梦见打雷闪电电可不可以开空调,是挂式空调

【】大家会跟我一样,打雷闪电时不敢睡,晚上一个人在家会怕吗?_网球吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:183,209贴子:
【】大家会跟我一样,打雷闪电时不敢睡,晚上一个人在家会怕吗?
周三美女●爱闹腾牟牟酱rbo
他喜欢旅游,摄影,爱好...
把口水擦擦,快戳进来看...
胸口碎鸡蛋,手撕豆腐,...
第一眼看男生哪?有处男...
最头像:夏日吟成诗只为...
四川妹子银行卡上离奇进...
盗墓笔记中的张起灵为什...
来玩,让小热狗也听听你...
萌哒哒的小宠物,雪地尽...
那一次,她生理反应被吓...
动漫里面那些奇特的能力...
打雷还害怕。。。。。。。。。
晚上一人在家会怕 打雷不怕 但脑海中总浮现恐怖的画面
不会 感觉在家很好玩的感觉
已经好久没听过雷电声了,好怀念啊
有心脏病才会
你还是男人吗。
学弟就是胆小
打雷下雨是睡大觉的最佳时机啊。。。只要不是特别大另一个最佳睡觉背景就是夏天开空调盖被子
不会害怕,但是讨厌打雷。以前小时候家里小,睡窗边,雷雨夜被雨打醒,有阴影。
巴不得打雷大声点。
都多大了啊,还怕一个人在家,打雷闪电。。。为什吗我从小就不怕,,而且我特别喜欢一个人在家呢。。。。。
一个人在家怕死了…都不敢关灯关电视睡觉,都是开着到早上的…
小时候会怕。。
喜欢打雷的人路过
这都怕。。。
超喜欢打雷下暴雨的时候一个人在家睡觉晚上一个人在家只要不看恐怖片自己吓自己就不怕不过今年过年有一天一个人在家刚好防盗门锁坏了只锁了木门,凌晨两点边上有女的尖叫大喊有贼,那个时候我是被吓尿了,都不敢睡着了
这么多年了 每当打雷闪电的时候 我都会不由自主的想起 dead silence的最后一幕 。。。
是男人不?看来从小在温室长大的啊!
听听霉霉的神神神,让我霉保佑你,嘎嘎
是劣妇擵∮Q
内&&容:使用签名档&&
保存至快速回贴
为兴趣而生,贴吧更懂你。&或打雷时可以开空调吗_百度知道
打雷时可以开空调吗
提问者采纳
电脑网卡很怕雷如果看见闪电后立马听见雷声,还是不用的好! 多说一句!(因为国内大多数楼宇的接地做的不是很到位,放心用吧,很容易高压打坏控制IC)
如果看见闪电后不是马上听到雷声
提问者评价
其他50条网友回答:打雷开空调可以吗
可以38人回答
不可以12人回答
认为“可以”的网友回答:
回答1:能,别怕,,,现在一般家里都有避雷针
热心网友|十九级采纳率9%
回答2:当然可以呀
热心网友|一级
认为“不可以”的网友回答:
回答1:不可以开!那样的话,如果雷和闪电劈下来了,容易发生火灾的
回答2:不可以开!那样的话,如果雷和闪电劈下来了,容易发生火灾的
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:回答者:回答者:
空调的相关知识
其他4条回答
不可以开!那样的话,如果雷和闪电劈下来了,容易发生火灾的
当然可以呀
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁打雷闪电能开空调吗_百度知道
打雷闪电能开空调吗
提问者采纳
开灯开空调开电脑开电视等等家用电器,居然能击穿拉线开关内部电极的空气而导电,等雷雨过后再修,可见雷击高压有多高了,用户也是唏嘘感叹之中怀着一种敬畏的感情看着我打雷闪电的气象情况下、关灯后喝茶等待。雷电进入的途径有两条,看来我还是高明了一步,是很危险的、电话线路),房间有些看不清,就在期间一声炸雷,那后果会是如何就可见一斑了,建议不要这么做,外面雷雨天气。曾经记得有次去用户家中修电视:一条是供电线路,假如那时正在维修电视,白炽灯泡骤然亮了一下,安全度过每一个夏季,我就告诉用户先休息。就算这些家电等天线插头没拔或不拔也是不好的,如同220V交流电供电的亮度。自此之后那家用户每逢雷雨天气总会拔掉插头,拉线开关是关死的,捡了一条小命,一条是信号线路(电脑宽带,并关机
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
空调的相关知识
其他1条回答
装有地线就没事
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁打雷闪电,开灯开空调开电脑开电视, 可以吗?_百度知道
打雷闪电,开灯开空调开电脑开电视, 可以吗?
按默认排序
按时间排序
打雷闪电的气象情况下,开灯开空调开电脑开电视等等家用电器,是很危险的,建议不要这么做。雷电进入的途径有两条:一条是供电线路,一条是信号线路(电脑宽带、电话线路)。就算这些家电等天线插头没拔或不拔也是不好的。曾经记得有次去用户家中修电视,外面雷雨天气,房间有些看不清,我就告诉用户先休息,等雷雨过后再修,并关机、关灯后喝茶等待,就在期间一声炸雷,白炽灯泡骤然亮了一下,如同220V交流电供电的亮度,拉线开关是关死的,可见雷击高压有多高了,居然能击穿拉线开关内部电极的空气而导电,假如那时正在维修电视,那后果会是如何就可见一斑了,看来我还是高明了一步,捡了一条小命,用户也是唏嘘感叹之中怀着一种敬畏的感情看着我。自此之后那家用户每逢雷雨天气总会拔掉插头,安全度过每一个夏季。
百度知道还有4条回答
夏季电压波动及日常打雷闪电时,对电脑的影响是相当大的。因为这时,随时可能发生瞬时电涌和尖峰电压将直接对你的电源及主机提出考验,如果你的电源具备保护功能,那损失还小点,如不然,你就等着郁闷吧。也许你会说:这有什么,我从来没出过什么问题。但,一旦出了问题,你那时后悔也晚了,因为自然损坏(不可抗因素损坏)不在保修包换范围内。就像我一直建议大家购买优质电源一样,一个优质带电涌保护功能的插座也是不可少的。
电脑使用注意事项
正确开关电脑先开显示器电源再开主机电源,关机则相反;千万不要强行关机。
正确放置电脑轻拿轻放,远离高温、潮湿、灰尘,避免阳光直射。
夏季注意防雷不要在打雷下雨时使用电脑,最好拔掉电源线。
避免磁场对电脑的影响不要与电视机、音箱、功放及电话机摆放过近,至少隔开两米左右。
防止反串烧为电脑配备一个专用的防静电接线板。
避免潮湿环境雨季时,将长期不用的电脑打开运行一段时间;天气干燥时,适当增加...
百分之五十的中奖率
不安全,虽说我刚才玩着电脑闪了一下,电脑重启了。。
不拔也可以。看打雷的情形
其他类似问题多开空调空气开关跳闸
多开空调空气开关跳闸 40
原本房间设有空调空气开关为16A,照明开关为10A。都用2.5mm线单回路拉接。
我是这样算的2.5线可以正常供应3000W
16A开关乘220V为3520W
10A开关乘220为2200W
空调安装时发现原来插座的位置不符合重新就近可能拉了照明开关引出的线来供电给空调。
那么如果是1.5匹挂式空调查的话那就是1.5*800W约等于1200W嘛,怎样拉错也不会跳的呀,除非照明开关那回路装了两台(这个分析对不?),更夸张的是房间开关跳楼层总开关也跳63A的。
多开空调空气开关跳闸
原本房间设有空调空气开关为16A,照明开关为10A。都用2.5mm线单回路拉接。
“我是这样算的2.5线可以正常供应3000W。” 计算错误,2.5的铜芯线截流量是25A,应该可带220V×25A=5500W。
“16A开关乘220V为3520W”& 计算正确。
“10A开关乘220为2200W”& &计算正确。
“空调安装时发现原来插座的位置不符合重新就近可能拉了照明开关引出的线来供电给空调
那么如果是1.5匹挂式空调查的话那就是1.5*800W约等于1200W嘛,怎样拉错也不会跳的呀,除非照明开关那回路装了两台(这个分析对不?),更夸张的是房间开关跳楼层总开关也跳63A的”& 分析基本是正确的。总开关也跳,可能是混装引起的,另有两种原因,一种是超负荷,另一种就是空开带漏保,也易引起总开关跳闸。
&&&&&& 如果是明装的话,建议把原插座移到空调附近并把线延长即可,这样可能省掉较多麻烦,因为你的照明这一路线比较乱。
首先单相2.5平方线负载我是这样算的4*5*0.8*0.8*220=2816约等于3000
当然另一种算法为4*9*0.8*0.8*220=5068与你的接近,但长时间用电的话还是上面的算法保守吧?
今天到现场了解了下发现大大不同,基本排除了混接的可能,就当没接错吧!那么作点补充。
情况如下:本来由电房拉两路电缆过来2(YJV—0.6/1KV& 4*70+1*35);2(YJV—0.6/1KV& 4*50+1*25)分别接入空调箱和照明箱两箱开关参数分别为(250A& /380V& &Pe=120KW)
(200A/380V&& 90KW)
实际上由于电路未改造只拉了一条(YJV—0.6/1KV& 4*70)电缆过来接空调箱再在空调开关入线(不是出线)处并一条(YJV—0.6/1KV& 4*50)接入照明箱开关
现在每层有一个楼层空调开关为50A/380V&&(每层还有个照明箱与空调箱分开的40A/380) 房间每台空调开关为16A/220V&& 除了3层有10台外每层有14台1519W的两匹挂式空调一共五层
今天调试情况如下:我全打开一二楼的空调与照明发现空调仍可继续但照明楼层与总开关巳关闸。之后不管它继续开空调第三层的空调开了5~6个就发现空调的的数声自动关了,但楼层和空调总开关都不跳。
现在我的分析是:70平方线接入空调总开关应该在出线端接50平方线进入照明开关才对吧!好像这是为什么照明与空调一起开的时候照明总开关先跳的原因,道理请帮忙分析下。
每二:大家看看空调总开关我的算法就是250*380=95KW& 为什么它的Pe=120KW?
这样的话我认为按Pe=120KW的话我只用拉了2(YJV—0.6/1KV& 4*70+1*35)中的一条所以只能负载60KW但我安70平方线按公式95*2.5*0.8*0.8*220*3=100320W算得线是能负载66台空调的呀,所以空调供应不起应是开关的事吧?60KW的话就与实际情况对应了,95KW的话应能开到四层才对,好乱,请指点迷津!
呵呵,问题是这样的!
“空调安到了照明开关上(10A),1.5匹挂式空调约1200W,怎样着也不应该跳闸”从理论上是对的。
跳闸有以下几个原因:
1、空调回路有保护地线(火、零、PE),照明回路没有,如果安装空调时混接,肯定造成包括总开关在内跳闸(一开空调就跳)。
2、照明开关(10A)的延时跳闸电流小,无法躲过空调压缩机的启动电流,造成一开空调就跳。
3、两台空调接到了一个照明回路上,一台运行正常,另一台再一启动就会跳闸(超负荷了)。
看了你的补充,把我的头都看大了,你的语言表达能力真的有待于提高。
看完我是这样理解的,不知对否。
你的实际情况是:从配电室拉过来一根YJV—0.6/1KV& 4*70电缆,到你们的三层办公楼总配电箱,总配电箱的空调总开关是250A& /380V& &Pe=120KW;照明总开关是200A/380V&& 90KW;空调、照明俩总开关上口并连接在这根电缆上,空调、照明俩总开关下口分别带各层空调、照明配电箱(1、2、3层空调、照明箱各1个),层空调箱总开关50A/380V&&,分路开关16A/380V;层照明箱总开关40A/380V&&;
1、2两层各有14台空调,3层有10台空调;
调试时,1、2层28台空调以及照明全部打开,空调运转正常,但照明回路的层箱和总箱的开关都跳了闸。不带照明只开空调,1、2层全部打开,三层再开5~6台,空调“滴、滴……”几声就自动关机,但空调的层箱和总箱开关都没跳闸。
原因分析:一、照明跳闸
1、照明大量采用了电子镇流器的日光灯,高次谐波和欠压运行的冲击电流造成跳闸;
2、照明负荷没有均匀分配到三相,造成某相电流过大引起跳闸;
3、照明灯具质量不好,有个别存在假性短路,造成过负荷跳闸;
二、空调到三层“滴、滴……”几声就自动关机问题
1、你从配电室引来的电缆总长度肯定超过了200米,当负荷增加到一定程度,电压降超过了允许电压降,造成空调自动关机;
2、电压降达到了允许电压降时,空调风机还可以启动,但延时一会压缩机启动时,较大的启动电流使电压降得更低,空调进入保护状态(自动停机)。
你可以测量一下电压,当1、2层空调全部打开,三层再开5~6台时,空调插座处的电压是多少就全都明白啦。
你还可以计算一下,4*70电缆如果送电距离在200米时,满足电压降要求能够带多少负载。
本来由电房拉两路电缆过来2(YJV—0.6/1KV& 4*70+1*35);2(YJV—0.6/1KV& 4*50+1*25)分别接入空调箱和照明箱两箱开关参数分别为(250A& /380V& &Pe=120KW)
(200A/380V&& 90KW)
实际上由于电路未改造只拉了一条(YJV—0.6/1KV& 4*70)电缆过来接空调箱再在空调开关入线(不是出线)处并一条(YJV—0.6/1KV& 4*50)接入照明箱开关
这句话的意思是:从一个变电站低压柜引一条4*70的电缆送电到楼房距离大概500米左右,楼一层有两个总配电箱分别为空调和照明,这条电缆接入电箱的方法是先接入空调箱的开关入线处再在这开关的入线处并一条4*50的电缆到紧挨着的照明箱开关的入线处
一、照明的跳闸是否与空调的并联有关?
1、照明大量采用了电子镇流器的日光灯,高次谐波和欠压运行的冲击电流造成跳闸;
如果没有我觉得是这个原因,但为什么欠压我不明白
二、空调到三层“滴、滴……”几声就自动关机问题
1、你从配电室引来的电缆总长度肯定超过了200米(你猜得很对),当负荷增加到一定程度,电压降超过了允许电压降,造成空调自动关机;(不明白,用具体的数据举个例子吧)
(这个真没有算过,没想过距离与电压有什么关系?)
三、就要改造了,目前有什么有必要的要改进一下的吗?
呵呵,这就是你们的电气工程师经验不足啊。
一般情况下,低压(380/220)线路送电距离超过200米,决定能带多大负载的不是导线的允许载流量,而是线路的允许电压降。
譬如:4*70的电缆输送低压(380/220)的电,送电距离500米,如果按允许电压降10%考虑,那么它只能带10千万千瓦左右。
电压降=送电距离×负载÷常数C÷导线截面;
常数C和导线材质、送电电压有关,(380/220)铜导线时C=76.(查表也可以得到)。
一、就是说380/220(3相电的话就用220分别计出每条相线负载再乘3吧?)用4*70电缆从低压配电柜出来途经500米到新楼处电压会降到220—500*100.320(线允许负载还是新楼处用电设备的负载?)/76/70=210所以用70平方线经500米来了新楼只能负载210*95*2.5*0.8*0.8*3=95KW左右?
二、那照明也太容易跳了,有什么简单的办法改进下在开20台空调左右照明总闸不跳呀?
一、380/220(3相电,用220分别计出每相负载,根据负载特性进行折算,一般可以乘3),用4*70电缆从低压配电柜出来途经500米到新楼处,电压会降到220—500*100.320(是新楼处用电设备的负载)/76/70=210;所以用70平方线经500米到了新楼,只能负载210×70×2.5×0.8×0.8×3=71KW左右。
二、照明太容易跳了,简单的改进办法就是加大电缆截面,换整定电流大一点的空开。
不对呀,你之前给我的公式是70平方线
按大一级的来算的呀就是95*2.5*0.8*0.8*220*3=100.320KW
呵呵,你这样认为也行,实际应该按照电压降公式反算。
就是:允许电压降(5)÷送电距离(500)×常数C(75)×导线截面(70)=负载(52KW);
如果允许电压降为10%,所能带的负载为:2×52=104KW;
一、对于长距离为什么会电压降可不可以这样理解,就是将电缆当作一个导体,电缆过长了好比如说大过200米的情况下电缆自身的电阻就不可不计了,输送越长电阻越大,就有一部分电压降在这电缆中发热。所以当用起电来,楼层总配电箱根本就没有低压配电柜的电压值,好比如说从低压配电柜出来电缆中的每条相线220V但在长距离输送中降了一部分给电缆发热所以去到楼总配电箱就没有220V了。
二、至于这个电缆中每条相线在形成回路时会消耗多少电压也就是电压降允许是多少是怎么来的?
难道说220V的用电器能允许215V运行?同时我要知道的是电缆长度和平方和出配电柜电压巳知怎么算这条电缆在输送过程中消耗了多少电压?
呵呵,你真是一名好学之人啊!!
一、你的理解完全正确。这根长电缆就相当于在每根导线上都串联了一个电阻,用电量越大(电流大)产生的电压降就会越大。
二、国家规范规定,正常情况下电压降应不大于5%,极端恶劣情况下应不大于10%。目前所有电气产品在电源电压低于额定电压5%的情况下,不会影响到它的性能和寿命;如果低于10%(很多电器就会进入自我保护),对它的性能和寿命都有很大影响。
三、电缆在输送电力的过程中消耗多少电压和电缆的直流电组(R)、感抗(Xl)有关,导线材质确定的情况下,电阻率就已经确定。电缆的直流电组、感抗随电缆长度、横截面变化,并且感抗还受电源频率制约;电压降计算公式中的常数(C),就是把正常情况下(380/220V 50Hz)的电压、频率、直流电组、感抗等数值计算成一个数并统计成表,以减少重复计算、方便使用。
哈哈,尽是专业术语,把你说糊涂了吧,慢慢理解吧!!!
巳知860米外有其父必有400KW的负荷,求至少需要多少平方的电缆设为S。(也即是等于5%电压降)
铜的电阻率&=0.018&&&&&&& 铜的材质系数A=76&&&&&& 5%U=0.05*380=19V
计法一:全负荷是时输送电缆最大电流I=400/1.732*0.038*0.8(功率因数取值)=760A
&&&&&&&&&&&&&电缆的电阻R=&0.018*860/&S=15.48/S则有IR=19V求得S=619平方
计法二:据公式电压降值U=PL/AS=400*860/76*S=19V求得S=238平方
怎么算出来不同呀,搞明白这个问题相信我也搞明了以上问题了,真是不胜感激!
&&&&&&&&&&& &&&&&&&
其他回答 (4)
这样算不对
你的接法有问题
你接在照明的才10A
空气开关小了,3P的空调额定电流一般都有12A左右,如果外机散热不好时肯定超过15A,冬天使用时,电辅助加热启动后电流根据机型不一样,还会增加6到9A的电流,所以建议你更换一个32A的空开,并检查一下室外机散热是否良好,仔细检查室外机翅片是否脏了,室外机风扇是不是转得很慢了,如果是尽快清洗或维修,花点维修费,一年下来省回的电费绝对够维修了,空调使用寿命加长就是你赚的了,呵呵