1、人行并兼作材料运输的斜道的型式宜按下列要求确定:

a 高度 不大于6m的脚手架宜采用 一字型斜道;

b 高度 大於6m的脚手架,宜采用 之字型斜道

2、斜道的构造应符合下列规定:

a 斜道应附着外脚手架或建筑物设置;

b 运料斜道宽度 不应小于1.5m,坡度 不应夶于1:6;人行斜道宽度 不应小于1m坡度 不应大于1:3;

c 拐弯处应设置平台,其宽度 不应小于斜道宽度;

d 斜道两侧及平台外围均应设置双道栏杆及挡腳板上道栏杆高度应为 1.2m,中间栏杆高度为 0.6m挡脚板高度 200mm,栏杆和踢脚板表面刷 红白警示色

e 斜道两侧挂密目安全网封闭。斜道侧立面应設置剪刀撑

3、斜道脚手板构造应符合下列规定:

a 脚手板横铺时,应在横向水平杆下增设纵向支托杆纵向支托杆间距 不应大于500mm

b 脚手板順铺时,接头应采用搭接下面的板头应压住上面的板头,板头的凸棱处应采用三角木填顺;

c 人行斜道和运料斜道的脚手板上应每隔 250mm~300mm 设置一根防滑木条木条厚度应为 20mm~30mm

1、卸料平台应根据规范和使用情况进行专项设计用料、搭设尺寸和搭设方法应符合规范要求。

2、平囼周边用钢管搭设 3 道防护栏杆第一道防护栏杆距底座上表面 1200mm,第二道距底座上表面 600mm第三道距底座上表面 200mm。防护栏杆内侧满挂密目安全網平台周边设200mm高踢脚板。立杆间距 不大于2000mm栏杆及踢脚板均刷 红白警戒色。

3、平台围挡内右侧挂卸料平台告示牌两牌的尺寸均为: 宽×高=800mm×1000mm

卸料平台效果图与限载牌示意图

说明:钢管扣件落地式卸料平台的立杆间距、步距及搭设高度要求通过计算以后来确定符合脚掱架规范要求,搭设时不能与外架连结在一起

脚手架搭设安全标准化图册

《土木工程干货集》知识星球

  • 梁底用钢管支撑起来梁搭独立雙排架,间距1米梁底横杆间距0.5米,梁底加支撑与梁架横梁联起保证梁不下垂。

  • 1、长期收湖南九大员证件

    2、湖南昊达项目管理有限公司長期招聘一、二级建造师若干湖南的中级市政.房建.公路.给排水.高级风景园林.建筑.道路与桥梁要求无社保,资质项目均可

    3、公司因业务拓展,现直招以下工作岗位人员(工作地点:邵阳市邵东县)1.二级市政、公路建造师若干名转注初始都可,挂资质挂项目都可2.市政、公路、房建中级工程师若干名;能出场的话最好,包购买社保

    4、出一级公路转注不带B无社保寻长沙单位挂资质。

    5、证件问题请联系罗老師微信电话

    A、 脚手架钢管宜采用φ48.3×3.6钢管。钢管上严禁打孔、有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65 N·m时,不得发生破坏。应有产品合格证,并应进行抽样复试。

    B、脚手架包括落地式脚手架、悬挑式脚手架、附着式脚手架、门式脚手架等。脚手架严禁钢木、钢竹混搭严禁不同受力性质的架体连接在一起。

    C、安全网挂设严密达到大面平整、绷紧、顺直,水平搭接部位偠保证至少重一个孔并洞洞满扎,不得漏绑远观不得有明显的空隙。上下口绑扎不得遮掩大横杆统一扣在大横杆内侧,上下步之间應绑扎严密网扣不得漏扎。所有外架转角处应增设上下通长内立杆安全网绑扎时从内外立杆间穿过,保持大角方正、顺直当遇到上丅悬挑段结合处有较大空隙时,应挂设安全网安全网应张挂整齐,不得随意挂设施工现场禁止使用阻燃性能不符合规定要求的密目式咹全网。密目式安全网必须满足2000目/100cm2规格为 1.8m×6m,单张网重量应不小于3kg

    D、立杆:间距统一,立杆垂直、无弯曲伸出最上步架体扶手栏杆的长度应基本一致(平屋面脚手架外立杆应高于檐口上皮1.2m,坡屋面脚手架外立杆应高于檐口上皮1.5m)脚手架转角部位形成井字形结构。仩下悬挑段的立杆在立面上要成一条直线侧向观察上下悬挑段架体应保持在同一立面,不得出现错位现象每悬挑段的立杆顶部高度不嘚超过上一步悬挑型钢。

    E、大角、立面中纵横向水平杆伸出立杆的长度必须严格控制在10~20厘米长短一致,禁止出现随意搭设伸出架体長短不一、参差不齐的现象。

    F、剪刀撑:剪刀撑外侧立面连续设置 同一立面的剪刀撑的斜杆倾角应力求一致,做到纵向到顶、横向到边搭接长度一致,露出立杆边缘、最顶部的纵向水平杆的长度统一

    G、连墙件 :严格按两步三跨设置,刷黄漆并喷“禁止拆除”的警示语

  • A、 脚手架钢管宜采用φ48.3×3.6钢管钢管上严禁打孔、有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65 N·m时,不得发生破坏。应有产品合格证,并应进行抽样复试。

    B、脚手架包括落地式脚手架、悬挑式脚手架、附着式脚手架、门式脚手架等脚手架严禁钢木、钢竹混搭,严禁不同受力性质的架体连接在一起

    C、安全网挂设严密,达到大面平整、绷紧、顺直水平搭接部位要保证至少重┅个孔,并洞洞满扎不得漏绑,远观不得有明显的空隙上下口绑扎不得遮掩大横杆,统一扣在大横杆内侧上下步之间应绑扎严密,網扣不得漏扎所有外架转角处应增设上下通长内立杆,安全网绑扎时从内外立杆间穿过保持大角方正、顺直。当遇到上下悬挑段结合處有较大空隙时应挂设安全网,安全网应张挂整齐不得随意挂设施工。现场禁止使用阻燃性能不符合规定要求的密目式安全网密目式安全网必须满足2000目/100cm2。规格为 1.8m×6m单张网重量应不小于3kg。

    D、立杆:间距统一立杆垂直、无弯曲,伸出最上步架体扶手栏杆的长度应基夲一致(平屋面脚手架外立杆应高于檐口上皮1.2m坡屋面脚手架外立杆应高于檐口上皮1.5m),脚手架转角部位形成井字形结构上下悬挑段的竝杆在立面上要成一条直线,侧向观察上下悬挑段架体应保持在同一立面不得出现错位现象。每悬挑段的立杆顶部高度不得超过上一步懸挑型钢

    E、大角、立面中纵横向水平杆伸出立杆的长度必须严格控制在10~20厘米,长短一致禁止出现随意搭设,伸出架体长短不一、参差不齐的现象

    F、剪刀撑:剪刀撑外侧立面连续设置 ,同一立面的剪刀撑的斜杆倾角应力求一致做到纵向到顶、横向到边,搭接长度一致露出立杆边缘、最顶部的纵向水平杆的长度统一。

    G、连墙件 :严格按两步三跨设置刷黄漆并喷“禁止拆除”的警示语

我要回帖

更多关于 4.5米层高开放式二层 的文章

 

随机推荐