我们小区从供暖到现在一个星期了,我家的地暖回水进水管子4根都很热,但是回水管子只有两根热,剩下的两根一

我家地暖为什么不热啊
我家地暖为什么不热啊
我家是新房
地暖不热乎
进水那的水永远是凉的
回水那的水放放就是热水
不放也是凉水!~~
补充:进水和回水那俩个小阀门 都能放出水来!~~
我给你个办法你可以实验一下,首先把你家的分水器的进回水总阀关上,再把分水器进水上面进各科房间的小阀门也都关上。在把分水器上面排气的地方打开,等不排气后,用扳手卸掉分水器上进水的一个管子,然后准备接水的东西,慢慢打开分水器进水总阀,当进水出来后是热水的话,那就把总阀关上,如果不出热水的话那就找物业说他们的分户开关阀门坏了,没有进水。因为没有进水所以你打开回水也会出来热水的,但是进水就是冷的。
是热水的话,用嘴使劲吹吹管子看看分水器回水上面的排气阀有没有反映。然后接上管线。一般集中供暖的压力到你家估计在2.5-3左右这时候你打开回水排气阀,然后一个回路一个回路的打开i看冲排气阀的出水量应该是喷射状的。一次就开一个回路。然后看看是那个回路的水压小就是那个回路里面的气。找到后可以叫人帮你用气泵打气压吧里面的水和气一起打出来,然后在重新注水就可以了。
有空气?进水压力不够?
进水和 那俩个放水的地方都能放的出水来啊
是还是自己单用锅炉烧的?听感觉象是用锅炉烧的 怀疑锅炉的循环出问题了 可能是在锅炉的上 也可能是管子里不是很通了 进水困难
这个稍微堵了点也能出水的 你现在的主要问题是进水的热水根本不走 非要你用出水来放水 放一会才有热水 只就是循环上的问题 建议请先来检查下
大哥,忘了说我门是集体供暖!~~~
那我问把 和进各个屋子的分水阀门都关了
只开门 和那个小阀门是不是应该流水啊?
那你熬一下吧 这个是用的人多了.......等段时间会好的 打个电话给 他们派人上门的 比我们在这瞎猜强多了
其他回答 (5)
压力不够啊
不知道 但是 进水和回水 那俩个放水的地方都能放的出水来啊
大哥,忘了说我门是集体供暖!~~~
那我问把回水 和进各个屋子的分水阀门都关了 只开进水阀门 和那个小阀门是不是应该流水啊?
但是把所有阀门关了
只开 回水和放水的小阀门 可以流水哦
不循环造成,单个区域需要一个进水和出水,设置区域不能太大,一般按房间分布,确定管道施工没问题,咨询热力公司
喂啊,兄弟还是姐妹啊,别把我闪了,热了没
找施工队吧,他们能给你合理解释,这些天俺也纳闷啊,这情况稀罕,不在现场没发言权
管道的水不循环。
加个 循环泵不就没事了~
你懂什么啊!~~人家说是管道的事 !~~
那有可能是你家回水上的电磁阀未打开水没有循环.
的也说水不循环!~~~不过不知道是哪啊!~~郁闷
您可以根据以前的地暖施工图来确定是那一路出了问题.
在仔细检查一下这路电磁阀是否开启.
嗯 这就去检查
物业推了一个星期了
还没修好啊!~~
祝您成功。
等待您来回答
装饰装修领域专家问题补充&&
需要检查的 1 保温情况
比如做地热的时候 铺没铺挤塑板 外墙保温做没做2 主管道位置 阀门开闭情况
压力情况 进回水温度情况3 所有阀门开闭情况
4 地热施工时链接情况
比如 有没有进回水位置弄混的5 节气阀按不按没什么太大效果6 如果可以的 最后还是加个循环泵要好一些
问题粗糙 无法回答更多
QQ &12-06 13:11
你到底想问什么????