压缩机机械试油压差

1.制冷是指用的方法将的热量移姠周围环境介质使其低于环境介质的温度,并在所需时间内维持一定的低温

2.制冷是一个逆向传热过程,要实现必须

3.最简单的制冷机由、、和四个部件并依次用管道连成封闭的系统所组成。

4.蒸气压缩式制冷以消耗为补偿条件借助制冷剂的将热量从低温物体传给高温环境介质。

5.吸收式制冷以消耗为补偿条件借助制冷剂的将热量从低温物体传给高温环境介质。

6.小型氟利昂空调装置一般不单独設回热器而是将管与管包扎在一起,起到回热效果

7.节流前液体制冷剂的过冷会使循环的单位质量制冷量;单位理论压缩功。8.制冷機的工作参数即、、、,常称为制冷机的运行工况

9.单级蒸气压缩式制冷循环对压缩比的要求主要有和。

10.空调用制冷系统中使用的淛冷剂可分为、、三类11.制冷剂氨的代号为R717,其中7表示17表示;水的制冷剂代号为。

12.制冷剂对环境的影响程度可以用和两个指标表示13.根据工作原理,制冷压缩机的型式有和两大类

14.活塞式压缩机按密封方式可分为、和三类。

15.活塞式制冷压缩机结构包括、、、等幾大部分16.活塞式压缩机主要由机体、、、连杆、曲轴和等组成。17.活塞式制冷压缩机卸载装置包括、和等三部分

18.活塞式压缩机活塞在气缸中由至之间移动的距离称为活塞行程。

19.活塞式压缩机的输气系数受、、、影响

20.活塞式压缩机的理想工作过程包括、、三个過程。

21.活塞式压缩机的润滑油系统功能有、、

22.螺杆式压缩机的润滑油系统功能有、、、

23.根据冷却介质种类的不同,冷凝器可归纳為、、蒸发-冷凝式冷凝器等四大类

24.风冷式冷凝器根据空气气流形成的原因不同,可分为和两种25.壳管式冷凝器管束内流动,管间流動

26.壳管式冷凝器外接接口除制冷剂和冷却水进出口外,还有主要接口及仪表

27.高压储液罐位置在它的主要作用有和。

28.根据被冷却介质的不同蒸发器可分为和两大类。

29.满液式蒸发器一般配用式节流机构

30.干式蒸发器一般配用式节流机构。

31.节流阀又称具有对高压液态制冷剂进行和两方面的作用。常用的节流阀有、和三种

32.热力膨胀阀的阀体必须安装。

中央空调系统维保哪些内容

中央涳调系统的年度保养一般选择在秋冬交接时进行保养内容如下:

(1)检查启动盘。其中包括是否良好电线连接是否松动,对启动柜内蔀进行清理

(2)启动冷冻、冷却水泵,根据机组设计要求调整水流量

(3)检查油泵、油压差开关的工作情况,记录油压差及油泵流量并更换油过滤器。

(4)更换冷媒过滤器、蒸发器回油过滤器和吸气口回油过滤器

(5)检查各温度参数是否在正常范围内。

(6)检查各壓力变送器并调整调校回零位。

(7)检查机组线路有无松脱状况并给予紧固。

(8)测试压缩机和电动泵电动机的绝缘情况如出现异瑺,应查清原因并排除

(9)检查各机械控制装置,并进行清洗使之灵活可靠。

(10)检查风门驱动收紧链盘,调整风门加速及时间误差使之符合驱动fe息的需要。

(11)检查油温是否正常油冷却系统、冷却热力膨胀阀、蒸发器高位回油电磁阀、蒸发器低位回油电磁阀是否正常。

(12)拆卸冷凝器及蒸发器水盖板清除管束交换器表面的水垢。

(13)抽真空除湿检测蒸发器压力,测试漏点灌注冷冻油。平衡系统冷媒压力开启隔离阀及检修阀。

(14)机组运行调试启动机组对冷冻水进出口温差、冷却水进出口温差、蒸发器温度与冷冻水进絀水温差、冷凝温度与冷却水温度差、排气温度、油压、油温和电流等参数进行调试,确保机器的工作效率和功耗都达到良好状态

(15)校正各安全装置(包括高压保护、低压保护、排气温度保护、轴承温度保护、电动机温度保护)的保护值。

(16)检查盘管的腐蚀情况并莋好记录,提交建议性报告

中央空调冷水机组年度维保方案

清洗冷凝器,更换冷冻机油干燥过滤器;维修冷却塔,更换填料;更换损壞管件;冷冻冷却水泵轴承、密封维修更换;一般的维修也就这些项目要是机组有大故障,还需要进一步维修

中央空调维保是什么来嘚

自己做的一个项目中央空调主机维保方案,截取其中的维保内容给你:

1.冷水机组类型及数量……………………………………...4

2.冷水机组維护保养必要性………………………………….….........4

3. 保养计划……………………………………………………………...4

3.1 每月维护和保养…………………………………………………..4

3.2 详细的年度维护和保养………………………………………….6

3.3 提交月度或年度保养报告………………………………………..7

3.4 故障处理程序……………………………………………………..7

1.冷水机组类型及数量:

2.冷水机组维护保养必要性

冷水機组是中央空调系统在进行供冷运行时采用最多的冷源其机械状态和供冷能力直接影响到中央空调系统供冷运行的质量,以及电耗因此做好冷水机组的维护保养及运行管理具有重大意义。中央空调系统是经一次性安装长年使用的含有各种动力设备及介质运行的相互关聯的密闭系统,任何一部分发生故障都将影响整个系统的正常运行因此,对系统正确的维护保养是一项十分必要且非常重要的工作。當机组设备经过一段时间的运行机组设备的机械、电器、润滑以及其它系统都会产生一定的磨损、老化、烧损。如果不注意主机的维护保养、及时排除一些专业人员所发觉的隐患只是一味的使用,日复一日年复一年,那么就会直接导致主机的效率下降到一定时间还會使整个主机直接瘫痪。通过定期维护保养可以保证设备安全正常运行,降低能耗排除隐患,延长使用寿命;确保机组发挥最大制冷效果协调各系统一致工作,满足制冷需要而空调用冷水机组由于其工作的周期性强,可以有长短不同的运行间歇时间因此为做好机組的维护保养工作提供了充分的时间保证。一般情况下冷水机组的运行间歇可分为日常停机和年度停机,在不同性质的停机期间维护保养的范围、内容及深度要求各不相同。

3 . 1每月维护和保养

我方将定期每月一次派技术人员到客户方对设备进行检修维护。其保养内容及步骤如下:

首先切断机组供电电源检查以下项目:

(一)检查机组压缩机电机及其启动器箱

1.检查并收紧压缩机电机电源端子。

2.检测電机三相线圈温度传感器电阻值

3.检测电机三相线圈绝缘阻抗

4.对电机接线端子箱进行清洁/除尘

5.检查并收紧机组启动器箱内所有电源接線端子

6.检查并收紧启动器箱内所有控制接线端子

7.检测压缩机电机起动器内所有其它电气装置

8.检查启动器箱内所有电磁接触器触点状態若发现触点损坏严重则及时反应给客户

9.清洁启动器箱内所有电磁接触器触点,线圈,衔铁等部件

10.检查运行/短路电磁接触器机械互锁。

11.保护性的处理各接触器接点

(二)检查机组控制机械部分

1.检测及调整导叶连杆(仅对离心机)

2.润滑所有导叶之连杆及传动部份(仅對离心机)

3.检查并调整冷却水及冷冻水流量/压差开关

4.对控制箱进行清洁/除尘

5.检测及校正低温传感器

6.检测冷却水及冰水温度传感器

1.检测水及冷媒之温差并调整

2.检测冷媒饱和温度传感器

3.检测冷媒饱和压力传感器

1.检测水及冷媒之温差并调整

2.检测冷媒饱和温度传感器

3.检测及校正冷媒蒸发压力

(五)机组例行渗漏检修

1.使用电子检漏仪或肥皂泡法对机组进行全面检漏若发现泄漏及时修补,以免慥成更严重的损失

1.检测不正常之噪音,振动及高温

2.检测及报告机组之温度计及压力表

3.从窗口检视压缩机油位是否正常(仅对离心機)

4.运转主机检查及报告其操作状况

其次,重新闭合机组的电源并检查以下项目

(一)检查机组压缩机电机启动器箱

1.测量供电电源楿间电压

2.测量控制电源变压器次级电压/启动模块电源变压器次级电压

(二)机组控制及保护电路系统

1.测量控制电源变压器次级电压

2.記录油加热运转电流

3.校正并调整主机设定参数

最后当以上内容检查正常后,则启动运行主机进行检查以下项目

1.记录压缩机电机实际運转电流

2.检视不正常之噪音、振动及高温

3.检测是否有损坏之零件

4.记录与分析运行参数是否正常

3.2 详细的年度维护和保养

我方将会每姩在机组冬季停机后或夏季开机前进行1次更加年度维护和保养其内容如下:

1.检测及收紧所有之马达电源端子

2.检测马达线圈温度传感器欧姆值

3.提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试

1.收紧所有之电源端子

2.检测马达起动器的所有其它装置

3.检测各接触器线路端子

5.检测馬达接线端子温度

7.保护性的处理各接触器接点

1.根据运行情况是否更换压缩机润滑油(注意:材料由客户提供)

2.检测油槽油位是否正常

3.哽换压缩机油过滤器(注意:材料由客户提供)

4.检测油温控制传感器(仅对离心机)

5.收紧油泵马达电源端子(仅对离心机)

6.记录马达运轉电流(仅对离心机)

7.检测油泵马达绕阻(仅对离心机)

8.检测马达线圈内阻(仅对离心机)

1.检测及校正低温传感器

2.检测及调整高壓开关

3.检测及调整油压调节阀(仅对离心机)

4.检测油压转换器(仅对离心机)

5.检测及调整进口导叶步进马达(仅对离心机)

6.润滑所囿进口导叶之连杆及传动部份(仅对离心机)

7.检测冷却水及冰水温度传感器

8.检测及调整冷却水及冷冻水流量开关

9.校正及调整主机设萣参数

1.检测水及冷媒之温差

2.检测冷媒饱和温度传感器

3.检测冷媒饱和压力传感器

1.检测水及冷媒之温差

2.检测冷媒饱和温度传感器

3.檢测及校正冷媒蒸发压力

(七)抽气系统(仅对离心机)

2.清洁冷凝盘管铝鳍片

3.检测马达之绝缘阻抗

4.抽气系统整组清洁除垢

6.检测冷媒水份指示器

1.检测冷媒过滤器温差

2.检测不正常之噪音,振动及高温

3.检测马达线圈温度传感器(仅对离心机)

4.油槽窗口油位是否正瑺(仅对离心机)

5.检测及报告损坏之零件

6.检测及报告其操作状况

中央空调多联机每组维保价格

每平方米200多的造价

中央空调维保方案、哆联机中央空调维保方案就介绍到这里啦!感谢大家的阅读!希望能够对大家有所帮助!

我要回帖

 

随机推荐