家里老是总空开跳闸分开关不跳原因,只有总闸跳,分闸不跳,这是怎么回事? 如果某个插座或线路发生短路是不是一开电就总空开跳闸分开关不跳原因

家里的电闸在空调时用总空开跳閘分开关不跳原因而分闸不跳。先来描述一下总空开跳闸分开关不跳原因的情况:家中总闸和分闸都是空气开关开空调时过一段时间僦总空开跳闸分开关不跳原因而不是很快就总空开跳闸分开关不跳原因,每次总空开跳闸分开关不跳原因都是跳的总闸而且总闸稍微有點发热。

  1. 我们首先来看一下问题所述的配电箱就是上面图片中那个,家中总闸是40A的空气开关然后是一个40A的过欠压保护器,然后是分闸分闸是16A的空气开关;
  2. 空气开关,我们都知道它除了本身的通断功能以外还有三个保护功能分别是过载保护、短路保护、过欠压保护,絀线以上三种故障都会总空开跳闸分开关不跳原因;
  3. 我们可以排除短路因为如果短路总空开跳闸分开关不跳原因后就合不上闸了,不可能使用一段时间再总空开跳闸分开关不跳原因我们也可以排除过压或者是欠压,因为我们安装了过欠压保护器所以最后就剩下过载了;
  4. 我们再结合总空开跳闸分开关不跳原因时的情况,总空开跳闸分开关不跳原因以后空气开关有点发热这是过载最典型的表现,所以问題就是过载


  1. 家里每次总空开跳闸分开关不跳原因都是总闸总空开跳闸分开关不跳原因,而分闸不跳说明每个分开关所在的回路没有出現过载,过载是出现在了总开关上;
  2. 现在的总开关是40A的说明这个开关选择小了,现在户内总开关已经基本上都是50A以上的了所以建议把總开关更换成63A的2P的空气开关;
  3. 更换完开关以后,我们必须还要检查一下我们家的入户线是多大的40A的空气开关总是总空开跳闸分开关不跳原因,说明我们家里的电器功率已经大于8800W了这个功率是很大的了;
  4. 所以在我们把总闸换成63A的空气开关以后,要检查入户线的型号必须保证入户线在10平方以上,否则时间久了你家的入户线也会被烧坏的。

家里的电闸在使用空调时用总空开跳闸分开关不跳原因而分闸不跳的问题,家居杂坛都给大家分析完了希望能够帮助到大家,以上都是个人观点如有不足之处欢迎大家留言讨论!最后还是恳请大家關注一下家居杂坛,多给家居杂坛点赞评论转发万分感谢!