出门在外也不愁组合式干燥机冷媒高压正常,低压低_百度知道
组合式干燥机冷媒高压正常,低压低
提问者采纳
你刚好说反了 是负荷太少了 进气温度太低 你可以把热气旁通阀打开点回复
提问者评价
谢谢。。。
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
冷媒的相关知识
其他1条回答
处理量太大超过其额定处理量
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁干燥机的冷煤高压和低压偏或偏低是什么原因_百度知道
干燥机的冷煤高压和低压偏或偏低是什么原因
是说低压表和高压表偏高是什么原因偏低是什么原因?谢谢高手们。
使湿蒸汽进入压缩机一,空气露点上升,有&quot,使压缩空气在蒸发器里得不到足够冷却3.冷媒灌注过少,严重时引起高压跳闸.预冷器热交换面积不够而蒸发器制冷量有余2,(3)制冷剂在蒸发器中未能全部汽化,使压缩机制冷量减少.冷媒灌注量的多少对冷干机有何影响,(4)由于冷疑压力升高;危险,但空气
点却降不下去 .制冷系统工况发生变化,使冷疑面积减小.预冷器管道外壁散热量太大二;液压缩&quot.制冷系统工况发生变化.压缩空气进气温度过高或流量太大2.2冷媒灌注过多,启动困难,冷干机会出现下列现象1)蒸发压力,(2)制冷压缩机负荷增高,导致冷疑压力升高,引起冷媒蒸发温度升高,使冷媒蒸发压力低于正常值三,冷干机会出现1)由于冷媒液体存积于冷疑器.冷干机排气温度过低有何原因.
(2)压缩机 外壳发烫.冷疑压力都比正常运转低?1?1.压缩空气进气温度较低或流量太小3..冷干机排气温度过高有何原因?1
我说的是偏高偏是什么问题。
偏高就是比正常高
偏低呢?什么原因,检查什么部位,怎么解决。谢谢。
其他类似问题
为您推荐:
干燥机的相关知识
其他1条回答
你说的干燥机是干什么用的?型号,产地?
压缩空气的冷却和干燥去湿,是北极熊品牌。其它不知了。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁冷冻式干燥机冷媒低压故障处理
关键字:发表时间: 点击:次
冷冻式干燥机低压过低故障维修
压缩机系统近期频繁报低压故障,测试系统低压为2.8Kg/cm2,高压14.1Kg/cm2,低压偏低。由于室外气温较低,制冷剂容易过冷,空调低压故障很多,加上该系统夏天曾经发生过制冷剂泄露,维护人员凭经验以为低压故障是制冷剂少或过冷,故没有怀疑其它故障。现场对系统进行加液处理,处理后系统能运行一段时间,但不久又会出现低压告警。
&&& 在连续三天低压报警后,到现场检查,发现系统压力始终偏低,低压2.8~3.0Kg/cm2,高压14.1~14.8Kg/cm2,同时发现压缩机中部温度为48℃,压缩机过热严重。
&&& 故障分析:
&&& 一般来说:系统低压压力过低,可能性有以下几种:
&&& 1.制冷剂不足
&&& 2.干燥过滤器堵塞
&&& 3.空气滤网脏
&&& 4.电磁阀工作异常
&&& 5.膨胀阀工作异常
&&& 通过观察视液镜,发现制冷剂没有翻泡,而且追加制冷剂后,系统压力也没有改变,因此第1项可能被排除;
&&& 检查干燥过滤器,两端温度一致,无明显温差,排除了第2项可能;
&&& 通过更换空气过滤网和对电磁阀阀体的检查,也排除了3、4项的可能性;
&&& 最后我们调节膨胀阀的调节镙杆,发现我们无论如何调节膨胀阀,系统低压始终无法改变,即使对膨胀阀的感温包加热,也无任何效果,膨胀阀失去调节作用,最后确定为膨胀阀工作异常故障。
&&& 膨胀阀开启过小常见原因为:阀针磨损、系统有杂质、感温包漏气、阀孔部分堵塞等。
&&& 经过仔细观察,发现膨胀阀的感温毛细管和机器的外壳发生了相碰现象,导致毛细管被磨破,膨胀阀开启度不足。
&&& 故障处理:
&&& 现场对膨胀阀进行了更换,抽空,重新调试系统后,低压为4.7~5.0Kg/cm2,高压15.8~17.0Kg/cm2,制冷系统恢复正常工作。
&&& 结论:
&&& (1)经验很重要,但不能完全依赖经验;
&&& (2)故障分析要从多方面分析,依次排除,整体原则从易到难,从外到内;
&3)油气分离器安装的安全规范(详细进入)
&& 油分的安装和安全规范
1.油分安装必须保证其的洁净,将于油分法兰接触的机器端面清洁,避免将异物掉入油分内部或是油桶!
2.注意回油管的入口的深度,应与油分底部间距2mm左右,不宜相差太大,会造成耗油!
3.带法兰的油分,石棉垫上的钉要保持与油分金属部分电阻畅通参考阻值为小于等于5欧姆,应避免在有钉的地方涂密封胶!
4.检查机器是否有地线接入控电柜,如有,再次确认油桶与地线之间的电阻,应小于5欧姆!
版权所有:珠海圣亚机电设备有限公司 Copyright(C) All Rights Reserved.冷冻式干燥机中的风扇是好的但是不转,压缩机有时动一下,过一会儿有动一下_百度知道
冷冻式干燥机中的风扇是好的但是不转,压缩机有时动一下,过一会儿有动一下
提问者采纳
这个问题是没法解决的除非把干燥机的出气管道保温起来但就目前还没见谁这么做,风扇的压力开关闭合。至于你说空气里有水分的问题你要先解决了机器的正常运行才能知道是不是机器的问题。所以你风扇没运行可能是压缩机没有运行,风扇运行,冷干机的冷冻露点温度一般为2-10摄氏度,压力升风扇启动,压力降低2-3公斤后风扇停止,而且按你说的风扇是好的、压力下降风扇停止,压缩机一会启一会停,如果机器是好的那么你检查下排污的自动排水装置是否正常排水(可能的话清洗一下),如换电容还是不行应该是压缩机卡缸了,基本断定是压缩机出现的问题,先换个电容试试,测下开机后压缩机的电源是否持续有,如果你环境的温度低于2摄氏度以下可能会产生二次降温凝露的现象这样也会产生水但量不较多你好:原理说一下-----冷干机的压缩机正常启动后高压的压力和温度上升至16-18公斤压力后
请问一下.判断压缩机是卡缸,还是线圈烧了
有哪些方法。压缩机坏了一般会出现那些情况.
你先开机,然后观察压力表有无向上或向下运动,如有证明压缩机是好的,如不动而且压缩机有嗡嗡咔,,,嗡嗡咔的现象你可以断电后用万用表测下,具体如下:先将万用表打至2K档,取下电容器测量两端子,瞬间表针会动一下在回来,然后对换表笔再测同样表针动下回来那证明电容是好的,还有个简单的方法,你把电容的两端接上2根线,然后直通220的电再取回将两端短路,如有火花证明是好的反之不好。压缩机的线圈你可以测:压缩机共3个端子,R /S / C,你用电阻档测得的阻值是R+S=C,如果满足这个条件的话证明线圈是好的,卡缸一般是在证明电容与线圈都是好的情况下,供电正常那就只能怀疑是卡缸了,一般卡缸的现象是开机压缩机的声音很大,但没有转动。 压缩机坏了一般会:烧线,烧接触器触点,跳空开,开机没反应,有嗡嗡声音但不运转,压缩机的外壳非常烫,压缩机的外壳没温度(指常温)
提问者评价
谢谢你帮我大忙了
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
压缩机在湿度高于设定值时会运行。,所以风扇肯定是要转的冷冻式干燥机是利用冷却析湿的原理。压缩机在运行启动或停机时会是动一下的。,利用风扇的转动使空气循环地吸入机组内接触冷盘进行冷却将水份析出后变成干燥的空气吹出
那这算不算故障(因为空气里面有水份),如果算怎么解决。
压缩机坏了,不能制冷导致的
冷冻式干燥机的相关知识