海尔金超人内机工作无故障代码外机,风扇空压机专用变频器均不工作。变频板红绿灯亮,是哪坏了。模块变频板代换过

您的位置:&&&&&&
网友:吴岩
所在区域:
海尔空调压缩机品牌 海尔空调压缩机不工作怎么办
如果您对海尔空调压缩机不了解的话,现在给您具体介绍海尔空调压缩机的具体知识。
  第一、海尔空调压缩机的品牌
  1:小状元系列
  KF-33GW/Z1 KFR-33GW/Z1&& 瑞智48R323
  KF(R)-32GW/L1 KF(R)-32GW/L30 瑞智48R313
  KFR-23GW/Z&&&&&&&&&松下2P16S225ANC
  KF-23GW/Z&&&&&&&&&& 日立KH145VFRC
  KFR-25GW/Z&&&&&&&&&松下2P17S225ANc
  KF-25GW/Z&&&&&&&&&&&松下2P16S225ANC
  KFR-32GW/Z&&&&&&&& 三菱KH220VHLC
  KF-32GW/Z&&&&&&&&&& 三洋C-RV222H1AA
  KFR-35GW/Z&&&&&&&&&瑞智48R343AL-55S
  KF-35GW/Z&&&&&&&&&& 东芝PH240X2C-8FTC
  2:聪明风系列(H)
  KFR-23GW/H:&&&&&&&& TCL瑞智44R233B
  KF-23GW/H:&&&&&& TCL瑞智44R233B
  KFR-25GW/H:&&&&&&&松下&2P18S225ANC
  KF-25GW/H:&&&&&&&&&&&松下&2P18S225ANC
  KF-33GW/H:&&&&&& TCL瑞智48R323AQ
  KFR-33GW/H:&&&&&&&& TCL瑞智48R323AQ
  KFR-35GW/H:&&&&&& 凌达QX-23B030g
  KF-35GW/H:&&&&&&&&&& 凌达QX-23B030g
  3:智慧聪明风
  KFR26 GW/MK(F)&&&&&& 松下2P18S225ANC
  KFR26 GW/MK(F)&&&&&&&& SG633PA1UA
  KFR36 GW/MK(F)&&&&&& 三洋C-RV242H11AA
  KFR36 GW/MK(F)&&&&&&&& PH225X2C
  KFR33 GW/MK(F)&&&&&& 三洋C-RV232H11AA
  KFR33 GW/MK(F)&&&&&&&& C-RV232H11AA
  4:变频智慧眼
  KFR-28GW/M(BPF):三菱电机KHV104FCKC(2000196)
  KFR-36GW/M(BPF):三洋C-6RB132H22AB()
  5:健康智慧眼
  KFR 26GW/W(F)&& 松下2SP18S225ANC
  KF 26GW/W(F)&& SG633PA1UA
  KFR 36GW/M(F)&& 三洋QX-25(F)
  KF 36GW/M(F)&& PH225X2C
  KFR 32GW/M(F)&& 三洋QXR-23(F)
  KF 32GW/M(F)&&&& 三洋QXR-23(F)
  KFR 33GW/M(F)&& 沈阳华润C-RV232H11AA
  6:小超人系列
  KFR-26GW/(BP)1:三菱压缩机: KHV104FCKA
  KFR-35GW/(BP)1: 三菱压缩机: SHV130FFDC
  7:健康聪明风
  KFR-25GW/H(F)&&&&&& 华润三洋C-RV172HH11AA
  KF-25GW/H(F)&&&&&& 华润三洋 C-1RV162H32BB
  KF(R)-36GW/N&&&&&& 华润三洋QX-25(F)
  (KFR-25GW/K(F)) 东芝PH165XIC-8FTC2
  KFR-33GW/K(F)&&&&&& 华润三洋C-RV232H11AA(
  8:数码太空金超人
  KFR-28GW/(DBPJF)&& 三菱电机压缩机:SG920DB7-N*
  9:变频聪明风
  KFR-28GW/HB(BPF&& 广州三菱KHV104FCKA
  KFR-35GW/HB(BPF)&& C-1RB132H22AB
  第二、海尔空调压缩机不工作怎么办
  空调压缩机不启动的原因一:一般情况是由于长期的在氟立昂不足下运转造成。由于安装不当的缘故,系统内漏是制冷剂不足的根本原因。解决方法:为空调补充氟利昂
  空调压缩机不启动的原因二:安装时系统内空气没有排干净,时有冰堵现象,压缩机负荷加大。压缩机负荷加大造成压缩机温度增高,冷冻机油在高温下长时间会变质,起不到润滑和降温作用,促使压缩机温度进一步升高,线圈因高温绝缘降低,造成压缩机损坏。解决方法:在安装的时候就严把质量关
  空调压缩机不启动的原因三:电源未接好或没电,电源导线插座接触不良,或者电源导线线径细或老化,电源电压低。定频空调启动电压:187V,电压波动范围:198-242V,变频空调的启动电156V,电压波动范围:176-264V,建议家庭安装稳压器还有就是因为安装时连接管弯扁,压缩机工作负荷加大。解决方法:检查电源导线是否老化
  空调压缩机不启动的原因四:功能锁定保护。部分品牌或机型具备童锁功能,如果正在锁定模式,无法进行任何操作,可参照说明书解除,压缩机长期处于高温下工作,造成绝缘降低,线圈阻值过低,启动电流增大,压缩机温度瞬间升高。&解决方法:参照说明解锁。
  空调压缩机不启动的原因五:电气线故障。解决方法:检查并修理,压差继电器断开,高压断电器断开,将压差继电器复位按钮揿下等待压力变化能将接点闭合或重新调整断开压力。
  第三、海尔空调该如何进行保养
  1、使用空调不应频繁开关。不要因为房间温度已达要求值或高于要求值,而经常启动和关闭空调器,而应当让空调器通过温度控制器来控制启动和关闭。空调器不使用时应关断电源,拔掉电源插头。空调无论因何种原因而停机(如突然断电、人为停机等),由于一般空调器均没有停机的时间延迟器(延迟时间约3分钟),这时这类空调器停机后虽可马上开机,但需过3分钟后才能运转。但对无时间延迟器的空调器,停机后不能立即开机,务必过约3分钟之后,才能重新开启空调器,否则可能造成启动电流过大,烧毁熔丝,甚至烧毁压缩机电机的后果。
  2、空调外壳上的面板上有各种格条容易聚集灰尘,可以定期来用软皮擦干净,用不超过40℃的中性肥皂擦洗。注意,不能使用挥发油,汽油及酸类化学制品擦洗。
  3、不要往空调器的室外机上放东西,以免产生空调的噪音。这会严重影响空调的寿命。
  4、空调器的旁边一定不要有高温热源,以免空调器面板受热变形。
  5、空调器运行一定时间后,应该停机打开窗户来更换空气。
别的业主也在分享装修经验
10秒快速注册或登录
还没有账号?30 灯亮 风扇转速异常 25、29、30 灯亮 室外机异常 二、-1 型柜机故障代码 适用机型:KFR-51LW 故障指示 故障原因 指示灯 温度灯 TEMP、TIMER 灯闪烁 1-18、2-19 灯点亮 24、25 灯闪烁 室外机组异常 26、27 灯闪烁 室温探头 28、29 灯闪烁 盘管探头 适用机型:KFR-75、120LW/S 1、室内机 故障指示 故障原因 指示灯 温度灯 TEMP、TIMER 灯闪烁 1-18、2-19 灯点亮 24 灯闪烁 防冻结保护 27 灯亮 盘管探头 28 灯亮 室温探头 29 灯亮 室外机组 2、室外机:点亮表示状态,闪烁表示故障 故障指示 故障内容 220V 380V LED1 点亮 压缩机开启 压缩机开启 闪烁 错相 LED2 点亮 制热信号 制热信号 闪烁 缺相 LED3 点亮 压力开关动作 压力开关动作 闪烁 外盘管探头异常 外盘管探头异常 LED4 点亮 压缩机运转 压缩机运转 闪烁 LED5 点亮 外风扇运转 外风扇运转 闪烁 过载继电器动作 LED6 点亮 四通阀工作 四通阀工作 闪烁 温度开关动作 LED7 点亮 分流阀打开 分流阀打开 闪烁 外探头过热保护 外探头过热保护 LED8 点亮 压机加热带工作 压机加热带工作 闪烁 脉冲输入故障 脉冲输入故障 三、-1 型 3P 机故障代码 适用机型:KFR-73GW、KFR-73QW 故障指示 故障原因 运转灯亮 0.5 秒,灭 0.5 秒 室外机异常 温度探头 排水传感器 排水溢出保护 防冻结或防温升保护 四、-2 系列挂机度长代码 适用机型:KFR-23、25、27、33、35、51GW/-2(W/V/4) 指示灯 故障原因 运行灯(左) 睡眠灯(中) 定时灯(右) 闪 闪 闪 盘管探头 闪 闪 亮 室温探头 闪 闪 灭 外盘管探头 闪 灭 闪 室外机异常 灭 闪 闪 防冻结保护 灭 闪 亮 防温升保护 灭 闪 灭 除霜保护 灭 亮 灭 防冷风保护 闪 亮 闪 电机堵转保护 亮 亮 亮 五、-2 系列柜机故障代码 适用机型:KFR-43、51、63、68、70、71、120LW/-2(3/V/L) 1、室内机 故障指示(VFD 显示) 故障原因 FF-01 防冻结 FF-02 制冷室外机异常 FF-03 制冷过热 FF-04 制热过热 FF-05 制热室外机异常 FF-06 室内过压保护 FF-07 室温探头异常 FF-08 盘管探头异常 FF-09 外盘管探头异常 2、室外机 A、 LED1、LED5 闪烁表示空调正常 B、 LED 灯亮表示故障 LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 故障原因 亮 亮 错相 亮 亮 亮 缺相 亮 亮 高压保护 亮 亮 亮 低压保护 亮 亮 亮 过热保护 亮 亮 亮 亮 过载保护(过热开关) 亮 亮 亮 室外探头异常 亮 亮 亮 亮 防冻结保护 亮 亮 亮 亮 化霜保护 亮 柄加热 亮 亮 亮 分流阀开启 六、-3 系列分体挂壁式(左侧真空电子动态显示屏) 适用机型:KFR-25、35GW/-3(-L) 故障指示 解决措施 FF-07 室温探头异常 FF-08 管温探头异常 FF-09 外盘管探头异常 七、-3 系列柜机(中央真空电子动态显示屏) 适用机型:KFR-51、68、71LW/*-2(-3/-V/-L) 故障显示 故障原因 FF01 防冻结保护 FF03 制冷外管温过热 FF04 制热外管温过热 FF07 室温探头异常 FF08 管温探头异常 FF09 外盘管探头异常 八、光波系列(中央真空电子动态显示屏) 适用机型:KFR-25、32、33、35G,51、70LW/*-3(5、6、7)GB GB42 46 48 故障指示 故障原因 FF01 防冻结保护 FF03 制冷室外管温过热(限柜机) FF04 防温升保护 FF06 PG 电机故障(限挂机) FF07 室温探头异常 FF08 管温探头异常 FF09 外盘管探头异常李 san
16:44长虹空调(新) 长虹空调 机型 故障代码表 可能的故障原因 KFR-120LW/M KFR-120LW/MAS KFR-71LW/M F1 室内机热敏电阻断路或受损 F2 室内机热敏电阻断路或受损 F4 室外机热敏电阻断路或受损 F5 室外机热敏电阻断路或受损 F6 室外机热敏电阻断路或受损 F7 室外机热敏电阻断路或受损 F8 室外机热敏电阻断路或受损 H1 压缩机电机过载 H2 压缩机电机堵转 H3 压缩机电流检测异常 H6 低压开关动作(KFR-71LW/M 无) H7 连接室内机和室外机线路或管道接错 无显示 制冷剂不足 E1 控制面板测到从室内机传来的异常信息 E2 控制面板测到从室内机传来的异常信息 E3 室内机测到从控制面板传来的异常信息 E4 室内机测到从室外机传来的异常信息 E5 室内机测到从室外机传来的异常信息 E6 室内机测到从室内机传来的异常信息 E7 室外机测到从室内机传来的异常信息 P1 室内风扇电机热保护器动作 P2 室外风扇电机与压缩机热保护器动作 P3 排气温度异常 P4 高压开关动作 P5 逆相保护动作(71M 面板上开关位置设置错) P6 室内机与室外机的模式不兼容 48LW 系列 60 系列 51 系列 E1 通信异常 P1 制冷过载 P2 制热过载 P3 系统异常保护 P4 自动模式下室内温度传感异常 KFR-71LW/D KFR-71LW/WDS KF-71LW E1 通信异常 P1 制冷过载 P2 制热过载 P3 系统异常保护 P4 自动模式下室内温度传感异常 F1 高压开关保护 F2 室外风扇电机热保护 F3 室内风扇电机热保护 KFR-50LW/WDS (L5021B) KF-50LW/WCS KF-60LW/WCS KF-71LW/WCS KFR-51LW/WDAS (L5121B) KFR-60LW/WDCS KFR-71LW/WDAS (L7121B 或(L7122B) KFR-71LW/WDCS E1 通信异常 P1 制冷过载 P2 制热过载 F1 高压开关保护 F2 室外风扇电机热保护 F3 室内风扇电机热保护 F7 温度传感器损坏或异常 F8 系统异常保护 KFR-45LW/WBQ KFR-50LW/WBQ F1 室内温度传感器异常 F2 室内盘管温度传感器异常 F3 室外环境温度传感器异常 F4 室外盘管温度传感器异常 F5 压缩机排气温度传感器异常 P1 压缩机排气温度异常 P2 CT 电流异常 P4 IPM 故障保护 P5 四通阀切换异常 E1 室内主控板与控制面板之间通讯异常 E2 室内主控板与室外控制板之间通讯异常 KF-75LW/W3S KFR-75LW/WD3S KFR-120LW/WDS KF-120LW/WS E1 主控板与面板之间通讯错误 E2 主控板与室外板之间通讯错误 F1 高压开关保护 F2 室外风扇电机热保器动作 F3 室内风扇电机热保器动作 F4 低压开关保护 F5 逆相保护 F6 缺相保护 H1 压缩机过流保护 H2 压缩机过流保护 H3 检测不到压机电流 P1 制冷过载保护 P2 制热过载保护 P3 系统异常保护 P4 自动模式下室内温度传感器异常 KFR-60LW/FS KFR-71LW/FS KFR-71LW/DFS FS 系列 DFS 系列 EO 工作正常 E1 通讯错误 P1 制冷过载 P2 制热过载 P5 空清异常 F1 高压开关保护 F2 外风机热保护 F3 内风机热保护 F7 温度传感器损坏或异常(检测各温度) F8 系统异常KFR-40+(25)GW/BQ 字组判别 诊断功能动作 判定和处理 检查代码 字组 检查代码 动作主要原因 空调状态 条件 00 室内控制板系统 0C 室温传感器短路或断线 继续运转 检出异常显示 1.检 查室温传感器 2.如室温传感器没问题,查 PCB 板 0D 热交换器传感器脱落断线短路或移动 继续运转 检出异常显示 1.检查热 交传感器 2.如热交传感器没问题,查 PCB 板 11 室内风扇锁定,室内风扇电路异常 全部停止 检出异常显示 1.检查电机 2.如电机没问题,查 PCB 板 无显示 0F 辅助热交换器脱落断线短路或移动 继续运转 检出异常显示 1.检查 辅助热交传感器 2.辅助热交传感器没问题查 PCB 板 12 室内 PC 板异常 继续运转或全部停止 检出异常显示 更换 PCB 板 13 以 28 以上的转速起动 5 分钟后,热交传感器的温度变化在 2K 以下 继续运 转 检出异常显示 1.确认压机动作 2.确认冷媒是否不足 3.检查截止阀(关状态) 01 连接线及串行信号动作 04 运转开始后,室内机收不到返回串行信号 1.连接 线误配 2.温度保险丝熔断 3.压缩机温度保护器动作 继续运转 返回串行信号异 常时闪烁复位后立即恢复正常 1.室外机完全不动作(1)检查连接线,有误配纠正 (2)检查温度保险导通与否(3)确认室外机的 25A 保险丝(4)确认变频器 PCB 板的 15A 保险丝 2.运转过程中显示”其它”区段时压缩机温度保护器动作,检查泄漏 与否 3.确认过程中正常运转,但室内端子 2,3 之间有串行返回信号,则更换内 PCB 板无串行返回信号,则更换变频器 PCB 板 05 室外机未接收到运转指令信号 继续运转 运转指令异常时闪烁复位后立即 恢复正常 室内端子 2,3 之间无运转指令信号,更换内 PCB 板,有运转指令信号, 则更换变频器 PCB 板字组判别 诊断功能动作 判定和处理 检验代码 字组 检验代码 动作主要原因 空调状态 条件 02 室外机控制板系统 14 变频过电保护(短时) 全部停止 检出异常时显示 即 使再运转,也会立即全部停止-更换印制板。 16 位置检出电路异常或压缩机绕线短路 全部停止 检出异常时显示 1.即使 取下压缩机的连接导线,位置检出电路仍异常-更换 PCB。2。测定压缩机绕线 间电阻短路-更换压缩机。 17 电流检出电路异常 全部停止 检出异常时显示 即使再运转, 也会立即全部 停止-更换印制板。 18 室外温度传感器脱落、断线短路或移动 全部停止 检出异常时显示 1.确 认室外温度传感器(TE、TO)2。确认 PCB 板 19 压缩机排气温度传感器断线或短路 全部停止 检出异常时显示 1.确认温 度传感器(TD)2。确认 PCB 板 1A 室外风扇驱动异常 全部停止 检出异常时显示 位置检出异常, 室外风扇驱 动过流保护动作,扇锁定等,换风扇 1C 压机驱动输出异常,压机不良(锁定、缺陷)跳闸 全部停止 检出异常时 显示 起动 20 秒后检出异常-更换压缩机。 无显示 1b 室外温度传感器异常 继续运转 检出异常时显示 03 其它包括压缩机 07 开始运转返回串行信号,但从中途就没有了,压缩机温 度保护器动作, 冷媒不足, 泄漏 继续运转 返回串行信号异常时闪烁复位后立即 恢复正常 1.以约 10-40 分钟的间隔反复运转,停止(运转时不显示)-补充 冷媒(确认泄漏与否)2。确认过程中也正常运转,室内端子 2、3 之间无返回串 行信号-换变频器 PC 板有则换室内 PC 板 1d 压缩机不转(压机启动一段时间后,过电流保护电路动作) 全部停止 检出 异常时显示 压缩机有问题(压机锁定等)-更换压缩机 1E 压机排气口温度异常,排气口温度超过 117℃时压机停止或循环堵塞、泄 漏 全部停止 检出异常时显示 1.泄漏 2。电子膨胀阀有问题 3。四通阀切换不 良 1F 压机跳闸 全部停止 检出异常时显示 1.确认电源电压(220V)2。冷冻循 环过负荷运转(如截止阀处于关闭状态)等-确认安装状态 不显示 08 四通阀切换异常以 28rps 以上的转速起动 5 分钟后,热交传感器 TO 的温度变化超过 5K 继续运转 检出异常时显示 确认四通阀动作 KFR-28W/BC3(G2861C3) 插入电源插头运行灯以 2HZ 的频率闪烁,则室内主板上 24C02(EEPROM)数据不良 等或 IC 插座接触不良或忘记安装. 指示灯 符号说明√灯亮*灯闪╳灯灭 H83④ H82③ H81② H80① 诊断内容 故障内容 ╳ ╳ ╳ √ 串行通讯异常 机组间配线错误,接触不良,电源线 AC220/DC310 接 触不良 ╳ ╳ √ ╳ 功率驱动过负荷保护 功率驱动不良压机锁住,磨损严重,室外主板 不良,外风机不转 ╳ √ ╳ √ 室内盘管温度异常 传感器开路或短路 ╳ √ √ ╳ 室内温度传感器异常 传感器开路或短路 ╳ √ √ √ 压机温度传感器异常 传感器开路或短路 XS601 √ ╳ ╳ ╳ 室外盘管温度异常 传感器开路或短路 XS600 √ ╳ ╳ √ 室外环境温度异常 传感器开路或短路 XS602 √ ╳ √ ╳ 压机排气温度过高保护 制冷剂不足,毛细管堵塞,压机温度传感器 不良,制冷外风机停转 √ ╳ √ √ 室内盘管温度过高保护 制热时室内盘管温度过高 √ √ ╳ ╳ 低温保护 室外环境温度低于-17℃ √ √ ╳ √ 电流过低 压机工作时,电流过低 √ √ √ ╳ 电流过高 压机工作时或停机,电流太高 √ √ √ √ AC 输入电压异常 过电压,欠电压保护动作 ╳ ╳ * ╳ 压机顶盖热保护开关断开 缺氟等 ╳ ╳ * * 室外盘管温度过热保护 制冷时,外盘等压力保护 ╳ * ╳ ╳ 室内盘管冻结保护 制冷时,内盘管温度太低 ╳ * * ╳ 四通阀切换异常 ╳ * * * 室外 EEPROM 异常 EEPROM 数据不良,IC 插座接触不良李 san
最新故障代码 1海尔
最新故障代码健康智慧眼 KFR-36GW/M(F) KF-36GW/M(F) KFR-26GW/M(F) KF-26GW/M(F) KFR-32GW/M(F) KF-32GW/M(F) 故障履历表示方式: 按开关时间达 10 秒时,响 3 声,松开开关,进入故障履历显示方式,按开关时 间到 15 秒时,电源灯灭,取消故障履历表示方式。前一次的警报内容根据电源, 定时灯,运转灯的亮、闪烁,灭状态表示,30 秒后,清除故障履历表示方式(只 显示 30s) 表示中除了停止信号以外,其它的遥控信号不接收 无故障时没有任何表示,只有蜂鸣器响后显示灯灭。 电源 定时 运转 ○:灯亮 ●:灯灭 ★ ● ● 室内热敏电阻异常 ★ ○ ○ 室内热交电阻异常 ★ ○ ★ EEPOROM 错误 ● ● ★ 面板内机通讯故障 ● ★ ○ 低电压保护 ★ ★ ★ 高负荷保护 HIGHLIMIT★:灯闪李 san
最新故障代码 2海尔
最新故障代码健康聪明风 KF(R)-36GW/N(F) 序号 故障名称 故障表示方法 备注 电源灯 定时灯 运转灯 1 室内环境温度传感器异常 ★ ■ ■ 2 室内热交温度传感器异常 ★ □ □ 3 室外除霜温度传感器异常 □ □ ★ 4 室内机 EEPROM 异常 ★ □ ★ 5 内风机故障 ■ □ ★ 注:★ 表示指示灯闪 □ 表示指示灯亮 ■ 表示指示灯灭 健康聪明风 KF(R)-25GW/H(F) 故障类别 故障显示 室内 室外 自动恢复 EEPROM 数据 横条 1 横条 2 横条 3 横条 4 横条 5 室内环温热敏电阻异常 ★ ● ● ● ● * * 16 室内热交热敏电阻异常 ★ ★ ● ● ● * * 15 面板主板通讯异常 ★ ★ 〇 〇 〇 * ----AC 电流保护 ● ● ★ ● ● * 0101 高负荷保护 〇 ★ ★ ★ ● * 1 CT 断线保护 〇 ★ ★ ★ ★ * 0100 EEPROM 异常 〇 〇 ★ ● ● * 14 其中★---代表闪烁 〇---代表亮 ●---代表灭 横条 1-5 分别对应温差区段 1-5,详见模糊温差显李 san
16:46 海尔
最新故障代码 3海尔
最新故障代码KFR-33GW/M(F) 故障代码表如下: 电源 定时 运转 ○:灯亮 ●:灯灭 ★:灯闪 ★ ● ● 室内热敏电阻异常 ★ ○ ○ 室内热交电阻异常 ★ ○ ★ EEPOROM 错误 ● ● ★ 面板内机通讯故障 ● ★ ○ 低电压保护 ★ ★ ★ 高负荷保护 HIGHLIMIT 智慧聪明风 KFR-36GW/MK(F) KFR-26GW/MK(F) KFR-33GW/MK(F) KF- 36GW/MK(F) KF- 26GW/MK(F) KF- 33GW/MK(F)李 san
最新故障代码 4海尔
最新故障代码小状元 KF(R)-33GW/Z1 故障显示一览表故障显示 ◆进风温度短路或开路,开机时运转灯灭,定时灯灭,电源灯 1HZ 闪烁 ◆盘管温度短路或开路,开机时运转灯亮,定时灯亮,电源灯 1HZ 闪烁 ◆室内风机报警: 室内风机加压后 10 秒仍检测不出风机脉冲,关闭向室内风机的输出电压, 待机 30 秒后,再向风机加电压,10 秒内仍无风机脉冲,发出报警信号,电源灯, 运行灯以 1Hz/s 闪 2 下,然后电源灯,定时灯,运行灯 3 灯全闪 1 秒,依次循环 小状元 KFRd-25GW/Z 故障显示一览表故障显示 ◆进风温度短路或开路,开机时运转灯灭,定时灯灭,电源灯 1HZ 闪烁 ◆盘管温度短路或开路,开机时运转灯亮,定时灯亮,电源灯 1HZ 闪烁 ◆室内风机报警: 室内风机加压后 10 秒仍检测不出风机脉冲,关闭向室内风机的输出电压, 待机 30 秒后,再向风机加电压,10 秒内仍无风机脉冲,发出报警信号,电源灯, 运行灯以 1Hz/s 闪 2 下,然后电源灯,定时灯,运行灯 3 灯全闪 1 秒,依次循环 小状元 KF(R)-32GW/L1,KF(R)-32GW/L30 故障显示一览表故障显示◆进风温度短 路或开路,开机时运转灯灭,定时灯灭,电源灯 1HZ 闪烁 ◆盘管温度短路或开路,开机时运转灯亮,定时灯亮,电源灯 1HZ 闪烁 ◆室内风机报警: 室内风机加压后 10 秒仍检测不出风机脉冲,关闭向室内风机的输出电压, 待机 30 秒后,再向风机加电压,10 秒内仍无风机脉冲,发出报警信号,电源灯, 运行灯以 1Hz/s 闪 2 下,然后电源灯,定时灯,运行灯 3 灯全闪 1 秒,依次循环 健康 V :KF(R)-27(32、35)GW/V KFRd-27(32、35)GW/V KF(R)-27(32、 35)GW/V(ZXF) KFRd-27(32、35)GW/V(ZXF) 1、面板指示故障(由温度显示段指示) 室内故障码: 故障码 表示内容 备注 E1 室温传感器故障 E2 热交传感器故障 E14 室内风机故障 健康柜式 KFRd-48LW/K2 KF-48LW/K2 KFRd-58LW/K2 KF-58LW/K2 KFRd-68LW/K2 KF-68LW/K2 故障显示一览表 序号 故障现象 及原因 故障点及 判别方法 维修分析步骤 1 E1 室内环境温度传感器保护 根据面板显示 E1 即可判定内电脑板故障。 1.查 室内环境温度传感器是否短路或开路。 2.换内板 2 E2 室内盘管温度传感器保护。 根据面板显示 E2 即可判定内电脑板故障 1.查 室内盘管温度传感器是否短路或开路。 2.换内板 3 E8 面板与内机通信故障 根据面板显示 E8 即可判定面板与内机通信故障 1.查 内板电阻 R13 是否烧坏。若烧坏,换电阻即可。 2.查内板 L2、L3 线圈是否断路,若断路,则换 L2、L3 即可。 3.根据实际电网情况,考虑将 L2、L3 分别用短接线短接。 4 不开机 短接内板 XT2 端子,看室内风机是否工作,若不工作是则可判定内板 故障。 1.查变压器是否烧坏。正常则进入下一步。 2.查电源滤波器 LX102 是否腿断,若是换 LX102。 3.查保险丝烧否,若是,则换保险丝。 4 查+5V,+12V 电源正常,内电脑板在测短接内板 XT2 端子,仍不工作,可判定 单片机损坏,换内电脑板。 5 制热外风机时开时停 制热防过载保护。 属空调器正常保护, 向用户解释清楚。 6 不制冷 压缩机无输出。 压机继电器坏。 7 压机工作不制热 换向阀无输出。 换向阀继电器坏。 8 外风机不转 外风机无输出 风机继电器坏。 9 内风机不转 内风机无输出 内板风。机输出继电器坏 H 系列换新风氧吧: KFR-23(33)GW/H2 指示灯表示故障-错误代码一览表 异常方式 错误表示 室内 可恢复 备注 电源 定时/睡眠 运转 室内热敏电阻异常 ★ ■ ■ * * 1 次/秒 热交热敏电阻异常 ★ □ ■ * * 1 次/秒 内风机异常 ★ ★ ★ * 电源与运转灯 1 次/秒,定时/睡眠灯每 3 秒亮 1 次 说明 □亮 ★闪 ■灭 *代表有此功能李 san
最新故障代码 5海尔
最新故障代码小状元 : KF(R)-23(25、32、35、 36)GW/Z2故障显示一览表故障显示 ◆进风温度短路或开路,开机时运转灯灭,定时灯灭,电源灯 1HZ 闪烁 ◆盘管温度短路或开路,开机时运转灯亮,定时灯亮,电源灯 1HZ 闪烁 ◆室内风机报警: 室内风机加压后 10 秒仍检测不出风机脉冲,关闭向室内风机的输出电压, 待机 30 秒后,再向风机加电压,10 秒内仍无风机脉冲,发出报警信号,电源灯, 运行灯以 1Hz/s 闪 2 下,然后电源灯,定时灯,运行灯 3 灯全闪 1 秒,依次循环 变频聪明风: KFR-28GW/HB(BPF),KFR-35GW/HB(BPF) 3 故障显示一览表故障显示 异常方式 错误表示 室内 室外 自动恢复 故障原因 运行 制热 制冷 室内热敏电阻异常 ★ ■ ■ * * 1.接插件接触不良或控制基板不良 热交热敏电阻异常 ★ □ □ * * 1.接插件接触不良或控制基板不良 除霜热敏电阻异常 □ □ ★ * * 1.接插件接触不良或控制基板不良 吐出热敏电阻异常 ★ □ ■ * * 1.接插件接触不良或控制基板不良 基板热敏电阻异常 □ ■ ★ * * 1.接插件接触不良或控制基板不良 模块热敏电阻异常 □ ★ □ * * 1.接插件接触不良或控制基板不良 室外热敏电阻异常 □ ★ ■ * * 1.接插件接触不良或控制基板不良 传送异常 ■ ■ ★ * 1.周围有大的干扰源 * 2.接线错误或控制基板不良 压机运转异常 ★ ■ □ * 1. 1.压缩机有无抱轴现象。 2. 2.功率模块有无损坏。 吐出温度过升保护 ■ ★ ■ * 1. 1.系统是否缺气或注气量过多 2. 2.电压是否过高(242V 以上)或过低(187V 以下) 3. 3.毛细管是否有堵塞现象 4. 4.传感器或控制基板元件是否异常 5. 5.室内外环境温度是否过高 AC 电流保护 ★ ★ ■ * 1. 1. 系统是否注气量过多 2. 2. 电压是否过低(187V 以下) 3. 3. CT 或控制基板元件是否异常 DC 电流保护 ★ ★ □ * 1. 1. 压缩机有无抱轴现象。 2. 2. 功率模块有无损坏。 3. 3. 电压是否过高(242V 以上)或过低(187V 以下) 不足电压保护 ■ ★ □ * 1. 1.电压是否过低 2. 2.控制基板是否损坏 室外基板温度保护 ■ ★ ★ * 1. 1.控制基板是否异常 2. 2.室外环境温度是否过高 模块温升保护 □ ★ ★ * 1. 1.压缩机有无抱轴现象。 2. 2.功率模块有无损坏。 3. 3.散热胶是否均匀 4. 4.电压是否过高(242V 以上)或过低(187V 以下) 高负荷保护 ★ ★ ★ * 1. 1.过滤网是否堵塞 2. 2.室内外环境温度是否过高 3. 3.注气量是否过多 4. 4.控制基板元件是否损坏 5. 5.电压是否过高或过低 CT 断线保护 ★ ■ ★ * 1. 1.控制基板是否损坏 2. 2.系统缺气 3. 3.四通阀换向不到位 EEPROM 异常 ★ □ ★ * 1.控制基板是否损坏 * 1.控制基板是否损坏 内风机异常 ■ □ ★ * 说明 □亮★闪■灭 * 代表有此项功能 数码太空金超人 KFR-28GW/(DBPJF) 故障维护一览表 室内机显示面板灭 警报表示时期 被认为是故障的零件 检查方法 (复位用无线遥控器的运转/停止开关) 室内外机不运转1.无电源 1. 1. 确认内机端子排 1-2 间的电压 2. 2. 确认外机端子排的电压 2.遥控器无电池或不亮 应急运转(遥控器颜色显示淡色或没有)。 3.遥控器接收板 应急运转。 4.保险丝断 用电表确认保险丝的导通。 5.变压器 确认变压器的电阻。 6.室内机板 用电表确认异常。 E1 启动报警开关同时表示 热敏电阻断路短路或接线端子接触不良 1.室内环境温度传感器 检查电阻值 E2 2.室内热交温度传感器 F21 3.室外除霜温度传感器 F25 4.室外排气温度传感器 F6 5.室外环境温度传感器 运转开始 20 秒后, (通电后约 2 分钟 异常发生时,运转表示转换为换为报警表 示 通讯异常 1.室内外连线误配或接触不良。 检查误配线、接触不良。 2.室内外机附近有大的干扰源。 室外机附近有高频率机器,如发电机、无线 电机器等。 3.室外机保险丝熔断。 确认室外机保险丝导通。 F24 CT 断线1.CT 不良 更换室外基板。 2.漏气 压缩机频率固定在 58HZ 测定压力,根据运转特性表判断。 F4 由于异常,会一度停止运转,电源灯亮(传感器处于关闭状态)。3-20 分 钟后再启动,异常再发生,有报警表示。 排气温度超过 120℃,排气管温度过 升保护(除霜温度传感器不良) 1.漏气 检查泄露点(在冷媒泄露状态排气温度上升时)压缩机频率固定在 58HZ 测压力,根据运转特性表判断。 2.二通阀或三通阀未开 确认阀体打开 压机启动 30-40 分钟后, 室内外机共同停止 3.配管断裂 目视检查配管是否断 裂 4.排气温度传感器常 检查电阻值 F22 过电流保护 AC 电流检知 1.高负荷(填充量过大时)强制运转 1.检查安装情况(室内外机是否短路循 环)2.填充量是否过大。 2.电源瞬时停电(遭雷击时) 再次运转确认。 3.电源电压过低 确认电源电压大于 150V。F23 过电流保护 DC 电流运转 1.高负荷(填充量过大时)强制运转) 检查安装情况 (室内外机是否短路循环)2.填充量是否过大 2.功率模块不良 拔下 UVW 导线,测量三相间的电压(ACO-160V)。 3.电源电压过低 确认压源电压大于 150V 4.外机基板 用电表确认异常。 E9 制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小 1.过滤 网堵塞 目视检查 2.热交温度传感器异常 检查电阻值 3.室内机基板 确认风机输出端子有无电压 4.室内电机 检查电机是否破损,接触不良F11 压机运转异常 1.高负荷(填充量过大时)强制运转 1.检查安装情况(室 内外机是否短路循)2.填充量是否过大 2.外机基板 部件破损或接触不良 3.电源电压过低 确认电源电压大于 150V。 4.功率模块不良 拔下 UVW 的导线,测量三相间的电压(AC0-160V)。 5.压机锁住 对压机进行检查 功率模块异常 压机功率模块控制信号线接触不良 检查连线是否接触不良李 san
最新故障代码 6海尔
最新故障代码不制冷不制热1.漏气 压缩机频率固定在 58HZ 测量压力,根据运转特情表判断。 2.室内环境温度传感器异常 检查电阻值 3.室内热交温度传感器异常 检查电阻值 4.室内电机异常 检查端子两端是否有 AC50V-200V 的电压 5.四通阀异常 检查四通阀线圈的电阻值(20℃时约 250Ω ) 6.短路循环、能力不良 检查安装状况 漏水 1.排水管设置不良 1.确认排水管有无中途折断、堵塞,2.确认室内机 是否倾斜 异臭 1.过滤器堵塞 目视检查 2.长时间放置 消臭剂 3.烟味、家具味 消臭剂E8通电后 20 秒 面板主板通讯异常 1.主板电源不良 1.检查是否有干扰电源 2.高压集尘板打火 2.检查高压集尘板是否打火小超人 KFR-26GW/(BP)1. KFR-35GW/(BP)1. KFR-26GW/(BP)1、 KFR-35GW/(BP)1 报警显示表 报警内容 电源 定时 运转 a.室内环境温度传感器短(断)路 闪 灭 灭 b.室内热交温度传感器短(断)路 闪 亮 亮 c.除霜温度传感器短(断)路 亮 亮 闪 d.压缩机排气温度传感器短(断)路 闪 亮 灭 e.线路板上热敏电阻短路 亮 灭 闪 f.通讯异常 灭 灭 闪 g.排气管温度过高 灭 闪 灭 h.AC 电流过高 闪 闪 灭 i.DC 电流过高 闪 闪 亮 j.CT 断线 闪 灭 闪 k.电压过低 灭 闪 亮 l.室外线路板过热 灭 闪 闪 4.1.1 通讯故障 a. 现象:见:“报警显示”中的“f” b. 检测:用万用表交流电压 250V 档测试,在零线(白线)与信号 线间如果电压来回变化,则表明通讯正常,否则故障。 c. 解决方法: *.检查通讯线是否接触良好;电源线是否接触良好;零线、火线是否反相。 *.检查电路板是否损坏。 4.1.2 传感器(热敏电阻)故障现象: a. 现象:见“报警显示”中的“a、b、c、d、e”等条款;另外,“报 警显示”中的“g、j、l、m”等条也有可能因为传感器出现阻值偏移造成。 b. 检查: *.传感器是否有脱、短、断线现象。 *.对照阻值表看传感器阻值是否准确。 c. 解决方法: 换传感器。 4.1.3 功率模块故障检测 a. 现象:不开机,PTC 发热 b. 检查: *.用万用表二极管档测量“-”极(对应红表笔)与“U、V、W”极间(或“U、V、 W”与“+”极间)正向阻值大约 380Ω 且其反向不导通,否则功率模块故障; *.用万用表交流档测量其任意两相间电压在 0V 到 160V 之间并且相等, 否则功率 模块坏。 c. 解决方法:更换功率模块。 d. 功率模块作用:将滤波后的直流电变成频率可变的三相交流电,其任意两相 间的电压为 0V 到 160V 之间并且相等。 e.功率模块保护点: *.过热保护:115 摄氏度 *.过流保护:26 A 4.1.4 PTC 故障检测 a. 现象:容易跳闸。 b. 检查:用万用表测量其电阻值,在环境温度 25 摄氏度时,其阻值约为 30 至 50 欧姆。 c. 解决办法:更换 PTC。 d. PTC 作用:电解电容充电时防止电流过大。 4.1.5 电解电容 a. 现象:空调不开机。 b. 检查:电阻应为无穷大(用指针式万用表电阻 10K 档测量时先是指针指到 0, 然后慢慢增加到无穷大),否则损坏。 c. 解决方法:换电容。 d. 电解电容作用:用于将不规则的直流电滤成平滑的直流电。 4.1.6 整流桥 a. 现象:空调不开机,PTC 发热 b. 检查: 用万用表二极管档在其“交流端” (对应红表笔) 与“正极”间或“负 极”(对应红表笔)到“交流端”有大约 500 欧姆的正向电阻,且反向不导通, 否则整流桥损坏。 c. 解决方法:换整流桥。KF(R)-27(32、35)GW/V KFRd-27(32、35)GW/V KF(R)-27(32、35)GW/V(ZXF) KFRd-27(32、35)GW/V(ZXF) 1、面板指示故障(由温度显示段指示)故障显示一览表 室内故障码: 故障码 表示内容 备注 E1 室温传感器故障 E2 热交传感器故障 E14 室内风机故障 .自检功能,缩时功能 (TEST PROGRAM): 14.1 先短接主板上的 TEST PROGRAM 端子,再接通电源,G/V 系列此时按如下顺 序自检: 外风开 0.5 秒——四通阀开 0.5 秒——压缩机开 0.5 秒——负离子开 0.5 秒—— 电加热开 0.5 秒——新风/加氧开 0.5 秒——紫外线 C 开 0.5 秒——紫外线 A 开 0.5 秒——七彩背光红色——七彩背光蓝色——七彩背光绿色——0.5 秒无输出 ——0.5 秒全输出——液晶背光全显三秒后结束,进入待机 缩时功能:上电后短接主板上的 TEST PROGRAM 端子,此时主控 CPU 以 60 倍的速 度运行(风机故障报警除外)。 室内机单机运转(变频机型):上电待机状态下,睡眠键有效,5 秒内按睡眠键 6 次,蜂鸣器响 6 声,进入室内机单独运转,室内机热交换器温度固定在 47℃, 对任何故障不做保护;关机或者掉电后退出室内机单独运转。 换新风功能: 在开机或关机状态下,换新风功能均可遥控操作,内机接收到遥控换新 风信号后,便立即执行,不受因模式转换操作的影响而中断。? ? ? 关机状态下内风机低风运行,外风机不开。? 室内风机运行是新风功能运行的充分条件。? ? ? ? 因为新风和加氧是同一个 I/O 口控制, 所以进入高温保护和高温截止 保护后再退出时,如果外风机不开,则换新风不开(包括制热、制冷、除湿模式 之间互相转换,通风模式下除外)。如果不再进入高温保护和高温截止保护,不 管外风机开不开,按遥控器打开换新风,则换新风电机开启,外风机按照原来状 态运行。 KFRd-50LW/V(ZXF) KFRd-60LW/V(ZXF) KFRd-71LW/V(ZXF) 故障显示一览表 序号 故障现象 及原因 故障点及 判别方法 维修分析步骤 1 E1 室内环境温度传感器保护 根据面板显示 E1 即可判定室内环境温度传感器 故障。 1.检查接插件是否牢固; 2.查室内环境温度传感器是否短路或开路。 3.测试传感器阻值是否正常 4.更换不良传感器 5.检查传感器采样电路电器件是否损坏; 2 E2 室内盘管温度传感器保护。 根据面板显示 E2 即可判室内盘管温度传感器 故障 1.检查接插件是否牢固; 2.查室内管温传感器是否短路或开路。 3.测试传感器阻值是否正常 4.更换不良传感器 5.检查传感器采样电路电器件是否损坏; 3 E8 面板与内机通信故障 根据面板显示 E8 即可判定面板与内机通信故障 1. 检查接插件是否牢固; 2. 拔掉负离子发生器,检查有无负离子发生器干扰 3. 检查控制面板或内板有无凝结水痕迹 4 制热外风机时开时停 制热防过载保护。 属空调器正常保护, 向用户解释清楚。 5 不制冷 1.压缩机无输出; 2. 制冷剂泄露 3.管路堵塞 1. 检查压机继电器是否坏 2. 检查压机电容是否损坏 3. 检查制冷剂压力是否正常 6 压机工作不制热 1.压缩机无输出; 2.换向阀无输入 2. 制冷剂泄露 3.管路堵塞 1.检查压机继电器是否坏 2.检查压机电容是否损坏 3.检查换向阀是否上电,上电则换向阀坏 4. 检查换向阀继电器是否有输出 5.检查制冷剂压力是否正常 7 外风机不转 1. 外风机无输出 2. 连接线插接 3. 风机电容 1. 连机线接插是否牢固 2. 检查风机继电器是否坏 3. 检查风机电容是否损坏 8 内风机不转 1.外风机无输出 2.连接线插接 3.风机电容 1.接插线接插是否牢固 2.检查风机继电器是否坏 3.检查风机电容是否损坏李 san
16:49格兰仕空调故障代码(新)格兰仕空调故障代码(新)KFR-50LW/V(BPZXF).KFR-68LW/V(BPZXF) .KFR-68LW/V(BPZXF) 故障显示一览表:显示故障码 室内 室外 显示 故障原因 显示 故障原因 F1 室内温度传感器故障 E1 模块故障 F2 室内热交传感器故障 E2 无负载 F4 室内制热过载 E3 内、外机通讯故障 F5 室内制冷结冻 E4 压机过热 F7 面板内机通讯故障 E5 总电流过流 E6 环温传感器故障 E7 热交传感器故障 E8 单片机 ROM 坏 EA 电源过压保护 EC 室外制冷过载 EE EEPROM 错 内电脑板 LED1,LED2 用于分别显示故障信息,与面板显示故障码相同,LED3 用 于显示压机运行状态,即压机转时 LED3 亮。故障码见下表。 序号 故障名称 故障原因 LED1 LED2 备注 状态 次数 状态 次数 1 室温传感器故障 短路/断路 闪 1 灭 室内 故障 2 热交传感器故障 短路/断路 闪 2 灭 3 室内制热过载 管温&72℃ 闪 3 灭 4 室内制冷结冰 管温&-1℃ 闪 4 灭 5 通讯故障(面板、室内外) 通讯回路故障 闪 5 灭 6 模块故障 模块过热,过流,短路 灭 闪 1 室外 故障 7 无负载 电流传感器故障或压机未起 灭 闪 2 8 压机过热 压机温度&120℃ 灭 闪 4 9 总电流过流 电流&17A 灭 闪 5 10 环温传感器故障 短路、断路 灭 闪 6 11 热交传感器故障 短路、断路 灭 闪 7 12 单片机 ROM 坏 ROM 坏 灭 闪 8 13 电源过压保护 电压&270V 灭 闪 10 14 室外制冷过载 室外热交温度&72℃ 灭 闪 12 15 E2ROM 错 E2ROM 坏 灭 闪 14 室外电脑板 LED1,LED2,LED3,LED4 用于显 示故障信息 序号 (故障码) 故障名称 故障原因 LED4 LED3 LED2 LED1 备注 状态 状态 状态 状态 1 模块故障 模块过热,过流,短路 灭 灭 灭 亮 室外故障 2 无负载 电流传感器故障或压机未起 灭 灭 亮 灭 3 通讯故障 灭 灭 亮 亮 4 压机过热 压机温度&120℃ 灭 亮 灭 灭 5 总电流过流 电流&17A 灭 亮 灭 亮 6 环温传感器故障 短路、断路 灭 亮 亮 灭 7 热交传感器故障 短路、断路 灭 亮 亮 亮 8 风机启动故障 (保留) 9 制冷结冰 亮 灭 灭 亮 10 电源过压保护 电压&270V 亮 灭 亮 灭 11 制冷过载 亮 灭 亮 亮 12 制冷过载 室外热交温度&72℃ 亮 亮 灭 灭 13 压机强制转换 (保留) 14 E2ROM 错 E2ROM 坏 亮 亮 亮 灭 15 正常待机 亮 亮 亮 亮李 san
16:49华凌空调故障代码 1华凌空调故障代码 1华凌空调故障代码 第一部分 故障显示代码 一、分体挂壁式空调器 1.JNV、JK、CX 系列(三者室内、外控制电路板通用) 1.1 对于单冷机 故障源 运行灯显示 症状 故障指示原理 检修方法 管温、室温热敏电阻 重复闪 2 次、 2.5 秒 室外机组不运转 管温热敏电阻或室温热敏电阻短路或开 灭 路达 2 秒 ?检查热敏电阻是否失效 ?检查接插件是否松动 ?如上不是,更换室内板 室内风扇电机 重复闪 3 次、 2.5 秒 室内风扇重复出现转 12 秒停 3 分钟。 在 灭 室内风扇电机运转 12 秒期间,不能发射转速反馈信号到室内板 ?检查信号线是 否松动 ?若以上不是,更换室内风扇电机 ?如上不是,更换室内板 风扇一直不运转 ?检查室内板风扇电机插座有无 220V 输出。 如无则更换室内 控制板 ?风扇电机损坏,更换 1.2 对于冷暖机 故障源 运行灯显示 症状 故障指示原理 检修方法 接错线 重复亮 1 秒、 1 秒 室外机组不运转 52C 继电器首次接通后, 灭 连续信号停止 4~5 秒 ?内外机连接导线间有无出现局部短路或开路 ?如上不是,更换室外板 ?如上不是,更换室内板 连续信号 重复亮 1 秒、灭 2.5 秒 来自室外机的连续信号停止 4~5 秒 管温、室温热敏电阻 重复闪 2 次、灭 2.5 秒 室外机组不运转 管温或室温热敏电阻短路或开路达 2 秒 ?检查热敏电阻是否失效 ?检查接插件是否松动 ?如上不是,更换室内板 室内风扇电机 重复闪 3 次、 2.5 秒 室内风扇重复出现转 12 秒停 3 分钟。 在 灭 室内风扇电机运转 12 秒期间,不能发射转速反馈信号到室内板 ?电机信号线是 否松动 ?如上不是,更换电机 ?如上不是,更换室内板 风扇一直不运转 ?检查室内板风扇电机插座有无 220V 输出。 如无则更换室内 控制板 ?风扇电机损坏,更换 除霜热敏电阻 重复闪 6 次、灭 2.5 秒 室外机组不运转 压缩机起动后,除霜热 敏电阻接通或断开 ?检查热敏电阻是否失效 ?检查接插件是否松动 ?如上不是,更换室外板李 san
16:50华凌空调故障代码 2 华凌空调故障代码 22.CXA、JNVA、JKA 系列(三者室内控制电路板通用) 故障源 故障显示 症状 故障指示原理 检修方法 运行灯 绿色信号灯 室温热敏电阻 重复闪 2 次,灭 2.5 秒点亮 21、29、30℃灯点亮 整机不运转 室温热敏电阻短路或开路达 2 秒 ?检查热敏电阻是否失效 ?检查接插件是否松动 ?如上不是,更换室内板 管温热敏电阻 22、 29、 30℃灯亮 管温热敏电阻短路或开路达 2 秒 ?检查热敏 电阻是否失效 ?检查接插件是否松动 ?如上不是,更换室内板 室内风扇电机 重复闪 3 次,灭 2.5 秒点亮 24、29、30℃灯亮 室内风扇重复出 现转 12 秒停 3 分钟。 与 JNV 同 ?电机信号线是否松动 ?如上不是,更换电机 ?如上不是,更换室内板 风扇一直不运转 ?检查室内板风扇电机插座有无 220V 输出。如无则更换室 内控制板 ?风扇电机损坏,更换 除霜热敏电阻 重复闪 6 次、灭 2.5 秒 23、29、30℃灯亮 整机不运转 压缩机 起动后,除霜热敏电阻短路或断开 ?检查连接器 ?检查热敏电阻 ?如以上不是,换室内板 3.DX、E 系列 故障源 运转灯显示 症状 故障指示原理 检修方法 室温热敏电阻 重复闪 2 次, 2.5 秒 整机不运转 热敏电阻短路或开路达 2 秒 ? 灭 检查热敏电阻是否失效 ?检查接插件是否松动 ?如上不是,更换室内板 室内风扇电机 重复闪 3 次,灭 2.5 秒 (60DX 没有此项检测) 室内风扇重复出现转 12 秒停 3 分钟。 在室内风扇电机 运转 12 秒期间,不能发射转速反馈信号 ?检查电机信号线是否松动 ?若上不是,更换风扇电机 ?如上不是,更换室内板 风扇一直不运转 ?检查室内板风扇电机插座有无 220V 输出。 如无则更换室内 控制板 ?风扇电机损坏,更换 室内管温热敏电阻 重复闪 4 次,灭 2.5 秒 整机不运转 运行中,管温热敏电阻 短路和开路 2 秒 ?检查热敏电阻是否失效 ?检查接插件是否松动 ?如上不是,更换室内板 编辑 引用报告评分 回复李 san
16:50华凌空调代码 3华凌空调代码 34.V 系列 故障源 运转灯显示 症状 故障指示原理 检修方法 室温热敏电阻 重复闪 2 次, 点亮 5 秒 整机不运转 热敏电阻短路或开路达 2 秒 ? 检查热敏电阻是否失效 ?检查接插件是否松动 ?如上不是,更换室内板 室内风扇电机 重复闪 3 次, 点亮 5 秒 室内风扇重复出现转 12 秒停 3 分钟。 在 室内风扇电机运转 12 秒期间,不能发射转速反馈信号 ?检查电机信号线是否松 动 ?若上不是,更换风扇电机 ?如上不是,更换室内板 室内管温热敏电阻 重复闪 4 次,点亮 5 秒 整机不运转 运行中,管温热敏电阻 短路和开路 2 秒 ?检查热敏电阻是否失效 ?检查接插件是否松动 ?如上不是,更换室内板 5.变频空调系列 5.1 室内机故障自检测功能 故障源 运行灯显示 症状 故障指示原理 检修方法 接错线 亮 1 秒、灭 1 秒 室`外机组不运转 接通电源,继电器 52C 首次接通后, 连续信号停止 4~5 秒 ?检查内外机连接导线间有无局部导通或开路 ? 检查室外板 LED4 灯(+12V 指示)是否点亮,如不亮,检查模块、整流桥、电 解电容等直流变换电路 ?如上不是,更换室外板 ?如上不是,更换室内板 连续信号 重复亮 1 秒、灭 2.5 秒 来自室外机的连续信号停止 4~5 秒 管温、室温热敏电阻 重复闪 2 次、灭 2.5 秒 室外机组不运转 管温热敏电阻或 室温热敏电阻短路或开路达 2 秒 ?检查热敏电阻是否失效 ?检查接插件是否松动 ?如上不是,更换室内板 室内风扇电机 重复闪 3 次、灭 2.5 秒 与 JNV 系列相同 与 JNV 系列相同 与 JNV 系列检测方法相同 室外电源异常(过流)、IPM 损坏 重复闪 5 次、灭 2.5 秒 永久关机 ━ ?检查 IPM ?检查电解电容 ?检查室外电路板 除霜热敏电阻 重复闪 6 次、灭 2.5 秒 室外机组不运转 压缩机起动后,除霜热 敏电阻接通或断开 ?制冷剂不足 ?检查热敏电阻是否失效 ?检查除霜电路板 室外机电源过高或过低保护、 室外电路板 重复闪 7 次、灭 2.5 秒 室外机不能正 常工作 当交流电压>250V 或<160V 时 ?检查电压是否在 255~150V 之间 ?检查室外电路板 5.2 室外机故障自检功能 故障源 LED1 显示 症状 故障指示原理 检修方法 过功率保护 过电流保护 *?????*????? 1 次闪烁 室外机停 当制冷(热)时,功率大于 1280W(1470W),压缩机停机, 当室外机电流超过 8.5A,压缩机立刻停机,三分钟后重新启动 ?制冷剂过多或 不足 ?检查室外机散热情况 ?检查室外风扇电机 ?如以上不是,换室外板 高压保护 2 次闪烁 室外机停,3 分钟后起动 室内管温超过大约 50℃时,压缩 机频率下降 ?除掉遮蔽障碍物 ?检查空气滤网 ?检查室内风扇电机 ?检查热敏电阻是否变值 排气温度过热保护 3 次闪烁 室外机停,3 分钟后起动 当排气温度超 116℃,压 缩机停,三分钟后再起动,低至 100℃以下时保护解除 ?制冷剂过多或不足 ?检查室外机散热情况 ?检查室外风扇电机 ?检查压缩机 室外电路板过热保护 4 次闪烁 室外机停,3 分钟后起动 当板温超 65℃,压缩 机停机,三分钟后重新起动 ?检查室外机散热情况 ?检查室外风扇电机 ?检查除霜电路板(检测电阻坏) 除霜管温热敏电阻 5 次闪烁 室外机停, 分钟后起动 若热敏电阻短路/开路时, 3 压缩机停止运转 ?检查连接器 ?检查热敏电阻是否失效 ?检查除霜电路板 过电压保护 6 次闪烁 室外机停,3 分钟后起动 超 250V,低于 160V 时,压缩机 停 ?检查用户家中供电电源,若不在 160-250V 范围内需改善 室外控制系统 7 次闪烁 室外机停机 直流电压不能检测 ?检查电源电压 ?检查模块、电解电容 ?检查室外控制板 室外电源系统 8 次闪烁 室外机不运转 压缩机停时,压缩机电流在 1.5A 以上, 压缩机运行时,电流 1A 以下,则压缩机停机 ?检查模块是否短路 ?检查整流桥是否短路 ?检查压缩机绕组电阻 ?如以上不是,换室外板 IPM 保护 9 次闪烁 室外机不运转 当 IPM 保护时压缩机停, 三分钟后重新起动 ? 检查 IPM 模块(包括散热情况) ?检查电解电容 IPM 损坏保护 10 次闪烁 室外机不运转 当 IPM 确认损坏 ?检查 IPM 模块 管道冰堵预防 11 次闪烁 室外机不运转 当室内管温低于 4℃时,压缩机频率降 低 ?除掉遮蔽障碍物 ?检查空气滤网 ?检查室内风扇电机 ?检查热敏电阻是否变值李 san
16:51华凌空调代码 4华凌空调代码 46.T、Y 系列 故障源 LED1 显示 症状 故障指示原理 检修方法 管温热敏电阻或室温热敏电阻 E1 或 E2 整机不运转 机组运行中, 室内管温热敏 /室温热敏电阻短路或开路 2 秒 ?检查热敏电阻是否失效 ?插座重接 ?检查室内电路板 室内风扇电机 E6 室内风扇重复出现转 12 秒,停 3 分钟。电机损坏、风扇不运 转 在室内风扇电机运转 12 秒期间,不能发射转速反馈信号 ?插座重插 ?拔下插座 CN211,测量 CN121②-③之间,确认信号大于等于 1.5V ?检查室内电路板 ?检查室内风扇电机 室外除霜热敏电阻 E5 整机不运转 压缩机启动后,除霜热敏电阻接通或断开 ? 检查热敏电阻是否失效 ?插座重接 ?检查室内电路板 二、分体柜式空调器 1.两匹轻触柜式空调 1.1 KFR-51LW 故障源 故障显示 症状 故障指示原理 检修方法 室温热敏电阻 18℃灯亮 29℃灯亮 28℃灯亮 整机停机 热敏电阻短路或开路达 2 秒 ?检查接插件是否松动 ?检查热敏电阻是否失效 ?如以上均无问题,则替换室内板 管温热敏电阻 18℃灯亮 27℃灯亮 26℃灯亮 整机停机 热敏电阻短路或开路达 2 秒 ?检查接插件是否松动 ?检查热敏电阻是否失效 ?如以上均无问题,则替换室内板 室外机组 18℃灯亮 25℃灯亮 24℃灯亮 整机停机 压缩机连续运转 3 分钟后, 测得管温热敏电阻>室温热敏电 阻-5℃达六分钟之久 ?检查压缩机是否一直运转? A 运转:检查故障显示前是否制冷正常?若正常,检查热敏电阻是否失效,无问 题则更换电路板;若制冷不正常,则检查制冷系统和外风机 B 不运转:检查室内外机端子 1、2 脚间是否为+12V? ? 有 12V:检查室外板至压缩机有无 220V,有则检查电源电压、电源线径、压缩 机电容等;无 220V 则更换室外板。 ? 无 12V:更换室内电路板李 san
16:52华凌空调代码 6华凌空调代码 63.2 室外机故障自检测功能 故障源 故障显示 症状 故障指示原理 检修方法 反相 LD1 灯闪烁 外机停机 R、S 和 J 相接线不良 ?检查电源输送线路 缺相 LD2 灯闪烁 外机停机 S 相断开或电源接通时保护器触点断开 ?检查电源 输送线路 ?检查各个保护器 室外管温热敏电阻 LD3 灯闪烁 外机停机 热敏电阻短路或开路达 2 秒 ?检查热 敏电阻的阻值 ?检查室内控制板 高压开关 LD4 灯闪烁 外机停机 高压开关动作 ?检查高压开关和室外风扇电机 ?检查制冷剂是否不足 ?检查空气循环通道是否受阻 热继电器 LD5 灯闪烁 外机停机 热继电器动作 ?检查热继电器、压缩机和电源 输送 温度开关 LD6 灯闪烁 外机停机 温度开关动作 ?检查温度开关 ?检查制冷剂是否不足 ?检查毛细管是否受阻 过热保护 LD7 灯闪烁 外机停机 管温超过 67℃ ?检查热敏电阻的阻值 ?检查室外风扇电机 ?检查空气循环通道是否受阻 室外板输入电路异常 LD8 灯闪烁 外机停机 脉冲输入不正常 ?替换室外控制板 李 san
16:54华凌空调代码 7华凌空调代码 74.变频柜式空调器(50BP) 4.1 室内机故障自检测功能 故障源 故障显示 症状 故障指示原理 检修方法 VFD 故障代码 VFD 故障闪烁 室温热敏电阻 不显示 1 次 运转 热敏电阻短路或开路达 2 秒 ?插座重接 ?检查热敏电阻 ?检查相应电路板 管温热敏电阻 不显示 2 次 运转 除霜热敏电阻 不显示 3 次 运转 室外环境温度热敏电阻 不显示 4 次 运转 同上 同上 压缩机排气温度热敏电阻 不显示 6 次 运转 同上 同上 通讯故障 不显示 5 次 运转 来自室外机的连续信号停止 4~5 秒 ?检查内外机连 接导线间有无局部导通或开路 ?检查外机 LED201 灯是否点亮: A 不亮:检查模块、整流桥、电解电容等直流转换电路 B 点亮:检查模块第 8、5 脚是否为+5V,如不是则更换模块 ?如上不是,更换室外控制板 ?如上不是,更换室外电源板 ?如上不是,更换室内板 室外电源系统异常 不显示 7 次 运转 逆变器直流电压应处于 170-372V 的范围 内 ?检查外机工作电压范围 ?检查 IPM ?如以上不是,换室外控制板 过功率 显示 8 8 次 永久关机 制冷时,当压缩机功率超过 2340W。制暖时,当 压缩机功率超过 3180W。压缩机停 ?压缩机是否过载 ?检查模块 ?如以上不是,换室外电路板 IPM 故障 显示 9 9 次 永久关机 收到来自室外机的永久关机信号 ?检查 IPM 模 块 ?检查 IPM 安装是否到位(应紧贴散热片) ?检查电解电容 ?如以上不是,换室外电路板 室外控制系统 显示 10 10 次 永久关机 停机时,逆变器工作电流>2.9A。开机 状态时,逆变器工作电流<2.9A。 ?检查电源电压 ?检查模块、整流桥是否短路 ?检查压缩机绕组电阻 ?检查室外控制板 4.2 室外机故障自检功能 故障源 LED1 显示状态 症状 故障指示原理 检修方法 过电流保护 *?????*????? 1 次闪烁 室外机停,3 分钟后起动 当制冷(热)时,功率大于 1280W(1470W), 压缩机停机,当室外机电流超过 8.5A,压缩机立刻停机,三分钟后重新启动 ? 制冷剂过多或不足 ?检查室外机散热情况 ?检查室外风扇电机 ?检查压缩机绕组 ?如以上不是,换室外板 过功率保护 2 次闪烁 压缩机低频运转或室外机停 室内管温超过大约 50℃时, 压缩机频率下降 ?除掉遮蔽障碍物 ?检查空气滤网 ?检查室内风扇电机 ?检查热敏电阻是否变值 排气温度过热保护 3 次闪烁 重复室外机停, 分钟后起动 当排气温度超 116℃, 3 压缩机停,三分钟后重新起动,低至 100℃以下时保护解除 ?制冷剂过多或不足 ?检查室外机散热情况 ?检查室外风扇电机 ?检查压缩机 室外电路板过热保护 4 次闪烁 室外机停 当板温超 65℃,压缩机停机,三分钟 后重新起动 ?检查室外机散热情况 ?检查室外风扇电机 ?检查除霜电路板(检测电阻坏) 除霜/板温/排气温度/环境温度热敏电阻 5 次闪烁 压缩机低频运转或室外机组 停 热敏电阻短路或开路 ?插座重接 ?检查热敏电阻 ?检查相应电路板 室外控制系统 7 次闪烁 室外机停机,永久关机 停机电流过高或负载电流保护 过低并持续 10 秒以上 ?检查电源电压 ?检查模块、整流桥是否短路 ?检查压缩机绕组电阻 ?检查室外控制板 室外电源系统 8 次闪烁 室外机不运转 逆变器直流电压异常 ?检查外机工作电 压范围 ?检查模块、电解电容 ?检查室外控制板 IPM 保护 9 次闪烁 室外机不运转 IPM 自身检测到过流或过热,进行保护;并给 室外微电脑发送相应报警信号。若 30 分钟内连续发生两次,则停机,并发送永 久关机信号给室内机。 ?检查 IPM 模块 ?检查 IPM 安装是否到位(应紧贴散热片) ?检查电解电容 ?如以上不是,换室外电路板 高压保护 10 次闪烁 室外机不运转 当冷凝温度超过上/下限时,压缩机频率降 低 ?制冷剂过多或不足 ?检查室外机散热情况 ?检查室外风扇电机、电容 ?检查压缩机 ?如以上不是,换室外电路板 管道冰堵预防 11 次闪烁 压缩机低频运转或室外机组停 具体参见技术手册相 关保护功能说明 ?除掉遮蔽障碍物 ?检查空气滤网 ?检查室内风扇电机 ?检查热敏电阻是否变值 5.DX、P、M、E、V、H 系列柜式空调器 故障源 故障代码 症状 故障指示原理 检修方法 室内管温热敏电阻故障 E1 整机停机 热敏电阻短路或开路达 2 秒 ?检查连接器 ?检查热敏电阻 ?没有问题则更换室内基板 室温热敏电阻故障 E2 整机停机 热敏电阻短路或开路达 2 秒 ?检查连接器 ?检查热敏电阻 ?没有问题则更换室内基板 室外机组不正常 E3 整机停机 压缩机连续运转 3 分钟后,测得管温热敏电阻> 室温热敏电阻-5℃达两分钟之久 ?检查压缩机是否一直运转: A 运转:检查故障显示前是否制冷正常?若正常,检查热敏电阻是否失效,无问 题则更换电路板;若制冷不正常,则检查制冷系统和外风机 B 不运转: 检查室内端子台 2、 间是否为 220V?如为 220V, N 则检查压缩机接线、 压缩机绕组电阻、运行电容等;若不是 220V,则更换室内电路板 室内机故障: 结霜保护/过热保护 E4 整机停机 室内管温连续 4 分钟测得≤-15℃(43 机为 -20℃),压缩机停六分钟再启动,若再度满足,整机停机 ?除掉遮蔽障碍物 ?检查空气滤网 ?检查室内风扇电机 ?检查热敏电阻 室外除霜热敏电阻故障(制热时才检测) E5(P 系列三匹及五匹机无) 整机停机 热敏电阻短路或开路达 2 秒 ?检查连接器 ?检查热敏电阻 ?没有问题则更换室内基板 室内电源板与操作板通讯故障 EA(仅对 P 系列三匹及五匹机) 整机停机 ?检查 连接两板的线插是否插好 ?更换室内电源板或操作板李 san
16:56华凌空调代码 8 华凌空调代码 86.SX 系列柜式空调器 故障源 故障代码 症状 故障指示原理 检修方法 室内管温热敏电阻故障 E1 整机停机 热敏电阻短路或开路达 2 秒 ?检查连接器 ?检查热敏电阻 ?没有问题则更换室内基板 室温热敏电阻故障 E2 整机停机 热敏电阻短路或开路达 2 秒 ?检查连接器 ?检查热敏电阻 ?没有问题则更换室内基板 室外机组不正常 E3 整机停机 压缩机连续运转 3 分钟后,测得管温热敏电阻> 室温热敏电阻-5℃达六分钟之久 ?检查压缩机是否一直运转? A 运转:检查故障显示前是否制冷正常?若正常,检查热敏电阻是否失效,无问 题则更换电路板;若制冷不正常,则检查制冷系统和外风机 B 不运转:检查室内外机端子 1、2 脚间是否为+12V? ?有 12V:检查室外板至压缩机有无 220V,有则检查电源电压、电源线径、压缩 机电容等;无 220V 则更换室外板。 ? 无 12V:更换室内电路板 结霜/过热保护 E4 整机停机 与 DX 柜机同 与 DX 柜机同 三、三匹壁挂式、天花嵌入式空调(50/71/73/120Q) 1.室内机故障自检测功能(对于使用绿色双面室内电路板的机型“故障显示” 中只会循环闪烁 1 次,不会通过不同的闪烁方式告知“故障部位”) 故障部位 故障显示 症状 故障指示原理 检修方法 室温热敏电阻 运行灯每隔 10 秒闪烁 1 次 室内外机组不运转 热敏电阻短路或开 路达 2 秒 ?检查接插件是否松动 ?检查热敏电阻是否失效 ?如以上均无问题,则换室内板 管温热敏电阻 运行灯每隔 10 秒连续闪烁 2 次 室外机组不运转 热敏电阻短路或 开路达 2 秒 ?检查接插件是否松动 ?检查热敏电阻是否失效 ?如以上均无问题,则换室内板 排水泵检测器故障 运行灯每隔 10 秒连续闪烁 3 次 室内外机组不运转 在加热丝 停止工作时,热敏电阻测得温度持续长时间(180 秒)内高于室温 15 摄氏度. (排水泵检测器由一热敏电阻及一电加热丝组成,) ?检查接线是否接触不良 ?检查热敏电阻是否失效 ?如以上均无问题,则替换室内板 排水泵故障 运行灯每隔 10 秒连续闪烁 4 次 室内外机组不运转 在加热丝工作时, 热敏电阻测得温度在 40 秒内不能高于室温 4 摄氏度 ?检查排水泵吸入口是否堵 塞 ?检查排水泵是否损坏 ?检查热敏电阻是否失效 ?如以上均无问题,则替换室内板 室外机 运行灯每隔 10 秒连续闪烁 5 次 室内外机组不运转 压缩机连续运转 3 分钟后,测得管温热敏电阻>室温热敏电阻-5℃达六分钟之久 ?检查压缩机是 否一直运转? A 运转:检查故障显示前是否制冷正常?若正常,检查热敏电阻是否失效,无问 题则更换电路板;若制冷不正常,则检查制冷系统和外风机 B 不运转:检查室内外机端子 1、2 脚间是否为+12V? ? 有 12V:(冷暖机)检查室外板至压缩机有无 220V,有则检查电源电压、电源 线径、压缩机电容等,无 220V 则更换室外板;(单冷机)检查室外继电器、电 源电压、压缩机接线、压缩机绕组电阻、运行电容等 ? 无 12V:更换室内电路板 室内结霜保护或过热保护 运行灯每隔 10 秒连续闪烁 6 次 室内外机组不运转 压 缩机连续运转 3 分钟, 室内管温连续 3 分钟测得≤-15℃,压缩机停六分钟再启 动,若再度满足,整机停机 ?移去障碍物 ?清洗过滤网 ?检查室内风扇电机 ?检查室内管温热敏电阻是否失效 室外热敏电阻故障(2 匹机制热时) 运行灯每隔 10 秒连续闪烁 7 次 室内外机 组不运转 热敏电阻短路或开路达 2 秒 ?检查接插件是否松动 ?检查热敏电阻是否失效 ?如以上均无问题,则换室内板 2.室外机故障自检测功能(请参考三匹柜机) 四、窗机系列 1.KC-25/A(99 年) 故障源 故障指示 症状 故障指示原理 检修方法 结霜保护 当运行中出现故障时,机组会自动停止并进入自检状态,蜂鸣器以每 秒一次的频率响 压缩机、风扇同时停 转 压缩机连续运转 3 分钟,室内管温连 续 3 分钟测得≤-15℃,压缩机停六分钟再启动,若再度满足,整机停机 ?移去 障碍物 ?清洗过滤网 ?检查室内风扇电机 ?检查热敏电阻是否失效 ?检查室内电路板 压缩机异常保护 压缩机连续运转 3 分钟后,测得管温热敏电阻>室温热敏电 阻-5℃达六分钟之久 ?检查热敏电阻 ?检查压缩机连接线、压缩机、运行电容 ?如上均无问题,更换电路板 室温、管温热敏电阻异常 热敏电阻出现短路或开路时间达两分钟以上 ?检查 接插件是否松动 ?检查热敏电阻是否失效 ?如以上无问题,则换电路板 2.KC-20/A、KC-25/CX、KC-33/B 故障内容 故障显示 症状 故障指示原理 检修方法 结霜保护 Ed 压缩机、风扇同时停 转 压缩机连续运转 3 分钟,室内管温连续 3 分钟测得≤-15℃,压缩机停六分钟再启动,若再度满足,整机停机 ?移去障碍 物 ?清洗过滤网 ?检查室内风扇电机 ?检查热敏电阻是否失效 ?检查电路板 室温热敏电阻 Er ?热敏电阻阻值在&700KΩ 和&100Ω ?检查接插件是否松动 ?检查热敏电阻是否失效 ?检查电路板 室外管温热敏电阻 Ep 室内管温热敏电阻 En 五、除湿机 故障内容 故障显示 症状 故障指示原理 检修方法 湿度传感器 适湿指示灯闪烁 此时假设当前环境湿度为 RH90%,除湿机继续运转 湿度传感器输出的电压值超出正常范围(CN7 第 1、4 脚:0 到 5V) ?检查传感 器 ?检查接线 ?检查电路板 除霜传感器 仿智运转方式: 自动化霜指示灯闪烁,关空气清新指示灯,其余显示均不变 关压缩机、关风 扇。 化霜传感器输出的电阻值超出正常范围(开路或短路) ?检查传感器 ?检查接线 ?检查电路板 空气清新方式: 自动化霜指示灯闪烁, 其余显示均不变 压缩机停机、 风扇按设定风速运转。 水满保护 仿智运转方式: 水满指示灯闪烁,关空气清新指示灯 关压缩机、关风扇,若设定了定时关 机,则暂停计时。当不满足故障原因时,则退出保护,恢复当前运转状态和正常 显示 当检测到水满或水箱不存在时 ?有无水满 ?检查水箱安装情况 ?检查水满开关 (注:如果刚开机就显示水满,则应重新安装水箱) 空气清新方式: 水满指示灯闪烁 压缩机处于停止状态、风扇按设定值运转。当不满足故障原因 时,则退出保护,恢复当前运转状态和正常显示 当检测到水满或水箱不存在时 第二部分 辅助功能设置 一、分体挂壁式空调器 1.JNV、JK、CX 系列 1.1 室内板跳线: 跳线 状态 功能 JPC 接上 除霜间隔为 40 分钟 断开 除霜间隔为 15 分钟 JPE 接上 除霜起始温度为-3.1℃,除霜结束温度为 3.1℃。 断开 除霜起始温度为 0℃,除霜结束温度为 10.1℃。 JPG、JPS 短接 3 分钟延时继电器(52C)由 3 分钟变成 3 秒,定时开关机由 1 小时变成 1 分钟 应急开关 短接 有来电自启动功能 1.2 室外板跳线: 短接室外板 SHORT 插座,除霜功能可强制执行,与除霜时间间隔无关,但除 霜热敏电阻阻值 RT61 必须测得<10℃。 2.CXA、JNVA、JKA、T 系列 跳线 状态 功能 JPC 接上 除霜间隔为 40 分钟 断开 除霜间隔为 15 分钟 JPE 接上 除霜起始温度为-3.1℃,除霜结束温度为 3.1℃。 断开 除霜起始温度为 0℃,除霜结束温度为 10.1℃。 JPG、JPS 短接 3 分钟延时继电器(52C)由 3 分钟变成 3 秒,定时开关机由 1 小时变成 1 分钟 JPF 短接 除霜功能在压缩机己启动的情况下可以强制执行,而与除霜间隔无关 JPM 接上 为单冷机 断开 为冷暖机 JPV 接上 1.5P 机 高速 1200r/min 中速 1120r/min 低速 1050r/min 极低速 800r/min 断开 1P 机 高速 1050r/min 中速 980r/min 低速 900r/min 极低 速 800r/min JPH 接上 取消断电自启动功能 断开 断电后再上电时,CXA、JKA、JNVA 系列:空调转入制冷模式运行,温度为 24℃,风速为中速,叶片自动。T 系列:带记忆功能,自动恢复断电前所处的工 作状态,如风扇设定速度、设定温度、左右叶片角度、上下叶片角度等李 san
16:57华凌空调代码 9华凌空调代码 93.DX 系列 跳线 状态 功能 JPE 接上 除霜间隔为 35 分钟 断开 除霜间隔为 30 分钟 JPG、JPS 短接 3 分钟延时继电器(52C)由 3 分钟变成 3 秒,定时开关机由 1 小时变成 1 分钟 JPM 接上 为单冷机 断开 为冷暖机 JPV(60 机除外) 接上 制冷:高速 1200r/min 中速 1120r/min 低 速 1050r/min 极低速 800r/min 制暖:高速 1260r/min 中速 1160r/min 低速 1100r/min 极低速 800r/min 断开 制冷:高速 1050r/min 中速 980r/min 低速 900r/min 极低速 800r/min 制暖:高速 1060r/min 中速 1020r/min 低速 960r/min 极低速 800r/min 应急开关 短接 断电自启动功能起用时,断电后再上电,空调自动转入制冷模式 运行,设定温度为 24℃, 风速为中速,叶片为角度 1。此时应急开关无效。 JPV(60 机) 接上 取消断电自启动功能 断开 断电自启动功能起用时,断电后再上电,空调自动转入制冷模式运行,设 定温度为 24℃, 风速为中速,叶片为角度 1。 4.E 系列 跳线 状态 功能 JPE 接上 90 分钟除霜无效 断开 90 分钟除霜有效 JPG、JPS 短接 3 分钟延时继电器(52C)由 3 分钟变成 3 秒,定时开关机由 1 小时变成 1 分钟 JPM 接上 为单冷机 断开 为冷暖机 JPV 接上 制冷: 高速 1200r/min 中速 1120r/min 低速 1050r/min 极 低速 800r/min 制暖:高速 1260r/min 中速 1160r/min 低速 1100r/min 极低速 800r/min 断开 制冷:高速 1050r/min 中速 980r/min 低速 900r/min 极低速 800r/min 制暖:高速 1060r/min 中速 1020r/min 低速 960r/min 极低速 800r/min JPH 接上 取消断电自启动功能 断开 断电自启动功能起用时,断电后再上电,空调自动转入制冷模式运行,设 定温度为 24℃, 风速为中速,叶片为角度 1。 5.V 系列 跳线 状态 功能 JPM 接上 为单冷机 断开 为冷暖机 JF1 JF2 JF1、JF2 接上 (23 机)制冷: 高速 900r/min 中速 850r/min 低速 800r/min 极低速 700r/min 制暖:高速 930r/min 中速 870r/min 低速 800r/min 极低速 700r/min 极极低速 700r/min JF1 断开 JF2 接上 (25 机)制冷: 高速 950r/min 中速 870r/min 低速 800r/min 极低速 700r/min 制暖:高速 950r/min 中速 870r/min 低速 800r/min 极低速 700r/min 极极低速 700r/min JF1 接上 JF2 断开 (32 机)制冷: 高速 1020r/min 中速 900r/min 低速 800r/min 极低速 750r/min 制暖:高速 1020r/min 中速 900r/min 低速 800r/min 极低速 750r/min 极极低速 600r/min JF1、JF2 断开(35 机) 制冷:高速 1200r/min 中速 1120r/min 低速 1050r/min 极低速 930r/min 制暖: 高速 1260r/min 中速 1160r/min 低速 1100r/min 极低速 1000r/min 极极低 速 800r/min JPH 接上 取消断电自启动功能 断开 断电自启动功能起用时,断电后再上电,空调自动转入断电前运行模式和 状态 注意: 1. 若要设定断电自启动功能,除断开 JPH 外,还需在控制板的 IC3 位置上增加 一 E2ROM 储存器(原位置为空,规格为 24C01/24C02),建议作为工程机使用时 由生产厂家直接更改。 2. 设定风速时, JF1/JF2 接上时, 当 必须保证与其相连的 RU1/RU2 电阻也接上, 电阻阻值为 2.2KΩ ,有必要时请自行添加李 san
17:01华凌空调代码 10华凌空调代码 106.Y 系列分体挂机 跳线 状态 功能 JPC 接上 除霜间隔为 40 分钟 断开 除霜间隔为 15 分钟 JPE 接上 除霜起始温度为-3.1℃,除霜结束温度为 3℃(35 机)、8℃(26 机) 断开 除霜起始温度为 0℃,除霜结束温度为 10℃。 JPG、JPS 短接 3 分钟延时继电器(52C)由 3 分钟变成 3 秒,定时开关机由 1 小时变成 1 分钟 JPM 接上 为单冷机 断开 为冷暖机 JPV 接上 制冷: 超高速 1050r/min 高速 1000r/min 中速 850r/min 低速 700r/min 极低速 650r/min 制热: 高速 1000r/min 中速 900r/min 低速 800r/min 极低速 700r/min 极极低速 550 r/min 断开 制冷: 超强 950 r/min 高速 900r/min 中速 750r/min 低速 650r/min 极低速 600r/min 制热: 高速 900r/min 中速 800r/min 低速 700r/min 极低速 650r/min 极极低速 550r/min JPH 接上 取消断电自启动功能 断开 断电后再上电时,自动恢复断电前所处的工作状态,如风扇设定速度、设 定温度、左右叶片角度、上下叶片角度等。 二、柜式分体空调器 1.DX 系列柜式空调器 1.1 室内控制板跳线: 跳线 状态 功能 JP1 接上 单冷机 断开 冷暖机 JP2 接上 无上电自启动功能 断开 有上电自启动功能。制冷,设定温度根据 J4 决定为 22/24℃,叶片遥摆。 JP3 接上 43 机 断开 60 机和 68 机 JP4 (JP3 断开时) 接上 60 机 断开 68 机 短路线插(T_short,JP5) 短路 取消首次上电三分钟延时功能 2.SX 系列柜式空调器 2.1 室内控制板跳线: 跳线 状态 功能 J1 接上 单冷机 断开 冷暖机 J2 接上 2P 断开 3P(63 机为三相机) J3 接上 具有上电自启动功能。制冷,设定温度根据 J4 决定为 22/24℃,叶片 遥摆。 断开 无上电自启动功能 J4 (J3 断开时) 接上 设定温度为 24℃ 断开 设定温度为 22℃ 短路线插(T_short,JP5) 短路 取消首次上电三分钟延时功能 2.2 室外控制板跳线: 跳线 状态 功能 J1 接上 三相室外机 断开 单相室外机 电阻 R10 接上 有电压保护,当电压低于 160V 或高于 250V 时外机复位 断开 无电压保护 CN22 短路 风速输出为 100% 开路 按室外管温调速 SW1 按钮 消除故障检查代码的记忆 SW2 按钮 切换输出状态的显示和故障检查代码的显示 SW3 拨位 切换输出状态显示项目。详见三匹机技术服务手册 3.两匹轻触柜式空调 3.1 室内控制板跳线: 3.1.1 对双面板 跳线 状态 功能 JP1 接上 有室温显示 断开 无室温显示 JP2 接上 防蒸发器结霜温度为-2℃ 断开 防蒸发器结霜温度为+2℃ JP3 接上 单冷机(MODE 指示为 COOL DRY FAN) 断开 冷暖机 JP4 接上 压缩机无通电 3 分钟延时 断开 压缩机有通电 3 分钟延时 3.1.2 对单面板 跳线 状态 功能 OP1 接上 上电 3 分钟延时 断开 无上电 3 分钟延时 OP2 接上 单冷机 断开 冷暖机 OP3 接上 室内防结霜温度为-3℃ 断开 室内防结霜温度为 1℃ OP4 接上 无室温显示 断开 有室温显示 OP5 接上 无室外机故障检测 断开 有室外机故障检测 OP6 接上 时间缩短,由 X 分钟缩短为 X 秒 断开 正常控制 3.2 室外控制板跳线: 将 TIME SHORT 插座短路可实现时间缩短,由 X 分钟缩短为 X 秒。 4.两匹遥控柜式空调 4.1 室内控制板跳线: 跳线 状态 功能 J4 接上 无来电自启动功能 断开 来电自启动功能,来电后 POWER 灯亮,COOL 灯亮,执行 COOL 模式,设定 温度为 24℃,风速为自动送风,叶片电机摇摆。 J10 接上 压缩机无通电 3 分钟延时 断开 压缩机有通电 3 分钟延时 J11 接上 单冷型,MODE 指示为 COOL、DRY、FAN。 断开 冷暖型 J13 接上 蒸发器预防结霜温度为-3℃ 断开 蒸发器预防结霜温度为+1℃ 4.2 室外控制板跳线: 将 TIME SHORT 插座短路可实现时间缩短,由 X 分钟缩短为 X 秒。 5.三匹、五匹、六 匹轻触柜式空调系列(不带液晶显示屏) 5.1 室内控制板跳线: 5.1.1 对绿色双面板 跳线 状态 功能 JR01 接上 有叶片自动摇摆功能 断开 无叶片自动摇摆功能 JR02 接上 蒸发器预防结霜温度为+1℃ 断开 蒸发器预防结霜温度为-3℃ JR03 接上 制暖模式下,室温热敏电阻所测温度作降低 4℃的修正 断开 无此修正 JR04 接上 室内风扇转速为极低速 断开 室内风扇转速为低速。 JR05 接上 有室外机异常检测功能 断开 检测功能不生效 JR06 接上 无来电自启动功能 断开 来电自启动功能生效,微电脑有记忆功能,按原来设定状态运行。 5.1.2 对黄色单面板 I(约 2001 年下半年) 短插插座 状态 功能 OP1 短接 上电 3 分钟延时 断开 无上电 3 分钟延时 OP2 短接 单冷机 断开 冷暖机 OP3 短接 室内防结霜温度为-3℃ 断开 室内防结霜温度为 1℃ OP4 短接 无室温显示 断开 有室温显示 OP5 短接 无室外机故障检测 断开 有室外机故障检测 OP6 短接 防结霜、过热保护不停机 断开 正常控制 5.1.3 对黄色单面板 II(约 2002 年 10 月后) 跳线 状态 功能 JP1 接上 单冷机 断开 冷暖机 JP2 接上 2P 机 断开 3P 机 JP3 接上 短接时进行线上测试功能(上电后,仅第一次短接有效) 断开 无线上测试功能 JR05 接上 当发生室外机故障、结霜保护及过热保护时显示故障 断开 不显示上述故障,压缩机照常开停。 JR06 接上 无来电自启动功能 断开 来电自启动功能生效,微电脑有记忆功能,按原来设定状态运行(这里的 状态包括:电源开/关、模式、风速、叶片工作方式、定时状态、故障代码)。 5.2 室外控制板跳线: 跳线 状态 功能 J1 接上 三相室外机 断开 单相室外机 J3 接上 当电源接通时至压缩机起动期间,或压缩机停机 1 小时后,曲轴箱加热 器接通。 断开 当电源接通时至压缩机起动期间,或压缩机停机 1 小时后,曲轴箱加热器 接通,然后保持 1 小时接通和 1 小时关断不断重复。 电阻 R10 接上 有电压保护,当电压低于 160V 或高于 250V 时外机复位 断开 无电压保护 CN21 短路 实现时间缩短,由 X 分钟缩短为 X 秒 开路 正常控制 CN22 短路 风速输出为 100% 开路 按室外管温调速 SW1 按钮 消除故障检查代码的记忆 SW2 按钮 切换输出状态的显示和故障检查代码的显示 SW3 拨位 切换输出状态显示项目。详见三匹机技术服务手册 6.P 系列 75、78、120 柜机 6.1 室内控制板跳线: 跳线 状态 功能 JP1 接上 单冷机 断开 冷暖机 JP2 接上 无停电自启动功能 断开 停电自启动功能生效,微电脑有记忆功能,按原来设定状态运行 JP3 接上 1P/2P 单电路板机型 断开 3P/5P 双电路板机型 JP4 接上 当发生室外机故障、结霜保护及过热保护时显示故障 断开 不显示故障停机,压缩机照常开停 JP5 接上 制热时有 4℃补偿 断开 制热时无 4℃补偿(恒开路) JP6 接上 室温选用回风口温度 断开 室温选用操作板温度(恒短路) JP7 接上 短接时进行线上测试功能(上电后,仅第一次短接有效) 断开 —— 6.2 室外控制板跳线:参见前面普通三、五匹柜机相关内容 7.P 系列 50L/P01、60 L/P01 柜式空调 JP1 接上 单冷机 断开 冷暖机 JP2 接上 无断电自启动功能。 断开 断电自启动功能有效。自启动后,模式为制冷,设定温度为 24℃,风速为 高速,送风状态为摇摆。 JP3 接上 接上跳线为 50、60 机 断开 断开跳线时为 75、120 机 JP4 接上 接上时为 P 系列柜机 断开 为 T 系列柜机 8.P 系列 50L/P02、60L/P02、72P 柜机 JP1 接上 单冷机 断开 冷暖机 JP2 接上 无断电自启动功能。 断开 断电自启动功能有效。自启动后,模式为制冷,设定温度为 24℃,风速为 高速,送风状态为摇摆。 JP3 接上 接上跳线为 72 机 断开 断开跳线时 JP4 有效 JP4 接上 接上时为 50、60 柜机(JP3 断开) 断开 —— 9.M、E 系列柜式空调 J1 接上 单冷机 断开 冷暖机 J2 接上 无断电自启动功能。 断开 断电自启动功能有效。自启动后,模式为制冷,设定温度为 24℃,风速为 高速,送风状态为摇摆。 J3 接上 接上跳线为 45、72 机 断开 断开跳线时 J4 有效 J4 接上 J3 断开时有效,此时为 50、60 柜机 断开 —— 10.V 系列柜机(45\50 机) JP1 接上 单冷机 断开 冷暖机 JP2 接上 无断电自启动功能。 断开 断电自启动功能有效。自启动后,模式为制冷,设定温度为 24℃,风速为 高速,送风状态为摇摆。 JP3 接上 接上跳线为 45 机 断开 断开跳线时 JP4 有效 JP4 接上 接上时为 50 机(JP3 断开) 断开 —— JP6 接上 保护功能生效时锁机 断开 保护功能生效时不锁机 JP7 接上 过压力保护解除后 4 分 10 秒检测除霜 断开 过压力保护解除后检测除霜 11.H 系列柜机 JP1 接上 单冷机 断开 冷暖机 JP2 接上 无断电自启动功能。 断开 断电自启动功能有效。 JP3 接上 豪华型柜机,有风口闭合(预留)、湿度检测、灰尘检测(预留)等 功能 断开 普通型柜机,无风口闭合、湿度检测、灰尘检测等功能 JP4 接上 制热时过压力保护进入温度为 61℃,退出温度为 53℃;电热管允许开 启温度 48℃,关闭温度 53℃ 断开 制热时过压力保护进入温度为 57℃,退出温度为 50℃;电热管允许开启温 度 45℃,关闭温度 50℃ 注意:跳线为 2.2K 贴片电阻 三、三匹壁挂式、天花嵌入式空调系列 1.室内控制板跳线: 1.1 对绿色双面板:请参考三、五匹柜机相应电路板的内容。 1.2 对黄色单面板 I(约 2002 年初,用东芝芯片) 跳线 状态 功能 OP1 短路 天花机 开路 分体机 OP2 短路 2P 机 开路 3/5P 机 OP3 短路 冷暖机 开路 单冷机 OP4 短路 制热时有 4℃的温度补偿(现有的天花机及 3P 分体机均要求短接) 开路 无 4℃的温度补偿 OP5 短路 无上电自启动功能 开路 有上电自启动功能,微电脑有记忆功能,按原来设定状态运行。 OP6 短路 天花机选用现有的水位检测器(所有天花机均要求短路) 开路 正常控制 1.3 对黄色单面板 II(约 2003 年初,用 NEC 芯片) 跳线 状态 功能 JP1 短路 单冷机 开路 冷暖机 JP2 短路 无上电自启动功能 开路 有上电自启动功能,带记忆功能 JP3 短路 2P 天花机(当 JP4 接上且 JP7 断开时有效) 开路 3/5P 天花机(当 JP4 接上且 JP7 断开时有效) JP4 短路 天花机 开路 分体挂机或柜机 JP5 短路 制热时有 4℃的温度补偿 开路 无温度补偿 JP6 短路 保留冻结/过热保护及室外机故障保护 开路 取消保护 JP7 短路 键控柜机 开路 旧分体机 2.室外控制板辅助功能设置:请参考三、五匹柜机相应电路板的内容。 四、窗机系列 1.KC-25/A(99 年推出产品) 跳线 状态 功能 JP01 有 取消三分钟延时功能 无 有三分钟延时功能 JP02 有 无加速功能 无 有加速功能,所有时间加速由 X 小时→X 分钟,X 分钟→X 秒 JP03 有 冷暖型 无 单冷型 JP04 有 (冷暖机有效)改变除霜温度,表示-5℃除霜,+8℃退出。 无 表示-3℃除霜,+3℃退出 2.KC-20/A、KC-25/CX、KC-33/B 跳线 状态 功能 J101 有 KC-20/A 机型 无 KC-25/CX 或 KC-33/B 机型 J102 有 检测室外盘管温度 无 不检测室外盘管温度 J103 有 除霜结束温度为 3℃ 无 除霜结束温度为 10℃ J104 有 冷暖型 无 单冷型 J105、J106 J105(断)、J106(短) 不检测室内盘管温度 J105(短)、J106(断) 检测室内盘管温度。 注:J105、J106 不能同时短 接。 J107 断路 取消上电 3 分钟延迟